谁有石材幕墙技术交底?求分享

杨玉伯 | 被浏览158次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-15 20:32

    交底如下: 1.施工前,班组安全员先做好班前安全交底工作,并检查周边环境是否安全,确认后再安排施工人员进行施工。 2.未满18岁及50岁以上以及身体不健康人员严禁进场施工,严禁酒后高处作业,凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。 3.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带口;严禁赤背,穿拖鞋。 4.高空作业时,大风及雨后作业,应检查脚手架是否牢固,在外脚手架下穿行要戴好安全帽;登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内。 5.外墙保温用的脚手架搭设应符合安全规定,并经安全部门验收合格,脚手板不得有探头板和飞跳板,施工时不得出现立体交叉作业;抹檐口的脚手架,一定要有高出口檐口1m的保护栏杆设施。 6.悬空作业应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施,作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。 7.施工机械和电源电器必须由持证人员操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。 8.脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。脚手板上不允许多人集中在一起操作,一块脚手板上不得超过两人或修配中操作。 9.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-15 16:29

    幕墙工程技术交底

    一、 安装幕墙的施工计划
    (一)脚手架应在材质方面符有关施工规范。架、板、网结合使用,凡是施工安装范围(如安装门窗或幕墙)的铺设工作,脚手架应离开墙面400mm左右,屋顶应是满堂红的工作面,高度由安装人员根据施工习惯提出或根据施工的需要进行改装。甲乙双方应积极的配合确保工期和工程质量。
    (二)应提供乙方在施工中的用水、用电的需要(包括生活用水电),水电的距离应根据需要而定,最远不能超过50m。
    (三)垂直运输设备(如提升机、塔吊、吊篮等),以便保证高处安装幕墙或门窗工作。
    (四)甲方在订合同后应提供全套建筑图及有关的施工资料,包括风荷载及对工程一些特殊要求,以便乙方进行设计工作。
    (五)甲方应将幕墙或外装饰铝板幕墙安装的前后、左右、上下控制坐标轴线、幕墙边界线、水平标高及垂直标高,根据建施图或结施图准确清晰地用油漆或弹墨线标注在建筑物上,以便作为幕墙或外装饰铝板幕墙设计与安装的依据。
    (六)在施工中出现的各种冲突和矛盾,由甲、乙双方的负责代表人进行洽商解决,对于协调洽商进行记录,并由双方代表签字各留一份,以便作为工程验收的依据。
    (七)甲方协助乙方解决现场施工中有关手续的办理工作及解决工人食宿问题,食宿费用可由乙方自理,甲方应为乙方的二次搬运创造必要的方便条件。
    (八)幕墙工程图纸的设计,应以建施图为准,图中应详细标明幕墙、前后、左右、上下坐标轴线及与水平标高和垂直标高的尺寸关系,以便设计安装施工。如需设计变更,应由建筑设计院、甲方及时提出,并将修改的资料全部交给乙方,乙方应在10天之内答复,双方签字生效,变更造成的损失应由甲方负责。
    (九)对于较复杂的工程结构(如圆弧、转角、斜角),或者施工当中误差太大,图纸同实际有出入的部分,无法准确确定其下料尺寸,应在施工图纸中注明,乙方应用书面通知甲方。乙方确定施工方案时,首先应参照建筑施工图纸,然后到现场下该特殊部分的料,甲方对乙方的作法应及时作出答复,防止造成不必要的浪费,如甲方没有提出异议,乙方应视为甲方同意了方案,继续施工,以确保工期。
    (十)甲方在乙方进入现场之前,应将安装幕墙处建筑物结构的施工误差,采用剔凿、修补的方法给予找平,找平后的误码率差不应大于10mm。层高误差、建筑物的绝对误差,应在建筑上有标记,标好误差的数值。对建筑物的最高点和最低点及分布,用书面形式通知乙方,以确保乙方顺利设计安装。
    (十一)甲方将上述工作完成后,应为乙方提供通风、防雨、防风、防火、防晒的仓库储存区,以便乙方进入现场。如不具备上述条件造成乙方施工队误工,则甲方应承担乙方误工工时,承担工期拖延责任,车旅等费用由双方共同定出,并写入合同。
    (十二)乙方代表若在现场施工中发现质量问题,乙方负责人应将问题及时反映到厂部技术、生产、销售、质检部门,力争及早解决问题减少损失。达到问题不过夜,确保工程质量和进度。
    二、施工前的准备:
    (一)进入现场前,乙方要落实水、电、垂直运输等是否满足施工需要,成品、半成品、材料等是否有适当的存放库房和场地,安全设施是否齐全。
    (二)甲、乙双方的施工订货合同生效后,由乙方二次设计的图纸经甲方会审签字后为乙方制作和验收的依据。
    (三)检查并落实土建湿作业已经完成的门洞窗口,洞口尺寸是否与图纸要求相一致,窗框与洞口墙体间安装间隙是否符合技术要求。
    (四)放线原则:检查基准线,幕墙门窗安装前要根据土建给定的三线(标高线、中心线、进出线)为基准进行安装。如发现不清晰或有疑问及时与甲方确认。必须坚持唯一基准线,即:同一立面只有中线为基准线且是唯一基准线。
    (五)落实安装用的脚手架或吊蓝,是否适合安装条件要求,安全是否可靠。
    (六)检查到场的成品、半成品,是否有合格证、保护膜,型号与数量是否与要安装的部分相一致。
    (七)检查完后的窗框在施工单位(甲方)未填塞灰缝前,必须自行检查所安装的产品质量是否符合规范要求,如无误差,应及时通知施工单位及主管项目监理共同检查,达到有关技术安装质量标准。
    (八)安装检验后的门窗框,土建施工单位应及时用水泥沙浆填塞窗缝。在填塞水泥沙浆时,应注意成品表面的保护,避免造成碰坏变形或沙浆落到型材滑道上。
    三、确定施工起点流向和施工步骤:
    本工程采取自上而下的安装流向,从顶层开始,逐层下移。施工步骤:
    (一)按设计图纸的相关尺寸要求安装门框、窗框。
    (二)由土建充填灰缝,务必避免框架变形。
    (三)安装活动扇及玻璃。
    (四)配齐所有附件,调整启动试验,达设计要求,相关尺寸和位置符合公差要求,关闭严密,开关灵活,无阻滞、回弹和倒翘。外观质量达到表面洁净,无严重划伤、碰伤;无腐蚀,涂胶表面光滑、平整。
    以上各项质量要求由乙方自检,并做出自检记录,达不到技术标准的,立即修理或更换。
    四、安装施工准备
    (一)安装玻璃幕墙的构件及时零附件的材料品种、规格、色泽和性能,应符合设计要求。
    (二)构件搬运、吊装时不得碰撞和损坏。
    (三)构件安装前均应进行检验与校正。构件应平直、规方,不得有变形和刮痕。不合格的构件不得安装。
    (四)玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设。埋件应牢固、位置准确,埋件的标高偏差不应大于10mm,埋件位置与设计位置的偏差不应大于20mm。
    五、玻璃幕墙的安装施工
    (一)玻璃幕墙分格轴线的测量应与主体结构的测量配合,其误差应及时调整不得积累。
    (二)对高层建筑的测量应在风力不大于4级情况下进行,每天应定时对玻璃幕墙的垂直及立柱位置进行校核。
    (三)玻璃幕墙立柱的安装应符合下列要求:
    1)应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm。
    2)相邻两根立柱安装标高偏差不应大于2mm,同层立柱最大标高偏差不应大于3mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。
    (四)玻璃幕墙横梁安装应符合下列要求:
    1)应将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密。
    2)相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35mm时,不应大于7mm。
    3)同一层的横梁安装应由下向上进行。当安装完一层高度时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。
    (五)玻璃幕墙其他主要附件安装应符合下列要求:
    1)当采用内衬板时,四周应套装弹性橡胶密封条,内衬板与构件接缝应严密;内衬板就位后,应进行密封处理。
    2)玻璃幕墙立柱安装就位、调整后应及时坚固。玻璃幕墙安装的临时螺栓等在构件安装、就位、调整、紧固后应及时拆除。
    3)现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后,应及时进行防锈处理。玻璃幕墙中与铝合金接触的螺栓及金属配件应采用不锈钢或轻金属制品。
    4)不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。
    (六)玻璃幕墙玻璃安装应按下列要求进行:
    1)玻璃安装前应将表面尘土和污物擦试干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外。
    2) 璃与构件不得直接接触。玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙,每块玻璃下部应设不少于二块弹性定位垫块;垫块的宽度与槽口宽度应相同,长度不应小于100mm;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。
    3)耐候硅酮密封胶的施工厚度应大于3.5mm,施工宽度不应小于施工厚度的2倍;较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。
    4)耐候硅酮密封胶在接缝内应形成相对两面粘结,并不得三面粘结。
    (七)玻璃幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收;
    1)构件与主体结构的连接节点的安装;
    2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装;
    3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;
    4)幕墙防雷接地节点的安装应符合GB5007的有关规定。

    0 评论

  • woshi1091888511 2016-03-15 12:57

    外墙干挂石材
    一、材料准备
    石材、不锈钢挂件(膨胀螺栓、直角连接板和锚固件连接板等)、环氧树脂、橡胶条、硅胶等。
    二、机具准备
    主要有冲击钻、遵纪守法钻、匀石机、磨光机、活动扳手、水平尺、铝合金靠尺、白线、钢卷尺、铁锤、笤帚、凿子、胶枪、壁纸刀、棉纱、小桶、铁锹、灰盆、钳子等。
    三、作业条件
    1、结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备好加工石材的场地、水电源等前提条件已具备。
    2、外门窗已安装完毕,安装质量符合要求。
    2、石材的质量、规格、品种、数量、外观等符合要求。
    3、搭设脚手架处理结构基层,并做好隐预检记录。
    四、施工工艺
    1、工艺流程
    基层处理——饰面位置放线,石材钻孔或开槽——安装挂件膨胀螺栓——安装挂件——安装饰面石材——复核并调校饰面石材位置——用环氧树脂填实石材上的连接孔、槽——用橡胶条或泡沫条填塞拼接缝并打封缝硅胶——饰面清理。
    2、基层混凝土墙面处理
    混凝土墙面平罄度误差过大的地方应进行剔凿处理,平整度应控制在4mm/2m以内。
    3、按设计要求在墙面上弹出控制网,由中心向两边弹放。应弹出每块板的位置线和每个挂件的具体位置。
    4、石材钻孔或切槽,为保证所开孔、槽的准确度和减少石材破损,应使用专门的机架,以固定板材和钻机等。
    5、按照放线的位置在墙面上打出膨胀螺栓的孔位,孔深以略大于膨胀螺栓套管的长度为宜。埋设膨胀螺栓并予以紧固,最后用测力板手检测连接螺母的旋紧力度,使之达到设计的要求。
    6、安装连接件:干挂石材一般采用不锈钢连接件。注意调节挂件一定要安装牢固。
    7、石材开槽:安装石材前用匀石机在石材的侧面开槽,开槽深度依照挂件的尺寸进行,一般要求不小于1cm并且在板材后侧边中心,为了保证开槽不崩边,开槽距边缘距离为1/4边长且不小于50mm,并将槽内的石灰清理干净以保证灌胶粘结牢固。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 幕墙石材合同范本谁有,求分享~
    • 瞎激动51 回答:合同编号:;建筑幕墙工程施工合同;发包人(甲方):;承包人(乙方):;日期:200年月日;合同目录;一、工程概况:-----------------;1.工程名称2.工程地点3.承包内容4.承包方式;二、工程承包范围:---------------;1.工程部位层数2.工程量报价清单;三、合同工期:-----------------;1..开工日期2.竣工日       合同编号: 建筑幕墙工程施工合同 发包人(甲方): 承包人(乙方): 日期:200   年   月   日 合同目录 一、   工程概况:---------------------------------------------------------------------------2 1.工程名称   2.工程地点   3.承包内容   4.承包方式   5.工程标高 二、   工程承包范围:---------------------------------------------------------------------2 1.工程部位层数   2.工程量报价清单 三、   合同工期:---------------------------------------------------------------------------2-3 1..开工日期   2.竣工日期   3.合同工期总日历天数 4.总工期内容   5.工期延误   6.暂停施工 四、   质量标准------------------------------------------------------------------------------3-4 1.施工图设计标准、规范   2.工程质量验收标准、规范 3.检查和返工   4.隐蔽工程的中间验收 五、   合同价款------------------------------------------------------------------------------4 1.工程总金额   2.工程付款方式   3.工程量确认和结算规则 六、安全施工与检查----------------------------------------------------------------------4 1.遵守安全生产规定   2.甲方安全教育   3.安全防护   4.工伤事故处理 七、双方权利和义务----------------------------------------------------------------------4-5 1.甲方委派代表   2.对甲方代表处理异议   3.甲方的指令 5.项目经理   6.甲方工作   7.乙方工作 八、竣工验收-------------------------------------------------------------------------------6 1.甲方责任   2.乙方责任 九、违约、争议----------------------------------------------------------------------------6 1.违约   2.   争议 十、质量保修------------------------------------------------------------------------------6-7 1.保修范围和内容   2.保修期   3.保修责任   4.保修费用 十一、合同生效与终止------------------------------------------------------------------7   十二、其它---------------------------------------------------------------------------------7 建筑幕墙工程施工合同 发包人:   (以下简称甲方) 承包人:   (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、国家建设部、和国家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程建筑幕墙及相关项目施工事项,经协商一致,订立本合同。 一、   工程概况 1、   工程名称: 2、   工程地点: 3、   承包内容: 4、   承包方式:包工、包料(甲供料除外)、包质量、包工期。 5、   工程主体结构标高米,承包工程最高标高米。 二、   工程承包范围 三、   合同工期 1、   开工日期: 2、   竣工日期: 3、   合同工总日历天数天。 4、   总工期内容:包括施工图纸设计、材料采购、加工制作、运输、现场安装、 中间验收、自检整改、工程清洁。 5、   工期延误:如遇到以下情况,经甲方代表签证总工期则相应顺延。 ①甲方未能按约定日期提供图纸和现场不具备开工条件。 ②因设计变更和工程量增加。 ③一周内非乙方原因造成停电累计超过8小时 ④因台风、暴雨、地震、火灾等人力不可抗拒自然灾害。 ⑤因甲方原因未能按合同交付工程预付款、进度款、至使施工不能正常进   行。 ⑥乙方在施工中因甲方原因需变更设计及乙方认为需甲方确认的工程联系单、备忘录,甲方在七天未答复时。 6、   暂停施工:甲方和监理派出的甲方或监理代表认为: ①甲方或监理代表认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。 ②乙方应当按甲方或监理代表要求停止施工,并妥善保护已完工程。乙方 实施甲方或监理代表做出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,甲方或监理代表应当在48小时内给予答复。 ③甲方或监理代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。 ④因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同款,赔偿乙方由此造成的损失,相应顺延工期,因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。 四、   质量标准 1、   施工图设计:应符合国家标准和行业规范 ①玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-96。 ②建筑幕墙JG3035-1996。 ③金属与石材幕墙工程JGJ/T133.J-2001。 ④建筑结构荷载规范GB50009-2001。 ⑤建筑抗震设计规范GB50011-2001。 ⑥其它:建筑设计防火、防雷规范、铝门窗标准、主要材料标准等。 2、   工程质量验收:应符合国家标准和行业规范。 ①质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准,乙方承担返工损失和违约责任。 ②双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。 3、   检查和返工: ①乙方应认真按照标准、规范、施工图、施工方案以及计划进度施工,随时接受甲方或监理代表的检查检验,为检查检验提供便利条件。 ②工程质量达不到标准规范部分,甲方或监理代表一经发现,应要求乙方拆除或重新施工,乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。   ③甲方或监理代表的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工造成损失的、应追加合同价款由甲方承担,相应顺延工期。   ④甲方或监理代表因指令失误或其他非乙方原因造成乙方损失的应追加合同价款,由甲方承担。 4、   隐蔽工程的中间验收: ①工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方或监理代表组织验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方或监理代表在验收记录上签字后乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在甲方或监理代表限定的时间内修改后重新组织验收。   ②甲方或监理代表不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过48小时。甲方或监理代表未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,乙方可自行组织验收,甲方或监理代表应承认验收记录。 ③经甲方或监理代表验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,甲方或监理代表不在验收记录上签字,视为甲方或监理 代表已经认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。 ④重新检验,无论甲方或监理代表是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求对检查部位进行剥离或开孔,并在检验后重新、覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的全部费用,工期不予顺延。 五、   合同价款 1、工程总金额:(人民币)2、工程付款方式: (一)预付款:合同签订后一周内,向乙方支付幕墙门窗工程合同总价的35%预付款,以支票形式汇入乙方账户。 (二)进度款: 1)   每月按完成各项工作工程量的85%支付工程进度款。 2)   工程安装完成后支付至合同总价90%. 3)   结算完成支付至结算总价的95% 3、工程量确认和结算规则: ①以平方米、米为计量单位的项目、竣工按见光面、外露面、展开面实际工程量结算。 ②甲方提供的设计发生变更,经甲方以签证作结算根据,调整合同价款。   ③建筑结构有较大变化影响工程安装,经甲方签证作结算依据,调整合同价款。 ④报价确认的材料,施工图设计或其它因甲方要求变更时经签证调整合同价款。 ⑤门窗工程按门窗设计洞口尺寸计算面积。 六、   安全施工与检查 1、   乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工, 并随时接行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 2、   甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。 3、   安全防护。乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆地段以及临街交通要道 附近施工时,施工开始前应向甲方或监理代表提出安全防护措施,经甲方或监理代表认可后实施,防护措施费用由甲方承担。 4、   发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定即上报有关部门并通知 甲方或监理代表,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。甲乙双方对事故聘任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。 三亿文库3y.uu456.com包含各类专业文献、中学教育、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、高等教育、10幕墙合同(合同范本)等内容。七、双方权利和义务;1、甲方派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称;务、职权由甲方写明;2、合同履行中,发生影响甲乙双方权利或义务的事件;表应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理;3、除合同内有明确的约定或经甲方同意外,负责监理;解除本合同约定的乙方的任何权利与义务;4、甲方代表的指令:;①乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24;情况下,甲方代 七、   双方权利和义务 1、   甲方派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称甲方代表,其姓名、职 务、职权由甲方写明。 2、   合同履行中,发生影响甲乙双方权利或义务的事件时,负责监理的甲方代 表应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对处理有异议时,按有关争议的约定处理。 3、   除合同内有明确的约定或经甲方同意外,负责监理的甲方或监理代表无权 解除本合同约定的乙方的任何权利与义务。 4、   甲方代表的指令: ①乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,甲方代表在收到乙方报告后24通知乙方。紧急 情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代 表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的追加合同 价款和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。 ②甲方或监理代表应按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方代表未能按合同约定履行义务造成工期延误,甲方应承担延误造成的追加合同价,并赔偿乙方有关损失,顺延延误的 工期。 5、   项目经理: ①项目经理由乙方指定,项目经理的姓名以书面形式通知甲方备案。 ②项目经理按甲方认可的施工组织设计(施工方案)和甲方代表依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系时,项目经理应 当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48 小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方或第三人,由甲方承担由此发 生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在乙方由乙方承担费用,不顺 延工期。 6、   甲方工作: ①将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点,保证施工期间的需要,使施工场地具备施工条件。 ②开通施工场地公共道路的通道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。 ③协助办理施工许可证及其他施工所需证件,并提供乙方施工场地和办公生活用房和设施。 ④确定标高点与坐标控制点,以书面形式交给乙方,进行现场交验,组织乙方设计单位进行图纸会审和设计交底,协调处理施工现场双方认为需 要解决的事项。 7、   乙方工作: ①根据甲方委托,完成施工图设计,经甲方或监理代表确认后使用,甲方承担由此发生的费用。 ②根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。 ③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、安全生产、动明火和工地安全人员的综合治理等的管理规定,按规定办理有 关手续,并以书面形式通知甲方,因乙方责任造成的罚款由乙方承担。   ④已竣工工程未支付甲方之前,乙方负责对已完工程的保护工作,保护期 间发生损坏,乙方自费予以修复;甲方要求乙方采取特殊措施保护的工 程部位应追加合同价款。 ⑤保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场和工程清洁,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 八、   竣工验收 1、   工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供 完整竣工资料及竣工验收报告。由乙方提供竣工图三套。 2、   甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内 给予认可或提出修改意见,乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。 3、   甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天 内不提出修改意见,视为竣工验收报告以被认可。 4、   工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程 按甲方要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。 5、   甲方收到乙方竣工验收28天内不组织验收,从第29天起承担工程保管及 一切意外责任。 6、   因特殊原因,甲方要求部分单位工程或工程单位甩项竣工的,双方另行签 订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法。 7、   工程未经竣工验收或竣工未通过的,甲方不得使用。甲方强行使用时,由 此发生质量问题及其他问题,由甲方承担责任。 九、   违约、争议: 1、   违约: ①甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。甲方承担违约责任,赔偿因其违给予乙方造成的经济损失,顺延延误的工期,甲方 应当支付违约金。 ②乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失,乙方应当支付违约金。 ③一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 2、   争议: ①   甲乙双方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解不成的,双方可以向有关辖权的人民法院起诉。   ②   发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工工程。 1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工。 2)调解要求停止施工,且为双方接受。 3)法院要求停止施工。 十、   质量保修 1、   乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲 方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 2、   质量保修工作的实施。乙方应在工程竣工验收之前,与甲方签订质量保修 书,作为本合同附件(附件3)。 3、   质量保修书的主要内容包括: 1)质量保修项目内容及范围。 2)质量保修期。 3)质量保修责任。 4)质量保修金的支付方式。 十一、   合同生效与终止 1、   甲乙双方签订本合同经签字盖章后合同即生效。 2、   甲乙双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣 工工程后,本合同即告终止。但质量保修责任条款仍然有效。 3、   合同的权利义务终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协 助、保密等义务。 4、   本合同正本两份,由甲乙双方各执一份,本合同副本肆份,甲乙双方各执 贰份,正本与副本具有等效力。 5、   双方根据有关法律,行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对 本合同补充或修改,作为合同附加条款视作有。 6、   合同订立时间: 7、   合同订立地点: 十二、   其它 1、   本合同签订,其内容、附加条款、如发生争议可依中华人民共和国建设部 和国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同GF-1999-0201,第二部分通用条   第三部分专用条款执行。 2、   本合同包括十二款内容及附件一、附件二、附件三。 附件一:工程量报价一览表。 附件二:甲方提供材料清单。 附件三:建筑幕墙工程质量保修书。 发   包   人:(公章)   承   包   人:(公章) 法定代表人:   法定代表人: 委托代理人:   委托代理人: 电话:   电话: 传真:   传真: 开户银行:   开户银行: 账号:   账号: 邮政编码:   邮政编码:
    • 装饰幕墙 西安幕墙 幕墙工程 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有玻璃安装技术交底?求分享~
    • 胜利de微笑 回答:1.材料要求 (1)玻璃和玻璃砖的品种、规格和颜色应符合设计要求,其质量应符合有关产品标准的规定。 1)玻璃:平板、夹丝、磨砂、彩色、压花、吸热、热反射、中空、夹层、夹丝、钢化、玻璃砖等品种、规格按设计要求选用; 采光天棚玻璃,如设计无要求时,宜采用夹层,夹丝、钢化以及由其组成的中空玻璃。 2)油灰(腻子):可直接在市场上买到成品;也可参照下列配合比自行配制: 大白粉(碳酸钙) 100 混合油 13~14 其中混合油配合比: 三线脱蜡油 63 熟桐油 30 硬脂油 2.10 松香 4.90 油灰的技术性能应经试验合格,方可使用: A.外观:具有塑性,不泛油,不粘手等特性。 B,硬化:油灰涂抹后,在常温下20昼夜内硬化。 C.延展度:55~66mm。 D.冻融:-30℃每次6h,反复五次不裂,不脱框。 E.耐热:60℃每次6h,反复五次不流、不淌、不起泡。 F.粘结力:不小于0.05Mpa. (2)其他材料:红丹、铅油、玻璃钉、钢丝卡子、油绳、橡皮垫、大压条、煤油等。 2.主要机具 一般应备有:工作台、玻璃刀、尺板、钢卷尺(3m)、木折尺、克丝钳、扁铲、油灰刀、木柄小锤、方尺、棉丝或抹布、以及毛笔、工具袋、长安全带等设备。 3.作业条件 (1)玻璃应在内外门窗五金安装后,经检查合格后,在涂刷最后一道油漆前进行安装; 玻璃隔断的玻璃安装,也应参照上述规定进行安装。 (2)钢门窗在正式安装玻璃前,要检查是否有扭曲及变形情况,应整修和挑选后,再安装玻璃。 (3)玻璃安装前应按照设计要求的尺寸,或量测尺寸,预先集中裁制,裁制好的玻璃应按不同规格和安装顺序码放在安全地方备用。 对集中加工后进场的半成品,应有针对性的选择几樘进行试安装,提前核实来料的尺寸留量长宽,各应缩小1 个裁口宽的1/4,一般每块玻璃的上下余量3mm,宽窄余量4mm,边缘不得有斜曲或缺口等情况,必要时应做再加工处理或更换;铝合金框、扇裁割尺寸应符合国家标准玻璃与玻璃之间配合尺寸的规定,满足设计及安装要求。 (4)由市场买到的成品油灰或者使用熟桐油等天然干性油自行配制的油灰可直接使用;如用其他油料配制的油灰,必须经过试验合格后方可使用,以防造成浪费。 4.操作工艺 工艺流程: 玻璃挑选、裁制→分规格码放→安装前擦净→刮底油灰→镶嵌玻璃→刮油灰净边等 (1)将需要安装的玻璃,按部位分规格、数量分别将已裁好的玻璃就位;分送的数量应以当天安装的数量为准,不宜过多,以减少搬运和减少玻璃的损耗; (2)一般安装顺序应先安外门窗,后安内门窗,先西北面后东南面顺序安装;如劳动力允许,也可同时进行安装。 (3)玻璃安装前,清理裁口先在玻璃底面与裁口之间,沿裁口的全长均匀涂抹1~3mm厚的底油灰,接着把玻璃推平整压实,然后收净底灰。 (4)玻璃推平、压实后,四边分别钉上钉子,钉完后用手轻敲玻璃,响声坚实,说明玻璃安装平实;如果响声拍拉拍拉,说明油灰不严,要重新取下玻璃,铺实底油灰后再推压挤平,然后用油灰填实将灰边压平压光;如采用木压条固定时,应先涂一遍干性油并不得将玻璃压的过紧。 (5)钢门窗安装玻璃,应用钢丝卡固定,钢丝卡间距不得大于300mm,且每边不少于2个,并用油灰填实抹光;如果采用橡皮垫,应先将橡皮垫嵌入裁口内,并用压条和螺丝钉加以固定。 (6)安装斜门窗的玻璃,如设计无要求时,应采用夹丝玻璃,并应从顺流水方向盖叠安装,盖叠搭接的长度应视天窗的坡度而定,当坡度为1/4时,不小于30mm,坡度小于1/4时,不小于50mm,盖叠处应用钢丝卡固定,并在缝隙中用密封膏嵌填密实;如采用平板玻璃时,要在玻璃下面加设一层镀锌铁丝网。 (7)如系安装彩色玻璃和压花玻璃,应按照图纸仔细裁割,拼缝必须吻合,不允许出现错位松动和斜曲等缺陷。 (8)玻璃砖的安装应符合下列规定。 1)安装玻璃砖的墙、隔断和顶棚的骨架,应与结构连接牢固。 2)玻璃砖应排列均匀整齐、图形符合设计要求,表面平整,嵌缝的油灰或密封膏应饱满密实。 (9)阳台、楼梯间或楼梯栏板等围护结构安装钢化玻璃时,应按设计要求用卡紧螺丝或压条镶嵌固定;在玻璃与金属框格连接处,应衬垫橡皮条或塑料垫。 (10)安装压花玻璃或磨砂玻璃时,压花玻璃的花面应向外,磨砂玻璃的磨砂面应向室内。 (11)安装玻璃隔断时,隔断上框的顶面应有适量缝隙,以防止结构变形,将玻璃挤压损坏。 (12)死扇玻璃安装,应先用扁铲将木压条撬出,同时,退出压条上小钉子,并将裁口处抹上底油灰,把玻璃推铺平整,然后嵌好四边木压条将钉子钉牢,将底灰修好、刮净。 (13)安装中空玻璃及面积大于0.65㎡的玻璃时,安装于竖框中玻璃,应放在两块定位垫块上,定位垫块距玻璃垂直边缘的距离宜为玻璃宽的1/4,且不宜小于150mm。安装窗中玻璃按开启方向确定定位垫块位置,定位垫块宽度应大于玻璃的厚度,长度不宜小于25mm,并应符合设计要求。 (14)铝合金框扇玻璃安装时,玻璃就位后,其边缘不得与框扇及其连接件相接触,所留间隙应符合有关标准规定。所有材料不得影响泄水孔,密封膏封贴缝口,封贴的宽度及深度符合设计要求,必须密实、平整、光洁。 (15)玻璃安装后,应进行清理,将油灰、钉子、钢丝卡及木压条等随手清理干净,关好门窗。 (16)冬期施工应在已安装好玻璃的室内作业,温度应在正温度以上;存放玻璃的库房与作业面温度不能相差过大,玻璃如从过冷或过热的环境中运入操作地点,应待玻璃温度与室内温度相近后再行安装;如条件允许,要将预先裁割好的玻璃提前运入作业地点。外墙铝合金框、扇玻璃不宜冬期安装。 5.质量标准 (1)保证项目: 1)玻璃品种、规格、色彩、朝向及安装方法等必须符合设计要求及有关标准规定。 2)玻璃裁割尺寸正确,安装必须平整、牢固、无松动现象。 (2)基本项目: 1)油灰底灰饱满,油灰与玻璃、裁口粘结牢固,边缘与裁口齐平,四角成八字形,表面光滑,无裂缝、麻面和皱皮。 2)固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量应符合施工规范规定,规格应符合要求并不得露出油灰表面。 3)木压条镶钉应与裁口边沿紧贴齐平,割角整齐,连接紧密,不露钉帽。 4)橡皮垫与裁口、玻璃及压条紧贴,整齐一致。 5)玻璃砖排列位置正确,均匀整齐,嵌缝应饱满密实,接缝均匀平直。 6)彩色玻璃、压花玻璃拼装的图案、颜色应符合设计要求,接缝吻合。 7)玻璃安装后,表面应洁净,无油灰、浆水、密封膏、涂料等斑污,有正反面的玻璃安装的朝向应正确。 6.成品保护 (1)凡已经安装完门窗玻璃的栋号,必须派人看管维护,每日应按时开关门窗,尤其在风天,更应注意,以减少玻璃的损坏。 (2)门窗玻璃安装后,应随手挂好风钩或插上插销,防止刮风损坏玻璃,并将多余的和破碎的玻璃及时送库或清理干净。 (3)对于面积较大,造价昂贵的玻璃,宜在栋号交验之前安装,如需要提前安装时,应采取妥善保护措施,防止损伤玻璃造成损失。 (4)玻璃安装时,操作人员更加强对窗台及门窗口抹灰等项目的成品保护。 7.应注意的质量问题 (1)底油灰铺垫不严:用手指敲弹玻璃时有响声,固定扇底油灰不严易出现这种情况,应在铺底灰及嵌缝固定时,认真操作并仔细检查。 (2)油灰棱角不整齐,油灰表面凹凸不平:最后收刮油灰时手要稳,到角部要刮出八字角,不可一次刮下。 (3)表面观感差:油灰表面不光,有麻面、皱皮现象,防止此种现象就要认真操作,油灰的质量应保证,温度要适宜,不干,不软。 (4)木压条、钢丝卡子、橡皮垫等附件安装应经过挑选,防止出现变形,影响玻璃美观;污染的斑痕要及时擦净;如钢丝卡子露头过长,应事先剪断。
    • 交底 玻璃 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有给水管安装技术交底?求分享
    • zsysandman 回答:pe给水管安装方法 1)热熔器接通电源,到达温度指示灯亮后方能开始操作。 2)切割管材必须使端面垂直于管轴线,管材切割一般使用专用管子剪,如为大管径,则用锯条切割,切割后断面去毛刺和毛边。 3)管格与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。 4)用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度,热熔深度应符合下表规定: 注:若环境温度小于5℃,加热时间应延长50%。 5)熔接弯头或三通时,按设计图纸要求应注意其方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出其位置。 6)连接时,无旋转地把管端导入加热套管内,插入到所标志的深度,同时无旋转地把管件推到加热管上,达到规定标志处。一般地可用心中默读数字法掌握加热时间,或观察管件、管材的加热程度,当模头上出现一圈PPR热熔凸缘时,即可将管材、管件从模头上取下进行下道工序。 7)达到加热时间后,立即把管材、管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。 8)在规定时间内,刚熔接好的接头还可校正,但严禁旋转。
    • 交底 水管 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有钢结构焊接技术交底?求分享~
    • Andy421 回答:钢结构焊接技术交底如下: 1、准备工作 (1)、钢结构加工前,由施工人员编制工艺规程,并由总工程师审定。认真检查各道工序的工艺准备情况,并做好加工图纸的制成和互审工作。 (2)、 对加工所需各种材料及机具进行检查,工艺装备应符合工艺规程的规定。 (3)、 施工人员提前做好各道工序的技术交底工作。 (4)、对上岗操作人员提前做好培训和考核,对特殊工种进行资格确认,必须持证上岗。 (5)、 放样前应核对加工图和掌握工艺要求,发现问题及时向有关部门提出。 2、钢构件放样 (1)、钢构件在放样过程中,要核实钢结构及连接件数量、用料规格、型号、尺寸等,然后进行配料,划线放样,分类堆放。 (2)、对加工图中结构或构件的重要节点尺寸可放实样或计算校核。 (3)、号料前必须核对钢材规格、材质、批号,并清除钢材表面油污、泥土等脏物。 3、切割 (1)、型钢翼缘板、腹板及端头板放样后采用CG1-100半自动切割机切割,避免钢构件板边不直,缺边碎角现象;肋板及刚性支撑连接板用剪板机进行剪切;型材用手工切割或砂轮机切割。 (2)、切割前应将钢材表面的铁锈、油污等清除干净。 (4)、板材气割应在专用平台上进行。 4、制孔 (1)、钢构件与连接件的连接部位是用高强度螺栓连接。孔径位置、大小、要求精确度较高。采用钻床钻孔。 (2)、钻孔时采用钻模和叠板套钻,制孔应用夹具固定,以防钻模或层板串位。 (3)、制孔完毕后应用磨光机彻底清除孔边毛刺,并不得损伤母材。 5、组装 (1)、组装前应将所下零件进行矫正,对较厚钢板可采用压力机或火焰加热进行矫正。 (2)、构件采用翼缘矫正机对所制作梁进行矫正。 (3)、构件组装应根据其结构形式、焊接方法和焊接顺序等确定合理组装顺序。以减小焊接变形。 (4)、本工程钢柱、梁均在钢平台上按1:1比例放实样,将所有零件按加工图组装上。 6、焊接 (1)、一般要求 a焊工需持证上岗。 c焊条、焊剂使用前应按技术说明书规定的烘焙温度进行烘焙,。 c施焊前焊工应复查构件接头质量和焊区的处理情况,如不符合要求,应在修整合格后方能施焊。 (2)、焊接工艺 a在施焊前,施工人员根据工艺评定书编制焊接工艺指导书,具体指导焊工进行焊接作业。 b下雨或下雪严禁露天施焊。 c定位焊工应具有焊工合格证,定位焊所使用的焊接材料应与正式焊接材料相同,定位焊不得有气孔、裂纹、夹渣等缺陷。 d同一部位的焊缝返修次数不应超过两次。 (3)、 H型钢焊接 本工程所有H型钢构件焊接采用LMZ-1500型自动龙门焊机、自动埋弧焊、气体保护焊机进行焊接,避免漏焊、夹渣、焊瘤等缺陷。 7、检验 (1)、构件加工完成后,按照加工图和(GB50205—2001)有关规定对成进行验收。 (2)、构件验收标准为钢结构施工质量验收规范(GB50205—2001)及施工图。 8、涂装、编号 (1)、一般要求 a构件除锈和涂装工作应在构件质量检验合格后进行。 b涂装瓣对涂装施工人员进行专业培训,熟悉有关涂料的性能和涂层作业要领后,方可施工。 (2)、涂料管理 a各种涂装材料的品种规格应符合设计要求。 b构件所用涂料技术条件必须符合专业标准规定,并有产品合格证。对超过使用保管期的涂料应进行复验,合格后方可使用。 9、出厂 按吊装计划将合格构件分批包装,运至工地。 10、进场前准备 (1)、施工员及有关人员到达施工现场进行安装前准备工作。 (2)、施工员对进行进场前教育,对质量、工期、安全等方面工作向班组进行全面贯彻,对所有设计图纸、施工方案的难点、重点有一个全面了解。 (3)、与甲方进行现场交底,如原材料、零部件、及设备的堆放场地、行车通道、水、电、住宿,协调并确定施工款项和各工序施工计划,与其他施工单位交叉作业协调计划。 (4)、对施工工序(基埋件及相关设施)进行复核,确保预埋件质量、标高、中心轴线、几何尺寸、平行度等正确。做好交接手续。 (5)、根据钢结构工程的要求,准备提升机械、设备、工具、材料计划及专用工具;做好机具及辅助材料的准备工作,如吊车、电焊机、测量仪器、手动工具及其他辅助用具,落实好垂直运输条件。 (6)、检查验收钢构件的定位轴线、标高、并做好钢构件安装用的辅助线放线工作; (7)、负责钢构件安装运输起吊、定位、校正、紧固螺栓、焊接安装焊缝等工作; (8)、根据现场实际情况,对施工作业计划进行适当的调整和补充并上报项目经理部审核批准。
    • 交底 焊接 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有地面找平技术交底?求分享
    • 可爱的橙子 回答:1.1材料要求 (1)水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32.5级以上。 (2)砂:应选用水洗中砂或粗砂,含泥量不大于3%。 (3)石子:卵石或碎石,最大粒径不大于垫层厚度的2/3,含泥量不大于2%。 1.2主要机具设备 (1)根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。 (2)常用机具设备有:木耙、铁锹、小线、钢尺、胶皮管、木拍板、刮杠、木抹子、铁抹子等。 1.3作业条件 (1)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐检会签。 (2)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。 (3)对所有作业人员已进行了技术交底。 (4)作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求 2.1工艺流程 检验水泥、砂子、石子质量——配合比试验——技术交底——准备机具设备——基底清理——找标高——搅拌——铺设混凝土垫层——振捣——养护——检查验收 2.2操作工艺 (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用同种豆石混凝土或同种砂浆),间距双向不大于2m。有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩。用砂浆做找平层时,还应冲筋。 (3)搅拌: 1)混凝土的投料顺序为石子—水泥—沙—水。应严格控制用水量搅拌要均匀。 2)砂浆配合比应根据设计要求通过试验确定。投料必须精确,控制配合比或体积比。应严格控制用水量搅拌要均匀。 (4)铺设:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,随涂刷随铺砂浆,将搅拌均匀的混凝土,从房间内退着往外铺设。 (5)混凝土振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平墩,随即用平板振捣器振捣。厚度超过200mm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。 (6)找平:以墙柱上的水平控制线和找平墩为标志,检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平刮杠刮平,然后表面用木抹子搓平。有坡度要求的,应按设计要求的坡度做。 (7)养护:应在施工完成后12h左右覆盖和洒水养护,严禁上人,一般养护期不得少于7d。 3一般项目 (1)找平层表面的允许偏差为4MM。 (2)检验方法:用激光水平仪检查。 4注意事项 4.1作业环境 应连续进行,尽快完成。控制用水冲洗地面的水量。 4.2混凝土不密实 (1)基层未清理干净,未能洒水湿润透,影响基层与垫层的粘结力; (2)振捣时漏振或振捣不够; (3)配合比掌握不准。 4.3砂浆表面不平整 主要是找平混凝土铺设后,未按线及时找平,待水泥初凝时及时进行抹平,控制时间,铺设过程中随时拉线找平。 4.4不规则裂缝 (1)垫层面积过大,未分层分段进行浇筑; (2)地面回填土不均匀下沉; (3)厚度不足或垫层内管线过多。 4.5砂浆空鼓、起砂 (1)基层未清理干净,未能洒水湿润透,影响基层与垫层的粘结力; (2)配合比掌握不准,缺乏必要的养护。 (3)搓沙和收浆未掌握好时间或未做。 4.6不合格 凡检验不合格的部位,均应返工纠正,并制定纠正措施,防止再次发生。 5成品保护 (1)施工时应注意对定位管线的保护,不得碰伤、移位。 (2)对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施,不得因浇筑混凝土造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。 (3)完工后在养护过程中应进行遮盖和拦挡,避免受侵害。 6安全环保措施 (1)在运送、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。 (2)施工所用机械的噪声等应符合环保要求。 (3)施工临时用电要符合安全管理规定。 7质量记录 (1)材料合格证明文件。 (2)公司技术负责人的配合比通知单。 (3)强度试验记录及质量评定表。 (4)找平层分项工程质量验收评定记录。 (5)所覆盖项目的隐蔽工程验收记录。 一、地面找平的问题(同样适合悬浮式铺设实木复合地板)、要清楚地面的平整度误差,是否超标,是否需要进行地面找平处理。 a)地面的平整度误差,行业规定小于等于3毫米,用两米*尺和塞尺测量。在室内测点不少于两处,取最大值。如果在这个误差范围内,不用找平。否则,原则上,都应该进行找平处理。如果业主不要求找平,因此产生的问题与地板的铺设没有关系。 b)现在的地面,超标的比较多,真正找平的不多,因为找平比较贵。超标不多的,大部分都凑合了。说实话,如果差的不多,脚踩有点软,有的甚至有点响声,对地板是不太好,但影响不是很大。超标过多,一定不能凑合。 c)还有的人知道地面不平,也请装修队进行了找平处理,结果仍然不平。他们没有告诉装修队,找平后的验收的标准,大多数自己也不知道。没法与装修队讨个说法。 d)还有一点,有人要求地面一定要找水平。我们认为没有必要。绝大多数,找个顺平就可以了,同样符合行业规范对地面平整度的要求。如果你一定要找水平,提前要给找平的,说明白,也不是不可以。相对来讲,要增加费用,损失空间的高度。 2、铺设地板后的高度,与其他铺地材料之间的高度差,一定要了解。 a)一般来讲,最好要让各种地面材料铺设后,地面一样高。人居住比较舒服。有人当时怕花钱,搞的客厅与餐厅或卧室地面不平,入住后都后悔,再搞平可就费事了。最好一次搞好。 b)找平的方法,有好多种,针对不同的情况,应该区别对待。 如果你的地面平整度相对比较高,可以用铺垫宝找平。比较省事,效果也好。地面平整度差的多了,建议不用铺垫宝.因为铺垫宝可以对地面有特别突出的,例如石子等,有调节作用,对于局部小范围不平,没法调节。弄不好,脚踩着还发软。 如果你的地面平整度差的比较多,建议用水泥沙浆找平。一次可以解决平整度和调整高差两个问题。 如果你的地面平整度差的不多,不用调节不同地面材料的高差,可以用水泥自流平来处理。厚度不高,施工质量很好。 如果地面的平整度误差,只在局部范围,也可以采用更灵活的办法。在地板安装前,请安装工人,用快干粉之类的冬冬,实施局部找平。不影响安装速度和质量。 以上几种找平的方法,一定要视地面的具体情况而定。前三种找平的价格,一般都在20元左右/平方米;地区不同价格不同。后一种比较经济,每平方米5元差不多了。 3、用水泥砂浆找平地面后,一定要等地面干透了,才能安装地板。测定干湿的方法很简单。用一块塑料膜,铺设再地面,一天后,地面不潮湿、膜上没有水珠,证明地面含水率与环境湿度达到平衡。如果有水珠,或地面潮湿,证明地面向室内环境散发湿气,地面没有干透。
    • 交底 地面 空调技术 11个月前