机房防静电地板接地要怎么操作

tuzhong | 被浏览686次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2016-03-15 21:33

    你说的那个是防静电地板下面按600x600方式敷设的静电泄流网,它是需要与机房内总等电位连接端子板相连的,最好取多处接地连接点。 室外必须另作接地地网,引上至机房接地端子板。

    1 评论

  • 请叫寡人大王 2016-03-15 20:35

    弱电防雷接地:铜带铺设方法有几种情况,1、如果全铺就是600*600网格,40平方就要140米,这样造价太高了,一般做工程都不会这样做。2、可以用铜带围机房一圈就是大概26米,中间用薄薄的铜箔代替做静电铜网,这样造价低了很多,也是按照规范来做,这是比较常用方法。3、也可以做成\"日“ 田 目,这样就可以节省很多材料费用。铜带敷设在静电地板支架附近,铜带和支架、设备之间做好连接。
    这几种方法工程商都有用,具体采用哪种方法,这个要根据设计方或你的材料工程报价。
    绝缘子主要是固定,绝缘铜排的作用,这个造价比较便宜。
    水平地面与静电地板之间15cm高度足够了。
    母排主要作用是连接所有设备地线、铜排,汇集在母排上,然后连接50平方母线,母线可连接大楼公共接地,具体需要多少米,这个要根据距离。大概是这样做法。希望可以帮到你

    0 评论

  • -丶- 2016-03-15 16:53

    没有特别高的工程等级要求下,在防静电地板的外圈支撑脚围一圈铜皮然后接入到户外地下防雷接地。静电地板的支撑脚用铁丝或者铜线连接即可。
    工程等级要求高就需要每块地板最少一个支撑脚都直接用铜皮连接到户外地下防雷接地铜网和铜棒。
    希望有所帮助。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 2017机房防静电地板十大品牌是哪些
    • 请叫我雷锋 回答:你好,以下是根据个人经验总结的几个品牌: 1、沈飞 创始于1988年,隶属于中航工业沈阳飞机工业集团有限制责任公司。 2、向利 常州市向利防静电装饰材料有限公司创建于1996年,是架空地板的专业生产商。于2009年被知名商标认定委员会正式认定为常州市知名商标,“向利”品牌也是唯一在国内架空地板行业被认定的知名品牌。 3、华集 江苏华东机房集团有限公司,防静电地板十大品牌,承接机房工程和地板工程多次获得国家鲁班奖,高新技术企业,机房工程行业中唯一的集开发、制造、安装、服务为一体的专业集团公司。 4、汇丽 常州市汇丽活动地板有限公司是集设计、制造、销售、安装为一体的专业地板制造商,国内外架空地板行业知名生产企业。 5、顺腾 苏州顺腾防静电地板有限公司,防静电地板十大品牌,行业知名品牌,极具影响力品牌,国内较早专业生产防静电地板的公司,中国防静电行业知名企业。 希望答案对你有帮助
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房防静电 4个月前
  • 3 回答
    • 防静电地板接地组做法谁知道?
    • 芒果5270 回答:(1)活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物; (2)地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; (3)铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; (4)地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; (5)相邻地板块的高度差不大于1mm。 技术参数: 系统电阻:104-106 Ω(导电性) 、106-108Ω(抗静电) 衰减时间:
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 防静电地板要怎么接地?
    • -丶- 回答:防静电地板接地方法:四周墙面安装角钢支架,金属屏蔽网(采用10mm宽铜皮与铺设所有地板支脚下面,然后按多点与固定在机房内四周的铜带隔5-5.5位置与铜带连接)与接地铜排相连,组成一个完整的屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 防静电地板接地做法是什么?
    • 无聊老爷爷 回答:在防静电工程中,静电防护区的地线铺设有两种方法,一种是将从埋设的接地线的接地引体上的接地线,单独的铺设在生产线上,以防止静电在其他情况下泄漏,这种方法铺设的接地 导线要用大于1毫米厚的镀锌铁皮,或截面大于4到6平方毫米的铜芯线接入。第二种是在引出电源领先的时候,单独引出地线防静电接地母线,使得电源主变电箱接地电阻小于4Ω。   静电接地尽可能的避开一些收到精密仪器信号的地方,因为在释放静电的时候可能会对一起产生干扰。不仅如此,还要和防雷的接地设备分开,因为防雷设备在释放雷电流时,会产生反击电压,通过防静电保护区时,能使仪器设备损坏。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 4个月前
  • 3 回答
    • 防静电地板如何接地?
    • 距离_5082 回答:防静电地板接地方式:               (1)清理地面:原基层地面应平整,无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物,并清理干净。               (2)定位放线:根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设方法,应遵循以下原则:         ①如室内无控制柜等设备,几何尺寸有符合活动地板块模数时,宜由内向外铺设。       ②如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内两个方向的中心点找出来,看两边尺寸相差多少,若相差不明显,宜由外向内铺设;若相差较大时,宜进行对称分格,由内向外铺设。       ③如室内地面上没有控制柜等设备(要留洞时),其铺设方向和先后顺序应综合考虑。      ④根据设计要求确定铺设高度。               综合上述,铺设方法确定后,要进行找中、套方、分格、定位放线工作,即需要把分格线标弹在地面上,又要把标高线标弹在四周墙壁上,以便于施工时操作控制。               (3)安装固定可调支架和横梁:要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放可调支架,并架上横梁,用小线和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个螺帽在调平之后都应拧紧,形成联网支架。               (4)铺设活动地板:铺设活动地板块并调整水平高度,保证四角接触平整、严密,活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸切割后镶补(切割地板时要精细),并配装相应的可调支架和横梁。               (5)防静电接地:活动地板安装完成后应进行接地连接,其技术性能应符合设计要求和施工验收规范。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 4个月前