3条回答
prettygirl 2016-03-14 18:29
1.组合式空调机组各功能段的组装,应符合设计规定的顺序和要求。
2.机组应清理干净,箱体内应无杂物。
3.机组应放置在平整的基础上,基础应高于机房地平面。
4.机组下部的冷凝水排放管,应有水封,与外管路连接应正确。
5.组合式空调机组各功能段之间的连接应严密,整体应平直,检查门开启应灵活,水路应畅通。
99小小毛 2016-03-14 13:20
组合式空调机组在我们的生活中应用的十分广泛,下面让我们了解一下组合式空调机组的相关的注意事项:
1、组合式空调机组应放在高50-100毫米的大泥凸台上,离墙的一面须留有一米的空间,凸台平面要求平整,水平 ,各种功能段用螺栓连接,段与段之间用发泡聚乙烯密封,不使漏风现象出现。
2、机组一般是分段运输,对大于ZK60A的机组采用散件运输,现场组装,机组本身已带有100mm高的底脚槽钢。
3、组合式空调机组安装前,应取出产品说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性,把各件擦洗干净,上润滑油脂,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。
4、表冷段周围应预留排水沟,用于冷凝水的排出,冷凝水出口处应设水封弯,水封高度80-100mm。
5、安装时,骨架的连接处涂密封胶(或其它填料),防止漏风现象产生。
6、进出水管在机组外必须装有阀门,用以调节流量和检修时切断冷(热)水源。
7、当机组选用加湿段时,加湿段进水管应装阀门,并要求进水水压基本恒定。
8、与机组联接的风道和水管等的重量不得由机组承受。
9、各保温壁板安装前,应检查风机叶轮旋转方向是否正确。
10、本机组全部安装完毕后,应进行试运转,不得在全开风阀的状况下启动,以免起动电流过大烧坏电机,运转8小时无异常现象为合格。