谁有墙体抹灰工程技术交底

李立 | 被浏览326次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-15 12:41

    一、 施工准备
    (一) 作业条件
    1、 灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收,并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。
    2、 抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。
    3、 将混凝土墙等表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。
    4、 对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。
    (二) 材料要求
    1、 水泥:32.5级及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
    2、 砂:中砂,平均粒径为0.35~5mm。
    (三) 施工机具
    砂浆搅拌机、纸筋灰搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。
    二、 质量要求
    质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。
    项 序 检查项目 允许偏差或允许值
    主控项目 1 基层表面 第4.2.2条
    2 材料品种和性能 第4.2.3条
    3 操作要求 第4.2.4条
    4 层粘结及面层质量 第4.2.5条
    一般项目 1 表面质量 第4.2.6条
    2 细部质量 第4.2.7条
    3 层与层间材料要求及层总厚度 第4.2.8条
    4 分格缝 第4.2.9条
    5 滴水线(槽) 第4.2.10条
    6 允许偏差(mm) 立面垂直度 普通抹灰4 高级抹灰3
    表面平整度 普通抹灰4 高级抹灰3
    阴阳角正方 普通抹灰4 高级抹灰3
    分格条(缝)直线度 普通抹灰4 高级抹灰3
    墙裙、勒脚上口直线度 普通抹灰4 高级抹灰3

    三、 工艺流程
    基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋(设置标筋) →做护角→抹水泥窗台板→抹底灰→抹中层灰→抹水泥砂浆罩面灰(包括水泥踢脚板、墙裙等) →抹墙面罩面灰→养护
    四、 操作工艺
    1、 基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋,抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同,但底灰和中层灰用1:2.5水泥砂浆或水泥混合砂浆涂抹,并用磨板搓平带毛面。在砂浆凝固之前,表面用扫帚扫毛或用钢抹子每隔一定距离交叉画出斜线。
    2、 抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹后第二天,用1:2.5水泥砂浆或按设计要求的水泥混合浆抹面层,厚度为5~8mm。操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮一遍使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用压尺刮平找直待其收身后,用灰匙压实压光。为防止出现墙面花,施工过程中对于材料的配合比应注意,水灰比不能过大,要按交底控制水灰比。
    3、 大面积外墙抹次施工,在施工前必须先吊线,四个大角及长度大于6m的大墙面,高低不平处先剔凿,同时水平方向也要求挂通线,在每一层楼面进行分缝,防止外墙面抹灰的收缩裂缝 (外窗框与墙体间缝隙一定要在大面积抹灰前填堵好,防止空鼓及渗水)。罩面抹灰时,用力要轻重一致,用抹子先圆弧形抹,然后上下抽拉,要求方向一致,这样不易留下抹纹。
    五、 应注意的质量问题
    1、 粘结不牢、空鼓、裂缝:加气混凝土墙面抹灰,最常见通病之一就是次层与基体之间粘结不牢、空鼓、裂缝。主要原因是基层清扫不干净,用水冲刷,湿润不够,不刮素水泥浆。由于砂浆在强度增长、硬化过程,自身产生不均匀的收缩应力,形成干缩裂缝。改进措施,可采用喷洒防裂剂或涂刷掺107胶的素水泥浆,增加粘结作用,减少砂浆的收缩应力,提高砂浆早期抗拉强度,改进抹灰基层处理及砂浆配合比是解决加气混凝土墙面抹面空鼓、裂缝的关键。同时砂浆表面抗拉强度的提高,足以抗拒砂浆表面的收缩应力,待砂浆强度增长以后,就足以承受收缩应力的影响,从而阻止空鼓、干缩、裂缝的出现。
    2、 抹灰层过厚:抹灰层的厚度大大超过规定,尤其是一次成活,将抹灰层坠裂。抹灰层的厚度应通过冲筋进行控制,保持15~20mm为宜。操作时应分层、间歇抹灰,每遍厚度宜为7~8mm,应在第一遍灰终凝后再抹第二遍,切忌一遍成活。
    3、 门窗框边缝不塞灰或塞灰不实,预埋木砖间距大,木砖松动,反复开关振动,在窗框两侧产生空鼓、裂缝:应把门窗塞缝当作一个工序由专人负责,木砖必须预埋在混凝土砌块内,随着墙体砌筑按规定间距摆放。加气混凝土墙体的门框周边宜做成钢筋混凝土小柱,小柱内预埋木砖最为妥当。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-15 10:59

    一、 主要材料
    1.1 水泥:水泥选用32.5级普通硅酸盐水泥,应带有出厂证明、合格证,并符合设计和规范质量标准的要求;
    1.2 砂子:砂子选用中砂,用前过筛,且符合规范的质量标准;
    2.3 面砖:规格为交底95*95mm, 面砖的表面逛街
    二、主要工具 砂浆搅拌机、手提切割机、角磨机、电锤、手电钻、铝合金靠尺、水平尺、铅丝、粉线包、墨斗、小白线、开刀、卷尺、方尺、线锤、、拖线板。
    三、施工工艺流程 基层处理—弹线分格—排砖—选砖、浸砖—粘贴饰面砖—装饰勾缝及擦缝 外墙外立面贴砖分两个区段进行施工,二、三楼层为一个区段,由西安成兴建筑工程劳务有限公司组织施工,四楼层为另外一个区段,由重庆渝垫建筑劳务有限公司组织施工。
    3.1 基层处理 外保温系统抹面层应平整、粗糙,基体表面上的杂质、油污应清除干净。门窗洞口及其它配筋、预埋件安装正确,其洞口标高必须准确,务必做到上下、左右、进出一条线。
    3.2 弹线分格 根据竖向和水平控制线放出施工砖缝控制线、分区段进行分格缝弹线。确定水平及竖向排砖数,根据规范及实际调整砖缝大小并画出排砖图,要求竖缝上下通直,水平缝交圈,尽可能按整砖数排。 同时面层贴标准砖,以控制面层出墙尺寸及垂直、平整度。
    3.3 排砖 根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求。 注意大墙面、通天柱子和垛子要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上。
    的非整砖,非整砖应排在窗间墙活阴角等次要部位,但要注意对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴,面砖接缝的宽度不应小于5mm,不得采用密缝。
    3.4 选砖、浸砖 外墙贴砖前,应选择颜色、规格一致的砖,浸泡砖时,将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。
    3.5 粘贴饰面砖 粘贴应自上而下进行,在四层区域可分段进行,从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,依次托住第一皮面砖。 采用饰面砖粘贴聚合物抗裂砂浆,聚合物抗裂砂浆应按:水:胶:水泥:砂=0.75:0.75:3:6的比例进行配置,砂浆厚度为6~10mm,贴上后用灰铲柄轻轻敲打,使之附线,再用钢片刀子调整竖缝,并用小杠通过标准点调整平面和垂直度 。饰面砖粘贴面积必须保证100%,否则留下的空隙会造成水蒸气的凝露,从而因冻融破坏导致饰面砖的剥落。在施工时,工人们可用抹子往饰面砖上涂抹聚合物砂浆,然后将饰面砖揉按于粘结剂中并压实。
    3.6 饰面砖勾缝 采用专用勾缝剂,饰面砖勾缝顺序为先勾水平缝再勾竖缝,无论水平缝还是竖向缝均应赶光压实。特别是竖缝与水平缝交接处更应赶光压实。勾好后要求凹进饰面砖外表面2mm。饰面砖缝勾完后对墙面进行检查,并用棉丝擦洗干净,保证整体工程的清洁美观。 3.7 节点处理 节点处是指伸缩缝处、墙面转角处、门窗等收口处。 伸缩缝的处理与涂刷饰面体系相同,应考虑此处的防水和防热桥。 墙面转角处和门窗等收口处.由于这些部位外保温体系和变形值最大,饰面砖伸入门窗框10mm,但不能压框,距框面5mm缝。砖缝应用高弹性的建筑防水密封膏嵌缝。门窗型材与混凝土基层用高效保温材料填实。窗口边抹胶粉聚苯颗粒保温材料或聚苯板抹与墙面材料相同的砂浆12mm厚,再用胶粘剂粘贴面砖,同时在墙面外转角处应设置砖缝。
    四、 质量要求 饰面砖的品种、规格、颜色等必须符合设计要求和满足现行规范的质量标准。饰面砖镶贴必须牢固、楞角整齐、无脱层、裂缝等缺陷,饰面砖表面平整、洁净、颜色一致、无变色起碱、无空鼓。接缝嵌填密实、平直、宽窄一致。

    0 评论

  • woshi1091888511 2016-03-14 22:46

    一、 编制依据:
    1、 根据施工图纸的要求进行施工。
    2、 建筑装饰工程施工质量验收规范GB50210—2001。
    3、 施工作业指导书。
    4、 电力建设安全规程。
    二、 施工标准及做法:
    1、 根据工程设计要求的特点和现场条件,制定施工方案是施工准备的重要内容。抹灰工程一般采取先室外后室内,先上面后下面,为加快施工进度,可以采取主体交叉流水作业。内外墙抹灰可以从下往上进行,但抹好部分必须加以保护措施。
    2、 为了保证抹灰的质量和进度,对基层的处理应做到墙面凹凸太多的部位应予剔平或用1:3水泥砂浆补平、表面太光要凿毛。门窗口与墙体见缝隙要按设计要求嵌填密实。
    3、 墙面抹灰先用托线板检查墙面平整度和垂直度,大致决定抹灰厚度,一般最薄处不小于7毫米,贴饼冲筋灰及墙面抹灰1:2水泥砂浆或1:2.5水泥砂浆抹灰。
    4、 墙面抹灰,阴角抹灰先将靠尺在墙面、墙角一面用线吊直,然后在墙角的另一面以靠尺为准,抹灰砂浆,室内抹灰主要把住细部的工艺。所谓细部就是阳角、阴角、旮旯及管道边缘等地方。室内墙裙踢脚一般罩面后的墙面凸出3-5毫米,根据高度的尺寸弹线或是一平,线上部分用铁抹子切齐并修边。
    5、 外墙抹灰水泥砂浆,为避免水泥砂浆收缩产生裂缝,要按图纸要求进行分格,首先在底子灰抹好后,根据尺寸用粉线包或墨线弹出分格线,再根据分格线尺寸切断并贴分格条,抹浆时注意要在分格条两侧都抹上水泥浆,使断面呈八字形,罩面时两边成活,先薄薄刮一边,再抹二遍,与分格条抹平。然后根据分格条用刮扛搓平、压光。起分格条时注意不要损坏墙面。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁有外墙涂料工程技术交底,求分享
    • 梦见了什么 回答:一、施工准备 (1)外保温施工完,并通过验收。 (2)外架子应提前支搭和安装好,多层房屋最好选用双排架子或桥架,其横竖杆及拉杆等应离开墙面和门窗角 150~200mm。 (3)窗框固定好,窗框边缝塞堵密实,并粘贴好保护膜。 二、施工工艺 (1)基层处理:外保温墙面挂网打钉完成。 (2)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼、冲筋:从顶层开始用大线吊垂直,然后根据面砖的规格尺寸分层设点、 做灰饼。横向水平线以楼层为水平基准线交圈控制,竖向垂直线以四周大角和墙垛为基准线控制,应全部是整砖。阳角处要双面排直。每层打底时,应以此灰饼作为基准点进行冲筋,使其底层灰做到横平竖直。 (3)弹线分格:待贴灰饼、冲筋时,即可按进行分段分格弹线,同时亦可进行面层贴标准点的工作,以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。 (4)排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大墙面和垛子要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位,如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴。面砖接缝的宽度不应小于5mm,不得采用密缝。 (5)选砖、浸泡:釉面砖和外墙面砖镶贴前,应挑选颜色、规格一致的砖;浸泡砖时,将面砖清扫干净, 放人净水中浸泡 2h 以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。
    • 内外墙涂料 内外墙涂料施工 外墙仿石涂料 2年以前
  • 3 回答
    • 谁有外墙保温工程技术交底,求分享
    • 秉锅锅155 回答:外墙保温施工工艺 (一)、施工工艺 1、施工前墙面必须清理干净,包括墙面的杂物、污垢等,并冲洗干净后,对墙面的垂直度、平整度进行检查,偏差不大于5mm,大于5mm应用粘结胶浆处理。 2、粘结砂浆配制视气温情况,随用随调整配合比,在搅拌时,注意搅拌均匀,每次制配浆不得过多,视在不同温度环境下,胶浆应在1-2H内用完。 当气温在30℃以上时,不宜进行保温板粘贴。 3、根据设计要求,在墙面上弹出距散水标高20mm的水平线和伸缩缝线以及伸缩缝的宽度线。墙面垂直用垂线吊挂垂直后,用水泥钉牢,钉帽为EPS外表面线,然后用20#铁丝拉紧,以控制EPS板的垂直度和平整度。 4、EPS板用电热丝切割,标准板尺寸按部位要求选择保温板尺寸,标准板根据实际需要的尺寸加工。 5、保温板粘贴宜用点粘结。用抹刀沿保温柱背面四周抹胶浆,当采用非标准板时,粘结胶浆的浮挂点不少于4点,且保温板的面积与胶浆的浮抹面积比按要求。 6、保温板抹粘结胶浆时,应保持侧边清洁,不得粘有胶浆,抹完胶浆后应随即就位粘贴。 7、保温板自下而上,沿水平横向铺贴,粘贴时应轻柔,均匀挤压,板缝应紧密平齐。每块板应错缝1/2板长。在转角处保温板应交错咬口连结,并保证墙角垂直度。 8、塑钢窗洞口四角部位的保温板应采用标准板切割成形,不得拼接,接缝距洞口四角的距离应大于等于200mm。 9、安装固定件应在贴好的保温板上用冲击钻钻孔,孔洞深入墙体不小于30mm,用专用钉及垫片,把保温板固定在墙体上,钉头与保温板平齐。 10、保温板贴完后3日内,板缝不平处应做处理,并将板面清理干净。 11、保温板抹胶浆应自上而下,并沿外墙转角水平横向依次进行,抹第一遍胶浆,厚度宜为1.5-1.8,一次抹面高度比标准风格布或加强网格布宽出50mm,抹面后随即铺贴网络布,压出胶浆,表央应平整。按此方法直至把整体墙面干完,抹第二遍胶浆(面层)亦宜从上而下,沿水平横向进行,厚度1mm-1.2mm,表面应平整光洁。 12、网格布铺设应自上而下,并沿外墙转角依次铺设,遇塑钢窗洞口,应在洞口四角加贴,45°斜向标准网格布,并将大面铺设的标准网格布沿窗口转角拐进65mm宽。 13、标准网格布搭接宽度应大于等于80mm,加强网格布不得搭接转折,布边应对接。标准网格布铺设至转角处应连续,包转宽度应大于等于20mm。 14、首层距室外地面高度2m或贴面砖的首层层高范围内,应加铺加强网格布。 15、网格布铺设及抹面胶浆完成后,全部网格布应埋入胶浆中,养护3-4天方可进行下道工序的施工。 16、伸缩缝按设计要求布置。 17、分格缝应按设计要求进行分格,用电热丝开槽器开成八字形槽。 18、装饰件应在保温板贴完后按设计要求用墨线弹出具体位置,用粘结胶浆粘贴在设计位置上,表面铺贴标准网格布,留80mm搭接长度,然后用抹面胶浆抹平。 19、以上工作全部完成后,经检查符合要求方可进行,外饰面工作的进行。 外墙保温示意图 (二)、材料的检验及工程质量的检查验收 1、施工前应至少做一次粘面胶浆的试配,检查其技术 2、标准网格布;加强网格布不得有破损,断线、涂胶不匀等,进场的同批标准至少抽检一次。 3、EPS保温板每20m3检验一次,每次抽检不少于10块,长度方向,宽度方向,厚度的允许偏差不应大于1.6mm,板面平整度不大于0.8mm,对角线偏差不大于2mm。 4、每块板与墙面的总粘结面积;按楼层每20m长抽查一处,但不少于3处;每处检验不少于2块;要求首层和顶层不得小于40%(粘结点直径不小于150mm),其它层不得小于35%(粘结点直径不小于120mm)。 5、EPS板必须与墙面粘绳索牢固,无松动,虚粘现象。按楼层每20m抽检一处(每处3m处),不少于3处,进行手推、拉、掰的检验。 6、永久性的固定钉每平方米不少于1-3个,入墙深度不小于30mm,按楼层每20m长检验一处,不少于3处,每处检验不少于2块板。 7、EPS板安装完后,表面平整不大于3mm;垂直度每层不大于5mm,全高不大于20mm;阴、阳角垂直不大于4mm;阴阳角方正不大于4mm;接缝高差不大于1.5mm。 8、铺一层标准网格布时,抹面胶浆厚度宜大于等于2.5mm,铺一层标准网格布和一层加强网的宜大于等于3nn。按楼层每20m长抽检一片,但不少于3次。 9、标准网格布和加强风格布在各部位的铺设、搭接、接缝,不得有空鼓、皱折、翘曲、外露,且加贴、搭接,包转宽度符合要求,按楼层每20m长抽查一处(每处3m),不少于3处。 10、对需要隐藏验收的项目,及时申请报验,会同监理、甲方检查隐蔽部位,所用材料试验报告,合格证,符合要求后,及时签字确认。 11、认真搜集、整理各项有关资料,力求完整,对自检达不到要求的,必须要求处理。 12、坚持样板引路,在大面积铺贴前,先做样板墙,经各有关单位检查符合要求后,方允许进行大面积铺贴。 13、首层2m以下及贴面砖的墙面,分格缝、伸缩缝、阴、阳角加强网格布做法,阴阳角标准网格布做法见施工技术交底。 14、设立专职质检员,每日对所施工任务进行全面跟踪全面,发现问题及时处理。 锚 钉 图 例 吊蓝脚手架施工 本工程为了节省占地面积及加快整体施工进度,采用吊架施工。 吊架施工需要提前进场成品吊架,利用钢丝绳在屋面上找固定位置进行固定。 吊蓝选用成品吊架,选购时要注意钢管的壁厚是否大于等5mm,必须为国标格质的钢管,上部的通长钢筋为Φ14的钢筋连通,钢筋与钢管焊接均采用J4.0焊条进行满焊,不得有漏焊。底部的跳板选用材质坚硬的钢板制作而成的跳板。不得有弯曲变形。 吊架的钢丝绳选成品钢丝绳,质量及作法为三股Φ10组合而成的钢丝绳。必须有出厂合格证。 手搬葫芦选用成品手搬葫芦,此工具必须有限位装置,必须有出厂合格证及检测报告。 锚爪选用铜质锚爪,选用成品,要求有出厂合格证及检测报告。 吊架样式如后附图。 在施工前必须对吊蓝进行负荷试验,承重重量需要大于等300Kg,试验方法为在屋面上将Φ48架管做成斜撑型,端部压上大于等400 Kg的砂袋子做配重。然后将钢丝绳放下与吊框相连,穿过手搬葫芦内,上紧。再利用压杆缓缓将手搬葫芦摇起,距地1.5米高,上面站立四至五人同时进行上下负荷试验。确保稳定后方可进行下道工序开始向上施工。 第四章 安全保证措施及文明施工 一、安全保证具体措施 1、安全管理方针 安全管理方针是“安全第一,预防为主”。 2、安全组织保证体系 以项目经理为首,由现场经理、安全员、责任工程师、专业监理工程师、各专业分包等各方面的管理人员组成安全保证体系。 3、安全管理 严格执行国家及营口市有关现场安全管理条例及方法。 制定实施现场安全防护基本标准,如:基坑防护标准、施工临时用电安全标准、各类施工机械和设备的安全防护标准、施工现场消防管理标准等。 建立严格的安全教育制度,坚持入场教育、坚持每周按班组召开安全教育研讨会,增强安全意识,使安全工作落实到广大职工上。 编制安全措施,设计和购置安全设施。 强化安全法制观念,严格执行安全工作文字意识,双方认可,坚持特殊工种持安全操作证上岗制度等。 加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。 对于各种外架、大型机械安装实行验收制,验收不合格一律不允许使用。 建立定期检查制度。经理部每周组织各部门、各分包方对现场进行一次安全隐患检查,发现问题立即整改;对于日常检查,发现危急情况应立即停工,及时采取措施排除险情。 4、分析安全难点,确定安全管理难点 在每个施工阶段开始之前,分析该阶段的施工条件、施工特点、施工方法、预测施工安全难点和事故隐患,确定管理点和预措施。安全难点集中在: 高层施工防坠落,立体交叉施工防物体打击;各种电动工具的不安全使用,对临电设施的维护、检修; 二、消防保卫具体措施 在施工生产全过程中必须认真贯彻实施“预防为主、防消结合”的方针,确保在我项目不出现消防、伤亡事故。 1、建立完善的保障体系 在施工的全过程,建立以项目经理牵头,行政部及安全部主抓,其它部门配合的管理体系,结合工程施工特点,对每位员工进行消防保卫方面的教育培训,做到每个人在思想上的重视。 2、消防保证措施 实行逐级防火责任制,明确各级的职责,组建消防小组,负责日常的消防工作。 分包单位在总包方的监督检查下,建立分包内部的逐级防火责任制,加强民工消防教育。 施工现场不允许吸烟,生活、办公区设置吸烟处,除特殊批准外,不允许使用电炉,并且在生活区、办公区及现场设足够的消防器材。 加强对易燃、易爆物品的管理,有专用仓库存放,在存放处挂明显警示牌,对于此类材料严格执行限额领材料制度。 加强对电气焊的管理,操作人员必须持证上岗,严格按规程进行操作。 现场及楼层内的临时设施应经常检修,挂明显标示牌,任何人不允许私自挪动或改为它用。 3、保卫措施 加强对每位员工的思想教育工作,建立有针对性的保卫制度和处罚制度。现场经警实行24h值班制度,进出场车辆必须进行登记。 现场每位员工必须配带胸卡,进出现场,对于来访者要进行登记。 实行材料出门条制度,材料出场必须有物资部签发的出门条,其它部门签发无效,现场贵重物品必须入库保管,专人专管。 三、文明施工及环境保护具体措施 文明施工是建筑施工形象的窗口,是施工现场综合管理水平的体现,涉及项目每位员工的生产、生活及工作环境,贯穿于项目施工管理的始终。 公司在文明施工方面一直注重管理,强调落实,并形成了规范化、制度化,依据公司文明并结合本工程特点,经理部制定了文明施工的保障体系,责任到人,层层把关。
    • 高层外墙保温 外墙保温板施工工艺 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 谁有抹灰安全技术交底,求分享~~
    • 可爱的橙子 回答:内外墙抹灰技术交底 抹灰前必须完成的施工内容: 1、内外墙螺栓孔必须按要求封堵完成,且确保封堵密实。 2、电工盒必须修补方正。 3、由我方对施工中洞口的尺寸(按线测量)不合适的地方,及时修补 4、电线管、消防栓箱、配电箱、线管安装完毕后1:3水泥砂浆或用细石混凝土填嵌修补密实,并钉好铅丝网;接线盒用纸堵严。 5、加汽砌块墙面四周与砼墙搭接部位必需钉钢丝网片宽度两边各100㎜绷紧专用钉固定。 6、所有加汽砌块墙面与砼墙部位都必需进行喷浆.并按要求养护施工. 一、 材料及计量要求 1、 砂必须过筛后方可进行砂浆搅拌。 2、 砂浆严格按配合施工,搅拌时间不少于3至5分钟 3、 施工前分包班组人员应当向我方施工人员询问清楚各个容器的容量,做到计量准确。 二、 施工工艺 墙面基层清扫 — 浇水湿润 — 喷浆— 喷浆养护— 找方贴灰饼— 抹底层灰— 底层灰养护 — 抹面层灰贴网 — 养护 1、 喷浆前先将砌体表面清扫干净,加气混凝土砌块表面松动部分应当清除。 2、 喷浆前提起一天用水将砌体浇水湿润。 3、 用掺有界面剂的水泥浆均匀喷浆。 4、 喷浆后养护时间不得少于三天后方可进入抹灰施工。 5、 抹灰前先找方,在墙面上用水泥砂浆贴出灰饼,确保房间方正。当发现房间方正偏差较大时,及时联系我现场施工人员。 6、 底层抹灰前必须把拉结筋标记铁丝清除,防止返锈,门旁砌体用水泥砖砌筑位置给予标识清楚,以便门附框安装。 7、 抹灰前一天墙面应用胶皮管自上而下的浇水湿润。 8、 抹底层灰时,底层抹灰不宜过厚,以将所喷水泥浆刚好覆盖为佳。 9、 底层抹灰后至少停一天方可进行面层抹灰。面层抹灰时需按置满粘网格布,搭接长度不得少于是100㎜,四周阴角部位需相互搭配. 10、抹灰完成后要及时养护,养护天数不得少于7天。 三、细部要求 1、抹灰前联系我方技术人员领取建筑详图,图纸标示门窗口宽度为抹灰完成面尺寸,以楼座内剪力墙上水平线为准,统一按水平线为标准,同时应先做样板间,样板间合格后方可开始施工。同一门窗洞口必需按同一尺寸施工。(注意:所有相同户型房间尺寸、门窗尺寸必须统一不得出现不同楼不同层房间、门、窗不同尺寸的情况) 2、内墙抹灰前砌体墙与混凝土墙交接处应加挂钢丝网,钢丝网在两种墙体上的宽度各为100mm,钢丝网在砖墙上用钉子固定,在砼面上用专用固定设备固定,严禁用钉子固定。面层抹灰时在后砌墙与混凝土墙交接处、管道开槽处、烟道位置等部位均需挂钢丝网 3、楼座内电井、管道井门均有门槛,门槛高为300,进户门抹灰完成后为970㎜×2070㎜,户内卧室门为870㎜×2080㎜.卫、厨门770㎜×2080㎜,所有阳台门、窗框宽度内侧均带4,外侧均带5,高度统一水平线向上1270㎜.以及所有门、窗、梁所有阳角均做1:3水泥砂浆暗护角. 4、室内部分:厨房及卫生间墙面为细拉毛墙面,其他位置墙面为普通抹灰墙面。室外部分:外墙墙面为细拉毛。 5、卫生间、外廊、阳台等做防水墙面底部均预留≥350高,此350高范围内抹灰厚度控制在8mm,预留面层抹灰厚度.要求为普通抹灰(不得拉毛),表面平整无砂眼,阴阳角需做成小圆弧,并符合做防水要求
    • 交底 内墙面抹灰 内外墙抹灰 2年以前
  • 3 回答
    • 外墙抹灰工程技术交底求一份?
    • 灯泡大怪兽 回答:外墙抹灰施工方案  一. 工程概况      本工程位于礼泉县南大街。B1、B2座高层住宅楼建筑面积约为19000m2,地上21层,地下1层,建筑高度61.60m。 结构型式:为剪力墙结构。  本工程外墙抹灰仅对外墙砖墙部分抹灰拉毛。  二.编制依据  《建筑施工手册》  《建筑用料及做法》陕02J01  《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)      建施图、结施图  三.施工准备     1、水泥:应采用普通硅酸盐水泥,其强度等级不小于32.5,水泥应有出厂质量保证书,不同品种的水泥不得混用。  2、砂:应采用中砂,含泥量不应大于3%,使用前应过筛。  3、抹灰所用的主要机具有:砂浆搅拌机、手推车、筛子、铁锹、灰盘、灰箱、托灰板、抹子、压子、阳角抹子、阴角抹子、捋角器、刮杆、方尺等。 四.施工工艺  基层处理-喷水湿润-吊垂直、套方、找规矩-基层抹灰  1、基层处理:基层表面要保持平整洁净,无浮浆、油污。门窗洞口与木门窗框交接处用水泥砂浆嵌填密实,脚手架眼要先堵塞严实。外露钢筋头、铅丝头要割除。  2、喷水湿润:用水将墙体湿润,喷水要均匀,不得遗漏。水渗入砖内10mm左右  3、吊垂直、套方、找规矩:  分别在需要抹灰外墙砖墙上套方抹灰饼,并按照灰饼充筋,   4、基层抹灰:  基层处理完毕,墙面浇水湿润后,底层灰厚度为1:3水泥砂浆,抹灰过程中分层装档、找平,再用大杠垂直、水平刮找一遍,然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方正,用木抹子搓毛。墙与顶交接必须光滑平整、无污染、使其面层颜色一致。  五、质量要求 1、主控项目  (1)基层表面的尘土、油垢、油渍等必须清除干净,并洒水湿润。  (2)所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合要求。  (3)抹灰工程应分层进行,当抹灰总厚度大于或等于35mm时,必须采用加强措施。不同材料基体交接处的抹灰,必须采取防止开裂的加强措施。  (4)抹灰层与墙体之间必须粘结牢固,抹灰层必须无脱层、空鼓,面层必须无爆灰和裂缝。 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:普通抹灰表面应光滑、洁净、接茬平整。
    • 交底 内墙面抹灰 内外墙抹灰 2年以前
  • 3 回答
    • 墙体抹灰技术交底怎么样?
    • 我就是我d 回答:交底内容: 一、施工准备 1.1施工工具:高凳、脚手板、0.2mm厚不锈钢刮板、橡皮刮板、2米靠尺、水平尺、腻子刀1-2寸、 腻子托板、砂纸、料桶、水桶、滚刷、扫帚、开刀、刷子、排笔、线坠、方尺等。 1.2材料:耐水腻子(外观白色、无结块、均匀,刮涂无困难、无起皮、无打卷)、325#水泥、界面 剂、细砂等。 1.3作业条件 1.3.1结构验收完毕,操作环境清扫干净,无其它干扰。 1.3.2基层为抹灰墙面的已经施工完毕,达到表面平整,具有一定的强度,阴阳角基本方正、顺直, 并经过质检人员的检验合格。 1.3.3墙面基层应干燥,基层含水率不得大于10%。 1.3.4电气工程:灯座盒、插座盒、接线盒以及暗管等必须埋设完毕,并经过检查验收。 1.3.5给水、暖卫设施的固定卡、架等预埋件均已经安装完毕,经检查达到要求。通风管道、PPR管、 散热器等背后墙面与顶棚,耐水腻子要先批完,然后在安装官线、风管。 1.3.6室内隔墙等已经施工完毕,并经过质检、监理验收合。 二、施工工艺 2.1工艺流程 2.1.1配电室、中央控制室、空调机房、电梯机房、楼梯间墙面及顶棚等部位: 基层处理 → 水泥腻子找补 → 调配耐水腻子 → 第一遍耐水腻子 → 阴阳角修补及个别部位找平 → 第二遍耐水腻子 → 刷乳胶漆 2.1.2卫生间部位: 基层处理 → 水泥腻子找补 → 调配耐水腻子 → 第一遍耐水腻子 → 阴阳角修补及个别部位找平 → 第二遍耐水腻子 → 耐擦洗涂料 2.1.3其它部位(只刮腻子,腻子高度3.2m): 基层处理 → 水泥腻子找补 → 调配耐水腻子 → 第一遍耐水腻子 → 阴阳角修补及个别部位找平 → 第二遍耐水腻子 → 打磨压光 2.2基层处理: 2.2.1混凝土基体:将墙面的污垢、浮浆、灰尘清除干净,混凝土基体的鼓包、错台或漏浆、凹凸部 分,要剔除;用火碱液将混凝土墙面的油污清洗干净。 2.2.2水泥砂浆抹灰墙面:将墙面的污垢、浮浆、灰尘清除干净。 2.2.3增强水泥条板隔墙面:将墙面污垢、浮浆、灰尘清除干净。 2.2.4混凝土墙面和增强水泥条板墙面,在刮水泥腻子之前必须先在整个墙面套一遍底胶。 2.2.5清修后的墙面基层,表面坚固、平整、光滑;阴阳角弹线找垂直水平. 2.2.6对于结构偏差大于8mm的采用一般的抹灰处理(拉毛、抹灰、压光)。 2.3水泥腻子找补: 对于结构偏差小于8mm的墙面先刮水泥腻子进行修补。水泥腻子用界面剂、水、水泥调配而成,界面剂与水的比例依照厂家的使用说明书。 2.4调配耐水腻子: 耐水腻子按厂家提供的使用比例进行搅拌后,即可进行施工。调配的腻子一次不宜量多,随调随用,要在两个小时内用完。对于膏状耐水腻子在使用后要注意密封保存。 2.5刮耐水腻子: 2.5.1面层耐水腻子一般采用两遍成活,腻子的厚度一般为0.5-1.5mm为宜。刮头遍腻子找平时,腻 子的厚度为0.5-0.8mm要均匀平整。刮第二遍腻子(罩面腻子)厚度约为0.3-0.5mm。手法要横平竖直,用力要均匀,罩面腻子要做到受平压光。切忌忽轻忽重,以避免出现颜色不一,压糊的现象。对第二遍罩面腻子,接茬处不能有痕迹,大面要收光平整。 2.5.2耐水腻子刮实压光,刮实均匀,有光滑的效果,对于接痕和不平处,适当用40-60目砂纸打磨。 2.6涂刷耐擦洗涂料: 待墙面基本干燥后,刷第一遍涂料,完毕后对于局部有偏差的再复补耐水腻子,最后施涂第二遍罩面涂料。 2.7涂刷乳胶漆: 乳胶漆要先刷顶棚后刷墙面,刷墙面时要先上后下,用排笔涂刷,使用新排笔时,注意将活动的排笔毛理掉。乳胶漆使用前要搅拌均匀,第一遍涂刷时可适当加水稀释,第一遍干燥后复补腻子,待腻子干燥后用砂纸磨光并清扫干净;第二遍涂刷时不宜加水,以防露底。漆膜干燥后,用砂纸打磨并清扫干净;施涂第三遍,操作要求同第二遍,由于漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐涂刷向另一头,要注意上下顺刷相互衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后再处理接头。 三、质量标准 3.1材料的品种、质量必须符合有关规范、规程的要求,有近期的检验报告及合格证。报质期要大于 三个月。 3.2腻子层要洁净、表面平整、无凹凸、漏刮、错台等缺陷,腻子层,要颜色一致,手感细腻光滑, 大面没有明显的接茬,阴阳角必须方正顺直,符合内墙装饰质量标准的要求。 3.3耐擦洗涂料及乳胶漆要涂刷均匀,没有漏刷、流坠等缺陷,严禁脱皮和透底。 3.4涂料表面要光亮和光滑,颜色均匀一致,表面无明显刷纹。 四、成品保护 4.1施涂前要先清理好周围的环境,防止尘土飞扬,影响涂料质量。 4.2施涂墙面涂料时,不得污染土建其它专业及水电等已经安装好的各种设备及构件。 4.3土建、水电各工种要密切配合,合理安排施工顺序,不得颠倒工序施工。 4.4腻子或涂料施工完毕后,要采取锁门等有效可靠的措施保护已完成的成品,防止损坏和污染。 4.5施工的过程中,对于门窗框、瓷砖面等已完成的成品要贴上美纹纸予以保护,并保证线条的顺直。 五、应注意的质量问题 5.1涂料工程基体或基层的含水率:混凝土和抹灰表面施涂涂料时,含水率不得大于10%。 5.2涂料工程使用的腻子,要坚实牢固,不得粉化、起皮和裂纹。 5.3透底:产生的主要原因是漆膜薄,因此刷涂料时除应注意不得漏刷外,还应保持涂料的稠度。 5.4接槎明显:涂刷时要上下顺刷,大面积施涂时,要配足人员,互相衔接好。
    • 交底 内墙面抹灰 内外墙抹灰 2年以前