装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室内消火栓安装要求是什么

班雪怡 | 被浏览413次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-16 22:46

    (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10㎜。半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。 (4)消火栓箱与墙体接触部分。消火栓箱与墙休的接触部分应采取防锈、防腐措施,如涂热沥青、填塞防湿物等。 (5)前后开门消火栓的安装。这类消火栓不宜安装在防火墙上。 (6)消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安装高度为1.2m   ,出水口与安装墙面成90°角。 (7)消防水带的长度。消防水带的长度按设计需要选用,但最长不应超过25m。 (8)外接电气线路。外接电气线路穿过箱壁时,应采用橡胶过线垫圈,安装时不应将箱体底部的排水孔封堵。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-16 19:53

    室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。
    室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:1、   水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。2   、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。3   、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。4   、水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-16 17:23

    1、没有距离要求,一层一个。2、嵌入式墙壁消火栓3、没有具体规定,一般是1.5~2.5厚的铁板。但要求必须有醒目标志。希望我的都可以帮助到您

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消火栓安装间距要求是什么?
    • 森深不见鹿 回答:室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。 室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定: 1、   水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。    • 室内新风系统 室内装修师 伸缩缝间距 1年以前
  • 3 回答
    • 室内单口消火栓的布置原则是什么?
    • dxjian 回答:室内消防栓单口布置原则,      室内消防栓的数量超过10个,且室内消火栓供水的可靠性。  1.当室内消火栓的数量超过10个,且室内消防用水大于15L/s时,其给水管道至少有两条进水管与室外环状管道连接。室内的给水管道应连成环状,或将进水管与室外给水管道连接成环状。当室内环状管道的一条进水管道发生故障或检修时,其余的进水管道应能供给全部的室内消火栓用水量。 2.一般建筑室内环状给水管道应用阀门将环状管道分成若干独立管道,两个阀门之间的消火栓的数量不应超过5个。当某独立管道发生故障或检修时,保证停止使用的消火栓的数量不超过5个。高层建筑的室内消防给水管道应采用阀门划分为若干独立管段。阀门的布置,应保证故障和检修时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管的数量超过4根时可关闭停用不相邻的两根。
    • 水口钳 怡口软水机 怡口净水器 7个月前
  • 3 回答
    • 室内消火栓设置要求是什么?
    • dxjian 回答:一、室内消火栓的安装高度 A、栓口距箱底宜为120-140mm。 B、栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。 C、栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。 D、栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm。 E、栓口直径应为65mm。 二、室内消火栓的安装间距 消火栓应设在过道,楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,建筑高度不大于24m时,且体积不大于5000m³的库房可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位,消火栓的间距由计算确定,且高层建筑不应大于30m,珺楼不应大于50m。
    • 室内新风系统 室内装修师 室内墙面漆 7个月前
  • 3 回答
    • 室内消火栓的作用是什么?
    • xiaoguiMF 回答:你好, 消火栓是设置在消防给水管网上的消防供水装置,由阀、出水口和壳体等组成。消火栓按其水压可分为低压式和高压式两种; 按其设置条件分为室内式和室外式以及地上式和地下式两种。消火栓的设置应符合下列要求。(1)室外消防栓宜采用地上式,应沿道路敷设;距一般路面边不大于5m,距建筑物外墙不小于5m。(2)为了防止消火栓被车辆撞坏,地上式消火栓距城市型道路路面边不小于0.5m;距公路型双车道路肩边不小于0.5m;距自行车道中心线不小于3m。
    • 室内新风系统 室内装修师 室内墙面漆 6个月前
  • 3 回答
    • 室内消火栓检测标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:室内消火栓产品的型式检验若出现下列情况之一时则判该产品为不合格。 ——出现A 类项目不合格; ——出现B类项目不合格数大于等于2; ——出现C类项目不合格数大于等于4; ——若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2。
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 6个月前