  • 荣耀vvv 2016-03-16 22:46

    (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10㎜。半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。 (4)消火栓箱与墙体接触部分。消火栓箱与墙休的接触部分应采取防锈、防腐措施,如涂热沥青、填塞防湿物等。 (5)前后开门消火栓的安装。这类消火栓不宜安装在防火墙上。 (6)消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安装高度为1.2m   ,出水口与安装墙面成90°角。 (7)消防水带的长度。消防水带的长度按设计需要选用,但最长不应超过25m。 (8)外接电气线路。外接电气线路穿过箱壁时,应采用橡胶过线垫圈,安装时不应将箱体底部的排水孔封堵。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-16 19:53

    室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。
    室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:1、   水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。2   、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。3   、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。4   、水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-16 17:23

    1、没有距离要求,一层一个。2、嵌入式墙壁消火栓3、没有具体规定,一般是1.5~2.5厚的铁板。但要求必须有醒目标志。希望我的都可以帮助到您

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消火栓安装间距要求是什么?
    • 森深不见鹿 回答:室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。 室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定: 1、   水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。    • 伸缩缝间距 照明设计要求 验收要求 2年以前
  • 3 回答
    • 室内消火栓设置要求是什么?
    • dxjian 回答:一、室内消火栓的安装高度 A、栓口距箱底宜为120-140mm。 B、栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。 C、栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。 D、栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm。 E、栓口直径应为65mm。 二、室内消火栓的安装间距 消火栓应设在过道,楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,建筑高度不大于24m时,且体积不大于5000m³的库房可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位,消火栓的间距由计算确定,且高层建筑不应大于30m,珺楼不应大于50m。
    • 定时开关机怎么设置 网关怎么设置 分辨率设置 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消火栓的布置方法是什么?
    • 小小小帅 回答:消火栓的建筑物,每层均应设置,通一座建筑内应采用统一规格的消火栓,一般应采用栓口直径65mm的消火栓,喷嘴口径不小于19mm和长度不超过25mm的水带,室内消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用地点,不论单层、多层或高层建筑,均应保证相邻消火栓水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位,为了作用到一个消火栓受到火灾威胁时,其相邻的另一个消火栓仍能保护室内任何部位。故每个消火栓仍按一支水枪计算
    • 布置卧室 布置会议室 布置厨房 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消火栓配置要求有哪些?
    • 忆苦思幻 回答:一、室内消火栓的安装高度 A、栓口距箱底宜为120-140mm。    • 家庭影院配置 植物配置 园林植物配置 11个月前