    自粘橡胶沥青防水卷材是以高分子树脂、优质沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料,采用离粘隔离层的自粘防水卷材。产品具有极强的粘结性能和自愈性,适应高低温环境下施工。分为有胎自粘和无胎自粘两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成,上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和下硅油膜组合而成。该产品耐低温性能好,是地铁、隧道和不可动火现场最佳的防水、防潮和密封材料,还适用于管道的防水、防腐工程。

      1、不用粘结剂,也不须加热烤至熔化,只须撕去隔离层,即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。

      2、具有橡胶的弹性,延伸率极佳,很好地适应基层的变形和开裂。

      3、具有优异的对基层的粘接力,粘结力往往大于其剪切力(粘合面外断裂),确保搭接严密可靠,天衣无缝。

      4、极具特色的“自愈功能”,能自行愈合较小的穿刺破损,在遭遇穿刺或硬物嵌入时,会自动与这些物体合为一体,保持良好的防水性能。

      5、施工安全,不污染环境,施工简便干净,容易做到现场文明施工。

      6、除主体材料外,表面材料聚乙烯膜也具有优良的防水性和很高的强度(聚乙烯丙纶卷材即仅以此膜防水),因此防水具有双重保险性。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-13 12:42

    自粘卷材施工工艺流程及操作要点
    5.1基层要求:
    5.1.1防水基层必须平整牢固,不得有突出的尖角,凹坑和表面起砂现象,表面应清洁干燥,转角处应根据要求做半径为50mm的圆弧角。
    5.1.2基层含水率要无明水珠即可。
    5.1.3防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清除干净。
    5.2施工准备:
    5.2.1清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器(或吸尘器)、手锤、刚凿、抹布等。
    5.2.2卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、胶压辊等。
    5.2.3施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工,施工现场应有良好的通风条件。
    5.3工艺流程:
    基层表面清理、修补?涂刷配套的基层处理剂?节点部位粘贴?定位、弹基准线?铺贴自粘性橡胶防水卷材?辊压、排气?收头处理及搭接?组织验收?保护层施工。
    5.4操作要点:
    5.4.1卷材总体铺贴顺序为:先高跨,后低跨;同等高度,先远后近;同一立面,从高向低处开始铺贴。
    5.4.2打底涂;基层清理干净验收合格后,将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面,涂刷时按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积,晾放至指触不粘。
    5.4.3弹线、试铺;在底涂上按实际搭接面积出粘贴控制线,严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材,以确保卷材搭接宽度在6~7cm(卷材上有标志)。根据现场特点,确定弹线密度,以确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。
    5.4.4接点处理:
    5.4.4.1女儿墙部位收口处理:做水泥砂浆时需将墙与屋面交接处阴角抹成半径约50mm的小圆角,基面达到要求后,便于自粘卷材的施工。
    5.4.4.2阴阳角及管口部位的处理:阴阳角必须用砂浆做成50mm的圆角,增设防水附加层一道,确保全面达到防水效果。
    5.4.5大面积铺贴卷材:
    大面积粘贴自粘卷材主要有拉铺法和滚铺法两种,在实际施工中,施工人员可根据现场环境、温度等条件,自行确定粘贴方式,但基本的排气、压实、防皱要求仍然相同。
    5.4.5.1基本要求:在粘铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。卷材铺贴时,卷材不得用力拉伸。粘贴后,随即用压辊从卷材中部向两侧滚压,排出空气,使卷材牢固粘贴在基层上,卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。
    5.4.5.2拉铺法:将卷材对准基准线全幅铺开,从一头将卷材(连同隔离纸)揭起,沿卷材幅长中线对折,用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开,注意不要划伤卷材,将隔离纸从卷材背面小心撕开一小段500mm长,两人合力揭下的隔离纸,对准基准线粘铺定位。先将半幅长的卷材铺开就位,拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将剩余半幅长的隔离纸全部拉出,拉铺时注意拉出的隔离纸的完整性,发现撕裂、断裂应立即停止拉铺,将撕裂的隔离纸残余清理干净后,在继续拉铺。
    5.4.5.3滚铺法:即掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行。施工时不需要打开整卷卷材,用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒,然后由两人各持钢管一端抬至待铺位置的起始端,并将卷材向前展出约500mm,由另一人掀剥次部分卷材的隔离纸,并将其卷到已用过的包装纸芯筒上.将以剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基线轻轻摆铺,再加以压实。起始端铺贴完成后,一人缓缓掀剥纸卷入上述纸芯筒上,并向前移动,抬着卷材的两人同时沿基准线。
    向前滚铺卷材。注意抬卷材两人的移动速度要相同、协调。滚铺时不能太松弛;铺完一幅卷材后,用长柄滚刷,由起端开始,彻底排除卷材下面的空气,然后再用大压辊或手持式轻便振动器将卷材压实,粘贴牢固。
    5.4.5.4立面和大坡面的铺粘:由于自粘型卷材与基层的粘结力相对较低,在立面或大坡面上,卷材容易产生下滑现场,因此在立面和大坡面上粘贴施工时,宜用手持式汽油喷灯将卷材底面的胶粘剂适当加热后再进行粘贴、排气或辊压。
    5.4.5.5大面积卷材排气、压实后,再用手持小压辊对搭接部位进行碾压,从搭接内边缘向外进行滚压,排出空气,粘贴牢固。
    5.4.5.6接缝粘贴与密封:
    卷材搭接密封:卷材短边搭接处、卷材收头、管道包裹、异性部位,应采用自粘橡胶沥青防水卷材专用密封膏密封。搭接边密封宽度不小于10cm。
    5.4.5.7当防水层做两层时,第二层搭接边要跟第一层错开,以免接头重叠,防止局部窜水。
    5.4.6收头固定、封闭:
    卷材四周未端收头伸入凹槽(深20mm×高40mm~60mm的梯形槽)内,金属压条钉牢固,用专用封边膏密封。
    5.4.6.1相邻两排卷材的短边接头相互错开300mm以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平。防水面积很大,必须分阶段施工时,中间过程中临时收头很多,应才用专用密封膏做好临时封闭。
    5.4.6.2卷材粘贴后,应采取措施临时遮盖,减少卷材直接暴露而受损伤的机会。将揭下来的有机硅隔离纸反铺在卷材上,此保护纸也可作为防水层与保护层之间的隔离层而继续保留。
    5.4.6.3粘贴后,受阳光暴晒,可能会出现轻微表面皱褶、鼓泡,这是正常现像,不会影响其防水性能,并且一经隐蔽即会消失。
    5.4.6.4防水层尽快隐蔽,不宜长时间暴晒。通常应在防水层完工后24小时内隐蔽,若有闭水试验,则隐蔽时间应从闭水试验结束时算起。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-12 22:56

    施工工艺:
    1)防水基层必须平整牢固,不得有突出的尖角,凹坑和表面起砂现象,表面应清洁干燥,转角处应根据要求做半径为50mm 的圆弧角。
     (2)基层含水率要无明水珠即可。 
    (3)防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清除干净。
    2、施工准备:
    (1)清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器(或吸尘器)、手锤、钢凿、抹布等。
     (2)卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、胶压辊等。
     (3)施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。施工现场应有良好的通风条件。
    3、工艺流程:基层表面清理、修补 → 涂刷配套的基层处理剂→节点部位粘贴→定位、弹基准线→铺贴自粘性橡胶防水卷材→辊压、排气→收头处理及搭接→组织验收→
     保护层施工。
     4、操作要点: 
    (1)卷材总体铺贴顺序为:先高跨,后低跨;同等高度,先远后近;同一立面,从高向低处开始铺贴。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 自粘橡胶防水卷材的施工工艺是什么?
    • 小虎2643 回答:自粘防水卷材施工工艺流程:   一、干铺法   、施工流程   基层清理—→涂刷基层处理剂—→节点加强处理—→确定铺贴卷材基准线—→铺设BS-P防水卷材—→节点密封—→工作面移交   2、基层要求   基层满足以下条件并已办理工作面移交手续   1)基层养护至规定龄期,   2)基层表面平整、干燥,并已清理干净   3)阴阳转角抹成圆弧形   3、施工方法   1)基层清理干净后,用BS-P防水卷材配套基层处理剂涂刷于基层上,晾放至指触不粘;   2)节点部位按规范或设计要求进行防水加强处理;   3)根据现场实际情况,安排好铺贴顺序及方向,宜在基层上弹线,以便第一幅卷材定位准确;   4)将卷材粘结面对准基准线平铺在基面上,从一端将隔离纸从背面揭起,两人拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将整幅长的隔离纸全部拉出,同时将揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。在拉铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,速度不宜过快,以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时,不得用力拉伸。卷材粘贴后,随即用胶辊用力向前、向外侧滚压,排出空气,使之牢固粘贴在基层上;   5)搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;   6)相对薄弱的部位应采用专用密封膏密封。   4、施工注意事项   1)基层质量直接影响到卷材防水层的铺贴质量。基面一定要坚实、平整、清洁、干燥,无疏松麻面、无浮杂污物;阴阳角做成顺直的圆弧形。   2)施工防水层之前,须将穿墙或穿板管道及预埋件等安装固定好,以避免在防水层施工好后因打洞凿孔而破坏防水层、留下渗漏隐患。   3)涂刷基层处理剂时要用力薄涂,厚薄均匀,不漏底,不堆积。基层处理剂干燥后要及时铺贴卷材,否则落上过多灰尘则需重新涂刷。   4)同层相邻两幅卷材的短边接缝及上下两层卷材之间的所有搭接缝应相互错开1/3—1/2幅宽,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。   5)粘贴大面卷材时,不要将卷材背面搭接部位的透明隔离膜过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。如卷材需要粘结的HDPE膜面有污染,可用专用基层处理剂清洗。   6)避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。   7)施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。   5、质量标准   1)所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。   2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。   3)防水层严禁有渗漏现象。   4)基层坚固、平整,表面光滑、洁净,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。   5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。   6)卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为-10mm。   二、湿铺法   1、施工流程   清理基面—→湿润基层—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收   2、基层要求   1)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位   2)施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工   3)各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固   3、施工方法   1)清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿;   2)根据现场基层平整度情况,确定水泥浆铺抹厚度,厚度通常为3~5mm,在卷材铺贴范围内抹水泥浆;   3)揭掉BS-P防水卷材下表面的隔离膜,将BS-P防水卷材平铺在刚刚铺抹的砂浆上;   4)第一幅卷材铺贴完毕后,再抹水泥浆,铺设第二幅卷材,以此类推;   5)用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面,提浆、排出卷材下表面的空气,使卷材与砂浆紧密贴合;   6)根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;   7)卷材铺贴完毕后,将卷材收头、管道包裹等部位用密封膏密封严密。   4、施工注意事项   1)施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。   2)相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。   3)滚铺卷材时水泥浆不要污染卷材边缘的自粘胶面,若有不慎污染要及时清理干净。   4)在侧墙上BS-P防水卷材铺贴时,铺抹水泥浆应上下多人配合加快速度,并于水泥浆表面失水前粘贴卷材,施工中若铺抹好的水泥浆失水过快,可在表面重新用宽幅软刷子刷上适量清水使其表面恢复粘性和流动性。   5)避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。   6)施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。   5、质量标准   1)所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。   2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。   3)防水层严禁有渗漏现象。   4)基层坚固,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。   5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。   6)卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为-10mm。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 5 回答
    • 双面自粘防水卷材施工工艺是什么?
    • zsysandman 回答:一、 空铺自粘防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。) 施工工艺流程:基层处理 节点加强处理 空铺卷材 长、短边搭接粘结 质量验收 1) 基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。 2) 节点加强处理:节点处按规范要求进行加强处理。 3) 空铺卷材:卷材长、短边搭接宽度不小于60mm。 4) 长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除,再用小压辊等压实粘牢。 二、 水泥砂浆粘贴自粘防水卷材(主要适用于基层未做找平的地下室顶板、屋面等防水工程。) 1. 水泥砂浆随抹随粘贴自粘防水卷材 施工工艺流程:基层处理 抹水泥(防水)砂浆 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜 铺自粘防水卷材 拍打卷材上表面、提浆 晾放(24小时至48小时) 对接口密封 节点加强处理 质量验收 1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2) 抹水泥(防水)砂浆:其厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实、抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中利用导轨保证平整度。 3) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 4) 铺自粘防水卷材:将自粘防水卷材平铺在水泥防水砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接,对接缝应尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。) 5) 拍打卷材上表面、提浆:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,提浆,排出卷材下表面的空气,使卷材与水泥防水砂浆紧密贴合。 6) 晾放:晾放24小时至48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所需时间愈短)。 7) 对接口密封:采用附加自粘封口条密封。对接口密封时,先将卷材搭接部位上表面的隔离膜揭除,再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染,需先清理干净。(当上、下层卷材之间采用搭接方式时,无需自粘封口条,搭接宽度不小于60mm) 8) 自粘防水卷材在立墙上铺贴时,在卷材收口处应临时密封(可用胶带或加厚水泥浆密封),以防止立墙收头处水份过快散失。 9) 节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。 2. 先抹水泥砂浆找平层,再以水泥浆粘贴自粘防水卷材 施工工艺流程:基层处理 抹水泥砂浆找平层 养护(至终凝、能够上人) 抹水泥浆粘结层 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜 铺自粘防水卷材 晾放(24小时至48小时) 对接口密封 节点加强处理 质量验收 1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2) 抹水泥砂浆找平层:水泥砂浆厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实,木抹子抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm的圆角。 3) 养护:养护至水泥砂浆终凝、能够上人。 4) 抹水泥浆粘结层:将水泥浆抹于充分湿润的基层上,厚度宜为3~5mm。 5) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 6) 铺自粘防水卷材:将自粘防水卷材平铺在水泥浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接,对接缝尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。)
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • bsp单面自粘防水卷材施工工艺如何
    • q747572634 回答:单面自粘防水卷材的施工工艺 1、基层处理 (1)防水层铺贴之前,所有其它工程必须施工完毕,然后清理基层。(2)基层必须平整、坚固、无松动、起砂、起鼓、 凹凸和裂缝,如发生上述现象,须用加107胶的水泥砂浆修(3)基层应比较干燥,含水率不小于8%。(4)女儿墙、阴阳角、穿墙管、伸缩缝及排水坡度应符合设计要求。 2、防水卷材铺贴 冷粘施工法 a、在基层先均匀涂刷石油系列基层处理剂(冷底子油)一层。 b、待基层处理剂干燥后,可涂刷胶粘剂(氯丁胶粘剂或SBS粘合剂),应一次涂刷均匀。 c、将改性卷材按预定位置放好后,开始铺贴,纵横向均应留出10cm的搭接缝,用胶粘剂粘平,干燥数分钟后用压辊压实。 d、如工程需双层防水,则第二层的纵缝必须与第一层至少错开三分之一,横缝错开1米 以上。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 11个月前
  • 3 回答
    • 自粘防水卷材施工工艺是怎样的?
    • Hzl_8542 回答:一、干铺法 1、   施工流程 基层清理—→涂刷基层处理剂—→节点加强处理—→确定铺贴卷材基准线—→铺设BS-P防水卷材—→节点密封—→工作面移交 2、   基层要求            基层满足以下条件并已办理工作面移交手续 1)   基层养护至规定龄期, 2)   基层表面平整、干燥,并已清理干净 3)   阴阳转角抹成圆弧形 3、施工方法 1)   基层清理干净后,用BS-P防水卷材配套基层处理剂涂刷于基层上,晾放至指触不粘(不粘脚); 2)   节点部位按规范或设计要求进行防水加强处理; 3)   根据现场实际情况,安排好铺贴顺序及方向,宜在基层上弹线,以便第一幅卷材定位准确; 4)   将卷材粘结面对准基准线平铺在基面上,从一端将隔离纸从背面揭起,两人拉住揭下的隔离纸均匀用力向后(或由上而下)拉,慢慢将整幅长的隔离纸全部拉出,同时将揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。在拉铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,速度不宜过快,以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时,不得用力拉伸。卷材粘贴后,随即用胶辊(或刮板)用力向前、向外侧滚(赶)压,排出空气,使之牢固粘贴在基层上; 5)   搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm; 6)   相对薄弱的部位(即卷材收头部位、卷材剪裁较多的异形部位等)应采用专用密封膏密封。 4、施工注意事项 1)   基层质量直接影响到卷材防水层的铺贴质量。基面一定要坚实、平整、清洁、干燥,无疏松麻面、无浮杂污物;阴阳角做成顺直的圆弧形。 2)   施工防水层之前,须将穿墙或穿板管道及预埋件等安装固定好,以避免在防水层施工好后因打洞凿孔而破坏防水层、留下渗漏隐患。 3)   涂刷基层处理剂时要用力薄涂,厚薄均匀,不漏底,不堆积。基层处理剂干燥后要及时铺贴卷材,否则落上过多灰尘则需重新涂刷。 4)   同层相邻两幅卷材的短边接缝及上下两层卷材之间的所有搭接缝应相互错开1/3—1/2幅宽,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。 5)   粘贴大面卷材时,不要将卷材背面搭接部位的透明隔离膜过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。如卷材需要粘结的HDPE膜面有污染,可用专用基层处理剂清洗。 6)   避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。 7)   施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。 5、质量标准 1)   所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。 2)   卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。 3)   防水层严禁有渗漏现象。 4)   基层坚固、平整,表面光滑、洁净,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。 5)   铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。 6)   卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为±10mm。 二、湿铺法 1、   施工流程            清理基面—→湿润基层(如基层湿润无需此项工序)—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收 2、      基层要求 1)      基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位 2)      施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工 3)      各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固 3、      施工方法 1)      清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿; 2)      根据现场基层平整度情况,确定水泥浆铺抹厚度,厚度通常为3~5mm,在卷材铺贴范围内抹水泥浆(范围不宜过大、边抹边铺); 3)      揭掉BS-P防水卷材下表面的隔离膜,将BS-P防水卷材平铺在刚刚铺抹的砂浆上; 4)      第一幅卷材铺贴完毕后,再抹水泥浆,铺设第二幅卷材,以此类推; 5)      用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面,提浆、排出卷材下表面的空气,使卷材与砂浆紧密贴合; 6)      根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm; 7)      卷材铺贴完毕后,将卷材收头、管道包裹等部位用密封膏密封严密。 4、   施工注意事项 1)      施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。 2)      相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。 3)      滚铺卷材时水泥浆不要污染卷材边缘的自粘胶面,若有不慎污染要及时清理干净。 4)      在侧墙上BS-P防水卷材铺贴时,铺抹水泥浆应上下多人配合加快速度,并于水泥浆表面失水前粘贴卷材,施工中若铺抹好的水泥浆失水过快,可在表面重新用宽幅软刷子刷上适量清水使其表面恢复粘性和流动性。 5)      避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。 6)      施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。 5、      质量标准 1)      所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。 2)      卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。 3)      防水层严禁有渗漏现象。 4)      基层坚固,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。 5)      铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。 6)      卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为±10mm。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 11个月前
  • 3 回答
    • 自粘橡胶沥青防水卷材施工工艺?
    • Hzl_8542 回答:基层处理:基面应平整、无凹凸、无尘、无油污、裂缝应用聚合物水泥砂浆抹平。●   涂基层处理剂:处理剂容器打开后应充分搅拌均匀,用毛刷对基层节点周边、转角处进行涂刷,然后用刷涂或喷涂施工,喷刷应均匀一致。干燥后应保持表面清洁,如有污染变脏,应重新涂刷处理,待干燥后及时铺粘卷材。   ●细部节点处理:对檐沟(天沟)、变形缝、泛水、落水孔、伸出屋面管道等部位,应按《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)的要求处理。●   水平面铺贴:先在基层上弹出一条基准线,然后由低向高铺贴。展开卷材同时,揭开隔离纸,沿基准线铺贴,卷材搭接宽度≥50mm(满粘)、≥60mm(空铺、点粘、条粘),铺贴后应及时用橡胶压辊压实卷材。   ●垂直面铺贴:垂直面由低向高铺贴,边展开边揭去隔离纸。搭接宽度同上,铺贴后用压辊压实。●   收口处理:收头处要用密封胶密封,然后用金属压条固定,固定螺钉和压条顶端缝要密封。●   施工检查:检查全部自粘卷材有无撕裂、破损、气泡、卷边、开口。遇有缺陷,应在缺陷处切开,排放气泡,之后修补切开处并压实。●   防水保护:应根据《屋面工程技术规范》的规定做保护层。