室内消火栓安装要求是什么

班雪怡 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 荣耀vvv 2016-03-16 22:46

      (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10㎜。半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。 (4)消火栓箱与墙体接触部分。消火栓箱与墙休的接触部分应采取防锈、防腐措施,如涂热沥青、填塞防湿物等。 (5)前后开门消火栓的安装。这类消火栓不宜安装在防火墙上。 (6)消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安装高度为1.2m   ,出水口与安装墙面成90°角。 (7)消防水带的长度。消防水带的长度按设计需要选用,但最长不应超过25m。 (8)外接电气线路。外接电气线路穿过箱壁时,应采用橡胶过线垫圈,安装时不应将箱体底部的排水孔封堵。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-16 19:53

      室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。
      室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:1、   水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。2   、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。3   、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。4   、水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。

      0 评论

    • -丶- 2016-03-16 17:23

      1、没有距离要求,一层一个。2、嵌入式墙壁消火栓3、没有具体规定,一般是1.5~2.5厚的铁板。但要求必须有醒目标志。希望我的都可以帮助到您

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂