施工程序及方法:
2.1 找平层施工质量应符合《层面工程技术规范》规定。
2.2 找平层应有利于卷材的敷展和粘贴:找平层应抹平压光、表面光滑、洁净、无开裂、接茬平整。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起砂现象;找平层平整度应在允许的范围内平缓变化、坡度均匀、坡向一致,并符合图纸设计要求。
2.3 平屋面檐口、檐沟、天沟等找平层坡度必须符合设计要求。
2.4 找平层与立面结构的结合处(女儿墙、烟囱、通气孔、变形缝、天窗壁等)均应做成圆角。
2.5 天沟的纵向坡度不宜小于5%,内排水的水落口周围应做成略底的凹坑。
2.6 胶粘剂选用801胶与水泥混合的水泥胶浆〈注意已制胶容器及工具必须干净,制成胶内不允许有硬性颗粒和杂质〉。801胶、水、水泥体积比是2:4:10,先把801胶放入准备好的容器内,用搅拌器边搅拌边加水(水温5℃-50℃),水加完后搅拌至801胶全部溶解,再边搅拌边加水泥,加完水泥搅拌至均匀无凝块、无沉淀即可使用。制成的胶粘剂应在四小时内用完2.7 防水卷材的粘接与敷设重点包括:
2.7.1施工条件及准备复合卷材施工温度适宜在5℃以上25℃以下进行,雨天禁止施工,施工中遇雨应做好防水措施,须在3级以下进行,粘贴后的卷材防止被风刮起,可用重袋压住。
2.7.2找平层水层表面含水量宜在30-50%之间;找平层水泥砂浆强度应达到7.5Mpa时方可进行防水施工,如果过于干燥应喷洒水直到合格。
2.7.3彻底清理干净找平层表面,同时清理卷材施工现场。
2.7.4打开卷材,认真检查,合格证应该保留,同时看卷材是否在运输搬运过程中造成损坏。
2.7.5主体防水层施工之前,应按图纸要求先做好排水较集中部位及附加部位的附加层〈烟囱与找平层的连接处、水落口、天沟、檐口、檐沟等〉。
2.7.6卷材粘贴方向可节图纸要求确定,图纸未确定的,可以按实际情况自行确定。粘贴前,在敷设部位将卷材预收3-12m,找E方向后,在中间处固定,将卷材始端卷至固定处,涂胶粘敷,再将预放的卷材卷回至已粘贴好的位置,连续向前涂胶敷设。敷设卷材下面不允许有在硬性颗粒及杂质,以免损坏卷材。
涂胶敷设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶料要连续适量用刮板刮至均匀,厚度应保持在1mm以上,然后敷没卷材并用另一刮板排气压实,排出多余胶粘剂,施工人员要细心,涂胶厚度要均匀,卷材应贴牢。天空鼓、打皱、粘贴面积应达到90%以上。
3.卷材施工应注意事项:
3.1 水泥胶涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水分散失,影响粘结质量。
3.2 涂水泥胶时,要在卷材的搭接处涂满,保证接缝粘接质量。
3.3 敷设卷材时,必须保证搽接宽度,长边为100mm,短边为150mm,相邻短边接缝应错开排列.附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上的距离。
3.4 刮板排气粘实的同时应注意检查卷材下有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应取出重新粘贴。
3.5 卷材应平整粘贴于找平层上,不得有打皱现象。如打皱无法纠正对应短开按接缝处理。
3.6 用801胶与水泥混合接缝胶时,将粘的接上层卷材向上弯曲,用毛刷向上、下两个面涂接缝胶并满涂。涂胶厚度为0.5-.0.8mm,边刷边压合,也可接缝与卷材粘贴同时进行,压合后再涂刷一层胶粘剂封好接缝边缘,封边胶涂刷厚度0.8-1.00mm,涂刷宽度从卷材边缘向两边各延伸30mm(注意:接缝的两个面涂胶厚度要均匀一致,不能有露底现象,粘合后应详细检查有无打皱、翘曲、起空现象,不合格应及时处理)。
3.7 要用双层结构施工时,两层卷材之间也用801胶与水泥混合配置的水泥接缝胶粘贴。敷设上层卷材与下层卷材操作相同,敷设上层卷材的方向应平行于下层卷材的敷设方向,长边接缝相错半幅。
请叫寡人大王 2016-03-14 21:01
丙纶防水施工注意事项:
1、要注意防水材料在搬运和使用的过程中不要出现损伤,还要避开与矿物质又或者是凡士林油等其他油性物质的接触。再有就是不要使用在80℃高温的环境中,因为这样会引起卷材的变形,也就没法保证丙纶防水施工工艺的有效性。同时在做防水层的施工的时候,要避免出现于铁骑的碰撞,这样就比较容易滑坡防水层,使防水效果失效。
2、在铺贴卷材的时候,使用的丙纶防水施工工艺是一边贴一边用刮板刮平,这样就可以做到压实卷材的效果,也可以说是在把多余的粘合剂挤出来,还避免出现气泡。在墙上铺贴时,其高度不要小于25厘米,并且贴牢压实。
3、施工时要使用高分子聚乙烯醇专用胶,因为这种胶是环保胶之一,在气乘风中不含有有害的物质,不会发出有毒的气体,而且与高分子防水材料的结合度非常好,可以是防水材料更好的粘合在施工地点。
希望可以帮助到你。
荣耀vvv 2016-03-14 19:23
1.冷粘法
使用pvc卷材专用的配套胶粘剂,以冷作业将卷材粘贴于基层上的施工方法,称冷粘法。
按防水设计要求不同,冷粘法可分为满粘结或局部粘结法。
(1)满粘法是将pvc卷材全部粘结在基层上的施工方法。
1)施工时,首先要进行预铺,把PVC卷材自然平铺于放线的基层表面(先不粘结),要求平整顺直,不得扭曲。
2)卷材纵向搭接宽度50mm,并进行适当的剪裁。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类).PVC卷材覆盖搭接施焊。
3)将一幅或多幅卷材的长边折叠一半(约10m),从折叠处分别在基层和卷材表面涂刷专用胶粘剂,待胶干燥至不粘手时,将预铺卷材面进行合拢粘贴用压辊压实。然后再把另外没有折叠的部分折叠起来,继续从折叠处如前所述操作,依次类推粘贴牢固压实。最后进行对接缝焊接施工。
(2)局部粘贴卷材。对PVC卷材铺贴时,卷材与基层用点粘或条粘法粘贴于基层上。
点粘:卷材与基层点状粘结。每平方米粘结不少于5个点,每点面积为100mm×100mm。
条粘:卷材与基层作条状粘结。每幅卷材与基层粘结面不少于两条,每条宽度不小于150mm。
2.空铺法
即铺贴PVC防水卷材时,卷材与基层仅在防水层的整体四周一定宽度内粘结;其余部分不粘结的施工方法。空铺法的施工工艺流程如下:
基层找平清理一弹线一卷材预铺设一卷材接缝搭接焊一特殊部位处理一固定、压边一密封材料封边一验收。
首先卷材预铺设参照满粘法,纵向搭接宽度为50mm。其次,仅将整体防水工程的四周部位卷材进行满粘,并焊接搭接缝。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类)PVC卷材覆盖搭接、施焊。
3.机械固定法
即采用机械紧固固定件使卷材与基层连接的施工方法。
(1)施工时,首先进行预铺,可参照满粘法作业。纵向搭接宽度为100mm,其中50mm做固定件用,固定件需穿过保温层固定覆于结构层上。
(2)按设计和计算的固定间距,用冲击钻先打孔,孔径略小于固定螺钉外径尺寸。将固定件就位后用电动螺丝刀加固拧紧,以后依次循环操作即可。对每一个搭接进行焊接,横向采用对接处理,上用200~2500mm宽无复合层(N类)卷材覆盖搭接施焊。
PVC卷材的焊接工艺 :
PVC卷材之间的纵向搭接宽度为50mm,横向宽度为lOOmm.采用焊接工艺时,焊嘴与焊接方向成45。角,压辊与焊嘴平行并保持约5mm左右距离,滚压不宜过快。
使用焊嘴宽20mm的小焊嘴施焊,一般为两道,焊接温度控制在第6档,每道焊接有效宽度为15mm~20mm。
使用焊嘴宽40mm的大焊嘴施焊宜为一道,焊接温度控制在第7档,焊接有效宽度为25mm。
焊接要求:应在焊前预焊一道,宽度不宜过宽,使施焊时热风不至于溢出而影响施焊质量。焊接边缘应有熔浆溢出,但不得出现烧焦现象。