跪求份地下室墙板防水施工方案

何圆圆 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • dys19951122 2016-03-13 10:05

      施工方法及要求
        渗透结晶型防水涂料的防水机理决定了施工只能在混凝土结构的基面上进行,针对本项目情况并为了保证施工质量,拟采用刷涂施工法。
        1、施工前准备:
        人员:根据施工面积和工期需要,准备充分的施工人员。
        备料:根据施工面积预算,施工需用材料约22吨,施工工具、辅料等均须准备到位。
        本产品在涂刮施工时所需的工具比较简单,只需要油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶、煤气喷灯等。
        2、灰浆调配注意事项:
        调配好灰浆是保证防水施工质量的关键,本产品对灰浆的调配要求很严格。首先,要求在拌料时边拌边用,拌好的浆料要求20分钟内用完;一般一次性拌料不能超过10kg,以免来不及用完造成浪费。已经发硬的灰浆不能再用。其次,要求严格掌握好水灰比,本产品用3份料加入1份水搅拌至粘糊状。拌料时应慢慢地加水,至料能拌开为止,拌料时应注意搅拌均匀,灰浆中不能有没拌开的干料球。
        3、施工步骤:
        1)基面清理:
        该项目地下顶板防水施工面涂刷在迎水面,要求基面必须清洁,无油污、泥尘和其它残留物。由福建六建负责进行基面的全面清理工作。清理时必须用高压水枪冲刷,由福建六建负责清理蜂窝麻面等不合格的混凝土基面,这些是渗漏的隐患,待被清理的基面基本凝固后即可施工。
        2)检查混凝土基面裂缝:
        部分难以检查的部位,采用煤气喷灯烘干的检查方法。所有已检查出来的裂缝先行进行处理,细微裂纹只需适当加厚涂层即可;明显裂缝必须进行凿槽堵漏处理,可沿裂缝左右各凿开2cm宽、1cm深槽,冲洗后用速凝渗透结晶型防水材料刮平。
        3)大面积涂刷施工:
        首先是调配浆料。浆料调配不宜过多,每次调配一般不超过10公斤,按3份料加入1份水搅拌至粘糊状,根据施工现场实际情况可适当调整水料比,两遍涂刷每平方米用量约在1.5公斤。
        涂刷时基面保持潮湿,才能够有效保证渗透结晶型防水材料的活性化学成分向混凝土内部的渗透,确保防水施工的质量。但不能有明水;涂刷走势保持一致整洁。
        待第一遍涂刷完成后,涂层已经初凝(手干状态),即可进行第二遍涂刷施工。第二遍涂刷所用浆料的搅拌,可比第一遍涂刷时的浆料略稀,但必须增加涂刷的细密度。
        待第二遍涂刷终凝后检查是否有漏涂、空鼓、起粉等不良施工处,若有需及时修补。
        4)养护:
        渗透结晶型防水材料施工后12小时,其表面已经终凝,应洒水进行养护2~3天;
        5)背水面的修复:
        待迎水面施工完成15~20天后,检查背水面原有的渗漏情况。若有明显裂缝,则进行堵漏处理,沿裂缝凿开3cm宽、2cm深的“U”型槽,冲洗后用速凝渗透结晶型防水材料填平;若是细微裂纹,采用适当加厚涂层的方法刮涂一遍本产品即可。
        6)其他事项:
        28天以后至保质期满,若发现有任何渗漏现象,维修方法均可参照上述方法处理。
        4、质量控制:
        1)严把材料质量关:进场材料必须具备出厂质保书及检验报告。
        2)严把材料用量关:本次施工用防水材料进行刷涂,故施工时要求涂刮均匀仔细,不可偷工减料。
        3)施工质量检查:严格按施工规范操作,对特殊部位要认真检查,防止漏做而留有渗漏隐患;施工过程中,不得踩塌损坏涂层。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-03-12 19:39

      一、 编制依据:
      建筑工程防水施工手册及地下室工程技术规范,GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;及其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。
      二、工程概况:(略)
      三、防水部位及材料的确定:
      防水材料应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高、低温性能和优良的抗腐蚀性;与基面应形成良好的粘接力。根据要求,采用聚酯胎SBS4mm厚改性沥青防水卷材。
      四、施工部署:
      1、设立临时组织机构;
      2、结合工程特点,组织经验丰富、持有上岗证的工人进行操作。
      五、施工准备工作:
      1、材料审查:
      经理部出具各类人员上岗证以及材料供应的准用证、检测报告、合格证、说明书、防伪标志。
      2、材料复试:
      材料依据计划进场后,经理部试验员,在甲方监理的监督下依据规定取样送检,待复试合格后方可使用。
      3、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。
      4、结构施工单位在底板垫层及保护墙施工时,对阴阳角及管道根等细部用1:3水泥沙浆抹成r≥50mm的光滑圆角,以使防水卷材粘接牢固。
      5、底板防水施工时由结构单位搭设临时马道及安全护栏,以便材料运输和确保人员通行安全。
      6、地下室垫层及外墙基面,办理文字交接检、执行贯标要求。
      六、施工要点:
      1、施工阶段划分:
      依据设计图纸及施组设计,确定为该工程地下室,防水分为两个阶段:底板防水(内粘法)施工为第一阶段:外墙防水(外粘法)施工为第二阶段。
      2、防水构造及留槎
      (1)结构施工单位在垫层四周依据测量定位,砌筑永久保护墙和临时保护墙,并抹灰找平。
      (2)结构外墙砼浇筑完结后,及时用1:3水泥砂浆找平,以备第二阶段防水施工。
      七、施工工艺:
      (一)工艺流程:
      1、底板防水:采用内粘法。
      基面清扫、处理→涂刷基层处理剂→热熔铺贴第一层卷材→质量检查→热熔铺贴第二层卷材→搭接边缝密封→交验→做保护层。
      2、 结构外墙防水:采用外粘法
      结构外墙基层处理→涂刷基层处理→热熔铺贴第一层卷材→质量检查→热熔铺贴第二层卷材→搭接边缝密封→交验→做保护层。
      (二)、基层清扫、处理:
      1、施工前,将基层表面的突起物等铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净,若表面不平或局部开裂,由结构单位采用1:3水泥砂浆修补。
      2、基层含水率测定:取1㎡见方的SBS卷材,覆盖基层3-4小时,掀起若无明显水迹,证明基面含水率小于9%,符合要求,可以防水施工。当基层表面干燥确有困难时,与甲方、监理另行办理洽商确定相应施工方案。
      (三)涂刷基层处理剂:
      基层处理剂用氯丁胶乳化沥青制成,人工用长把滚刷将底油涂刷均匀。
      (四)热熔粘贴卷材施工要点:
      1、局部加强:
      后浇带、阴阳角及管道根等细部是防水薄弱部位,大面铺贴卷材前须做增强处理。
      (1)、阴阳角(含积水坑)位置裁减500mm宽的SBS卷材粘实加强。
      (2)后浇带部位:
      A、底板后浇带加强:用SBS4mm厚的卷材1500mm附加层粘实加强。
      B、外墙后浇带加强:用SBS4mm厚的卷材1600mm附加层粘实加强。
      (3)、预留管道根处理剪裁成直径比管道直径大于300mm宽的SBS3mm卷材圆形块粘实加强。
      2、铺贴顺序:
      铺粘平面时,应由流水地处向高处铺粘以增强防水效果。
      3、 热熔铺粘卷材:第一阶段底板施工。
      (1)在基层上划线分格,确定铺粘卷材的具体位置,划线分格由转角处开始,以确保卷材的合理布置。
      (2)接头位置的规定:
      平面接缝应留在距立面不小于1300mm的位置,平面接缝不小于900mm,外墙卷材甩槎不小于300mm,地下室交接部位防水处理甩600mm封头处理。
      (3)卷材搭接规定:
      相邻卷材的长边搭接宽度为100mm,短边搭接宽度为100mm,同层相邻两幅卷材短边应错开不少于1500mm以上,上下层两幅卷材错开500mm幅宽。
      (4)卷材铺粘操作:
      细部增强完毕后,依据正确定位,开始铺粘卷材,两人一组,其中一人手持汽油喷灯或用液化*强火移动烘烤熔融层,待熔融层融化后,另一人迅速推动卷材粘接,并用铁棍压实,边部挤出少量熔融物,同时用腻子刀进行封边。
      第二阶段外墙防水施工:待地下室结构±0.000顶板完成后,清理卷材甩茬、找平基面并经监理验收合格后,开始往上铺粘卷材,直到设计规定的标高位置收头,粘贴方法及要求与地板基本相同。
      (五)、接缝机收头处理:
      对卷材长短边及末端收头;应用喷灯加热,腻子刀封边,封边应闭合严密。
      八、交验:
      第二阶段防水卷材铺贴完毕,并经内部质量检查评定合格后,技术员填写隐检纪录,通知甲方监理进行最终验收,合格后进行下一道工序施工。
      九、质量要求:
      1、质量目标:防水卷材施工一次合格。
      2、所用SBS防水卷才符合设计要求及规格规范。
      3、防水基面必须坚硬、平整、干燥、清洁,不应有反砂现象,清除尖利物。
      4、卷材热熔铺贴方法和搭接顺序符合规范规定。
      5、细部增强和收头处理必须符合规范规定。
      6、卷材接缝部位必须粘接牢固,封闭严密,不得存在皱折、空鼓、翘边、脱层等现象。
      7、卷材和短边搭接宽度允许偏差±10mm。
      十、雨季施工措施:
      1、设专人掌握天气预报情况,避免在雨天进行露天防水作业。防水层不能在雨中和雨后潮湿面施工。如在施工过程中遇雨,就采取妥善的遮盖,防水层施工时,为加快速度,要备足扫水,汲水和烘干工具(海棉、拖把、喷灯)以加快基面干燥,保证速度和质量。
      2、雨水过后及时清扫,以免雨水长时间浸泡基面或已做好的防水层。
      十一、易出现的质量问题及处理方法:
      直径不大于300mm的浸泡(空鼓),处理方法是:割破鼓泡:排出气体使用卷材复平,在鼓泡范围面层上部增铺一层卷材,热熔封严其周边。直径不大于300mm的浸泡(空鼓)处理方法是:按斜字形将鼓泡切开,翻开部分的防水卷材重新分开按流水方向粘贴,并在面上增粘一层卷材,其周边长应比开口范围大100mm,之后粘牢封边。
      十二、成品保护:
      1、 防水层施工完毕经监理验收合格,并签署隐检单后,结构单位应立即施工保护层。
      2、 各方施工人员认真保护已做好的防水层,严防施工工具或尖硬物品损坏防水层。禁止在防水层上拌制砂浆。
      十三、安全消防:
      1、 对施工操作人员进行安全教育,使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面地了解,并在操作中严格劳动保护制度。
      2、 人员应戴好安全帽,禁止酒后作业。
      3、 防水施工每天下班前,应码放材料,清理杂物,确保工完场清。
      4、 施工用料及防水材料多属易燃物质,在存放材料的料库和施工现场,必须严禁烟火,严格控制火源。
      十四、文明施工:
      1、 按规定施工,按标准操作,工程内实外美。施工现场整洁有序,工完料净场地清。
      2、 项目部各级领导从抓文明施工着手,制定文明施工管理措施,提高施工人员职业道德和文明施工意识。
      3、 将各项措施切实落实到队、班和每个施工环节中,切实体现出我单位文明施工的企业形象

      0 评论

    • ag123456 2016-03-12 13:53

      聚氨酯防水涂料地下室施工方案
      建设单位:杭集镇地税局
      施工单位:
      一:工程概况
      该工程为杭集镇地税局地下室防水施工,施工工艺为聚氨酯防水涂料,涂刷一布三涂遍。
      二、主要特点: 1、可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工;2、涂层弹性高,强度大,耐水,耐久性优异;3、无毒,无污染,施工简便,工期短。4、聚氨酯防水涂料应储存于阴凉、干燥处。 三、施工条件: 不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜效果。 四、施工准备: 1、防水涂料进入现场,必须有国家标准进行检测的检验报告和合格证及质量保证书。 2、使用工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、壁纸刀等。 3、戴手套,穿软底鞋. 五、施工工具: 1、基面清理工具:锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷,麻布; 2、取料配料工具:台秤,称料桶,水桶,搅拌器,剪刀; 3、涂料涂覆工具:滚子用于涂覆较稀的料;刮刀用于较稠的料及嵌缝处理。刷子用于面层修平及异形部位涂刷;大面积涂覆可用滚子或刮板进行施工。 六:施 工
      1.配料
      配料应在涂刮前的所有准备工作进行完毕后进行,甲乙料的配比按生产厂家的规定配比,称量要准确,其配料量应根据工程用量速度来决定,一般配好料应在半小时内用完。
      配料时,首先加甲组分,随之加入乙组分,并不断的搅拌均匀,搅拌是否均匀,可以从反映变化中加以确定,料由稠变稀,色泽由深蓝深绿变成黑色,此时说明料已经充分搅拌均匀,应在清洁,干燥的圆形容器中进行搅拌,因为方形容器容易造成边角处不得不到充分拌和,从而使局部不能固化,应及时清除容器和搅拌器上的涂料,最好上下午要调换桶,否则会产生类似疙瘩的不均匀涂膜存在,容器低部要垫好油毡或其他与基层隔离的物品,防止料落在基面上,造成将来防水层的气鼓和剥离现象。
      2. 施工
      将面处理后,就可以进入大面积防水涂布,在施工前必须检查屋面是否干燥,含水量应控制8%左右。
      在地面大面积涂布,应由内向外进行,在超作时将搅拌均匀的聚氨酯涂料分倒在施工部位上,用刮板或滚筒将料均匀的摊平,第一度应保持0.5mm左右,等第一度料未固化前铺布,布搭接宽度3-5cm,(玻纤布的标准为04mm,玻纤布主要起到加强层和保护层的作用)在固化成熟后,检查是否有空鼓,固化不良之处,如有上述情况,应进行技术处理。待修补后方可涂第二度,第二度的方法应与第一度涂层垂直,厚度在0.6 mm左右。涂刷时间应以能上人为标准,第三度方法与第二度方法一样,施工总厚度在0.7mm左右。涂层总厚度为1.8mm(涂层表干时间为,夏季约8h,秋季12h,冬季24h。)
      3. 当配料粘度太大不易流淌,施工困难时,可掺入一定数量有机溶剂(如甲苯,二甲苯,)或磷酸稀释,其比例控制在10 %
      以内,涂料固化过快时,加磷酸或苯蟥酰氯,如固化过慢时,加二酸二丁基锡。
      七、内墙涂膜防水层质量要求: 1、涂膜防水层要求涂布均匀,不得过厚、过薄,更不允许出现露底现象,涂膜厚度均匀一致。 2、涂膜防水层与基层之间必须粘接牢固。不得有空鼓、折皱、砂眼、脱层等现象的存在。 八、
      清洗: 在施工间歇或结束时,应及时用清水清洗所有粘有涂料的工具及工作装,以便下次使用。 九、工程检验: 防水施工完毕后,应认真检查工程各部分,涂膜防水层不应有裂纹,脱皮,鼓泡,皱皮,流淌现象。 十、安全消防 1、对施工操作人员进行安全教育,使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面的了解,并在操作中严格劳动保护制度。 2、施工人员应戴好安全帽,禁止酒后作业。 3、防水施工每天下班前,清理杂物,确保工完场清 4、施工现场严禁吸烟。 十一、文明施工 1、施工现场整洁有序,工完料净场地清。 2、施工现场制定文明施工管理措施,提高施工人员职业道德和文明施工意识。 3、将各项措施切实落实到班组和每个施工环节中,切实体现出我单位文明施工的企业形象。 十二、工程回访: 工程完工后,规范规定的保修期内,建立巡查和回访制度,查其原因,及时修补。保修期以外,我公司保证随叫随到及时修补,达到用户满意。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。