    失灵原因如下:
    一、电磁式保护开关常见失灵分析:
    1、安装接线错误:如果因为安装或接线错误,使漏电流无法在零序电流互感器内反映出来,保护器就不能动作。
    解决办法:重新检查接线顺序。
    2、保护器设计性能缺陷:一般的低压线路,都程度不同地存在着泄漏电流,只要泄漏电流的合成值未达到保护器的动作电流整定值,保护器就不会动作。
    解决办法:与厂家联系做性能改进或更换。
    3、定值整定不准确:漏电保护器动作电流的整定,要满足保证人身安全和电网稳定运行两个条件。如果保护定值选得过大,在发生人身触电事故或漏电时,保护器也不会动作。
    解决办法:更换为定值适当的漏电保护器。
    4、电气线路故障:零序电流互感器、继电器和交流接触器的线圈及连接线烧毁、断线、接头松动、氧化等。
    解决办法:查线处理及更换。
    5、元器件故障:元件烧毁、损坏、参数改变、安装错误、触头烧蚀、双金属片发热失控等。
    解决办法:更换新的电子元件。
    6、机械故障:继电器、交流接触器电磁铁卡死、触头变形、传动机构失灵、变形等。
    解决办法:更换新的电子配件。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-13 15:27

    保护开关失灵分析:    1、安装接线错误:如果因为安装或接线错误,使漏电流无法在零序电流互感器内反映出来,保护器就不能动作。  • 銘_7979 2016-03-13 13:57

    您好!开关内的测试电阻损害了,或者买的时候就是坏的,建议拿去厂家退
    据了解,现在一般的保护开关都是一次封装的,一般是无法修理的,只有换了
    希望我的回答对您有所帮助!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • lg微波炉按键失灵的原因是什么?
    • 福贵_3382 回答:大多数数显微波炉用久后会出现按键不灵的现象,时好时坏,有时用力按也不行.一般认为是电路板或接线排的问题,有的人甚至提出换主电路板.本人修了几台数显微波炉,发现是门控微动开关接触故障.只要在微动开关的外边开关受力面加一个薄的0.5MM硬塑料片即可.屡试不爽.
    • LG空调 lg滚筒洗衣机 lg微波炉 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关老是跳闸的原因是什么
    • 大大大峻 回答:漏电保护器的工作原理是检测到火线电流与零线电流不相等时,保护动作开关跳闸,说明有电流通过别的途径流失了,就是漏电了。 1、先判断是否家用电器是否漏电,取下所有电器的电源插头,看看开关是否保护动作。 2、一般都是火线漏电,把漏电保护器出线(火线和零线)对调一下,看看开关是否保护动作。3、请专业电工检查,很快就能解决问题。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 漏电开关 11个月前
  • 3 回答
    • 三相四线漏电开关跳闸的原因是什么
    • xiaoping123 回答:第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。 第二种原因,负载或导线存在短路。 第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。 第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 漏电开关 11个月前
  • 3 回答
    • 漏电开关经常跳闸的原因是什么
    • q747572634 回答:实际上 1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得. 2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关. 3.如果一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则很有可能是你家电路中的零线因破损或其他原因造成有接地点.建议找电工检查零线. 4.在一般的电气器材商场都能买到空气开关