    一、过去设计的住宅户门,均是向内开启的,其目的是为了避免阻碍楼梯间的交通,但因没有安全防卫措施,普遍被住户改装或加装成外开的安全门。针对这一情况,1999年在对《住宅设计规范》进行修订时,增加了要求对房门按安全防卫门考虑的条文,同时增加了外开时不应妨碍交通,以保证安全疏散的要求。 二、详细见《住宅设计规范》(GB         50096-1999)“第3.9.4条:住宅户门应采用安全防卫门。向外开启的户门不应妨碍交通”。可见,从建筑整体利益考虑,外开门是不利的,因为外开门占用了公共走道部分面积,不利火灾时进行疏散。但对于住户而言,因为此举增加了户内有效使用面积,所以较为认可。 三、针对你所反映的情况,没有违反规范要求的现象,安全防卫门也可以内开,但如果该门不是安全防卫门,则不妥。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-03-12 15:33

    1 总则
    1. 0.1 为统一住宅建筑电气设计,全面贯彻执行国家的节能环保政策,做到安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方便,制定本规范。
    1. O. 2 本规范适用于城镇新建、改建和扩建的住宅建筑的电气设计,不适用于住宅建筑附设的防空地下室工程的电气设计。
    1. O. 3 住宅建筑电气设计应与工程特点、规模和发展规划相适应,并应采用经实践证明行之有效的新技术、新设备、新材料。
    1. O. 4 住宅建筑电气设备应采用符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品,严禁使用已被国家淘汰的产品。
    1. O. 5 住宅建筑电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
    2 术语
    2.0.1 住宅单元 residential building unit 由多套住宅组成的建筑部分,该部分内的住户可通过共用楼梯和安全出口进行疏散。
    2.0.2 套(户)型 dwelling unit 按不同使用面积、居住空间和厨卫组成的成套住宅单位。
    2.0.3 家居配电箱 house electrical distributor 住宅套(户)内供电电源进线及终端配电的设备箱。
    2. O. 4 家居配线箱 (HD) house tele-distributor 住宅套(户)内数据、语音、图像等信息传输线缆的接人及匹配的设备箱。
    2. O. 5 家居控制器 (HC) house controller 住宅套(户)内各种数据采集、控制、管理及通信的控制器。
    2.0.6 家居管理系统 (HMS) house management system 将住宅建筑(小区)各个智能化子系统的信息集成在一个网络与软件平台上进行统一的分析和处理,并保存于住宅建筑(小
    区)管理中心数据库,实现信息资源共享的综合系统。
    3 供配电系统
    3.1 一般规定
    3. 1. 1 供配电系统应按住宅建筑的负荷性质、用电容量、发展规划以及当地供电条件合理设计。
    3. 1. 2 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
    3. 1. 3 住宅建筑的高压供电系统宜采用环网方式,并应满足当
    地供电部门的规定。
    3.1.4 供配电系统设计应符合国家现行标准《供配电系统设计规范)) GB 50052 和《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16 的有关规定。
    3.2 负荷分级
    3.2.1 住宅建筑中主要用电负荷的分级应符合表 3.2.1 的规定,其他未列人表 3.2.1 中的住宅建筑用电负荷的等级宜为三级。
    表 3.2.1 住宅建筑主要用电负荷的分级
    建筑规模 主要用电负荷名称 负荷等级
    建筑高度为 100m 或 35层及以上的住宅建筑 消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、电子信息设备机房、客梯、排污泵、生活水泵 一级
    建筑高度为 50m ~100m 且 19 层 ~34 层的一类高层住宅建筑 消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、客梯、排污泵、生活水泵
    10 层~18 层的二类高层住宅建筑 消防用电负荷、应急照明、走道照明、值班照明、安防系统、客梯、排污泵、生活水泵 二级
    3.2.2 严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不宜低于二级。
    3.2.3 建筑高度为 100m 或 35 层及以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。
    3.3 电能计量
    3.3.1 每套住宅的用电负荷和电能表的选择不宜低于表 3.3.1的规定:
    表 3.3.1 每套住宅用电负荷和电能表的选择

    套型 建筑面积 5 (m2 ) 用电负荷 (kW) 电能表(单相) (A)
    A S> GBjT 50314 、 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16 等的有关规定。
    14.2 火灾自动报菁系统
    14.2.1 住宅建筑火灾自动报警系统的设计、保护对象的分级及火灾探测器设置部位等,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范>> GB 50116 的规定。
    14.2.2 当 10 层~18 层住宅建筑的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱应设置在消防电梯机房内,由双电源自动切换配电箱至相应设备时,应采用放射式供电,火灾时应切断客梯电源。
    14.2.3 建筑高度为 100m 或 35 层及以上的住宅建筑,应设消防控制室、应急广播系统及声光警报装置。其他需设火灾自动报警系统的住宅建筑设置应急广播困难时,应在每层消防电梯的前室、疏散通道设置声光警报装置。
    14.3 安全技术防范系统
    14.3.1 住宅建筑的安全技术防范系统宜包括周界安全防范系统、公共区域安全防范系统、家庭安全防范系统及监控中心。
    14.3.2 住宅建筑安全技术防范系统的配置标准应符合表14.3.2 的规定。
    表 14.3.2 住宅建筑安全技术防范系统配置标准

    14.3.3 周界安全防范系统的设计应符合下列规定:
    1 电子周界防护系统应与周界的形状和出人口设置相协调,不应留盲区;
    2 电子周界防护系统应预留与住宅建筑安全管理系统的联网接口。
    14.3.4 公共区域安全防范系统的设计应符合下列规定:
    1 电子巡查系统应符合下列规定:
    1)离线式电子巡查系统的信息识读器底边距地宜为1. 3m~1. 5m,安装方式应具备防破坏措施,或选用防破坏型产品;
    2) 在线式电子巡查系统的管线宜采用暗敷。
    2 视频安防监控系统应符合下列规定:
    1)住宅建筑的主要出人口、主要通道、电梯轿厢、地下停车库、周界及重要部位宜安装摄像机;
    2) 室外摄像机的选型及安装应采取防水、防晒、防雷等措施;
    3) 应预留与住宅建筑安全管理系统的联网接口。
    3 停车库(场)管理系统应符合下列规定:
    1) 应重点对住宅建筑出入口、停车库(场)出人口及其车辆通行车道实施控制、监视、停车管理及车辆防盗等综合管理;
    2) 住宅建筑出人口、停车库(场)出人口控制系统宜与电子周界防护系统、视频安防监控系统联网。
    14.3.5 家庭安全防范系统的设计应符合下列规定:
    1 访客对讲系统应符合下列规定:
    1) 主机宜安装在单元人口处防护门上或墙体内,室内分机宜安装在起居室(厅)内,主机和室内分机底边距地宜为1. 3m~1. 5m;
    2) 访客对讲系统应与监控中心主机联网。
    2 紧急求助报警装置应符合下列规定:
    1)每户应至少安装一处紧急求助报警装置;
    2) 紧急求助信号应能报至监控中心;
    3) 紧急求助信号的响应时间应满足国家现行有关标准的要求。
    3 入侵报警系统应符合下列规定:
    1)可在住户套内、户门、阳台及外窗等处,选择性地安装人侵报警探测装置;
    2) 入侵报警系统应预留与小区安全管理系统的联网接口。
    14.3.6 监控中心的设计应符合下列规定:
    1 监控中心应具有自身的安全防范设施;
    2 周界安全防范系统、公共区域安全防范系统、家庭安全防范系统等主机宜安装在监控中心;
    3 监控中心应配置可靠的有线或无线通信工具,并应留有与接警中心联网的接口;
    4 监控中心可与住宅建筑管理中心合用,使用面积应根据系统的规模由工程设计人员确定,并不应小于 20m2 0
    14.4 应急联动系统
    14.4.1 建筑高度为 100m 或 35 层及以上的住宅建筑、居住人口超过 5000 人的住宅建筑宜设应急联动系统。应急联动系统宜以火灾自动报警系统、安全技术防范系统为基础。
    14.4.2 住宅建筑应急联动系统宜满足现行国家标准《智能建筑设计标准)) GBjT 50314 的相关规定。
    15 机房工程
    15.1 一般规定
    15. 1. 1 住宅建筑的机房工程宜包括控制室、弱电间、电信间等,并宜按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范))GB50174 中的 C 级进行设计。
    15. 1. 2 住宅建筑电子信息系统机房的设计应符合国家现行标准《电子信息系统机房设计规范)) GB50174 、《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16 的有关规定。
    15.2 控制室
    15.2.1 控制室应包括住宅建筑内的消防控制室、安全防范监控中心、建筑设备管理控制室等。
    15.2.2 住宅建筑的控制室宜采用合建方式。
    15.2.3 控制室的供电应满足各系统正常运行最高负荷等级的需求。
    15.3 弱电间及弱电竖井
    15.3.1 弱电间应根据弱电设备的数量、系统出线的数量、设备安装与维修等因素,确定其所需的使用面积。
    15.3.2 多层住宅建筑弱电系统设备宜集中设置在一层或地下一层弱电间(电信间)内,弱电竖井在利用通道作为检修面积时,弱电竖井的净宽度不宜小于 0.35m。
    15.3.3 7 层及以上的住宅建筑弱电系统设备的安装位置应由设计人员确定。弱电竖井在利用通道作为检修面积时,弱电竖井的净宽度不宜小于 0.6mo
    15.3.4 弱电间及弱电竖井应根据弱电系统进出缆线所需的最大通道,预留竖向穿越楼板、水平穿过墙壁的洞口。
    15.4 电信间
    15.4.1 住宅建筑电信间的使用面积不宜小于 5时。
    15.4.2 住宅建筑的弱电间、电信间宜合用,使用面积不应小于电信间的面积要求。
    本规范用词说明
    1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
    1)表示很严格,非这样做不可的:正面词采用\"必须\"反面词采用\"严禁\"
    2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用\"应\",反面词采用\"不应\"或\"不得\"
    3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用\"宜\",反面词采用\"不宜\'气
    4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用\"可\"。
    2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为\"应符合……的规定\"或\"应按......执行\"。
    引用标准名录
    《建筑照明设计标准)) GB 50034
    《供配电系统设计规范)) GB 50052
    ((l OkV 及以下变电所设计规范)) GB 50053
    《低压配电设计规范)) GB 50054
    《火灾自动报警系统设计规程)) GB 50116
    《电子信息系统机房设计规范))GB50174
    《智能建筑设计标准)) GB/T 50314
    《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值)) GB 17896
    《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16
    中华人民共和国行业标准
    住宅建筑电气设计规范JGJ 242 - 2011
    条文说明
    制定说明
    《住宅建筑电气设计规范)) JGJ 242 - 2011 ,经住房和城乡建设部 2011 年 5 月 3 日以第 1001 号公告批准、发布。
    本规范制订过程中,编制组进行了住宅建筑电气设计的调查研究,总结了住宅建筑电气的应用经验,同时参考了国内外技术法规、技术标准,取得了制订本规范所必要的重要技术参数。
    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定, ((住宅建筑电气设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-12 12:17

    住宅建筑电气设计规范:
    3   供配电系统         
    3.1   一般规定         
    3.1.1   供配电系统应按住宅建筑的负荷性质、用电容量、发展规划以及当地供电条件合理设计。            
    3.1.2   应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。               
    3.1.3   住宅建筑的高压供电系统宜采用环网方式,并应满足当地供电部门的规定。                  
    3.1.4   供配电系统设计应符合国家现行标准《供配电系统设计规范》GB   50052和《民用建筑电气设计规范》JGJ   16的有关规   
    4   配变电所         
    4.1   一般规定            
    4.1.1   住宅建筑配变电所应根据其特点、用电容量、所址环境、供电条件和节约电能等因素合理确定设计方案,并应考虑发展的可能性。            
    4.1.2   住宅建筑配变电所设计应符合国家现行标准《10kV及以下变电所设计规范》GB   50053、   《民用建筑电气设计规范》JGJ   16和当地供电部门的有关规定。         
    5   自备电源            
    5.0.1   建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑宜设柴油发电机组。               
    5.0.2   设置柴油发电机组时,应满足噪声、排放标准等环保要求。         
    5.0.3   应急电源装置(EPS)可作为住宅建筑应急照明系统的备用电源,应急照明连续供电时间应满足国家现行有关防火标   
    6   低压配电      
    6.1   一般规定            
    6.1.1   住宅建筑低压配电系统的设计应根据住宅建筑的类别、规模、供电负荷等级、电价计量分类、物业管理及可发展性等因素综合确定。            
    6.1.   2   住宅建筑低压配电设计应符合国家现行标准《低压配电设计规范》GB   50054、《民用建筑电气设计规范》JGJ   16的有关规定。   
    7   配电线路布线系统         
    7.1   一般规定            
    7.1.1   电源布线系统宜考虑电磁兼容性和对其他弱电系统的影响。            
    7.1.2   住宅建筑电源布线系统的设计应符合国家现行有关标准的规定。住宅建筑配电线路的直敷布线、金属线槽布线、矿物绝缘电缆布线、电缆桥架布线、封闭式母线布线的设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ   16的规定。   
    8   常用设备电气装置         
    8.1   一般规定         
    8.1.1   住宅建筑应采用高效率、低能耗、性能先进、耐用可靠的电气装置,并应优先选择采用绿色环保材料制造的电气装置。            
    8.1.2   每套住宅内同一面墙上的暗装电源插座和各类信息插座宜统一安装高度。            
    8.1.3   住宅建筑常用设备电气装置的设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ   16的有关规定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑电气设计规范有哪些?
    • 丫大饼脸 回答:民用建筑电气设计规范包含了供配电系统、短路电流计算和高压电器的选择、继电保护、二次回路以及电气测压、自备应急电源、配电系统的智能化系统设计、电线、母线的选择、建筑照明、防雷和电子系统的防雷措施、信息网络系统等等一系列的民用电气设计。 这里就几种家庭常见的电气安装给朋友们做一个介绍。电源插座的安装位置应考虑用电设备的使用方便。住宅内电源插座宜暗装,一般插座、柜式空调器插座底边距地0.3m,壁挂式空调器插座、抽油烟机插座、电热水器插座底边距地不低于1.8m。电源插座底边距地低于1.8m   时应选用安全型插座。灯具的选择视具体房间的功能而定,宜采用直接照明和开启式灯具,并宜选用节能型灯具。卫生间、浴室等潮湿且易污场所宜采用防潮且易清理的灯具。
    • 建筑构件 建筑玻璃 栏杆规范 1年以前
  • 4 回答
    • 住宅建筑电气设计规范谁知道?
    • 流绪 回答:10KV及以下变电所设计规范》、《35KV~110KV变电所设计规范》、《低压配电设计规范》、《民用建筑设计规范》(电气部分)、《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《3~110KV高压配电装置设计规范》、《通用用电设备配电设计规范》、《电力工程电缆设计规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、《建筑照明设计规范》、《民用建筑照明设计规范》、《住宅设计规范》《石油化工企业设计防火规范》等等,总的来说,常用的有60多种以上,所列举的只是最常用规范
    • 道闸 麦道地板 栏杆规范 5个月前
  • 3 回答
    • 住宅建筑电气施工规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:建筑电气工程施工标准 1. 建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工地施工质量验收统一标准》GB50300-2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定: 2. 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。 3. 安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 4. 除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。 5. 额定电压交流1kV及以下、直流1.5kV及以下的应为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1kV、直流1.5kV的应为高压电器设备、器具和材料。 6. 电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行时,应在有效期内。 7.建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运行,应按本规范规定执行;建筑电气动力工程的负荷试运行,依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方案或作业指导书,并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行。 8. 动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。 9. 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 10. 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。 11. 低压的电气设备和布线系统的交接试验,应符合本规范的规定。 12. 送至建筑智能化工程变送器的电量信号精度等级应符合设计要求,状态信号应正确;接收建筑智能化工程的指令应使建筑电气工程的自动开关动作符合指令要求,且手动、自动切换功能正常。 希望我的回答对您有帮助。
    • 电气安装 电气开关 栏杆规范 11个月前
  • 3 回答
    • 幼儿园建筑电气设计规范是什么
    • 大大大峻 回答:一、建筑电气的含义 传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。(1)强电。强点系统的技术发展,是广大工程技术人员有目共睹的,如此巨大的发展,为我国的建筑电气建设奠定了良好的基础,也为建筑的安全用电创造了条件。随着建筑智能化技术的深化应用,有些设备或系统的控制,逐渐走向由专业的控制系统进行监控,并向建筑设备监控系统开放其通信协议,达到系统间的互联和互通。(2)弱电。建筑的实施,要从可持续发展的战略高度出发,注重生态、注重环境保护,是可持续发展的永恒主题。通过多年的实践,以理性和务实的态度,从工程的实际需要出发,以实用和适用为标准,又做到投资合理的设计理念,针对不同工程的使用功能、投资标准和管理 要求等方面的具体情况,找出先进性、可靠性、合理性与经济 性的最忧交点。 二、建筑电气设计方面存在的问题l、设计违背或偏离设计规范的规定,安全性、可信性方面不执行设计规范的现象相当普遍。目前施工图设计达不到建设部《建设工程设计文件编制深度规定》要求的现象相当普遍,主要是设计文件可实施性方面的缺陷,直接导致施工安装困难或错误,也可能导致可用性的欠缺。 2、设计深度不够。由于不按规定的深度进行必要的计算与标注,往往造成设计文件本身出现原则错误而难于及时发现,将影响项目建成的使用功能。 3、相关专业设计文件衔接不清,不按规定协调配合的问题普遍存在,极易导致施工错误。设计文件是工程施工与监理的最主要根据,设计能否认真执行国家规定、设计文件的深度及相关专业的密切配合问题等等都直接影响工程质量。 三、建筑电气设计中的原则 1、满足建筑物的使用功能。即满足照明的照度、色温、显色指数; 满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻;满足特殊工艺要求,如娱乐场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。 2、考虑实际经济效益。节能应按国情考虑实际经济效益,不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用,而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。 3、节省无谓消耗的能量。节能的着眼点,应是节省无谓消耗的能量。 首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗,又如量大面广的照明容量,宜采用先进技术使其能耗降低。 四、建筑电气设计需要注意的一些问题1、低压配电系统中导线{电缆)载流量与断路器整定电流不匹配问题。 电线(电缆)的载流量需与低压短路器的整定电流配合选择,供线路受到短路器的保护,是每个工程都要遇到的问题,是设计人员必须掌握的基本功,看起来很简单,但实际的施工图中问题很多,这类问题主要表现在导线允许持续载流量小于保护该导线的断路器脱扣器的整定电流。正确的做法应是先按负荷的计算电流确定保护短路器的整定电流,再按其选择导线,使导线受到短路器的有效保护。总之,应严格按照《低压配电设计规范》进行设计,全面考虑各种因素,以确保供电安全可靠。 2、减少低压柜的出线回路。当我们做一个工程的电气设计时,首先将负荷的种类和位置确定,将同一区域内相同性质的负荷,由低压母线馈出的一个回路供电,这里的同一区域可以是同一层内,也可以是不同楼层但轴线位置相同的区域,这样做可以减少低压柜的出线回路,减少低压柜的台数,降低设备成本,缺点是当出线端故障或馈电回路检修时会造成大范围的断电,然而此种情况在现实中发生的可能性非常低,因此在非重要负荷采用大容量回路出线是可行的,也是降低电气设备成本的有效方法。 3、电缆线路的合理设计。在一个工程中,线路左右上下纵横交错,小工程线路全长不下万米,大工程更是不计其数,所以线路上的总有功损耗是相当可观的,减少线路上的能耗必须引起设计重视。在建筑中,低压配电室应靠近竖井,而且由低压配电室提供给每个竖井的干线,不至于产生支线沿着于线倒送的现象,亦即低压配电室与竖井位置的布局上应使线路都分向前送,尽可能减少回头输送电能的支线。另外,还可利用某些季节性负荷的线路,这些用户不用时,可提供给常期用户作供电线路使用,以减少线路和电阻。 4、电气减灾系统的设计。(1)安全用电。人的生命安全是我们在运行电力系统中所必须首先考虑的问题。电是双刃剑,安全使用才能带来方便和效益,我们应该牢记:安全第一。(2)防雷。雷击是一个概率事件,设置接闪器等防雷装置增大了落雷的概率,但可以有效地控制雷击灾害。传统的防雷方法是采用避雷针、避雷带等,近年来用过的有消雷器和放射式避雷针。(3)防火。随着建筑物的日趋复杂化,功能的多样化,防火问题变得越来越重要。由于电气原因引起的火灾也在不断上升之中。建筑防火设计包括所有的设备专业,水要有喷淋、消防泵,暖通要有防排烟,电气的火灾探测器、通信和联动控制系统更是必不可少的。 5、降低线路电器的功率损耗。对于供电线路,应采取选用电阻率较小的导线;、设计线路走直线,在低压配电中尽可能不走回头路;变电所应靠近负荷中心,以减小供电半径;增大导线截面积,虽然增加了线路费用,但由于节约能耗而减少了运行费用;在输送功率不变的情况下,由于电能损耗与电流强度的平方成正比,与运行电压的平方成反比,在额定电压允许波动的幅度内,适当提高运行电压等等。对于用电设备,在设计中尽可能采用功率因数高的用电设备,如同步电动机等;电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备;用静电电容器进行无功补偿具体可采用分散就地补偿和高低压柜集中补偿等方式。 6、做好电气设计的技术管理工作。做好工程方案评审工作,制定合理的供配电方案,通过优化设计、精心设计,使技术与经济紧密结合,使设计做到安全、可靠、经济、实用,并经过综合性的评估,取得综合性最优的电气设计方案,切实解决电气设计的经济性问题。并制定各专业设计经济性相应的管理制度和有关规定,将设计阶段的投资控制纳入工程造价的管理体系。同时要注重提高设计人员的专业素质,将技术与经济有机的结合起来,改变目前普遍存在的重技术轻经济的保守做法。电气设计人员应加强学习,更新知识,了解国际电气发展科技动态和科技成就,及时掌握新产品的性能、价格,以免造成设备选项错误影响电气设计的经济性。 总之,作为专业的电气设计人员,应该高度重视建筑电气设计问题,在整个设计过程中精心考虑,从安全性、可靠性、经济性及节能性等方面进行综合分析,不断的研究探讨、总结经验,为建筑电气设计做出应有的贡献。
    • 幼儿园床 幼儿园桌椅 栏杆规范 10个月前
  • 4 回答
    • 办公建筑电气设计规范有哪些?
    • 流绪 回答:办公建筑电气设计规范如下: 19.1.1 电话设计必须做到技术先进、经济合理、灵活畅通和确保质量,并应符合市话通信网的进网条件及技术要求。 19.1.2 电话用户线路的配置数量应以满足建设单位提供的要求为依据,并结合实现办公现代化需要的提高电话普及率等因素综合确定,一般可按初装电话机容量的130%—160%考虑。
    • 建筑构件 建筑玻璃 栏杆规范 5个月前