装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

机房防静电地板接地要怎么操作

tuzhong | 被浏览430次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2016-03-15 21:33

    你说的那个是防静电地板下面按600x600方式敷设的静电泄流网,它是需要与机房内总等电位连接端子板相连的,最好取多处接地连接点。 室外必须另作接地地网,引上至机房接地端子板。

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-03-15 20:35

    弱电防雷接地:铜带铺设方法有几种情况,1、如果全铺就是600*600网格,40平方就要140米,这样造价太高了,一般做工程都不会这样做。2、可以用铜带围机房一圈就是大概26米,中间用薄薄的铜箔代替做静电铜网,这样造价低了很多,也是按照规范来做,这是比较常用方法。3、也可以做成\"日“ 田 目,这样就可以节省很多材料费用。铜带敷设在静电地板支架附近,铜带和支架、设备之间做好连接。
    这几种方法工程商都有用,具体采用哪种方法,这个要根据设计方或你的材料工程报价。
    绝缘子主要是固定,绝缘铜排的作用,这个造价比较便宜。
    水平地面与静电地板之间15cm高度足够了。
    母排主要作用是连接所有设备地线、铜排,汇集在母排上,然后连接50平方母线,母线可连接大楼公共接地,具体需要多少米,这个要根据距离。大概是这样做法。希望可以帮到你

    0 评论

  • -丶- 2016-03-15 16:53

    没有特别高的工程等级要求下,在防静电地板的外圈支撑脚围一圈铜皮然后接入到户外地下防雷接地。静电地板的支撑脚用铁丝或者铜线连接即可。
    工程等级要求高就需要每块地板最少一个支撑脚都直接用铜皮连接到户外地下防雷接地铜网和铜棒。
    希望有所帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防静电地板接地组做法谁知道?
    • 芒果5270 回答:(1)活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物; (2)地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; (3)铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; (4)地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; (5)相邻地板块的高度差不大于1mm。 技术参数: 系统电阻:104-106 Ω(导电性) 、106-108Ω(抗静电) 衰减时间:
    • 防静电地板 pvc防静电地板 麦道地板 1年以前
  • 3 回答
    • 防静电地板要怎么接地?
    • -丶- 回答:防静电地板接地方法:四周墙面安装角钢支架,金属屏蔽网(采用10mm宽铜皮与铺设所有地板支脚下面,然后按多点与固定在机房内四周的铜带隔5-5.5位置与铜带连接)与接地铜排相连,组成一个完整的屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 10个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板参数是什么?
    • Hzl_8542 回答:静电地板即防静电地板,又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-109之间为特征。使用中的防静电地板是接大地,人体或其他物体上积累的静电可经过地板流入大地,防止出现静电放电而造成危害。计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 6个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板要求的标准高度是多少?
    • -丶- 回答:机房防静电地板设计标准高度:         在很多规范中提到静压箱的设计和规定,在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 5个月前