装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

低压空气开关型号都有哪些

苏琴 | 被浏览233次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-03-14 11:26

    低压空气开关型号现在都变成企业专用的型号了,如RMW1 CW1 SH1等等,但还是有一定的规律可寻。如最后W代表框架空气开关、最后M代表塑壳空气开关、C代表微型空气开关等等。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-13 15:49

    目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。

    工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。

    空气开关型号:D代表动力,C代表照明。

    C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A

    C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A

    C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A

    C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A

    C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A

    C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A

    C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A

    型号上升一般是6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、150、225、400

    空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-12 23:07

    空气开关,又称自动开关、低压断路器。它具有较好的操作特性——分.合闸操作速度快;保护特性——具有过载.短路.过流.失压等保护特性;灭弧特性——灭弧室能快速灭弧。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
      目前,家庭常见总开关有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。
      目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格:
      C16、   C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
      工业上常见的型号有:
      动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压刀开关型号怎么选
    • hu136535792 回答:具体如何选择刀开关,个人认为主要考虑两个方面: 1.结构形式 根据到刀开关在线路中的起到的作用或在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式。比方属只是用于隔离电源时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时,就应选带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关。此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式(在设计与问价时应该说明白所有的情况)。我用上海人民电器开关厂的HD、HS系列刀开关说明下: HD11,HS11主要适用用于磁力站,不能切断带有负载的电路,仅作隔离电流之用; HD12,HS12主要用于正面侧方操作前面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路; HD13,HS13主要用于正面操作后面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路; HD14可用于动力配电箱中,其中带有灭弧装置的刀开关可以带负载操作。 2.额定电流 刀开关的额定电流,一般应不小于所断电路中的各个负载额定电流的总和。若负载是电动机,就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(注1)。如有超过,就应该选择额定电流更大一级的刀开关!
    • 雕刻刀 陶瓷刀 低压开关 1年以前
  • 3 回答
    • 低压隔离开关型号有哪些,如何选型
    • 家和往事兴 回答:答,隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,是在电路中起隔离作用的。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关主要用于设备或线路的检修和分段进行电器隔离;在断口两端接近等电位的条件下倒换母排,改变接线方式;分、合一定长度母线或电缆、绝缘套管和断路器的并联电容器通过的小电容电流,分、合电压互感器的额定工作电流。 二、分类: 隔离开关分为户内和户外两种类别。其中户内隔离开关一般用在35KV以下电压的配电装置中,这种隔离开关的典型结构为三相装在同一个底架上,闸刀的运动方向为垂直回转运动。户外隔离开关一般用在35KV及以上的电压等级。按结构形式有单柱式、双柱式和三柱式;按闸刀的合闸方式又可分为闸刀垂直运动和闸刀水平运动两种。高压隔离开关主要型号有:HGW9-400A、630A、1000A、1250A(10-15KV)、HGW9-200A、400A、630A、800A、1000A、1250A)、 HGW9-35KV、GW4-15/200A-1000A、GW5-35KV、HGW5-66KV等;低压隔离开关主要型号有:HGRW-500A(800A)、HDJW1-0.5KV、HGRW-500A(600A、800A)、GRW-500A(600A、800A)、GRW-500A(600A、800A)等。 三、特点: 1、用以接通或断开小电流申路。 2、用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。 3、隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。 四、操作范围: 1、10kV户外三联隔离开关拉合不超过15A的负荷电流。 2、10kV隔离开关拉合不超过70A的环路均衡电流。 3、正常时拉合电压互感器和避雷器。 4、拉合220kV空载母线。 5、拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流。 五、GW9高压隔离开关的绝缘支柱设计为防污型高压电瓷支柱爬距31mm/KV。HGW9型绝缘支柱选用复合绝缘子,内绝缘选用聚酯绝缘棒,外绝缘采用硅橡胶整体压制成型。绝缘爬距43cm/KV。复合绝缘支柱克服了传统电瓷材料体积大、重量高、易碰损等缺点。体现出复合绝缘子耐腐蚀、抗老化、耐污性能强,有良好的憎水性,免清扫优点。用于隔离开关绝缘支撑,是国内目前最先进的产品。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 低压灯 隔离开关 低压开关 1年以前
  • 3 回答
    • 低压开关型号怎么选择
    • 最亮的小太阳 回答:可以选用A级(国标)1000A 刀开关的额定电压应等于或大于电源额定电压,额定电流应等于或大于电路工作电流(1500A以上刀开关关建议选用A级或大于电路电流1.25倍)。若用刀开关控制小型电动机,应考虑电动机的起动电流,选用额定电流较大的电器。刀开关的通断能力和其它性能均应符合电器的要求。
    • 低压灯 低压配电箱 低压开关 1年以前
  • 3 回答
    • 低压闸刀开关型号有哪些?
    • 请叫我雷锋 回答:低压闸刀开关型号常用的有HK1系列、HK2系列、HY系列,BHR、CHR防爆系列等等,1和2是代表小型断路器的级数C代表普通配电保护,还有D型,是动力型保护,如电动机保护等。闸刀开关如HK1-60/3、HK2-60/3、HK8-32/3等,
    • 低压灯 低压配电箱 低压开关 4个月前
  • 3 回答
    • 德力西低压隔离开关型号都有哪些
    • 一点留恋 回答:常见的型号有: HGL系列负荷隔离开:HGL-125/3;HGL-160/3;HGL-200/3;HGL-250/3;HGL-315/3 HGL系列负荷隔离开关:HGL-125/3J;HGL-200/3J;HGL-250/3J;HGL-315/3J;HGL-400/3J HGL-500/3J;HGL-630/3J;HGL-1000/3J;HGL-1250/3J;HGL-1600/3J;HGL-2000/3JHGL-2500/3J;HGL-3150/3J;HGL-4000/3J;HGL-1250/4J;HGL-1600/4J;HGL-2000/4J。隔离开关是一种特殊的开关设备,它可以在停电部分和带电部分中形成一个隔离带,然后造成一个明显的断开点,因此有什么故障发生时可以进行停电检修。负荷隔离开关主要是由熔断器和隔离开关组成,它主要是用来断开没有负荷电流的电路。你可以参考一下,希望我的回答能帮到你。
    • 西蒙开关 隔离开关 低压开关 2个月前