内外墙抹灰规范要求是什么

陶婷 | 被浏览994次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-03-16 14:13

    内墙混合砂浆粉刷

    1.大面粉刷(主体验收)之前做好以下准备工作:
    (1)做灰饼: 按照基层表面平整、垂直情况,进行吊垂直线,拉墙面统长线,必须阴阳角方正,经检查确定抹灰厚度,但最薄处不应少于7MM,最厚处不超过20MM。灰饼宜用1:3水泥砂浆做成3CM见方形状。做灰饼时沿高度范围内在平顶下及楼面上各30CM处各做一道灰饼,中间再做一道灰饼;
    (2)护角:墙、柱和门洞的阳角,应用1:2水泥砂浆打底与灰饼找平,待砂浆稍干后再抹成小角。每侧宽度不宜大于5CM。所有护角必须方正、顺直。门洞尺寸统一每侧缩小15mm。
    (3)砼表面油污、油漆等在抹灰前用钢丝刷刷净,砼表面刷一道界面剂,对外墙上的螺杆洞必须用水泥砂浆嵌密实。
    2.粉刷前隔夜对砖墙浇透水,墙面浇水应用细管子自上而下浇水湿润。
    3.现浇板向上20cm在粉刷时割直,留待地坪做好后用1:3水泥砂浆粉暗踢脚线。
    4.抹底灰:底灰的厚度低于灰饼6~8MM,先抹上薄薄的一层,使其与墙面贴实,接着分层抹灰,然后用大刮尺按水平方向自上而下徐徐刮平,最后用扫帚扫毛。
    5.抹面层砂浆:面层砂浆粉刷与灰饼平,砂率不宜太粗。底子灰必须隔夜粉刷,第二天抹面层砂浆,用刮尺刮平直再用木蟹打平,然后用铁抹水平压光,阴角用角铁抽成型。铁抹子的纹路要左右理顺,不可出现杂乱的铁板纹路,使整个墙面平整光滑,细纹一致。接着用检测尺对墙面进行跟踪检查,主要检查墙面的平整度、垂直度、阴阳角的方正、顺直,梁和柱的交点处是否偏差。如有偏差应及时整修,直至合格为止。
    厨卫间粉刷

    厨卫间粉刷采用三遍成活,中层灰用木蟹垂直打平,待厨卫间水电管道及地坪做好后批砂细拉毛,要求上下纹路均匀、清晰。
    外墙粉刷

    1.准备工作:
    (1)做灰饼:外墙灰饼做两遍,第一遍灰饼与刮糙面平,厚度以最薄处不小于7mm为准。凸窗台及侧板灰饼同时跟上。
    (2)待主体验收后开始在砼梁、柱表面涂刷一层砼界面剂。
    (3)外墙螺杆孔必须用建筑油膏堵塞,外用水泥砂浆封闭。
    2.抹底灰:
    (1)抹灰前将砖墙及砼表面砂浆铲掉,并隔夜浇水,浇水时将砖墙及砼表面灰尘冲干净,浇透为止。
    (2)因刮底糙时局部厚度超过20MM,必须分层成活,第一次刮糙厚度宜控制在20MM以内且要用力揿紧,以防底糙脱脚,第二次待头糙完成的隔天进行。
    (3)底糙与第一遍灰饼用木蟹抹平。
    3.底糙完成后做第二遍灰饼,厚度控制在6~8mm。必须外墙弹好装窗垂直、水平线,分格条线及墙面留孔垂直线,首先安装外墙上的空调孔、排烟孔和热水器孔等(外低内高10MM),空隙用细石砼或水泥砂浆填嵌密实,同时安装窗框,安装立面图位置粘贴分格条(20MM分格条),粉外墙阳角护角及窗台、窗套、凸窗侧板(侧板总厚度控制在15   CM)、外墙线脚,节点如附图。门窗框与粉刷面必须留出凹槽(3MM深,5MM宽),凹槽必须留在正面。
    4.抹中层砂浆:抹灰之前检查底糙有无脱脚开裂,脱脚开裂部位要切开重粉,并要浇水湿润。面层灰与外墙分格条平,表面用木蟹打毛并上下拉出纹路。
    5.表面细拉毛:用水筛出细砂,砂浆中掺入适量胶水,用海绵拉细毛,拉毛要求均匀、顺直。特别是每层钢管排架的接槎部位要拉毛纹路跟过去

    3 评论

  • ag123456 2016-03-16 15:53

    墙面抹灰质量验收标准:
    主要内容:主控项目中对墙面抹灰层的质量、一般项目中对普通抹灰与高级抹灰的外观质墙面的平整度、阴阳角、分格条(缝)等提出要求。
    主控项目:墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝
    检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1㎡,沿墙面竖向均匀分布。
    墙面是否有渗漏,检验方法:雨后观察检查。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-16 13:52

    4.2      一般抹灰工程
    4.2.1本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰验收。
    主控项目
    4.2.2抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。检验方法:检查施工记录。
    4.2.3   一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。
    4.2.4抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35   mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100   mm。   检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
    4.2.5抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。
    一般项目
    4.2.6   一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
    1   普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
    2   高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。检验方法:观察;手摸检查。
    4.2.7护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。检验方法:观察。
    4.2.8抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。检验方法:检查施工记录。
    4.2.9抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。检验方法:观察;尺量检查。
    4.2.10   有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽宽度和深度均不应小于10   mm。检验方法:观察;尺量检查。
    4.2.11   一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙保温规范要求是什么?
    • 有烟无火80 回答:外墙外保温施工规范 一.施工前的准备工作 1.施工材料 聚合物胶浆粉;耐碱玻纤网格布;锚固件;伸缩缝塑料条、聚苯板(EPS板)或挤塑板(XPS板),挤塑板专用界面剂。 2.施工工具 2.1.设备类 ①手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速700-1000r/min。 ②搅拌头,用φ12的钢筋,长度为600mm,下部150mm处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。 ④其它设备,插头、插座、防水电线、对讲机等。 2.2.工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子。 3.施工准备 3.1.与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 3.2.落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 3.3.检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。 3.4.检查施工用水、电的情况。 4.施工条件 4.1.按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm。 4.2.施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均应高于5℃,风力不大于5级。 4.3.严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。 4.4.夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。 三.施工程序 系统的安装施工程序如下图所示: 基层处理 - 弹 线 - 调制聚合物胶浆 - 铺设翻包网布 - 铺设保温板 - 安装锚固件 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 铺设网布 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 验收 四.施工要点 1.基层处理 1.1.基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油污、脱模剂、涂料、空鼓及风化物等影响粘结强度的杂物。 1.2.用2米靠尺检查墙体的平整度,最大偏差大于4mm时,应用1:3的水泥砂浆找平。 1.3.若基层墙体不具备粘结条件,可采取直接用锚固件固定的方法,固定件数量应视建筑物的高度及墙体性质决定。 2.弹线 按照图纸规定弹好散水水平线,在设计伸缩缝处的墙面弹出伸缩缝宽度线等。在阴阳角位置设置垂线,在两个墙面弹出垂直线,用此线检查保温板施工垂直度。 3.调制聚合物胶浆 使用干净的塑料桶倒入约5.5kg的净水,加入25kg的聚合物胶浆,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2小时内用完。 4.铺设翻包网 裁剪翻包网布的宽度应为200mm+保温板厚度的总合。先在基层墙体上所有门、窗、洞周边及系统终端处,涂抹粘结聚合物胶浆,宽度为100mm,厚度为2mm。将裁剪好的网布一边100mm压入胶浆内,不允许有网眼外露,将边缘多余的聚合物胶浆刮净,保持甩出部分的网布清洁。 5.铺设保温板 5.1.保温板若为挤塑板,则应在涂刷粘结胶浆的一面涂刷一道专用界面剂,放置20分钟晾干后待用。 5.2.保温板一般应采取横向铺设的方式,由下向上铺设,错缝宽度为1/2板长,必要时进行适当的裁剪,尺寸偏差不得大于±1.5mm。 5.3.将保温板四周均匀涂抹一层粘结聚合物胶浆,涂抹宽度为50mm,厚度10mm,并在板的一边留出50mm宽的排气孔,中间部分采用点粘,直径为100mm,厚度10mm,中心距200mm,对于1200mm×600mm的标准板,中间涂8个点,对于非标准板,则应使保温板粘贴后,涂抹胶浆的面积不小于板总面积的30%。板的侧边不得涂胶。 5.4.基层墙体平整度良好时,亦可采用条粘法,条宽10mm,厚度10mm,条间距50mm。 5.5.将涂好胶浆的保温板立即粘贴于墙体上,滑动就位,用2米靠尺压平,保证其平整度和粘贴牢固。 5.6.板与板间之间要挤紧,板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm,板间缝隙大于2mm时,应用保温条将缝塞满,板条不得粘结,更不得用胶粘剂直接填缝,板间高差大于1.5mm的部位应打磨平整。 5.7.在所有门、窗、洞的拐角处均不允许有拼接缝,须用整块的保温板进行切割成型,且板缝距拐角不小于200mm 5.8.在所有阴阳角拐角处,必须采用错缝粘贴的方法,并按垂线用靠尺控制其偏差,用90°靠尺检查。 6.安装锚固件 对于7层以下的建筑保温施工时,可不用锚固件固定。 保温板粘贴完毕,24小时后方可进行锚固件的安装。在每块保温板的四周接缝及板中间,用电锤打孔,钻孔深度为基层内约50mm,锚固深度为基层内约45mm。 锚固件的数量应根据楼层高低及基层墙体的性质决定,在阳角及窗洞周围,锚固件的数量应适当增加,锚固件的位置距窗洞口边缘,混凝土基层不小于50mm,砌块基层不小于100mm。对于保温板面积大于0.1m的板块,中间须加锚固件固定,面积小于0.1m的板块,如位于基层边缘时也须加锚固件固定。锚固件的头部要略低于保温板,并及时用抹面聚合物胶浆抹平,以防止雨水渗入。 7.分格缝的施工 7.1.如图纸上设计有分格缝,则应在设置分格缝处弹出分格线,剔出分格缝,宽度为15mm,深度10mm或根据图纸而定。 7.2.裁剪宽度为130mm+分格缝宽度的总和的网布,将分格缝隙及两边65mm宽的范围内涂抹聚合物胶浆,厚度为2mm,将网布中间部分压入分格缝,并压入塑料条,使塑料条的边沿与保温板表面平齐。两边网布压入胶浆中,不允许有翘边、皱褶等。 8.铺设网格布 涂抹面层胶浆前应先检查保温板是否干燥,用2米靠尺检查平整度,偏差应小于4mm,去除表面的有害物质、杂质等。用抹子在保温板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网格布的抹面聚合物胶浆,厚度为2mm,立即将网格布按“T”字形顺序压入。同时应注意以下几点: ①网格布应自上而下沿外墙一圈一圈铺设。 22 ②不得有网线外露,不得使网布皱褶、空鼓、翘边。 ③当网格布需拼接时,搭接宽度应不小于100mm。 ④在阳角处需从每边双向绕角且相互搭接宽度不小于200mm,阴角处不小于100mm。 ⑤当遇到门窗洞口时,应在洞口四角处沿45°方向补贴一块200mm×300mm的标准网格布,以防止开裂 ⑥在分格缝处,网布应相互搭接。 ⑦铺设网格布时应防止阳光曝晒,并应避免在风雨气候条件下施工,在干燥前墙面不得沾水,以免导致颜色变化。 9.抹面层聚合物胶浆并找平 待表面胶浆稍干可以碰触时,立即用抹子涂抹第二道胶浆,以找平墙面,将网格布全部覆盖。使面层胶浆总厚度约3-5mm。 五.质量保证实施细则 1.基层墙体平整度在4mm之内。 2.基层表面必须粘结牢固,无空鼓、风化、污垢、涂料等影响粘结强度的物质及质量缺陷。 3.基层墙面如用1:3水泥砂浆找平,应对粘接拉浆与基层墙体的粘结力做专门的试验。 4.粘结胶浆确保不掺入砂、速凝剂、防冻剂、聚合物等其它添加剂。 5.保温板的切割应尽量使用标准尺寸。 6.保温板到场,施工前应进行验收,是否符合要求。 7.保温板的粘贴应采用点框法,粘结胶浆的涂抹面积不应小于保温板总面积的30%。 8.保温板的接缝应紧密且平齐,板间缝隙不得大于2mm,如大于2mm,则应用保温条填实后磨平。 9.板与板间不得有粘结剂。 10.保温板的粘结操作应迅速,安装就位前粘结胶浆不得有结皮。 11.门、窗、洞口及系统终端的保温板,应用整块板裁出直角,不得有拼接,接缝距拐角不小于200mm。 12.保温板粘贴完毕至少静置24小时,方可进行下一道工序。 13.不得在雨中铺设网格布。 14.标准网布搭接至少100mm,阴阳角搭接不小于200mm。 15.若用聚苯板做保温层时,建筑物2米以下或易受撞击部位可加铺一层网格布,以增加强度。铺 设第一层网格布时不需搭接,只对接。 16.保护已完工的部分免受雨水的渗透和冲刷。 17.使用泡沫塑料棒及密封膏时须提供合格证以及相关技术资料,泡沫棒直径按缝宽1.3倍采用。 18.打胶前应确保节点没有油污、浮尘等杂质。 19.密封膏应完全塞满节点空腔,并与两侧抹面胶浆紧密结合。
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 请问下,外墙保温砂浆规范要求是什么
    • 清水一掬 回答:一、 编制说明   1.1编制依据   1、 淮安市平安房地产开发有限公司提供的江淮人家小区二期 15#楼工程图纸及施工合同;   2、 《建筑工程施工质量验收统一标准》;   3、 《建设工程安全生产管理条例》;   4、 江淮人家小区二期12#、15#、18#楼工程施工组织设计。   二、工程概况   2.1建设单位:淮安市平安房地产开发有限公司   2.2工程名称:江淮人家小区二期12#、15#、18#楼工程。   2.3工程地点:北京西路北面、北京北路东面江淮人家小区内   2.4设计单位:北京中外建建筑设计有限公司   2.5监理单位:淮安市中盛建设工程监理有限公司   2.6施工单位:浙江新天一建筑有限公司淮安分公司   2.6建筑部分工程概况   江淮人家小区二期12#楼工程,位于小区2#楼的东侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。±0.000相当于黄海高程14.100 m 。15#楼工程,位于小区5#楼的东北侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。15#楼±0.000相当于黄海高程15.800 m 。江淮人家小区二期18#楼工程,位于小区5#楼的东面。18#楼基础为筏板式基础;主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面,±0.000相当于黄海高程15.800 m 。江淮人家二期12#、15#、18#楼外墙保温采用ZMBW复合型多功能高性能保温砂浆。   三、 施工机具配置   根据现场实际情况及工程特点、工作环境、施工进度计划,实行动态管理、配备机具如下:   3.1施工机具一览表   序号 机械名称 规格型号 数量 功率(单台) 总功率   1 卷扬机 1台 5.5 5.5   2 砂浆搅拌机 HJ-50A 1台 1.5 1.5   3 手推车 20   4 托灰板 40   5 木抹子 40   6 铁抹子 40   7 制尺 40   8 阳角抹子 20   9 阴角抹子 20   10 大小杠 10   11 托线板 20   3.2主要检测器具   序号 名 称 规格 单位 数量 备 注   1 精密水准仪 NAL132 台 1   2 铝合金塔尺 6m 把 1   3 卷尺 5m 把 10   4 磅秤 300kg 台 1   5 自制靠尺板 2m 根 10   6 靠尺 2m 根 1   7 工程检测工具 套 1   四、 施工方法及要点   4.1外墙保温工程施工循序:   门窗框四周堵缝—→墙面清理—→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋—→弹灰层控制线—→浇水预湿—→兔界面处理剂—→抹第一遍保温砂浆—→浇水养护—→抹第二遍保温砂浆—→检验平整度、垂直度、厚度—→浇水养护—→抹第一遍防裂砂浆—→粘挂钢板网—→抹第二遍防裂砂浆—→浇水养护—→验收—→A:外墙涂料施工。B:外墙面砖施工。   4.2外墙保温施工方法:   4.2.1面砖外墙保温砂浆(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm);3、6mm厚抗裂砂浆;4、钢板网;5、4mm厚抗裂砂浆;6、5mm厚粘结砂浆+面砖   4.2.2涂料外墙保温施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm);3、10mm厚抗裂砂浆;4、钢板网;5、高分子乳液弹性底层涂料;6、柔性耐水腻子+涂料。   4.3外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工要点   4.3.1砖墙:将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘清理干净,抹灰前一天浇水湿润。抹灰前一小时再浇水一次,以满足施工要求。   4.3.2混凝土墙:用10%火碱水去除表面油污,再用清水冲洗干净晾干。浇水湿润后涂抹界面处理剂,可采用涂敷法或拉毛法。   4.3.3保温砂浆施工应分遍进行。每遍厚度不宜超过10mm,涂抹时应压实压平,待保温砂浆初凝后浇水湿润,以备下一遍抹灰。分层抹灰时间间隔一般在24h以上,待厚度达到冲筋面时,先用大杠刮平,再用铁抹子用力抹平。   4.3.4在保温层施工的同时应在门窗洞口周边外墙抹保温砂浆,在檐口、窗台、窗楣、雨棚、阳台、压顶以及突出墙面的部位顶面应用水泥砂浆做出坡度,下面应做滴水线。4.3.5保温层养护,待初凝后再浇水湿润。浇水时间间隔可根据环境干燥情况确定,保持表面不出现发白现象,浇水养护不得少于7d。   4.3.6分格条用界面处理剂粘贴在保温层表面,现场安装后形成分格缝。   4.3.7抗渗防裂砂浆抹灰必须在保温砂浆层充分凝固后进行。一般在7d后或用手按不动表面的情况下进行。施工前一天浇水湿润。抹灰前1h再浇一遍水。防裂砂浆施工时,用铁抹子抹平后再用塑料抹子搓平拉毛。   4.3.8抗渗防裂砂浆应随拌随用,停放不应超过3h,落地灰不得使用。初凝后应浇水养护,养护时间不得少于7d。   五.施工管理   5.1外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)工程计划工期为38天,基础工程质量达到合格。   5.1.1界面砂浆施工3天   5.1.2第一遍保温砂浆施工5天   5.1.3第二遍保温砂浆施工5天   5.1.4第一遍抗裂砂浆施工4天   5.1.5粘挂钢板网2天   5.1.6A:第二遍抗裂砂浆施工4天;B:高分子乳液弹性底层涂料3天   5.1.7A:粘结砂浆+面砖+勾缝料7天; B:柔性耐水腻子+涂料5天。   5.2按本项目确定的工期与质量承诺的要求,在外墙保温工程施工中,合理配置生产诸要素,确保施工进度,确保基础工程的施工质量,实现合同目标。   5.3施工时要合理安排好各工种之间的相互关系、施工顺序,确保有序施工。并合理调配、安排好劳动力,满足施工进度需求   5.4 根据施工进度及时采购建筑材料,并按规范要求做好进场检验工作。   5.5在外墙保温沙浆的施工中,严格按配合比进行计量投料并设专人负责保温砂浆的搅拌工作,ZMBW保温砂浆的搅拌时间为6~8min,水灰(干砂浆)比宜为0.55~0.65,稠度应控制在60~80mm。确保外墙保温工程的施工质量。   5.6加强施工过程中的监督指导工作,对外墙保温施工实行全过程有效控制。   5.7各工种在施工中要做好班组自检工作及工序报验工作,保证每道工序的施工质量。   5.8按规范要求及时做好质量保证资料的收集、记录、整理工作,确保资料真实、齐全、规范标准且与施工进度同步。   六、安全与文明施工   6.1外墙保温工程安全与文明施工目标为:轻伤以上安全事故为零,施工现场整洁文明。   6.2施工前所有机械设备要进行检验、调试合格并报验后,放可开始使用。使用过程中实行专人负责制,并设专人进行日常的维修及保养工作。   6.3施工时对施工人员要进行安全教育并讲清安全注意事项。施工中必须严格遵守各项安全规章制度、操作规程,确保安全施工。   6.4施工材料按要求做到有序堆放,现场保持文明整洁。
    • 砂浆 m5水泥砂浆 栏杆规范 1年以前
  • 4 回答
    • 外墙抹灰验收规范要求是什么呢?
    • 天上的木兰星 回答:按照《建筑装饰工程施工及验收规范》的规定,抹灰层的平均总厚度,不得大于下列规定: 1.顶棚:板条、空心砖、现浇混凝土——15 mm;预制混凝土——18mm;金属网——20mm。 2.内墙:普通抹灰——18mm;中级抹灰——20mm;高级抹灰——25mm。 3.外墙——20mm;勒脚及突出墙面部分——25mm。 4.石墙——35mm。 控制抹灰层平均总厚度的目的,主要是防止抹灰层脱落。 顶棚抹灰,抹灰层靠抹灰砂浆(或灰浆)与顶棚面的粘结力,使抹灰层能粘住在顶棚面上,当抹灰层过厚,抹灰层的自重超过粘结力时,抹灰层就会自动掉下来。又由于粘结力的大小与顶棚面光滑程度有关,顶棚面越光滑粘结力就越小。因此,板条、空心砖、现浇混凝土顶棚面的抹灰层控制厚度要比预制混凝土顶棚面要小些。若顶棚面有金属网,由于网格内能嵌入砂浆,增加了拉结力,在金属网上抹灰层厚度可以大些。 墙面抹灰,抹灰层靠抹灰砂浆与墙面的粘结力以及抹灰层与墙面间摩擦力,使抹灰层能粘住墙面上。当抹灰层厚度过厚,抹灰层自重超过摩擦力与粘结力之和时,抹灰层就会掉下来。又由于粘结力和摩擦力与墙面光平程度有关,墙面越粗糙,粘结力和摩擦力就越大,因此,石墙面抹灰层控制厚度要比砖墙面大些。内墙面抹灰层控制厚度,应根据抹灰等级而定,高级抹灰控制厚度要比普通抹灰大些,这是由于高级抹灰的表面平整度要求比普通抹灰高些,即表面平整允许偏差要小些,抹灰层的表面平整是靠砂浆层厚度来调整的,表面平整度越高用以调整的砂浆层厚度应越宽裕些。
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 一般抹灰施工规范要求有哪些?
    • 瞎激动51 回答:一. 施工准备 1.抹灰前应先验收主体工程的内外墙面(砖墙面、混凝土墙面、 梁柱面)是否有凸出障碍物、胀模混凝土,如有应剔凿与大墙面一样平。 2.必须清除基层表面的灰尘、污垢和油渍等,填平孔洞和沟槽,对于过分干燥的基层须洒水湿润,光滑的混凝土面应凿毛和涂水泥浆处理,以增加粘结力。 3.检查基层表面的平整度,外墙每个面要统一找点挂线,确定抹灰厚度,上下要顺直,阴、阳角要保证方正。 二. 一般规定 1.一般抹灰应按照现行施工规范进行施工。抹灰砂浆应按照图纸设计计量配比,搅拌要均匀。 2.抹灰应分层进行,多遍成活。抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网片时,加强网片与各基体的搭接宽度不应小于100mm。 3.抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝等缺陷。 4.成品后要四角规方,横平竖直,弹出准线,墙裙和踢脚板线。表面应光滑、洁净,接槎平整,无抹纹,阴阳角分格条缝要顺直,应清晰美观。 undefined 5.门窗洞口尺寸要大小一致,垂直方正,要符合设计要求。同一套房间(或单面墙面)门窗洞口要高度一致。 6.有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直,滴水槽的深度不应小于10mm,要整齐一致美观。 三. 检评标准 1.观察无脱层、空鼓、裂缝等缺陷,表面要洁净、清晰,线条顺直美观。 2.一般抹灰表面平整度不超过5mm;阴阳角顺直不超过4mm;立面垂直度不超过5mm;阴阳角方正不超过4mm;分格条缝平直不超过3mm。 3.如多处超过上述规定,应立即进行整改,对超过特别严重的应作返工处理。
    • 施工 施工许可证 栏杆规范 1年以前
  • 4 回答
    • 外墙抹灰规范要求是什么?
    • kitty1235 回答:1、抹灰前,砖墙、混凝土等基层表面的灰尘、污垢和油渍等,应清除干净,并洒水湿润。 2、抹灰前,应先检查基层表面的平整度,并用与打底相同的水泥砂浆贴灰饼、做冲筋。 3、外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴水线。滴水线的深度和宽度均不应小于10mm,并整齐一致。如果是优良工程,则一律采用铝合金条做滴水线。 5、外墙抹灰与阳台、楼梯等内墙的分界线应采用铝合金条分隔,并要垂直设置,上下层对齐。 6、外墙抹灰层在凝结前,应防止快干、水冲、撞击和振动;凝结后应采取措施防止玷污和损坏,并浇水养护。 7、外墙打底砂浆严禁掺入粘土。为改善砂浆的和易性可掺入适量的石灰膏或粉煤灰,但必须保证砂浆的强度达到M15以上,并应杜绝因配制过粘而在干燥后表面产生裂纹现象。 8、抹灰主要工序:吊立线→贴灰饼→做冲筋→分层赶平→抹面灰→最后压光。抹灰层的总厚度不得大于20mm。 9、严禁内墙粉刷用纸筋灰或麻刀灰,掺入外墙罩面砂浆中。这样会降低面层砂浆强度且容易吸水渗透到内墙。 10、外墙抹灰施工缝应留置在分格缝、墙面阴角、水落管背后或独立装饰部分的边缘处。每个分块应连续作业。 11、外墙抹灰的分格缝布置应按设计图纸要求进行,当设计无要求时应经建设(监理)认可的效果图进行施工。 12、外墙抹灰的各结构层砂浆均应采用机械搅拌,并要做到每盘砂浆计量准确,搅拌均匀,颜色一致。 13、对于外墙面的混凝土柱、梁基层,应先作“毛化处理”。即:将1:1水泥细砂浆(内掺20%建筑胶)喷或甩到混凝土基层上,使其呈颗粒状粗糙面,间歇数天后再进行打底工作。 14、外墙抹灰的分格缝应采用铝合金槽形条埋置。分格缝埋设要横平竖直,粘结牢固,抹灰完成后要擦拭干净。 15、外墙抹灰的面层不得有裂纹、抹痕和接槎现象。各抹灰层之间及抹灰层与基层之间应粘结牢固不得空鼓。 16、外墙抹灰外观质量要求:表面光滑、洁净、颜色一致、阴阳角找方、接槎平整、墙面垂直平整和分格平直。 17、对不太了解的新班组,应让其先在次要部位做块样板,经施工、建设、监理等部门验收合格方可正式施工。
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 栏杆规范 1年以前