周汉冲 | 被浏览210次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-14 21:17

    漏电开关内部具有一个电感线圈,共有三个绕组其中两个链接为共模状态,匝数很少仅仅一两圈,就是通过负荷电流,另外一个作为检测线圈,匝数比较多。这样当出现漏电,负荷线圈的电流就会不平衡,出现差模现象。这时检测线圈就会感应到剩余电流,也就是存在漏电流。当漏电流达到设定值一般为30mA,就会驱动可控硅接通电磁铁操作断电解锁。

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-03-15 18:07

    你好,漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。希望我的回答可以帮助你。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-15 12:40

    漏电保护器的主要部件是个磁环感应器,火线和零线采用并列绕法在磁环上缠绕几圈,在磁环上还有个次级线圈.当同一相的火线和零线在正常工作时,电流产生的磁通正好抵销,在次级线圈不会感应出电压.如果某一线有漏电,或未接零线,在磁环中通过的火线和零线的电流就会不平衡,而产生穿过磁环的磁通,在次级线圈中感应出电压,通过电磁铁使脱扣器动作跳闸.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 三相三线漏电保护器的工作原理是什么
    • Ambition_6663 回答:三相三线漏电保护器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路。因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 三相电漏电保护器工作原理是什么?
    • ag123456 回答:漏电保护器工作原理 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • sf6断路器工作原理是什么?
    • 一追再追 回答:sf6断路器工作原理: 六氟化硫是惰性气体,有很好的绝缘及灭弧效果。 SF6断路器是利用六氟化硫(SF6)的灭弧特性,将其作为绝缘介质来工作的断路器,用于分合额定电流、故障电流或转换线路,实现对输变电系统的保护、控制及操作。
    • 断路器 工作台灯 应急工作灯 12个月前