装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

六氟化硫真空断路器有什么优缺点?

阿南 | 被浏览936次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-03-16 14:39

    真空断路器处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。因此,真空间隙的绝缘特性成为提高灭弧室断口电压,使单断口真空断路器向高电压等级发展的主要研究课题。
      真空度的表示方式
      绝对压力低于一个大气压的气体稀薄的空间,称为真空空间,真空度越高即空间内气体压强越低。真空度的单位有三种表示方式:托(即1个mm水银柱高),毫巴(103bar)或帕(帕斯卡:Pa)。(1托=131。6Pa,1毫巴=100Pa)我们通常所说真空灭弧室内部的真空度要达10-4托是指灭弧室内的气体压强仅为\"万分之一mm水银柱高\",亦即是1。31x10-2Pa。
      \"派森定理\"亦有译为\"巴申定律\",是指间隙电压耐受强度与气体压力之间的关系。图1表示派森定理的关系曲线呈\"V\"字形,即充气压力的增加或降低,都能提高极间间隙绝缘强度。其击穿机理至今还不清楚,因为真空灭弧室内部真空度高于10-4托,这样稀薄空气的空间,气体分子的自由行程为103mm,在真空灭弧室这么大小的容积内,发生碰撞的机率几乎是零。因此不会发生碰撞游离而使真空间隙击穿。

    1 评论

  • ag123456 2016-03-16 18:11

    “六氟化硫真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-16 17:54

    1、开断能力强:六氟化硫断路器是通过吹出SF6气体来完成吹弧,它的吹弧速度快、燃弧时间短、开断电流大,能有效保护中、高压电路的安全。六氟化硫断路器在断开电容或电感电流后,不存在重燃和复燃的危险。
    2、电气寿命长:六氟化硫断路器的使用寿命很长、检修周期长,并能适应短时间内的频繁操作,有良好的安全性和耐用性。六氟化硫断路器在50kA满容量的情况下能连续开断19次,断开的电流累计达到了4200kA。
    3、绝缘水平高:六氟化硫断路器是使用六氟化硫气体作为绝缘介质,这种气体的绝缘水平极高,在0.3MPa气压下,能轻松通过各种绝缘实验,并有较大的裕度。
    4、密封性能好:六氟化硫断路器的结构简单、密封性好,灭弧室、电阻和支柱成独立气隔,且六氟化硫本身的含水量较低。六氟化硫断路器的安装和检修方便,不需打开断路器的内部结构,能保持六氟化硫断路器内部良好的密闭性。
    优点:开断能力强,断口电压便于做得较高,允许连续开断次数较多,适于频繁操作,噪音小。无火灾危险等。
    缺点:它的电气性能受电场均匀程度及水分等杂质影响特别大,故对SF6断路器密封结构。元件结构及SF6气体本身质量的要求相当严格。

    0 评论

相关问题

  • 1 回答
    • 六氟化硫断路器的工作原理是怎么样的?
    • 魏嘉纳 回答:六氟化硫开关内经常充满了3~5个大气压的六氟化硫气体作为断路器的内绝缘,在断路器断开的过程中,由动触头带动活塞压气,以形成用来吹熄电弧的气流。 六氟化硫开关灭弧室的基本结构由动触头,绝缘喷嘴和压气活塞连在一起,通过绝缘连杆由操作机构带动。定触头制成管形,动触头是插座式,动、定触头的端部都镶有铜钨合金。绝缘喷嘴用耐高温、耐腐蚀的聚四氟乙烯制成。 开关进行分闸时,动触头、活塞一起向右运动。动、定触头分开后产生电弧,活塞向右迅速移动时使右侧的气体受压缩,产生气流通过喷嘴,对电弧进行纵吹,使电弧熄灭。此后,灭弧室内的气体通过定触头内孔和冷却器排入开关本体内。 开关进行合闸时,操作机构带动动触头、喷嘴和活塞向左运动,使定触头插入动触头座内,使动、定触头有良好的电接触,达到合闸的目的。 六氟化硫开关二次接线在接线调试中应注意下面几点:①分闸电气连锁靠转换FK来实现,机构内部已有可靠的分合闸机械联锁。手动分闸时,如拉不动分闸环(分闸闭锁)时,不要用力拉;欲合闸而拉不动合闸环时,也不要用力拉。此时应观察指针位置后,再进行分、合闸操作。②电接点真空压力表引线在罩的下部,从该压力表的常开接点引出。出厂时已将下限指针调至0.2Mpa(按0.25Mpa,-10℃考虑),当六氟化硫气压降低至少于0.2Mpa时,触点即行关合,接通继电保护回路。用户可根据运行要求适当调高下限,但不得低于0.2Mpa。③靠箱体外侧的是合闸拉环,靠箱体里边的是分闸拉环,手动操作时切勿拉错。④贮能电动机必须用交流电源。 六氟化硫开关是利用六氟化硫密度继电器来监视气体压力的变化的。当六氟化硫气体压力下降到第一报警值时,密度继电器动作,报出补气压力的信号。当六氟化硫气体压力下降到第二报警值时,密度继电器动作,报出闭锁压力的信号,同时把开关的跳合闸回路断开,实现分、合闸闭锁。
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 漏电保护器工作原理 2年以前
  • 3 回答
    • 真空断路器与永磁断路器有哪些区别?
    • 猪仔_5727 回答:永磁高压真空断路器是一种采用永磁操动机构的真空断路器。在国内,主要用于12.5KV至40.5KV电压级的线路中。永磁操动机构(简称“永磁机构”),它采用永磁保持,电子控制。与传统的断路器操动机构相比,永磁机构采用了一种全新的工作原理和结构,工作时主要运动部件只有一个,无需机械脱、锁扣装置,故障源少,具有较高的可靠性,机械寿命可达10万次。 永磁真空断路器的缺点是价格较高。
    • 断路器 真空断路器价格 德力西断路器 1年以前
  • 3 回答
    • 真空断路器和真空接触器的区别是什么
    • 麻麻都夸我乖 回答:真空断路器:是一种保护设备,在线路发生故障时能自动分闸,保护线路;同时也能手动的分闸切断负荷电流。 真空接触器:是一种反复操作的装置,其能切断负载电流,不能开断短路电流,同时还带有敞开与常闭触点。且不具有短路电流的保护作用,其只能受给定的信号来完成分开与保持。
    • 真空玻璃 真空吸尘器 真空断路器价格 1年以前
  • 3 回答
    • 真空断路器安装位置在哪里?
    • xiaoping123 回答:1)安装前的检查 (1)真空断路器开箱后,应当检查有无破损,产品铭牌、合格证、订货单、装箱清单等是否与实物相符。 (2)若完好无误,在清理表面灰尘污垢,用工频耐压法检查真空灭弧室的真空度。 (3)按照《安装使用说明书》中的技术数据检查断路器的触头开距、缓冲器等。 (4)用手动方式操作储能、合闸、分闸,观察储能状态、分合闸位置指示是否正常。 (5)用操作电源操作储能、合闸、分闸,观察储能状态、分合闸位置指示是否正常。 (6)检查“五防闭锁”装置是否完善、可靠。 由于真空断路器结构紧凑,动作尺寸小,要求精度高,所以安装、检修和调试的每一个环节都要特别注意调整到位,否则就会影响其应有的使用性能。 (1)安装真空灭弧室。检修中需要安装真空灭弧室时,下支架和上支架安装中要配合好,紧固后灭弧室不应承受弯矩,灭弧室弯曲变形$0.5mm。装配时各螺母紧固均匀,以免单侧受力。 (2)安装支架。安装上支架和旋紧螺钉时不可压在灭弧室导向板上,间隙应为0.5 ~1.5mm。 (3)安装导向杆。在导向杆与真空灭弧室动导电杆间应加调整垫片,使导向杆旋紧,在合闸位置时使导向杆伸出导向板(5±1) mm。 (4)调整接触行程。手动使真空断路器合闸,测量接触行程,然后分闸,调整接触行程调整螺栓,以调整接触行程。若螺栓旋出l圈,则接触行程增加1.25mm;反之,则减少1.25 mm。直至将接触行程调至(4±1)mm为止。调整机构输出杆长度,可只改变接触行程而不改变触头开距;若三相一致都需调整时,调整机构输出杆来增减接触行程,则更方便。 (5)调整触头开距。增减开距调整垫片,可使触头开距调至(11 +1) mm。经过反复测量和调整,可使触头开距和接触行程达到厂家规定的技术参数要求范围之内。 (6)测量机械特性参数。触头开距、接触行程、辅助开关等调整合格之后,再进行电动合、分闸试验,并使用微机测试 分闸反弹幅值等机械特性参数。测量后对不合格的参数应及时调整,确保各种机械特性参数达到最佳值。 (7)测量操作特性参数。应分别在最高、最低、额定操作电压下进行合闸、分闸、重合闸等操作,做特性试验。 (8)再次测量各种机械特性参数。在按照规定的次数操作、调整合格后,应再次测量各种机械特性参数,并与之前测量的数据相比较,符合时才为合格。 (9)进行回路电阻和一、二次回路的工频耐压试验。若试验数据全部合格,则能投入运行。
    • 断路器 真空断路器价格 德力西断路器 1年以前
  • 3 回答