装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室内消火栓安装要求是什么

班雪怡 | 被浏览601次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-16 22:46

    (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10㎜。半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。 (4)消火栓箱与墙体接触部分。消火栓箱与墙休的接触部分应采取防锈、防腐措施,如涂热沥青、填塞防湿物等。 (5)前后开门消火栓的安装。这类消火栓不宜安装在防火墙上。 (6)消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安装高度为1.2m   ,出水口与安装墙面成90°角。 (7)消防水带的长度。消防水带的长度按设计需要选用,但最长不应超过25m。 (8)外接电气线路。外接电气线路穿过箱壁时,应采用橡胶过线垫圈,安装时不应将箱体底部的排水孔封堵。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-16 19:53

    室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。
    室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:1、   水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。2   、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。3   、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。4   、水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-16 17:23

    1、没有距离要求,一层一个。2、嵌入式墙壁消火栓3、没有具体规定,一般是1.5~2.5厚的铁板。但要求必须有醒目标志。希望我的都可以帮助到您

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消火栓安装间距要求是什么?
    • 森深不见鹿 回答:室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。 室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定: 1、   水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。    • 伸缩缝间距 照明设计要求 验收要求 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消火栓设置要求是什么?
    • dxjian 回答:一、室内消火栓的安装高度 A、栓口距箱底宜为120-140mm。 B、栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。 C、栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。 D、栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm。 E、栓口直径应为65mm。 二、室内消火栓的安装间距 消火栓应设在过道,楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,建筑高度不大于24m时,且体积不大于5000m³的库房可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位,消火栓的间距由计算确定,且高层建筑不应大于30m,珺楼不应大于50m。
    • 定时开关机怎么设置 网关怎么设置 分辨率设置 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消火栓标准是什么?
    • 言尔无心 回答:室内消火栓标准: a.室内消火栓的型号、规格应符合设计要求。 b.室内消火栓的栓口离地面(或地板面)的高度宜为1. lOm,室内消火栓的栓口出水方向,宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。阀门中心距地面1. 2m,允许偏差20mm;阀门距箱侧面140mm,距箱后表面100mm,允许偏差5mm。 c.室内消火栓宜设在墙壁的壁联完内,并设有玻璃门进行保护。若采用消火栓箱时,消火栓箱的凸出部位,不应影响安全疏散。消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等). d.消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。 e.箱体配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上,盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。 f.启动消防水泵的按钮,应设在消火栓箱内或设消火栓的墙壁的壁完内。
    • 装修费用标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 4 回答
    • 普通室内消火栓的作用是什么?
    • 柠檬_6149 回答:普通室内消火栓的主要作用是用来进行建筑内部起火后的来火用的。它是由消防供水设备、消防管网、消防灭火给水设备、消防管网安全控制设备、消防水源。消防水泵接全器用于消防车向建筑物内的消防管网输送消防用水的连接设备,只有当消防水池供水不足时,才由消防车临时供水是使用。希望我的回答可以帮助到您。
    • 普通吸顶灯 普通浴缸 继电器的作用是什么 1年以前