装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

跪求份装饰抹灰施工方案

qiubinyan | 被浏览329次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-15 16:34

      一、墙面基层基本情况:

      二、材料选用:
      
      1、水泥选用普通硅酸盐水泥。
      
      2、砂选用中砂以上,(砂颗粒大减少裂缝产生)
      
      3、高强粘结剂选用本市建筑公司产901高强粘结剂,该粘结剂粘结度强,(无论终粘时间、粘结强度、湿温操作等都能符合本工程的要求)。
      
      三、作业条件:
      
      1、抹灰部位的主体结构已检查合格,
      
      2、抹灰用的脚手架应搭好,架体内立杆离墙200~250mm。
      
      3、将混凝土表面凸出部分凿平。对蜂窝、狗洞、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铝丝等清除掉。
      
      4、对于砖墙,应在抹灰提前浇水湿透。
      
      四、墙面砂浆灰罩面操作工艺:
      
      1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆等附着物,要洒水湿润。对用钢模板施工过于光滑的混凝土墙面,可采用墙面凿毛或用喷、扫的方法将1:1的水泥砂浆分散均匀地喷射到墙面上(水泥砂浆中宜掺入水泥量10%的901粘结剂搅拌均匀后使用),待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层夹层灰与墙体的附着力。
      
      2、套方、吊直、:抹底层灰前,必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出基准线。属于中级和高级抹灰时,可先用托线板,检查墙面平整,垂直程度,并在控制阳角方正,过曲(可用方尺规方)的情况下,大致确定抹灰厚度后(最簿处不小于7mm)进行挂线,(称线)对于高级抹灰,应先将房间规方,可先在地面上弹出十字线作为准线,并结合墙面平整,垂直程度大致确定。墙面抹灰厚度,进行称线“打墩”,“打墩”时应先在左右墙角上各做一个标准墩,然后用线锤吊垂直线做墙下角两个标准,再在墙角左右两个标准之间通线,每隔1.2~1.5米左右及在门窗上阳角等处上下各补做若干个砂浆墩。
      
      3、墙面冲筋(打栏):待砂浆墩结硬后,使用与抹灰层相同的砂浆、做上下砂浆墩之间做宽约30~50mm的灰浆带,并以上下砂浆墩为准,用压尺推平。冲筋(打栏)完成后应等其稍干后才能进行堵面、抹灰作业。
      
      4、做护角:根据砂浆墩和门框边离墙面的空隙,用方尺规方后,分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板。抹出水泥砂浆护角,并用阳角抹子推出小圆角,最后利用靠尺板在阳角两边50mm以外位置,以40o斜角将多余砂浆切除、清除。
      
      5、抹底层灰和中层灰:在墙体湿润的情况下进行抹底层灰,对混凝土墙体表面,应先刷扫水泥浆一遍,随刷随抹底层灰。底层灰宜采用1:1:6水泥混和砂浆(或按设计要求)厚度为5~7mm。待底层灰稍干,再以同样砂浆抹中层灰,厚度宜为7~9mm。若中层灰过厚,则应分遍涂抹,然后以冲筋(打栏)为准,用压尺刮平找直,并用木磨板磨平。中层灰抹完磨平后。应全面检查其垂直、平整度,阴阳角是否方正、顺直。发现问题要及时修补(或返工)处理。
      
      6、抹罩面层:面层抹纸筋灰:待中层达到七成干后(即可用手按不软但有指印时),即可抹纸筋灰罩面层(如间隔时间过长,中层灰过干时,应洒水湿润)。纸筋灰罩面厚度不得大于3mm,抹灰时要压实抹平。待灰浆稍干“收身”(即经过灰匙磨压而灰浆层不会变成湖状)时,要及时压实,并可视灰浆干湿程度用灰匙醮水末压、溜光,使面层更为细腻光滑。窗洞口阳角墙面及阴角等部位要分别用阴阳角抹子推顺溜光。抹纸筋灰罩面层要粘结牢固,不得有匙痕、气泡、纸粒和接缝不平等现象,与墙边或梁边相交的阴角应成一条直线。
      
      五、墙面抹水泥砂浆操作工艺:
      
      1、基层处理:套方、吊直、做灰饼、打墩、墙面冲筋(打栏)、抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同,但底灰和中层灰用1:2.5水泥砂浆或水泥混合砂浆涂沫并用磨板搓干带毛面,在砂浆凝固之前,表面用扫帚扫毛或用钢抹子每隔一定距离交叉画出斜线。
      
      2、抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹好后第二天,用1:2.5水泥砂浆或按设计要求的水泥混合砂浆抹面层,厚度为5~8mm,操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮,到使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二道、达到要求的厚度用压尺刮平找直待其“收身”后,用灰匙压实压光。
      
      六、施工注意事项
      
      1、工程质量通病的避免
      
      (1)门窗洞口、墙面上等抹灰空鼓、裂缝。其产生的主要原因及对策有如下几点:
      
      a、门窗框两边塞灰不严,墙体预埋木砖间距过大或木砖松动,经门窗开关振动,在门窗框周边处产生空鼓、裂缝。应重视门窗框塞缝工作,安排专人负责堵塞密实;
      
      b、基层清理不干净或处理不当,墙面浇水不透,抹灰后,砂浆中的水分很快被基层(或底灰)吸收,应认真清理和提前浇水;
      
      c、基底偏差较大,一次抹灰过厚、干缩率较大,应分层找平。每遍厚度宜为7-9mm。
      
      d、砂浆和原材料质量不好或使用不当,应根据不同基层配制所需要的砂浆,同时要加强对原材料的使用管理工作。
      
      (2)抹灰面层起泡,有抹纹、开花(爆灰仔)。产生的主要原因及对策有以下几点:
      
      a、抹完面层灰后,灰浆还未收水就压光,因而出现气泡现象。在基层为混凝土时较为常见。
      
      b、底灰过分干燥,又没有浇水,抹面层灰后,水分很快被底层吸去,因而来不及压光,故残留抹纹。
      
      (3)抹灰表面不平、阴阳角不垂直、不方正。其主要原因及防范对策是:抹灰前吊垂直、套方以及打砂浆墩、冲筋不认真,或冲筋后间隔时间过短过长。造成冲筋被损坏、表面不平,冲筋与抹灰层收缩不同,因而产生高低不平、阴阳角不垂直,不方正。
      
      (4)门窗洞口、墙面、等面灰接槎明显或不一致,主要是操作时随意留施工缝造成。留施工缝应尽量有分隔条,最好留置于阴角处或门窗框边等位置。
      
      (5)管道后抹灰不平。主要是工作不认真细致,没有分层找平,压光。
      
      2、安全技术措施:
      
      (1)室内抹灰时使用的木凳、金属脚手架等架设应平稳牢固,脚手架跨度不得大于2m,架上堆放材料不得过于集中,在同一跨度的脚手板内不应超过两人同时作业。
      
      (2)不准在门窗、洗脸池等器物上搭设脚手板。
      
      3、产品保护
      
      (1)推小车或搬运物料时,要注意不要碰撞墙角、门框等。压尺和铁铲等工具不要靠在刚完成的墙面抹灰层上。
      
      (2)拆除施工用脚手架时要注意轻拆轻放,不要撞坏门窗和墙面。
      
      (3)要保护好墙上已安装的配件、窗帘钩(罩)、电线槽、盒等室内设施,对被砂浆粘上、污染的要及时清刷干净。
      
      (4)抹灰层凝结硬化前应防止水冲、撞击、振动和挤压。
      
      (5)要保护好地漏、粪管等处不被堵塞。
      
      (6)粘在门窗框上的砂浆应及时清理干净。
      
      项次项目允许偏差(mm)检验方法:
      
      普通抹灰高级抹灰
      
      1、立面垂直度43用2m垂直检测尺检查
      
      2、表面平整度43用2m靠尺和塞尺检查
      
      3、阴阳角方正43用直角检测尺检查
      
      4、分格条(缝)直线度43拉5m线,不足5m拉通线。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-15 13:36

    基层处理→浇水湿润基层→找规矩、做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底灰、中灰→抹窗台板、墙裙或提脚板→抹面灰→清理。
      (二)施工要点
      1.找规矩、做灰饼。用一面墙做基准先用方尺规方,如房间面积较大,在地面上:先弹出十字中心线,再按墙面基层的平整度在地面弹出墙角线,随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出垂直线,再按地上弹出的墙角线住墙上翻引,弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线(厚度包括中层抹灰),以此确定标准灰饼厚度。
      做灰饼方法是:在墙面距地1.5m左右的高度,距墙面两边阴角100-200mm处,用1:3水泥砂浆或1:3:9水泥石灰砂浆,各做一个50×50mm的灰饼,再用托线板或线锤以此饼面挂垂直线,在墙面的上下各补做两个灰饼,灰饼离顶棚及地面距离150~200mm左右,再用钉子钉在左右灰饼两头接缝里,用小线拴在钉子上拉横线,沿线每隔1.2-1.5m补做灰饼。
      2.抹标筋(冲筋)。在灰饼间抹灰(水平方问)厚度与宽度与灰饼同上下水平冲筋心应在同一垂直面内。阴阳角的水平冲筋应连起来并应互相垂直。
      3.护角。必须在抹大面前做,护角做在室内的门窗洞门及墙面、柱子的阳角处,护角高度>2m。每侧宽度不大于5cm,应用1:2水泥砂浆抹护角,采用的工具有阴、阳抹子、或采用3m长的阳角尺、阴角尺搓动,使阴、阳角线顺直。
      4.抹商台、踢脚板(或墙裙) 应分层抹灰,窗台用1:3水泥砂浆打底,表面划毛.养护1d刷素水泥浆一道,抹1:2.5水泥砂浆罩面灰,原浆压光。踢脚板应控制好水平,垂直和厚度(比大面突出3—5mm),上口切齐,压实抹光。
      5.抹底灰。待标筋有了—定强度后,洒水湿润墙面,然后在两筋之间用力抹上底灰,用木抹子压实搓毛。底灰要略低于标筋。
      6.抹中灰。待底灰干至6~7成后,即可抹中灰。抹灰厚度稍高于标筋,再用木杆按标筋刮平,紧接用木抹子搓压,使表面平整密实。
      7.抹面灰。待中灰干至6-7成后,即可抹面灰。如中灰过干应浇水湿润,常见的罩面抹灰有以下几种:
      (1)石灰砂浆罩面、混合砂浆罩面。石灰砂浆先在墙面上用钢抹子抹砂浆.再用刮尺刮平,然后再进行抹平。混合砂浆在刮尺刮平后,用木抹子光搓平,再用钢抹子抹平。
      (2)纸筋、麻刀灰。一般抹在石灰砂浆或混合砂浆面上、先用钢抹于将灰浆均匀刮浆于墙面上,然后再赶平、压实,待稍平后,用钢抹子将面层压实、压光。施工时通常两人合作,一人抹灰,一人赶平、压光。罩面抹灰厚度约2mm。
      (3)石膏罩面。由于石膏的凝结硬化快,在大面积抹灰时要掺缓凝剂,掺量根据试验确定。一般控制在15—20mm内凝结。操作方法是:同一墙面脚手板上下各站两人,同时操作。从墙面左侧开始,先用水湿润底灰,第一人用铁抹子将石灰膏由下向上抹,再从上向下刮平,第二人紧跟其后,左手洒水,右手用钢抹子由下而上,再由上向下压抹光,最后稍洒水压光至密实光滑为止。墙面较大时.最好三人作业,即抹平、抹光、压光连续进行。抹灰厚度约2mm。
    8.清理。抹灰完毕,要将粘在门窗框、墙面上的灰浆及落地灰及时清除,打扫干净。

    0 评论

  • woshi1091888511 2016-03-15 11:47

    无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。护角、孔洞、槽盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。为了确保该工程的抹灰质量

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 哪位能给份室内抹灰施工方案,感激不尽
    • 家和往事兴 回答:答,冬季 抹灰工程施工方案 我国现行《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—87)规定:当室外日平均气温连续5d稳定低于5°C即进入冬期施工;当室外日平均气温连续高于5°C时解除冬期施工。 选择冬期施工方法应考虑以下几个方面的问题: 1)本地区冬期施工气温变化的规律 按照常规,每年的12月1日至次年的3月15日为冬施阶段,12月底至次年2月中旬将频繁出现严寒天气在进行室内抹灰前,应将门口和窗口封好,门口和窗口的边缘及外墙脚手眼或孔洞等亦应堵好,施工洞口、运料口及楼梯间等处应封闭保温。 为了使生产从常温顺利的进入冬期施工,在冬期施工到来时,项目要做好冬期施工的培训工作。通过培训使全体施工管理人员了解本年的冬施任务、特点,应该注意和掌握的问题。培训的内容主要有以下几个方面:学习有关冬施的规范、规定,有关理论和技术,以及上级主管部门关于冬期施工的规定和采取的措施等。在培训中,要使全体施工管理人员明确施工的特殊性,强化施工管理意识,在组织施工的过程中科学的统筹安排劳动力,使冬期施工的全过程工作全面、顺利进行。 砂浆应在搅拌棚中集中搅拌,并应在运输中保温,要随用随拌,防止砂浆冻结。砂浆室内抹灰的环境温度不应低于5℃。 室内抹灰结束后,在7d以内,应保持室内温度不低于5℃。抹灰层可采取加温措施加速干燥。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 内墙面抹灰施工方案哪位能给份
    • 随意夜风 回答:内墙面抹灰施工方案: 内墙抹灰施工方案 一、工程概况: 本工程为位于xxxx,建筑 面积为30068.69㎡。墙体采用混凝土蒸压加气块砌筑,粉刷采用M5砂浆。 二、编制依据: 1、建筑施工图 2、施工图审查意见、图纸会审记录及工作联系单 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001 4、建筑施工手册第四版 三、做法要求:  卫生间、厨房部位: 20厚水泥砂浆毛内墙面 5厚1:2水泥砂浆照面 15厚1:3水泥砂浆打底 刷建筑胶素水泥浆一遍,配合比为建筑胶:水=1:4 烟道与主体接触部位均加铺250宽X0.8厚的9X25孔镀锌铁丝网  楼梯间前室、电梯厅、公共走道、入口门厅部位: 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆找平 15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分两次抹灰 刷建筑胶素水泥浆一遍,配合比为建筑胶:水=1:4  疏散楼梯间部位:
    • 屋面防水施工方案 内墙面抹灰 内外墙抹灰 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有砌体抹灰施工方案,求份参考一下
    • 等你爱我_7053 回答:砌体及抹灰工程施工方案  1. 砌体工程  1.1. 砌体材料与构造情况说明  本工程楼梯间墙、外墙均采用200厚轻质加气混凝土砌块,内墙采用200厚轻质加气混凝土砌块或轻质墙板,门垛为200或门居中。地下部分隔墙采用防潮砌体灰砂砖,墙身防潮层:设于首层室内地面以下60mm处;20厚1:2水泥砂浆加5%水泥重量的防水剂。除注明外,一般砌体均采用新型烧结空心砌块,砌块强度等级≥MU10.0,要求等效干容重≤12KN/㎡;厨房及卫生间1.200m以下采用新型烧结实心砌块 ,砌块强度等级≥MU10.0,要求容重≤18KN/㎡。首层楼面以下的砌体用M10水泥砂浆砌筑,首层楼面以上的砌体用M10水泥混合砂浆砌筑,其余部位无特殊说明采用M7.5水泥砂浆砌筑。  1)所有砌体、混凝土板等,如有孔洞,必须在施工前配合有关专业图纸预留,不得随意打凿;所有预留空洞,待设备管道安装完成后,孔洞周边应做好防渗漏处理,用楼板同标号砼封闭密实。  2)消火栓暗装,离地100高位臵预留750(宽)x1800(高)洞口,箱侧砌墙200厚,背砌墙100厚。  3)大型设备墙体应待设备安装后封砌,管道及管井通过的楼地面、墙面在安装后用同等材料封砌,用防火材料填嵌密实,暖通管道应用防火保温材料填嵌密实。  4)发电机排烟道和锅炉烟道外墙壁待烟管安装及作保温隔热处理后,再行砌筑
    • 屋面防水施工方案 砌体工程施工 砌体施工 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求一份外墙面抹灰施工方案?
    • 一追再追 回答:外墙面抹灰施工方案:基本要求 1、所用材料品种、质量必须符合要求,各层之间必须粘结牢固、无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。 2、表面光滑、洁净接槎平整,线角顺直清晰(毛路均匀一致)。 3、孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑、管道后面抹灰平整.
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 内墙面抹灰 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份抹灰冬季施工方案
    • 大大大峻 回答:一、施工准备 1、 在砌筑前1-2d将砖浇水湿润。以水浸入砖四边1.5㎝为宜,含水率应控制在10%-15%以内,雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙。 2、 砂浆配合比采用的重量比,配合比由试验室提供。计量精度水泥控制在±2%以内;砂灰膏控制在±5%以内。采用机械搅拌,搅抖时间应符合以下规定:不得少于2min。砌筑砂浆的稠度60-80㎜。 二、操作要点 1、砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线,组砌方法采用一顺一丁的砌筑方法,并应事先规划好预埋的对拉丝杆位置,不得出现事后打洞,或预留对拉丝杆太少加固不牢。 2、砂浆饱满度:砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。 3、 砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10㎜,不应小于8㎜,也不应大于12㎜。 4、 摆砖。开始砌筑时先要进行摆砖,排出灰缝宽度。第一层砖摞底时,两山墙或相当于山墙位置处排丁砖,前后纵墙排条砖。摆砖时应注意门窗位置、砖垛等对灰缝的影响,若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中 间。必须使各皮砖的竖缝相互错开。另外在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。排砖必须有个全盘考虑,即前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗上角上必须是七分头。 5、 立皮数杆。在砌墙前,先要立皮数杆,皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、门窗、楼板、圈梁等构件位置。皮数杆竖立于墙角及交接处,其间距以不超过15㎝为宜。 6、挂线。所有墙体采用双面挂线砌筑,首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高,防止到顶砌成螺丝墙。砌砖时,水平灰缝要均匀一致、平直通顺。 6、 砌砖;宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”法砌砖法,即满铺满挤操作法。竖缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要胀;里手低,墙面就要背。砌砖一定要中线,“上跟线、下跟棱、左右相邻要对平”。 7、 砌筑砂浆应随搅拌随使用,水泥砂浆必须在3h内用完,水泥砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。墙应随砌随将舌头灰刮尽,并及时用原浆勾缝,凹进砖面5mm. 8、 隔墙与墙或柱不同时砌筑时,可留阳槎,加预埋拉结筋沿墙高每500㎜预留Ф6钢筋两根,其埋入长度从墙的留槎处算起,一般每边均不少于50㎝,末端应加弯钩,隔墙顶应用立砖斜砌挤梁。 9、 砖墙的转角处和交接处应同时砌起,对不能同时砌起而必须留搓时,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。 10、 凡设有构造柱的部位,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行放线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时与构造柱联结处砌成马牙槎,每一个马槎沿高度方向的尺寸为18㎝(即三皮砖)。 11、 砖墙与柱之间应沿墙高每500㎜设置2根Ф6水平拉结筋连接。墙体抗震拉结筋的位置、钢筋规格、数量、间距长度、弯钩等应按设计要求留置,不应错放、漏放。 12、 每层承重墙的最上一皮砖,在梁或梁垫的下面,以及檐、腰线等线,应用丁砖砌筑。 13、 砖墙每天砌筑高度以不超过1.8m为宜。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前