装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

丙纶卷材防水施工工艺是怎样的

guoyanfu | 被浏览314次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-03-14 22:14

    施工程序及方法:
      2.1 找平层施工质量应符合《层面工程技术规范》规定。
      2.2 找平层应有利于卷材的敷展和粘贴:找平层应抹平压光、表面光滑、洁净、无开裂、接茬平整。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起砂现象;找平层平整度应在允许的范围内平缓变化、坡度均匀、坡向一致,并符合图纸设计要求。
      2.3 平屋面檐口、檐沟、天沟等找平层坡度必须符合设计要求。
      2.4 找平层与立面结构的结合处(女儿墙、烟囱、通气孔、变形缝、天窗壁等)均应做成圆角。
      2.5 天沟的纵向坡度不宜小于5%,内排水的水落口周围应做成略底的凹坑。
      2.6 胶粘剂选用801胶与水泥混合的水泥胶浆〈注意已制胶容器及工具必须干净,制成胶内不允许有硬性颗粒和杂质〉。801胶、水、水泥体积比是2:4:10,先把801胶放入准备好的容器内,用搅拌器边搅拌边加水(水温5℃-50℃),水加完后搅拌至801胶全部溶解,再边搅拌边加水泥,加完水泥搅拌至均匀无凝块、无沉淀即可使用。制成的胶粘剂应在四小时内用完2.7 防水卷材的粘接与敷设重点包括:
      2.7.1施工条件及准备复合卷材施工温度适宜在5℃以上25℃以下进行,雨天禁止施工,施工中遇雨应做好防水措施,须在3级以下进行,粘贴后的卷材防止被风刮起,可用重袋压住。
      2.7.2找平层水层表面含水量宜在30-50%之间;找平层水泥砂浆强度应达到7.5Mpa时方可进行防水施工,如果过于干燥应喷洒水直到合格。
      2.7.3彻底清理干净找平层表面,同时清理卷材施工现场。
      2.7.4打开卷材,认真检查,合格证应该保留,同时看卷材是否在运输搬运过程中造成损坏。
      2.7.5主体防水层施工之前,应按图纸要求先做好排水较集中部位及附加部位的附加层〈烟囱与找平层的连接处、水落口、天沟、檐口、檐沟等〉。
      2.7.6卷材粘贴方向可节图纸要求确定,图纸未确定的,可以按实际情况自行确定。粘贴前,在敷设部位将卷材预收3-12m,找E方向后,在中间处固定,将卷材始端卷至固定处,涂胶粘敷,再将预放的卷材卷回至已粘贴好的位置,连续向前涂胶敷设。敷设卷材下面不允许有在硬性颗粒及杂质,以免损坏卷材。
      涂胶敷设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶料要连续适量用刮板刮至均匀,厚度应保持在1mm以上,然后敷没卷材并用另一刮板排气压实,排出多余胶粘剂,施工人员要细心,涂胶厚度要均匀,卷材应贴牢。天空鼓、打皱、粘贴面积应达到90%以上。
      3.卷材施工应注意事项:
      3.1 水泥胶涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水分散失,影响粘结质量。
      3.2 涂水泥胶时,要在卷材的搭接处涂满,保证接缝粘接质量。
      3.3 敷设卷材时,必须保证搽接宽度,长边为100mm,短边为150mm,相邻短边接缝应错开排列.附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上的距离。
      3.4 刮板排气粘实的同时应注意检查卷材下有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应取出重新粘贴。
      3.5 卷材应平整粘贴于找平层上,不得有打皱现象。如打皱无法纠正对应短开按接缝处理。
      3.6 用801胶与水泥混合接缝胶时,将粘的接上层卷材向上弯曲,用毛刷向上、下两个面涂接缝胶并满涂。涂胶厚度为0.5-.0.8mm,边刷边压合,也可接缝与卷材粘贴同时进行,压合后再涂刷一层胶粘剂封好接缝边缘,封边胶涂刷厚度0.8-1.00mm,涂刷宽度从卷材边缘向两边各延伸30mm(注意:接缝的两个面涂胶厚度要均匀一致,不能有露底现象,粘合后应详细检查有无打皱、翘曲、起空现象,不合格应及时处理)。
      3.7 要用双层结构施工时,两层卷材之间也用801胶与水泥混合配置的水泥接缝胶粘贴。敷设上层卷材与下层卷材操作相同,敷设上层卷材的方向应平行于下层卷材的敷设方向,长边接缝相错半幅。

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-03-14 21:01

      丙纶防水施工注意事项:
      1、要注意防水材料在搬运和使用的过程中不要出现损伤,还要避开与矿物质又或者是凡士林油等其他油性物质的接触。再有就是不要使用在80℃高温的环境中,因为这样会引起卷材的变形,也就没法保证丙纶防水施工工艺的有效性。同时在做防水层的施工的时候,要避免出现于铁骑的碰撞,这样就比较容易滑坡防水层,使防水效果失效。
      2、在铺贴卷材的时候,使用的丙纶防水施工工艺是一边贴一边用刮板刮平,这样就可以做到压实卷材的效果,也可以说是在把多余的粘合剂挤出来,还避免出现气泡。在墙上铺贴时,其高度不要小于25厘米,并且贴牢压实。
      3、施工时要使用高分子聚乙烯醇专用胶,因为这种胶是环保胶之一,在气乘风中不含有有害的物质,不会发出有毒的气体,而且与高分子防水材料的结合度非常好,可以是防水材料更好的粘合在施工地点。
    希望可以帮助到你。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-14 19:23

    1.冷粘法
    使用pvc卷材专用的配套胶粘剂,以冷作业将卷材粘贴于基层上的施工方法,称冷粘法。
    按防水设计要求不同,冷粘法可分为满粘结或局部粘结法。
    (1)满粘法是将pvc卷材全部粘结在基层上的施工方法。
    1)施工时,首先要进行预铺,把PVC卷材自然平铺于放线的基层表面(先不粘结),要求平整顺直,不得扭曲。
    2)卷材纵向搭接宽度50mm,并进行适当的剪裁。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类).PVC卷材覆盖搭接施焊。
    3)将一幅或多幅卷材的长边折叠一半(约10m),从折叠处分别在基层和卷材表面涂刷专用胶粘剂,待胶干燥至不粘手时,将预铺卷材面进行合拢粘贴用压辊压实。然后再把另外没有折叠的部分折叠起来,继续从折叠处如前所述操作,依次类推粘贴牢固压实。最后进行对接缝焊接施工。
    (2)局部粘贴卷材。对PVC卷材铺贴时,卷材与基层用点粘或条粘法粘贴于基层上。
    点粘:卷材与基层点状粘结。每平方米粘结不少于5个点,每点面积为100mm×100mm。
    条粘:卷材与基层作条状粘结。每幅卷材与基层粘结面不少于两条,每条宽度不小于150mm。
    2.空铺法
    即铺贴PVC防水卷材时,卷材与基层仅在防水层的整体四周一定宽度内粘结;其余部分不粘结的施工方法。空铺法的施工工艺流程如下:
    基层找平清理一弹线一卷材预铺设一卷材接缝搭接焊一特殊部位处理一固定、压边一密封材料封边一验收。
    首先卷材预铺设参照满粘法,纵向搭接宽度为50mm。其次,仅将整体防水工程的四周部位卷材进行满粘,并焊接搭接缝。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类)PVC卷材覆盖搭接、施焊。
    3.机械固定法
    即采用机械紧固固定件使卷材与基层连接的施工方法。
    (1)施工时,首先进行预铺,可参照满粘法作业。纵向搭接宽度为100mm,其中50mm做固定件用,固定件需穿过保温层固定覆于结构层上。
    (2)按设计和计算的固定间距,用冲击钻先打孔,孔径略小于固定螺钉外径尺寸。将固定件就位后用电动螺丝刀加固拧紧,以后依次循环操作即可。对每一个搭接进行焊接,横向采用对接处理,上用200~2500mm宽无复合层(N类)卷材覆盖搭接施焊。
    PVC卷材的焊接工艺 :
    PVC卷材之间的纵向搭接宽度为50mm,横向宽度为lOOmm.采用焊接工艺时,焊嘴与焊接方向成45。角,压辊与焊嘴平行并保持约5mm左右距离,滚压不宜过快。
    使用焊嘴宽20mm的小焊嘴施焊,一般为两道,焊接温度控制在第6档,每道焊接有效宽度为15mm~20mm。
    使用焊嘴宽40mm的大焊嘴施焊宜为一道,焊接温度控制在第7档,焊接有效宽度为25mm。
    焊接要求:应在焊前预焊一道,宽度不宜过宽,使施焊时热风不至于溢出而影响施焊质量。焊接边缘应有熔浆溢出,但不得出现烧焦现象。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 丙纶防水卷材施工工艺求一份
    • 接头香味 回答:1.冷粘法 使用pvc卷材专用的配套胶粘剂,以冷作业将卷材粘贴于基层上的施工方法,称冷粘法。 2.空铺法 即铺贴PVC防水卷材时,卷材与基层仅在防水层的整体四周一定宽度内粘结;其余部分不粘结的施工方法。空铺法的施工工艺流程如下: 基层找平清理一弹线一卷材预铺设一卷材接缝搭接焊一特殊部位处理一固定、压边一密封材料封边一验收。 首先卷材预铺设参照满粘法,纵向搭接宽度为50mm。其次,仅将整体防水工程的四周部位卷材进行满粘,并焊接搭接缝。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类)PVC卷材覆盖搭接、施焊。 3.机械固定法 即采用机械紧固固定件使卷材与基层连接的施工方法。 PVC卷材的焊接工艺 : PVC卷材之间的纵向搭接宽度为50mm,横向宽度为lOOmm.采用焊接工艺时,焊嘴与焊接方向成45。    • 聚乙烯丙纶复合防水卷材 改性沥青防水卷材施工工艺 聚乙烯丙纶防水卷材 2年以前
  • 5 回答
    • 聚乙烯丙纶复合防水卷材的施工工艺是什么?
    • 清水一掬 回答:一、施工前的准备工作 (一)技术准备工作 屋面防水工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。施工前期的准备工作充分,则可以避免施工后出现缺陷,甚至造成返工等质量事故。同时工程必须严格遵照施工组织计划展开施工,这样则可防止工作遗漏、错乱、颠倒,影响工程质量。 根据施工组织设计,施工负责人应向班组进行技术交底。技术交底内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。 (二)人员和作业计划准备 屋面工程的防水必须由防水专业队伍施工,严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍进行屋面工程的防水施工,建设单位或监理公司应认真地检查施工人员的上岗证。施工中施工单位应按施工工序、层次进行质量的自检、自查、自纠,并且做好施工记录,监理单位做好每步工序的验收工作,验收合格后方可进行下道工序、层次的作业。 二、屋面防水施工要点 (一)施工的环境要求 高聚物改性沥青防水卷材一般采用热熔法铺贴卷材,宜在+50℃~+350℃温度下施工。雨、雪、霜、雾,或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。 (二)对屋面排水坡度的要求 平屋面的排水坡度为2%~3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。 (三)对屋面基层空隙、裂缝的处理 本工程屋面基层为现浇钢筋混凝土,当板内存在有裂缝,应先用凿子把裂缝凿成15~20mm宽,深倒八字形的槽沟,然后把石渣清走,把沟槽吹干净,用填缝膏分二至三次填满裂缝,每次间隔时间必须有15分钟之久,填满裂缝后用滚筒压平即可。 (四)屋面各结构层的施工 1、 卷材防水的施工工艺流程图如下所示 清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层 2、一般防水构造做法 (1)防水层:由防水卷材和相应的卷材粘结剂分层粘结而成,层数或厚度由防水等级确定。具有单独防水能力的一个防水层次称为一道防水设防。 卷材铺设前基层必须干净、干燥,并涂刷与卷材配套使用的基层处理剂(此层次称结合层),以保证防水层与基层粘结牢固。 卷材的铺贴方法有:冷粘法、热熔法、热风焊接法、自粘法等。卷材一般分层铺设,当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺设;当坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。上下层及相邻两幅卷材的搭接应错开。平行屋脊的搭接缝应顺水流方向,垂直屋脊的搭接缝应顺应年最大频率风向搭接。 卷材搭接时,搭接宽度依据卷材种类和铺贴方法确定,见表2所示.卷材搭接缝用与卷材配套的专用胶粘剂粘接,接缝处用密封材料严封。当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法和条粘法。 卷材搭接(表2) 搭接方向 短边搭接宽度/mm 长边搭接宽度/mm 铺贴方法 卷材种类 满粘法 空铺法 点粘法 条粘法 满粘法 空铺法 点粘法 条粘法 沥青防水防水卷材 100 150 70 100 高聚物改型沥青防水卷材 80 100 80 100 高分子防水卷材 粘贴法 80 100 80 100 焊接法 50 (2)找平层:是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此,铺贴卷材的找平层应坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2米长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处,应做成圆弧或钝角。 当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于425。找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以至于当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝,导致造成渗漏。缝宽为20mm,分格缝的纵向和横向间距不大于6m,分格缝的位置设在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等,且应与板端缝对齐,均匀顺直。水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,按设计控制好坡度,用2m以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平,12小时后用草袋覆盖,浇水养护。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台,并且用细石砼制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。 1.水落口:周围500mm范围内做成,坡度≥5%,且平滑。 2.女儿墙、高出屋面烟道、楼梯层的根部做成圆弧,半径为80mm,用细石砼制成。 3.伸出屋面管道根部周围,用细石砼做成方锥台,锥台底面宽度300mm,高60mm,整平抹光。 (3) 保护层:由于本工程屋面为上人屋面,其做法为:在防水层上浇筑30~50mm 厚细石混凝土层。 (五) 基层处理剂 为了加强防水卷材与基层之间的粘结力,保证整体性,在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。常用的基层处理剂有冷底子油及与各种高聚物改性沥青卷材和合成高分子卷材配套的底胶(基层处理剂),选用时应与卷材的材质相容,以免卷材受到腐蚀或不相容粘结不良脱离。 冷底子油、基层处理剂喷、涂前要检查找平层的干燥并清扫干净,然后用毛刷对屋面的节点、周边、拐角等部位先行处理,最后才能大面积喷、刷。喷、刷要薄而均匀,不能够漏白或过厚起皮。冷底子油在铺贴前1~2天涂刷,基层处理剂涂刷后4天左右干燥才铺贴卷材。 (六)卷材的铺贴 1.卷材的铺贴方向:卷材的铺设方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,沥青卷材应垂直于屋脊铺贴,其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺设,各类卷材上下应搭接,多层卷材的搭接位置应错开,上下层卷材不得垂直铺贴。 2.贴卷材的顺序:防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。 铺贴多跨和有高低跨的屋面时,应按先高后低、先远后近的顺序进行。 3.卷材搭接方法及宽度:铺贴卷材采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝应顺当地与主导风向搭接。叠层铺设的各层卷材,在天沟与屋面的连接处应采用交叉接法搭接,搭接缝应错开;接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。 坡度超过25%的拱型屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接,必须短边搭接时,在搭接处应采取防止卷材下滑的措施。
    • 聚乙烯丙纶复合防水卷材 聚乙烯丙纶防水卷材 聚乙烯防水卷材 2年以前
  • 3 回答
    • 聚乙烯丙纶高分子防水卷材施工工艺是怎样的?
    • 灯泡大怪兽 回答:一、施工前的准备工作 (一)技术准备工作 屋面防水工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。    • 聚乙烯丙纶复合防水卷材 高分子防水卷材施工工艺 聚乙烯丙纶防水卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 丙纶防水卷材施工工艺是怎样的
    • 请叫寡人大王 回答:聚乙烯丙纶防水卷材施工方案(精)   1、建筑工程防水施工手册及《地下防水工程技术规范》GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;及其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。   2、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备能力。   一、工程概况:   即本工程地下室防水除混凝土自防水外,外做柔性防水采用聚乙烯丙纶卷材复合防水层2层4厚做法。   编制依据:   1、设计图纸。   2、施工组织设计。   3、88JZ9,GFZ聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。   4、GB 18173.1-2006《高分子防水材料》。   5、88J6-1地下工程防水图集。   二、材料选用:   1.聚乙烯丙纶300克防水卷材,GB18173-1-2006标准防水卷材。   2.辅助材料:专用胶,水泥。   3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。   4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。   三、对基层的要求:   防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。   四、防水主、辅料的施工要求:   1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。   2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。   3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。   4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。   5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。   6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。   五、防水层的施工与操作   施工顺序,每栋楼按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。   5.1施工条件   (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。   (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。   5.2 聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作   (1).卷材粘贴方向确定。   当有坡度3%时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。   要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。   (2).地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理,然后由最低标高处向上施工。   (3)聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。   (4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。   (5)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。   (6)卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。   (7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。   5.3特殊部位的处理   (1)卷材收头处理。卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。   (2)阴阳角处理   在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工,第一遍验收合格后方可进行第二遍施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留300宽,第二步预留500宽,以便于墙面施工时搭接。   5.4涂胶与铺设卷材注意事项   (1) 水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。   (2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。   (3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达85%以上。   (4)卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。   六、防水层检测试验:   防潮层施工完毕。由于是地下室无法进行蓄水和临水试验,只能注意检查,发现疑点及时处理。在确认没有问题由三方进行验收后,在卷材面上刷一层水泥素浆,然后作防水保护层,本工程防水保护层采用C20细石混凝土50厚,采用商品混凝土汽车泵进行浇筑底面,而防水挡墙立面的砂浆保护层则不作而采用放置竹胶板临时对防水卷材进行保护,防止绑扎钢筋时破坏卷材,在浇筑底板混凝土时再取出竹胶板。   七、资料的整理:   提供合格证、准用证(备案证)、检测报告,复试报告,施工记录等资料。   八、施工现场管理:   1.施工现场必须达到工完场净。   2、施工不能在雨季进行,因此在施工前必须认真收听天气预报。如果遇见下雨,将返工重做。   3、施工作业和检查人员不得穿皮鞋、带钉子的鞋防止破坏防水卷材。   4、防水卷材在施工现场应集中立放,统一管理,防止雨淋等措施。   5、施工人员必须带安全帽。   6、材料堆放处、库房、防水作业区必须配备消防器材,堆放处和库房各放4个干粉灭火器和两个消防用砂箱,施工现场严禁抽烟,每栋楼施工时施工现场配备干粉灭火器6台、消防用砂箱两个。   7、施工人员10-15人每栋楼。   8、粘贴外墙时,外墙必须搭设双排脚手架,脚手架必须安装牢固、稳定可靠,脚手架每步高度为1.5米,施工人员必须挂安全带,戴安全帽。   9、防水作业人员通过培训考试合格后方可持证上岗;施工作业人员必须持证上岗并穿戴防护用品(口罩、工作服、工作鞋、手套、安全帽等),按规程操作,不得违章。   10.施工人员在基坑中休息时需远离防水保护墙,不得在防护墙上行走;   11.出入基坑必须走规定的坡道爬梯;高处作业必须有安全可靠的脚手架,并满铺脚手板绑扎牢固,作业人员必须系好安全带   12.施工用火必须取得现场用火动火证;   13.严禁使用敞开式灯具。   九、质量标准   1 保证项目:   1.1 合成高分子卷材和胶结材料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关技术规范、标准的规定。   1.2 卷材防水层及其变形缝,预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和规范的规定。   1.3防水层严禁有渗漏现象。   2 基本项目:   2.1 铺贴卷材防水层的基层应符合要求,平整洁净,无起砂、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈直角;防水层无积水现象。   2.2 胶粘剂涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。   2.3 卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和地下防水工程技术规范的规定,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。   十、成品保护   1 已铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,防止机具和施工作业损伤。   3 变形缝、管等处防水层施工前,应进行临时堵塞,防水层完工后,应进行清除,保证管、缝内通畅,满足使用功能。   4 防水层施工完毕,应及时做好保护层。   5 施工中不得污染已做完的成品。 通过我的回答,希望可以解决问题。
    • 聚乙烯丙纶复合防水卷材 改性沥青防水卷材施工工艺 聚乙烯丙纶防水卷材 1年以前