      土方开挖方案
      一、施工前的技术准备
      (1)施工前详细研究勘察报告,向建设方索取基坑及基坑周边建筑物、构筑物、管线、道路的详细资料,并办理签字手续。特别注意降水井、护坡桩位及土钉所占有的空间与基坑周边地下管线或建筑物基础的关系,避免发生事故。在基坑开挖之前,场内所有的红线桩及建筑物的定位桩,全部经市规划部门测量核准,必须查明基槽周围地下市政管网设施和相邻建筑物的相关距离。
      (2)平整场地:设备进场前进行场地道路、料场、井点及排桩部位场地平整、压实,以便于钻机车架在场地内移动、钻机能平稳、安全进行成孔。
      (3)基坑开挖前根据施工图勘察报告提供的参数进行放坡。确定基坑开挖放坡坡度,按1:0.3放好边坡。
      (4)施工现场的夜间施工必须有足够的照明,通过用钢管架子架高,架子高度不低于2.5米,按要求安装照明灯具。
      二、施工机具、材料准备
      土方开挖采用机械挖装,自卸汽车外运,采用挖掘机1台,自卸汽车10辆。
      三、施工方法
      根据现场的实际情况,进行大开挖形式开挖筏板基础,考虑施工工期紧,工程量大。土方开挖采用机械挖装,自卸汽车外运,辅以人工挖土与修土的办法。
      四、土方开挖顺序
      1.开挖土方方向:根据实际地形采取由南向北、由北向南分台阶接力后退的方法开挖外运。
      2.土方开挖几个阶段:考虑基坑支护的施工及其它不可预见因素影响。第一阶段挖土:从自然地面按2米逐层挖至离基底500mm处。(以机械为主)第二阶段挖土:人工开挖基底剩余的500mm层。此段挖土将针对坑底不同标高区域应控制相应的挖土深度和标高。
      3.土方开挖与土钉墙施工交叉作业,自上而下分层、分段进行,分段长度根据土质及土钉流水作业安排,分层高度:第一层为自地表至第一排土钉下1250px左右,以后各层高度为土钉竖向间距,最后一层高度为倒数第二排土钉下1250px至基坑底面。在未完成上层作业面的各项操作前,不能进行下一层深度的开挖,不随意将两层土钉合并在一起施工。
      五、雨季基坑排泄水措施
      本工程根据设计要求,开挖及施工基础时可考虑地下水的影响,对地表水及雨水的影响采取了降水井排水措施,为了避免雨季地表水及雨水对基础施工的影响,排水措施包括地表排水、支护结构内排水以及基坑内排水。
      1.基坑上部排水沟距基坑大于2米,基坑上口翻边不少于1.0米,并尽量与原防水地面相接,水平护顶与自然地面齐平。
      2.面层砼喷射前,根据边坡情况酌情设置排水孔,排水孔采用Ф50PVC管。
      3.基坑开挖需确保基底干燥,基坑底部及四周设置排水沟和积水坑。
      六、土方开挖质量保证措施
      1.土方开挖与基坑支护施工同时进行,现场安排为流水施工作业,允许在距离四周边坡8~10m的基坑中部自由开挖,与分层作业区的开挖相协调。
      2.土方开挖施工中,严防边壁出现超挖或边壁土体松动。机械开挖将与人工清坡相结合,保证边坡平整、坡度符合要求、表面无虚土。
      3.基坑周边5m范围内不宜堆放土方、建筑材料。重型机械不宜在坑边作业,土方运输车辆尽量不沿坑边行驶,如不可避免应进行核算,对重型机械可考虑设置专门平台或深基础等。
      七、主要管理措施
      1.安全管理及防护技术措施
      因本工程建筑面积较大,工地设专职安全员,全面负责安全生产及各种安全教育活动,由项目部组织有关部门对现场进行经常检查,发现隐患及时组织人员整改,保证无重大事故。
      场内按各阶段施工情况在进出口和危险区挂宣传画,色标,标牌及标语,各种防护部位防护到位。各种标牌应挂齐,并挂在醒目的位置处。
      2.基坑的防护:
      (1)土方开挖要探明地下管网,防止发生意外事故。
      (2)在距坑边1.0米周围用Ф48钢管设置防护栏。基坑上口边3米范围内不许堆土,堆料和停放机具。在土钉墙支护上口5米范围内不许重车停留。各施工人员严禁翻越护身栏杆。基坑施工期间设警示牌,夜间加设红色标志。
      3.基坑外施工人员不得向基坑内乱扔杂物,向基坑内下传递工具时要接稳后再松手。
      4.坑下人员休息远离基坑边及放坡处,以防不慎。
      5.施工机械一切服从指挥,人员尽量远离施工机械,如有必要,先通知操作人员,待回应后方可接近。
      6.施工的现场道路为混凝土地面,保持畅通,禁止堆放材料,设备。
      7.施工现场内严禁大小便。有意违反,加重处罚。施工人员要节约用水,消灭长流水,长明灯现象。
      8.施工现场的用电线路,用电设施的安装和使用必须按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。进行电、气焊作业必须由合格的焊工,电工等专业技术人员操作。
      9.施工现场的各类机械,必须按照施工现场管理平面布置图规定的位置停放整齐,定期进行保养,对各种机械操作人员建立岗位责任制,做到持证上岗,严禁无证操作。
      10.环境保护措施
      针对该工程所处的位置特点,结合我公司管理手册,程序文件规定,成立以项目经理为首的环保工作领导小组,建立施工现场环保自我体系,做到责任落实到人。对现场生产的噪音,扬尘等污染采取以下措施,以减轻各种污染及噪音扰民。
      (1)土方由合格的运输单位施工,在现场出入口设专人清扫车轮,并拍实车上土或严密覆盖,运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿1250px,边缘不高于车辆槽帮上沿250px,装载建筑渣土或其他散装材料不超过槽帮上沿,禁止沿途遗洒。
      (2)对施工道路采取混凝土硬化处理,出入口处硬化路面不小于出口宽度,在出口处设置冲洗车轮的装置,并设专人负责。
      (3)在大门出口处设一根洒水临时管,并设置一名洒水员,配齐洒水设备,根据现场情况对现场及时进行洒水,清扫,防止扬尘。
      11.现场环境卫生管理
      (1)施工现场要设专人负责整理,保持现场整洁卫生。做到现场无积水,车辆不带泥沙出现场。每天派人洒水清扫施工道路,绿化、美化施工现场。
      (2)指定专人每天清理生活区、办公区,保证生活区、办公区的清洁卫生,做到无积水、无污物。
      12.防止扰民措施
      合理安排施工工序,尽量将噪声污染严重的安排在白天。
      八、土方开挖安全措施
      1. 开工前要做好各级技术、安全交底工作,施工技术人员、测量人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸,同现场施工员办理验桩、验线手续。
      2. 开挖边坡土方,严禁切割坡脚,以防导致边坡失稳。
      3. 机械行驶道路应平整、坚实。
      4. 机械挖土区域,禁止无关人员进入场地内。挖掘机工作回转半径范围内不准站人或进行其他作业。挖掘时,装载机卸土应待整机停稳后进行。
      5. 挖掘机操作和汽车装土行驶要听从现场指挥,所有车辆必须严格按规定的路线行驶,防止撞车。
      6. 基坑四周必须设置1.5m高的防护护栏,并在西北角设置临时上下楼梯。
      7. 施工前要认真研究分析整个施工区域和施工场地内的工程地质和水文资料、临近建筑物或构筑物的质量和分布状况、挖土和弃土要求,施工环境及气候条件等。
      8. 施工前对参与本分项工程施工的全体人员进行安全宣传教育,组织职工学习《安全生产操作规程》,并要求职工再生产中严格遵守。
      9. 夜间施工时,应合理安排施工项目,防止挖方超过或铺填超厚。施工现场应根据需要设置照明设置,在危险地段应设置红灯警示。
      10. 用挖土机施工时,挖土机的工作范围内不得有人进行其他作业,多台机械开挖,挖土机间距应大于10m,挖土应自上而下、逐层进行,严禁先挖破脚的危险作业。
      11. 基坑周边应设防护栏杆/板,人员上下要有专用爬梯,并悬挂安全警示牌。
      12. 运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定。
      13. 各项机械设备必须挂安全生产操作牌,安全警示牌。
      14. 特殊工种要持证上岗。
      15. 站在基坑边坡施工人员严禁互相嬉闹,同时要注意上下工作面人与人之间的安全性。
      16. 开挖过程中如发现滑坡现象(如裂缝、滑动等)时,应暂停施工,必要时,所有人员和机械要撤至安全地点,并采取措施及时处理。
      九、预防坍塌事故的应急措施
      为将安全事故的损失降到最低程度,保护公司及职工的生命财产安全,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工负责”的原则,制定项目部安全事故的应急预案。
      1. 按照我国伤亡事故报告的要求,发生事故以后,项目部应迅速向公司报告,并立即组织抢救,及时保护现场(需抢救伤员和防止事故扩大而需要移动现场物件时,必须做出标志,拍照记录和绘制事故现场),四小时内把事故经过逐级上报,如情况紧急或特殊施工点,可直接向企业领导和政府主管部门汇报以便及时落实抢救措施,并且要全力配合有关部门了解事故情况,提供有关资料和情况,接受检查。
      2. 一旦发生事故,如基坑、支模架坍塌、物体打击,项目部应不惜一切代价尽力抢救伤员,并迅速向分公司报告。必要时请求相邻可依托力量援助。领导小组派专人联络、引导并告知安全注意事项。
      3. 对全工地进行安全防护的全面检查、整改、消除事故隐患后,方可复工。
      4. 现场抢救时要注意方式、方法,防止在危害因素未排除时盲目抢救,以免造成他人伤害。
      5. 现场发生事故后,还应特别注意稳定职工情绪,对全体职工进行防范教育。
      6. 认真执行国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》,做好伤亡事故调查和处理工作,严格执行“四不放过”的原则。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-16 13:39

    1、施工准备工作 (1)勘查现场,清除地面及地上障碍物。 (2)保护测量基准桩,以保证土方开挖标高位置与尺寸准确无误。 (3)备好开挖机械、人员、施工用电、用水、道路及其他设施。 2、清表 凡工程范围内的表层杂草、块石、杂物、腐殖土、树根等均应清除干净,平整压实,清理厚度不得小于0.3m,清除出来的废渣不得随地弃置,采用自卸汽车外运至弃料场。 3土方开挖 这里所指土方开挖主要为招标人指定范围内的土方开挖,开挖的土方外运至招标人指定地点,堆土高度不得超过1985黄海高程12.20米。 (1)施工准备 ①施工资料准备:土方开挖受天气、地质条件、及原有建筑物的影响,开挖前应做好以下工作: a 施工图纸的审阅、分析,及施工方案的拟定。 b 当地的水文、气象条件的了解。 c 施工场地的地质条件的了解。 d 施工范围内的建筑物及管线埋设情况。 e 绘制土方开挖的平面图和横断面图。 (2)测量放样 利用布设的临时控制点,放样定出开挖边线和开挖深度等。在开挖边线放样时,应在设计边线外增加30~50cm,并作上明显的标记。基坑底部开挖尺寸,除建筑物轮廓要求外,还应考虑排水设施和安装模板等要求。 (3)土方开挖要求 ①施工准备 a 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 b 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 c 夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 d开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。 e施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等准备工作。 f 选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械的效率来确定,编好施工方案。 g 施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。 h 在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。 i 机具:挖土机械有:挖土机、推土机、铁锹(尖、平头两种)、手推车、小白线或20号铅丝和钢卷尺以及坡度尺等。 j熟悉图纸,做好技术交底。 ②操作工艺 a工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底。 b坡度的确定: 本工程开挖坡度按设计要求,若在施工中仍不能确保稳定,则跟设计方面联系,更改开挖方案。 c机械开挖 开挖应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。本工程采用挖掘机配合堆土机进行开挖,土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势,以利泄水。在开挖过程中,应随时检查边坡的状态。开挖基坑,不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在抄平后,由人工挖出。暂留土层挖土机用反铲挖土时,为50cm左右为宜。 d人工修挖 在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。 修帮和清底时在距底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人工将暂留土层挖走,水泥搅拌桩头要沿桩开挖,不得破坏,开挖到基底高程,根据截桩高程要求对水泥搅拌桩进行截桩,桩顶修平。同时由轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。 ③雨、冬期施工 a 土方开挖一般不宜在雨季进行,否则工作面不宜过大,应逐段、逐片分期完成。 b雨期施工在开挖土方时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度,或设置支撑。同时应在坑外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤进行检查,发现问题要及时处理。 c 土方开挖不宜在冬期施工。如必须在冬期施工时,其施工方法应按冬施方案进行。 d采用防止冻结法开挖土方时,可在冻结以前,用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气温条件确定。一般不小于30cm。开挖基坑时,必须防止基础下基土受冻。应在基底标高以上预留适当厚度的松土。或用其他保温材料覆盖。如遇开挖土方引起邻近建筑物或构筑物的地基和基础暴露时,应采取防冻措施,以防产生冻结破坏。 ④质量、安全控制措施 a按图纸要求仔细放样,土方开挖后的坡度要符合设计要求规定,避免因边坡过陡而造成塌陷,为保证边坡质量,反铲要紧靠坡线开挖,以确保边坡平整度,并尽量避免欠挖及超挖的出现。 b开挖并完成清理后,应及时恢复桩号、坐标、高程等,并做出醒目的标志。 c雨天应在开挖边坡顶设置截水沟,开挖区内设置排水沟和集水井,及时做好排水工作,以防基坑积水。 d开挖过程中,应始终保持设计边坡线逐层开挖,避免开挖工程中因临时边坡过陡造成塌方,同时加强边坡稳定性观察。 e 开挖边坡顶严禁堆置重物,避免塌方。 (二)土方外运 本工程土方采用5t自卸汽车运输,运至招标人指定地点,按招标人要求堆放。施工期间对弃土场进行管理,严禁本工程以外的土方运至本工程弃土场。工程运输污染所涉及的道路,按照路政部门的要求及时保洁。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-15 22:26

    1.本工程土方采用机械开挖,放坡系数1:0.33.开挖尺寸范围
      2.放基坑开挖灰线。
      3.土方每开挖1m深进行观察,防止土方塌陷。
      4.采用施工机械沿坑三面分层开挖,人工辅助配合。
      5.开挖顺序由楼西边开始。
      6.机械开挖到基底和边坡留50cm厚土,在挖至接近槽底标高时,由测量人员抄出标高和边坡厚土,自槽端部20cm每隔3m钉上水平标高小木撅或竹片。并随时上平,校核标高。最后引桩拉通线,检查基槽尺寸,确定槽宽标准,据此人工修整槽帮到设计位置。
      7.人工修理并清理完成,经过验槽以后,进入下道工序施工。
      8.原土夯实至基坑设计标高。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 跪求份基坑土方开挖施工方案,谢谢了!
    • 为了你_8879 回答: 一、基坑特点   本工程为六合天寓房产二期项目,基坑东临银色港湾住宅区,北临北环路,南临联庄居民区,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近围墙,开挖深度在4.6米、5.6米、局部在8.5米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见浙江大学岩土工程科技开发有限公司编制的基坑围护工程专项施工组织设计)   二、基坑土方开挖施工   1、施工前准备   为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。   按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,转角处做1000×1000×1000集水井。   2、基坑开挖顺序   首先从5#楼及至4#楼间地下车库、4#楼的基坑及临近围墙处开挖,待4#楼5#楼±0.00完成后再做二期地下车库处开挖。   土方开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖,每层开挖长度不起过20米。下层土在上层土钉墙及喷锚网支护施工完毕一天后,才可继续开挖。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。桩体周围300土方采用人工清理,然后用挖机带走。   基坑开挖施工至基础底板标高时,在24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,在前一块完成土方后开挖及垫层施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。   3、车辆行车及机械配备   车辆行车主要经过地下车库及4#楼上部区域内场地,铺设临时道路,从东向西边挖边退。车辆远离围护疆构边行走。配置3台挖掘机及30辆自卸车,视天气及交通情况增减机械。   三、组织、协调管理及工期   1、开挖由项目经理直接负责,控制好人员、机械,确保开挖工序的稳步进行,施工员做好测量放线,控制好边坡的稳定,由专职安全员组织人员及时检查安全情况,边坡稳定情况由专业检测单位全天候检测,并及时上报检测数据。   2、现场协调由施工负责人负责,主要协调土方开挖和井点降水及土钉墙的施工。   3、工期:Ⅰ#、Ⅱ#、Ⅲ#、区块土方开挖计划20天,Ⅳ#区块计划8天。   四、应急措施及注意事项   1、应急措施   在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定,发现问题及时能报有关施工负责人员,便于及时处理。   在施工中如发现局部边坡位移较大,须立即停止开挖,能知围护单位做好加固或加密锚杆处理,进行边坡喷砼,待稳定后继续开挖。   如施工过程中发现水量过大,及时增设井点处理。   2、注意事项   坑边不准堆积弃土,不准堆放建筑材料、存放机械、水泥罐及行车。基坑边外部荷载不得大于15kpa.   坑边不得有常流水,防止渗水进入基坑及冲刷边坡,降低边坡稳定。   五、基坑四周的安全围护   采用48钢管连接做护栏,立杆打入土层中深600以上,基脚用素砼浇实,间距2000,高1200,上下用涂有黄黑色漆的钢管连接,并用密目网封闭。   六、安全文明施工   1、操作安全技术措施   ①现场施工人员必须进行技术交底,并持证作业,挂牌负责,定机定人操作。   ②所有进场机械必须进行严格的检查,保证机械设备完好。   ③夜间施工配备足够照明,主要通道不留氓点。   ④加强基坑监测,发现问题及时能报各施工方,并会同维护单位做好应急处理。   2、文明施工措施   ①施工场地进出口设置专门车辆冲洗及沉淀系统,派专人冲洗,严禁出场车辆带泥及污染物上市政道路。   ②努力降低施工噪音对周边环境的影响。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 土方开挖施工技术交底要怎么写?
    • AN拉勾勾 回答:土方开挖施工技术交底内容: 一、施工准备 1、主要机具: (1)挖土机械:反铲挖掘机。 (2)一般机具:尖、平头铁锹、尼龙线或20#铅丝、水准仪、经纬仪、钢卷尺等。 2、作业条件: (1)土方开挖前,根据现场实际情况,将施工区内的地上、地下障碍物清除及处理完毕。 (2)建筑物的位置及场地的平面控制桩和水准控制点,应经过复测和检查,并办完预检手续。对场地平整应进行方格网的标高测设,计算挖方量,并完成土方调配计划。 (3)建筑物的位置的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 (4)夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 (5)施工机械进入现场所经过的道路等,应实现经过检查必要时要进行加固或加宽准备工作。 (6)施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。 (7)在施工区域内做好排水设施和排水机械,使场内不积水。 (8)熟悉图纸,做好技术安排工作。 二、土方开挖操作工艺 1、工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→土方开挖→修整槽边→清底 2、开挖方案 本工程采用机械开挖人工配合。 为了加快土方开挖进度,尽量避免或减少气候对土方工程的影响,选用5台大型装载机开挖,由于本工程项目工期比较紧(到时可以考虑增加装载机开挖)。土方开挖至距设计标高300mm处,再采用人工开挖、修整。 主要分两个区开挖: a.土钉墙施工区,沿基坑边坡退后约10米宽范围,此区域需分层分段开挖,每层开挖深度为设计土钉头下30-50cm; b.非土钉墙施工区采用大开挖方式。 考虑施工时正值雨季,为了保证边坡的稳定性,土方开挖时派专人随时监测基坑边坡稳定,发现情况立即采取相应的加固措施,确保工程正常施工。 3、开挖方法: 由于本基坑三侧边壁施工土钉墙支护,土方开挖关键在于现场控制;挖土顺序要一顺方向挖;挖土时每台装载机要有专人用竹竿指挥,指到那里挖到那里。 针对本工程的特点,采用以下方法开挖: 挖机操作手由项目经理给予技术交底,采用一顺方向开挖,边坡余土采用人工修整;挖土时,派一个专职人员指挥,竹竿指到那里即挖到那里,做到无指挥人员不挖土。 4、土方开挖及修整清底 (1)、考虑到本工程的单层建筑面积较大、施工场地极其狭小的特点,故考虑所有土方全部外运出现场。运输到甲方指定地点。 (2)、由于开挖的深度较浅,土质情况较好,因此采取反铲挖机从上而下一次开挖到甲方指定的标高。 (3)、根据甲方提供的地质报告,指定的开挖深度不会出现地下水,开挖过程中如遇下雨,进行明沟排水,人工配合抽水。 (4)开挖施工坡道,在基坑南侧东部设一处坡道,坡道宽度为5 m,坡度为20%,基坑底经机械清理铲平后,应进行质量检查验收,发现问题及时处理。 (5)开挖过程中随时检查边坡状态,根据土质变化情况做好适当的支撑准备,以防局部塌陷。 (6)在开挖过程中,应检查基坑的中心线和几何尺寸,发现问题及时纠正。 (7)开挖基坑时,应控制好坑底标高,逐步开挖至指定标高,严禁出现超挖。 (8)基坑开挖后,应尽量减少对基底土的扰动。 (9)基坑的修边和基底的整平,由两端轴线(中心线)桩位拉通线,用尼龙线检查距基坑边的尺寸,对其边壁进行修整。在距坑底设计标高300mm处,抄出水平线,并钉上小木橛,然后用人工配合机械将坑底整平,直至符合规范机械挖土要求。 四、成品保护 1、对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等,挖运土时不得撞碰,也不得在龙门板上休息。并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点也应定期复测和检查是否正确。 2、土方开挖时,应防止邻近建筑物或构筑物道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商,采取防护措施,并在施工中进行沉降或位移观测。 五、挖土注意事项 1、基坑土方开挖必须严格按照施工方案进行,派专人指挥控制标高,不得超挖;基坑周围不得任意堆放材料; 2、挖土过程中如出现较大位移,应立即停止挖土,分析原因,采取有效措施。 3、基坑周围的地表水要及时排除,以防流入基坑内。 4、夜间挖土施工时,应配置足够的照明,电工应日夜值班。 5、装载机施工区域严禁站立其他人员。 6、挖土过程中测量工配合测定标高,当挖土快接近槽底时,用水准仪在槽底测设3×3m的放格控制网,并撒上白灰点,以示标记。 7、开挖时机械挖土、人工修坡,开挖过程中,随时用标杆检查边坡坡度是否正确无误。 8、挖土之前做好坑外排水,坑内明沟集排水 9、挖土至设计标高,地基普探后,尽快会同勘测、设计、甲方、质监站、监理等部门共同对基底进行验槽,办理验槽手续。 10、随时注意边坡的稳定性,当边坡出现移位、沉降、渗水等塌方先兆时,必须立即离开危险区域,并立即报告,待进行处理完毕后方可继续施工。
    • 交底 写保护开关 工程施工技术 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份土方开挖工程施工方案
    • 木子星生 回答:土方开挖施工方案    一、编制依据   1)、设计文件及地质资料   1、鹏基诺亚山林A区2.2期设计图纸。   2、鹏基诺亚山林A区2.2期工程地质勘察报告。   2)、技术标准   武汉建工公司的内部技术标准、工作标准、管理标准以及公司ISO9002质量体系程序文件。   《工程测量规范》(GB50026-93)   《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)   《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)   《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)   《施工机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)   《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005)   《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)   二、工程概况:   工程名称“鹏基诺亚山林”A区2.2期房建工程   工程地点   长沙县星沙镇开元路诺亚山林2.1期西侧   建设单位   长沙鹏基地产有限公司   设计单位   湖南省轻工纺织设计院   建筑类别   二类高层   设计使用年限   50年   抗震设防烈度  6度     屋面防水等级   Ⅱ级   耐火等级   二级   结构安全等级   二级   场地类别   Ⅱ类   结构层数   地下一层   地上为1栋11层 5栋18层   ±0.000相当于绝对高程   61.80m   建筑高度   52.20m/33.60m   防火等级   二级   结构抗震等级   框架四级/剪力墙三级   基础类别   柱下独立基础   结构类型   框架-抗震墙结构   三、 施工准备   (一) 作业条件   1、 土方开挖   (1) 制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序和边坡防护措施,选择适当的施工机械。   (2) 将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。   (3) 做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。   (4) 若设计基础底面低于地下水位,要提前采取降水措施,把地下水位降至低于开挖底面0.5m以下。然后再开挖。   (5) 夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。   (6) 熟悉图纸。   2、 土方回填   (1) 回填前,对基础、基础墙、保护层等进行检查验收并办理隐检手续。   (2) 将基坑内的杂物、积水等清理干净。   (3) 房心、管沟的回填应在上下水道的安装完成以后进行。   (4) 施工前,做好水平高程的设置。在基槽边上钉水平撅,在基础墙表面划分层线。   (5) 做好技术交底。   (二) 施工机具   铲土机、自卸汽车、挖土机、翻斗车等、蛙式或柴油打夯机、手推车、铁锹、3~5m钢尺,20#铅丝、胶皮管、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。   二、 质量要求   (一) 土方开挖工程质量要求   项序项 目允许偏差或允许值(mm)柱基、基坑、基槽挖方场地平整管沟地(路)面基层人工机械主控项目1标高-50±30±50-50-502长度、宽度(由设计中心线向两边量)+200-50+300-100+500-100+100-一般项目3边坡设计要求1表面平整度20205020202基底土性设计要求注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填土方上做地(路)面的基层。   (二) 土方回填工程质量要求   项序项 目允许偏差或允许值(mm)柱基、基坑、基槽挖方场地平整管沟地(路)面基层人工机械主控项目1标高-50±30±50-50-502分层压实系数设计要求一般项目1回填土料设计要求2分层厚度及含水量设计要求3表面平整度2020302020   三、工艺流程   土方开挖   确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底   土方回填   基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收   基坑底地坪上清理→检验土质→分层铺土→分层碾压密实→检验密实度→修整找平验收   四、操作工艺   土方开挖   1、 人工开挖浅基础   测量放线→切线分层开挖→修坡→整平   挖土自上而下水平分段进行,每层0.3m左右,边挖边检查槽宽,基坑挖至设计深度后进行普探,普探应按《建筑物场地基坑探察与处理暂行规定》对基坑进行探察,会同建设单位有关技术人员进行全面的地质情况负荷,符合设计要求及有关规定后统一进行修坡清底。如有地下墓坑、软土层等情况,需由设计单位、监理单位提出处理方案,处理完毕后方可继续施工。相邻基坑开挖时,要按照先深后浅或同时进行开挖的原则施工。   2、 机械开挖   一般深度2m以内的大面积开挖,宜采用推±机或装载机淮土和装土;对长度和宽度较大的大面积土方一次开挖,可采用铲运机铲土;对面积大且深的基坑,可采用液压正、反铲开挖;深5m以上的设备基础或高层建筑地下室深基坑,宜分层开挖。一般机械土方开挖由翻斗汽车配合运土。   机械开挖时,要配合少量人工清土,将机械挖不到的地方运到机械作业半径内,由机械运走。机械开挖在接近槽底时,用水准仪控制标高,预留20~30cm土层人工开挖.以防止超挖。   3、 开挖到距槽底50cm以内后,测量人员测出距槽底50cm的水平标志线,然后在槽帮上或基坑底部钉上小木桩,清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸,修整边坡和基底。   4、 土方开挖完毕后,对基底要进行钎探。若设计无特殊说明,钎探布置按下表执行。   槽宽(cm)排列方式间距(m)深度(m)小于80中心一排1.51.580~200两边错开1.51.5大于200梅花型1.51.5柱基梅花型1.5~2.01.5,并不小于短边尺寸   钎探完成后,钎孔要用干中细砂贯实。同时在钎探平面布置图上注明特硬、特软点。   基坑打钎探测完毕后,会请设计、监理、勘探及质监站等单位人员验槽。对不符合要求的软弱土层等情况作出处理记录,处理完全符合要求后,参加各方会签隐蔽工程记录。   5、 雨期施工时,要加强对边坡的保护。可适当放缓边坡或设置支撑,同时在坑外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。冬期施工时,要防止地基受冻。   6、 注意事项   (1) 开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,并在开挖过程中试打钎,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,个别超挖的地方经设计单位给出方案用C10砼回填。   (2) 尽量减少对基土的扰动,若基础不能及时施工时,可预留200~300mm土层不挖,待作基础时再挖。     (3) 开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。   (4) 土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。要防止邻近建筑物的下沉,应预先采取防护措施,并在施工过程中进行沉降和位移观测。   土方回填   1、 回填土一般选用含水量在10%左右的干净粘性土(以手攥成团、自然落地散开为宜)。若土过湿,要进行晾晒或掺入干土、白灰等处理;若土含水量偏低,可适当洒水湿润。   2、 深浅基坑相连时,要先填深基坑,填至与浅基坑标高一致时,再与浅基坑一起填夯。分段填夯时,交错处做成阶梯形,上下接搓距离不小于1.0m。基坑回填应在相对两侧或四周同时进行,基础墙两侧标高不可相差太多;较长的管沟墙,内部要加支撑。   3、 回填土要分层铺摊夯实,蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工夯实时不大于200mm。每层至少夯击三遍.要求一夯压半夯。   4、 回填房心及管沟时,人工先将管子周围填±夯实,直到管顶0.5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可用蛙式打夯机夯实。管道下方若夯填不实,易造成管道受力不匀而折断、渗漏。   5、 雨期施工时,防止地面水流入坑内,导致边坡塌方或浸泡基土。   冬期施工时,每层回填土厚度比常温时减少25%,其中冻土块体积不得超过总填土体积的15%,且应分散,冻土块粒径不大于15cm。   6、 注意事项   (1) 施工时,基础墙体达到一定强度后,才能进行回填土的施工,以免对结构基础造成损坏。   (2) 基础肥槽回填土,必须清理到基础底面标高,才能逐层回填。严禁用水浇使土下沉的“水夯法”。   (3) 土虚铺过厚、夯实不够或冬施时冻土块较多会造成回填土下沉,而导致地面、散水裂缝甚至下沉。   (4) 室内坑槽(沟)不得用含有冻土块的土回填。   五、安全施工措施:   1、土方工程施工过程中必须遵循国家、省、市及公司的安全施工法规、制度,严格执行各专业操作规程。   2、对施工人员进行安全教育、施工前进行安全技术交底。   3、土方工程的边坡坡度、排水坡向等必须按审批后的施工方案执行,确保边坡支护的稳定和基坑的施工安全。   4、机械前后行走时必须看清楚前后方是否有人或障碍物,机械回转时必须看清楚3600回转半径内是否有车辆和行人。且机械施工至围墙处时必须有专人配合指挥挖掘机驾驶员,防止由于驾驶员的距离错觉造成对围墙的碰撞而导致事故的发生。   5、确定地下管线的位置,开挖及运输过程中有专人看守,防止对地下管线造成破坏。   6、人员刷坡与机械开挖保持一定的安全距离且夜间施工时不能同时进行。   7、土方开挖需要使用的机械应具备国家法定检测机构检测合格属正常使用范围内的机械。   8、工地各专职安全员进行预防及检查工作,发现隐患及时处理确保施工安全。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 土方开挖隐蔽工程验收记录谁有?
    • 为了你_8879 回答:土方开挖隐蔽工程检查记录 (通用表格) 编号:YB-03010201-1 单位工程名称 220千伏双台子开闭所扩建工程 隐检项目 土方开挖 隐检日期 2006-08-25 隐检部位 66千伏构架基础1~24间隔J-4(37个) 隐检依据: 1、B002 S-T0102-01、03、18 2、《工程定位测量记录》KZW-01、03010101 3、《构支架设备基础作业指导书》 4、《电力建设施工质量验收及评定规程》 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202—2002) 主要材料名称规格/型号:/ 隐检内容: 1、8.5米独立构架柱基础J-4基底标高为-2.3m;槽底土质为灰褐色亚粘土,水位 与地质勘察报告相符。 2、当基础挖至标高-1.5m,槽底有水渗透,槽底挖400*400*500mm集水坑,排水 3、基槽土层已挖至设计标高,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物。 4、由于基础小,基坑小,施工质量要求高为方便施工,基底按基础每边放500mm, 机械开挖按1:1.3放坡。 5、基础开挖几何尺寸、标高均符合设计要求。 检查意见: 经审核:基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求;槽底土质与地质勘察报告相符,清理工作到位,地下积水及时排出,同意进行下一道工序。 检查结论:同意隐蔽 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字 栏 建设(监理)单位 施工单位 盘锦电力建设有限公司 技术负责人 质检员 班长
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份土方大开挖施工方案,拜托了~
    • Andy421 回答:土方大开挖施工方案如下: 1.施工方案 (1)开挖之前,要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案,其内容应包括;放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。 (2)施工方案的制定必须针对施工工艺结合作业条件,对施工过程中可能造成的坍塌因素和作业条件的安全及防止周边建筑、道路等产生不均匀沉降,设计制定具体可行措施,并在施工中付诸实施。 (3)高层建筑的箱形基础,实际上形成了建筑的地下室,随上层建筑荷载的加大,常要求在地面以下设置三层或四层地下室,因而基坑的深度常超过5~6m,且面积较大,给基础工程施工带来很大困难和危险,必须认真制定安全措施防止发生事故。 1)工程场地狭窄,邻近建筑物多,大面积基坑的开挖,常使这些旧建筑物发生裂缝或不均匀沉降; 2)基坑的深度不同,主楼较深,裙房较浅,因而需仔细进行施工程序安排,有时先挖一部分浅坑,再加支撑或采用悬臂板桩; 3)合理采用降水措施,以减少板桩上的土压力; 4)当采用钢板桩时,合理解决位移和弯曲; 5)除降低地下水位外,基坑内还需设置明沟和集水井排除暴雨突然而来的明水: 6)大面积基坑应考虑配两路电源,当一路电源发生故障时,可以及时采取另一路电源,防止停止降水而发生事故。 总之,由于基坑加深,土侧压力再加上地下水的出现,所以必须做专项支护设计以确保施工安全。 (4)支护设计方案的合理与否,不但直接影响施工的工期、造价,更主要还对施工过程中的安全与否有直接关系,所以必须经上级审批。 2.临边防护 (1)当基坑施工深度达到2m时,对坑边作业已构成危险,按照高处作业和临边作业的规定,应搭设临边防护设施。 (2)基坑周边塔抗的防护栏杆,从选材、搭设方式及牢固程度都应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。 3.基坑支护 基坑支护的作用主要有以下几个方面:保护相邻已有建筑物和地下设施的安全;利用支护结构进行地下水控制,施丁降水可能导致相邻建筑物产生过大的沉降而影响其正常使用功能,此时需采用局部回灌工艺;节约施工空间,在施工现场不允许放坡时,使用支护结构可将开挖空间限制在主体结构基础平面周边外不大的范围内;减小基础底部隆起,由于开挖卸荷,基坑和其周围的土体会发生回弹变形和隆起,严重时可造成基底坑隆起失效,合理地设计和施工支护结构,可使这种变形大大减小;利用永久性结构作为支护结构的一部分,如作为主体结构地下室的外墙等。 基坑支护结构侧壁安全等级及重要性系数可以分为: (1)安全等级一级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重,此时重要性系数r0取1.1。 (2)安全等级二级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响一般,此时重要性系数r0取1.0。 (3)安全等级三级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重,此时重要性系数r0取0.9。 不同深度的基坑和作业条件,所采取的支护方式也不同。 (1)原状土放坡。一般基坑深度小于3m时,可采用一次性放坡。当深度达到4—5m时,也可采用分级放坡。明挖放坡必须保证边坡的稳定,浅基坑的类别进行稳定计算确定安全系数。原状土放坡适用于较浅的基坑,对于深基坑可采用打桩、土钉墙或地下连续墙方法来确保边坡的稳定。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前