求一份地面找平层技术交底

戴建鑫 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 灯泡大怪兽 2016-03-12 19:55

      地面找平技术交底: (1)水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32.5级以上。 (2)砂:应选用水洗中砂或粗砂,含泥量不大于3%。 (3)石子:卵石或碎石,最大粒径不大于垫层厚度的2/3。

      0 评论

    • ag123456 2016-03-12 12:52

      地面找平层施工工艺
      1.1材料要求
      (1)水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32.5级以上。
      (2)砂:应选用水洗中砂或粗砂,含泥量不大于3%。
      (3)石子:卵石或碎石,最大粒径不大于垫层厚度的2/3,含泥量不大于2%。
      1.2主要机具设备
      (1)根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。
      (2)常用机具设备有:木耙、铁锹、小线、钢尺、胶皮管、木拍板、刮杠、木抹子、铁抹子等。
      1.3作业条件
      (1)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐检会签。
      (2)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。
      (3)对所有作业人员已进行了技术交底。
      (4)作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求
      2.1工艺流程
      检验水泥、砂子、石子质量——配合比试验——技术交底——准备机具设备——基底清理——找标高——搅拌——铺设混凝土垫层——振捣——养护——检查验收
      2.2操作工艺
      (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。
      (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用同种豆石混凝土或同种砂浆),间距双向不大于2m。有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩。用砂浆做找平层时,还应冲筋。
      (3)搅拌:
      1)混凝土的投料顺序为石子—水泥—沙—水。应严格控制用水量搅拌要均匀。
      2)砂浆配合比应根据设计要求通过试验确定。投料必须精确,控制配合比或体积比。应严格控制用水量搅拌要均匀。
      (4)铺设:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,随涂刷随铺砂浆,将搅拌均匀的混凝土,从房间内退着往外铺设。
      (5)混凝土振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平墩,随即用平板振捣器振捣。厚度超过200mm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。
      (6)找平:以墙柱上的水平控制线和找平墩为标志,检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平刮杠刮平,然后表面用木抹子搓平。有坡度要求的,应按设计要求的坡度做。
      (7)养护:应在施工完成后12h左右覆盖和洒水养护,严禁上人,一般养护期不得少于7d。
      3一般项目
      (1)找平层表面的允许偏差为4MM。
      (2)检验方法:用激光水平仪检查。
      4注意事项
      4.1作业环境
      应连续进行,尽快完成。控制用水冲洗地面的水量。
      4.2混凝土不密实
      (1)基层未清理干净,未能洒水湿润透,影响基层与垫层的粘结力;
      (2)振捣时漏振或振捣不够;
      (3)配合比掌握不准。
      4.3砂浆表面不平整
      主要是找平混凝土铺设后,未按线及时找平,待水泥初凝时及时进行抹平,控制时间,铺设过程中随时拉线找平。
      4.4不规则裂缝
      (1)垫层面积过大,未分层分段进行浇筑;
      (2)地面回填土不均匀下沉;
      (3)厚度不足或垫层内管线过多。
      4.5砂浆空鼓、起砂
      (1)基层未清理干净,未能洒水湿润透,影响基层与垫层的粘结力;
      (2)配合比掌握不准,缺乏必要的养护。
      (3)搓沙和收浆未掌握好时间或未做。
      4.6不合格
      凡检验不合格的部位,均应返工纠正,并制定纠正措施,防止再次发生。
      5成品保护
      (1)施工时应注意对定位管线的保护,不得碰伤、移位。
      (2)对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施,不得因浇筑混凝土造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。
      (3)完工后在养护过程中应进行遮盖和拦挡,避免受侵害。
      6安全环保措施
      (1)在运送、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。
      (2)施工所用机械的噪声等应符合环保要求。
      (3)施工临时用电要符合安全管理规定。
      7质量记录
      (1)材料合格证明文件。
      (2)公司技术负责人的配合比通知单。
      (3)强度试验记录及质量评定表。
      (4)找平层分项工程质量验收评定记录。
      (5)所覆盖项目的隐蔽工程验收记录。

      一、地面找平的问题(同样适合悬浮式铺设实木复合地板)、要清楚地面的平整度误差,是否超标,是否需要进行地面找平处理。
      a)地面的平整度误差,行业规定小于等于3毫米,用两米*尺和塞尺测量。在室内测点不少于两处,取最大值。如果在这个误差范围内,不用找平。否则,原则上,都应该进行找平处理。如果业主不要求找平,因此产生的问题与地板的铺设没有关系。
      b)现在的地面,超标的比较多,真正找平的不多,因为找平比较贵。超标不多的,大部分都凑合了。说实话,如果差的不多,脚踩有点软,有的甚至有点响声,对地板是不太好,但影响不是很大。超标过多,一定不能凑合。
      c)还有的人知道地面不平,也请装修队进行了找平处理,结果仍然不平。他们没有告诉装修队,找平后的验收的标准,大多数自己也不知道。没法与装修队讨个说法。
      d)还有一点,有人要求地面一定要找水平。我们认为没有必要。绝大多数,找个顺平就可以了,同样符合行业规范对地面平整度的要求。如果你一定要找水平,提前要给找平的,说明白,也不是不可以。相对来讲,要增加费用,损失空间的高度。
      2、铺设地板后的高度,与其他铺地材料之间的高度差,一定要了解。
      a)一般来讲,最好要让各种地面材料铺设后,地面一样高。人居住比较舒服。有人当时怕花钱,搞的客厅与餐厅或卧室地面不平,入住后都后悔,再搞平可就费事了。最好一次搞好。
      b)找平的方法,有好多种,针对不同的情况,应该区别对待。
      如果你的地面平整度相对比较高,可以用铺垫宝找平。比较省事,效果也好。地面平整度差的多了,建议不用铺垫宝.因为铺垫宝可以对地面有特别突出的,例如石子等,有调节作用,对于局部小范围不平,没法调节。弄不好,脚踩着还发软。
      如果你的地面平整度差的比较多,建议用水泥沙浆找平。一次可以解决平整度和调整高差两个问题。
      如果你的地面平整度差的不多,不用调节不同地面材料的高差,可以用水泥自流平来处理。厚度不高,施工质量很好。
      如果地面的平整度误差,只在局部范围,也可以采用更灵活的办法。在地板安装前,请安装工人,用快干粉之类的冬冬,实施局部找平。不影响安装速度和质量。
      以上几种找平的方法,一定要视地面的具体情况而定。前三种找平的价格,一般都在20元左右/平方米;地区不同价格不同。后一种比较经济,每平方米5元差不多了。
      3、用水泥砂浆找平地面后,一定要等地面干透了,才能安装地板。测定干湿的方法很简单。用一块塑料膜,铺设再地面,一天后,地面不潮湿、膜上没有水珠,证明地面含水率与环境湿度达到平衡。如果有水珠,或地面潮湿,证明地面向室内环境散发湿气,地面没有干透。

      0 评论

    • -丶- 2016-03-12 12:16

      1、将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净。

        

      2、根据墙上的 1000mm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。

        

      3、根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm*5cm),横竖间距为1.5—2.0米,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间比较大,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。

        

      4、搅拌砂浆,用搅拌机进行搅拌,颜色必须一致。

        

      5、铺设水泥砂浆前,涂刷水泥浆一层(随刷随铺面层砂浆)。

        

      6、在涂刷完水泥砂浆后,铺水泥砂浆,并在灰饼之间将砂浆铺均匀。

        

      7、木抹子刮平后,迅速用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平压光。在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,必须在终凝前完成。并随时用2米靠尺检查其平整度。

        

      8、完工后24小时(地面压光),铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度达5Mpa时才能上人。

      0 评论