装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

内墙抹灰施工工艺是怎样的

邢醉易 | 被浏览249次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-03-13 18:28

    内外墙抹灰施工方案
    工艺流程:墙面浇水→贴灰饼→做护角→抹水泥窗台板→墙面冲筋→抹底灰→修抹预留孔洞、电气箱、槽、盒→抹罩面灰
      1、墙面浇水
      墙面应用细管或喷壶自上而下浇水湿透,一般抹灰前一天进行,每天不少于两次。
      2、贴灰饼
      首先根据设计图纸要求的高级抹灰质量等级,按照基层表面平整垂直情况,进行吊垂直、套方找规矩,经检查后确定抹灰厚度,但最少不应少于7mm。墙面凹度较大时要分层衬平(石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度为7~9mm),操作时先贴上灰饼;贴灰饼时要根据室内抹灰要求(分清做踢脚板还是水泥墙裙)选择下灰饼的正确位置,用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆做5cm见方的形状。
      3、做水泥护角
      室内墙面、柱面和门窗洞的阳角做法应符合设计要求,设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
      4、抹水泥窗台板
      先将窗台基层清理干净,松动的砖要重新砌筑好。砖缝划深,用水浇透,然后用细石砼铺实,厚度大于2.5cm,次日再刷掺水泥10%的108胶素水泥浆一道,紧跟抹1:
      2.5水泥砂浆面层,待面层颜色要开始变白时,浇水养护2~3d。窗台板下口要求平直,不得有毛刺。
      5、墙面冲筋
      用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的根数应根据房间墙面的高度而定,筋宽约为5cm左右的灰浆带,可做水平灰浆带冲筋,也可以做垂直灰浆带冲筋。待灰浆带冲筋稍干后才能进行墙面底层抹灰作业。
      6、抹底灰
      在墙体湿润情况下进行抹底灰。一般需冲完筋2h左右就可以抹底灰,既不能过早也不能过迟。抹时先薄薄抹一层,不得漏抹,要用力压使砂浆挤入细小缝隙内,接着分层装挡压实抹平至与标筋一致,再用大木杠或靠尺板垂直水平刮找一遍,并用木抹子搓毛。然后全面进行质量检查,检查底子灰是否平整,阴阳角是否规方整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整,并用2m长标尺板检查墙面垂直和平整情况,墙的阴角用阴角器上下抽动扯平。地面踢脚板和水泥墙裙及管道背后应及时清理干净。
      7、抹预留洞、配电箱、槽、盒
      设专人把墙面上预留孔洞、槽、盒周边5cm宽的石灰砂浆清理干净,洒水湿润,改用1:1:4水泥混合砂浆把孔洞、箱、槽、盒边抹成方正、光滑、平整(要比底灰或冲筋高2mm)。
      8、抹罩面灰
      当底子灰六七成干时,即可开始抹罩面灰(如底灰过干应用水润湿)。罩面灰应二遍成活,厚度约2mm,最好两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平。按先
    上后下顺序进行,再赶光压光。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-13 14:41

    1.先清理墙面模板皮及其他粘墙材料,并剔凿胀模砼。
    2.用水泥砂浆封堵线槽。
    3.墙体浇水湿润(不少于两天,且不少于6次,气温低于0℃另作处理)。
    4.剪力墙与其他交接处及线槽外面挂钢筋网片(网片居中,每边不低于15cm)。
    5.墙体甩水泥浆(用107胶或建筑专用胶拌水泥)并连续浇水养护两天,且不低于6次。
    6.墙体分层刮槽,并浇水养护一至两天,再做表层抹灰,表层抹灰完成需连续浇水养护五天且不低于十五次。
    7.每户抹灰时先抹卫生间墙体(卫生间、厨房墙体抹灰为水泥砂浆,其他均为混合砂浆)。
    8.阳角部位需做水泥砂浆护角。
    抹灰注意事项:
    1.墙体垂直、平整度需严格控制,最大偏差不超过4mm,房间方正度最大偏差不超过8mm。
    2.飘窗两侧墙体垂直度和飘窗平整度偏差最大不超过4mm。
    3.房间及飘窗方正度,推拉门两侧抹灰厚度均相同。
    4.梁底及梁侧面抹灰的垂直、平整度。
    5.门洞口两侧墙垛厚度需保持一致。
    6.墙面的空鼓、开裂及时修补。
    7.落地灰的清理和重复使用。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-13 14:23

    内墙抹灰工艺步骤如下:
               (一)操作流程
      基层处理→浇水湿润基层→找规矩、做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底灰、中灰→抹窗台板、墙裙或提脚板→抹面灰→清理。
      (二)施工要点
      1.找规矩、做灰饼。用一面墙做基准先用方尺规方,如房间面积较大,在地面上:先弹出十字中心线,再按墙面基层的平整度在地面弹出墙角线,随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出垂直线,再按地上弹出的墙角线住墙上翻引,弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线(厚度包括中层抹灰),以此确定标准灰饼厚度。
      做灰饼方法是:在墙面距地1.5m左右的高度,距墙面两边阴角100-200mm处,用1:3水泥砂浆或1:3:9水泥石灰砂浆,各做一个50×50mm的灰饼,再用托线板或线锤以此饼面挂垂直线,在墙面的上下各补做两个灰饼,灰饼离顶棚及地面距离150~200mm左右,再用钉子钉在左右灰饼两头接缝里,用小线拴在钉子上拉横线,沿线每隔1.2-1.5m补做灰饼。
      2.抹标筋(冲筋)。在灰饼间抹灰(水平方问)厚度与宽度与灰饼同上下水平冲筋心应在同一垂直面内。阴阳角的水平冲筋应连起来并应互相垂直。
      3.护角。必须在抹大面前做,护角做在室内的门窗洞门及墙面、柱子的阳角处,护角高度>2m。每侧宽度不大于5cm,应用1:2水泥砂浆抹护角,采用的工具有阴、阳抹子、或采用3m长的阳角尺、阴角尺搓动,使阴、阳角线顺直。
      4.抹商台、踢脚板(或墙裙)   应分层抹灰,窗台用1:3水泥砂浆打底,表面划毛.养护1d刷素水泥浆一道,抹1:2.5水泥砂浆罩面灰,原浆压光。踢脚板应控制好水平,垂直和厚度(比大面突出3—5mm),上口切齐,压实抹光。
      5.抹底灰。待标筋有了—定强度后,洒水湿润墙面,然后在两筋之间用力抹上底灰,用木抹子压实搓毛。底灰要略低于标筋。
      6.抹中灰。待底灰干至6~7成后,即可抹中灰。抹灰厚度稍高于标筋,再用木杆按标筋刮平,紧接用木抹子搓压,使表面平整密实。
      7.抹面灰。待中灰干至6-7成后,即可抹面灰。如中灰过干应浇水湿润,常见的罩面抹灰有以下几种:
      (1)石灰砂浆罩面、混合砂浆罩面。石灰砂浆先在墙面上用钢抹子抹砂浆.再用刮尺刮平,然后再进行抹平。混合砂浆在刮尺刮平后,用木抹子光搓平,再用钢抹子抹平。
      (2)纸筋、麻刀灰。一般抹在石灰砂浆或混合砂浆面上、先用钢抹于将灰浆均匀刮浆于墙面上,然后再赶平、压实,待稍平后,用钢抹子将面层压实、压光。施工时通常两人合作,一人抹灰,一人赶平、压光。罩面抹灰厚度约2mm。
      (3)石膏罩面。由于石膏的凝结硬化快,在大面积抹灰时要掺缓凝剂,掺量根据试验确定。一般控制在15—20mm内凝结。操作方法是:同一墙面脚手板上下各站两人,同时操作。从墙面左侧开始,先用水湿润底灰,第一人用铁抹子将石灰膏由下向上抹,再从上向下刮平,第二人紧跟其后,左手洒水,右手用钢抹子由下而上,再由上向下压抹光,最后稍洒水压光至密实光滑为止。墙面较大时.最好三人作业,即抹平、抹光、压光连续进行。抹灰厚度约2mm。8.清理。抹灰完毕,要将粘在门窗框、墙面上的灰浆及落地灰及时清除,打扫干净。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 内墙抹灰质量验收标准规范是怎样的?
    • 福贵_3382 回答:主要内容:主控项目中对墙面抹灰层的质量、一般项目中对普通抹灰与高级抹灰的外观质墙面的平整度、阴阳角、分格条(缝)等提出要求。 主控项目 墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝 检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1㎡,沿墙面竖向均匀分布。 墙面是否有渗漏 检验方法:雨后观察检查。
    • 内墙防火乳胶漆 内墙砖 内墙瓷砖 1年以前
  • 3 回答
    • 内墙抹灰技术交底谁能给份?
    • 繁花复落去 回答:基层处理    抹灰前检查加气混凝土砌块墙体,对松动、灰缝不饱满的拼缝、梁板顶头缝用掺10%的108胶灰浆填塞密实。墙面凹凸不平处、砌块缺棱掉角处以及管线槽、洞等应用水泥石灰膏砂浆修正密实,将露出墙面的舌头灰刮净,墙面、圈梁、构造柱凸出的部位剔凿平整,对表面光滑处应进行凿毛,再用钢丝刷涂刷一遍,浇水湿润;如果混凝土表面很光滑可用如下的“毛化处理”方法,即先将表面的尘土、污垢清理干净,用10%的火碱水将表面的油污清洗干净,晾干然后用水泥细砂浆内掺用水量20%的108胶,喷或用扫帚将砂浆均匀的甩涂到墙面及混凝土表面上,终凝后浇水养护,直至水泥疙瘩全部粘满混凝土表面及墙面手掰不动为止。 抹灰层的平均总厚度    顶棚---现浇混凝土顶棚抹灰为15mm。    内墙---普通抹灰为18mm,中级抹灰为20mm,高级抹灰为25mm。    外墙---墙面为20mm,勒脚及凸出墙面的部分为25mm。    抹水泥石灰膏砂浆每遍厚度为7—9mm,后一层抹灰应待前层达到六、七层干后进行,面层抹灰经赶光压实后的厚度不超过2mm。   2、加气混凝土砌块表面缺楞掉角处需分层修补,先洇湿基体表面,刷掺水重10%的108胶水泥浆,紧跟抹1:1:6水泥混合砂浆,每遍厚度控制在7—9mm。   3、抹灰的施工顺序:先外后内,先摸外墙灰后抹内墙灰,先上后下,抹灰要从上往下依次进行,应注意抹面层灰以前,先检查底层砂浆有无空、裂现象,如遇此情况应剔凿返修后在进行面层灰,另外要注意底层砂浆上的尘土、污垢等应先清理,浇水湿润后方可进行面层抹灰。希望能帮到您!
    • 交底 内墙防火乳胶漆 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 内墙抹灰验收规范有哪些
    • kitty1235 回答:一、 室内抹灰,一般包括顶棚、墙面。 二、 抹灰用工具: 1、抹子;2、铁皮;3、阴角抹子;4、阴角抹子;5、托灰板;6、靠尺板、八字靠尺 三、 饰面罩漆等用工具:1、毛刷;2、滚筒 四、 抹灰饰面要保证抹灰垂直平整,达到装饰目的;抹灰前必须找规矩。 五、 阴阳角两边要弹基线,保证阴阳角方正垂直。 六、 门窗洞口要方正一致,棱角分明、平整光滑。 七、 上饰面漆时基层必须干净、平整、光滑、干燥。(墙面如有旧涂层应在抹灰前必须清除。) 八、 饰面漆不得有漏刷,颜色均匀一致。 九、 保证原有物品、门窗等不能污染,保证措施要得当。 十、 材料要堆放整齐有序,不能浪费、损坏。
    • 内墙防火乳胶漆 内墙砖 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 内墙抹灰施工规范是怎样的?
    • 木子星生 回答:内墙抹灰施工规范如下: 1、一般抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整、分格缝应清晰; 2、装饰抹灰工程的表面质量应符合下列规定: (1)、水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致,应无掉粒和接槎痕迹。 (2)、斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致,应无漏剁处;阳角处应横垛并留出宽窄一致的不剁边条,棱角应无损坏。 (3)、干粘石表面应色泽一致、不漏浆、不漏粘,石粒应粘结牢固、分布均匀,阳角处无明显黑边。 (4)、假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致,应无掉角、脱皮、起砂等缺陷。
    • 内墙防火乳胶漆 内墙砖 栏杆规范 1年以前