    7.1 一般规定
    7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
    7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表
    7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
    7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
    1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
    2 在梁间布置喷头时,应符合本规范
    7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。 梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合
    7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
    3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
    4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
    7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定:
    7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定:
    7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。
    7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
    7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
    7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。 7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
    7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。
    7.1. 12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:
    7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
    7.1.14 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。 水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
    7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
    7.2 喷头与障碍物的距离
    7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。
    7.2.2 直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。
    7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
    7. 2. 4 直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍(见图7.2.4)。
    7. 2. 5 直立型、下垂型喷头与靠墙障碍物的距离,应符合下列规定(见图7.2.5):
    1 障碍物横截面边长小于750mm时,喷头与障碍物的距离,应按公式7.2.5确定:
    2 障碍物横截面边长等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。
    7. 2. 6 边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-12 13:46

    1.有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;
    2.无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。
    3.>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。
    具体详见《自动喷水灭火系统设计规范》,有3处相关条文和1张表格。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-03-12 13:45

    自动喷水系统安装完毕后,应进行竣工验收,以检查施工是否符合设计和有关规范的要求。验收由用户和当地消防监督部门主持。合格后系统方能正式使用。
    1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。
    (2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。
    (3)消防泵动力及备用动力。
    2.喷头(1)喷头的温级、类型与间距。
    (2)在腐蚀性场所安装的喷头的防腐措施。
    (3)喷头下方是否存在阻挡喷水的障碍物,如隔板、管路及灯具等。
    (4)备用喷头的数量。
    3.报警控制阀
    (1)设置地点,阀室位置、环境及排水设施。
    (2)各个阀门,包括水源闸阀、手动阎、放水阀、试警铃阀等的正常位置,指示标记和相应的技术措施。
    (3)报警阀各部件组成的合理性。
    4.管路(1)管路的固定和吊架的布置
    (2)管路的布置。
    (3)冲洗和检查口,末端试验装置和排水装置。
    5.其他的要求
    (1)自动喷水、灭火系统与火灾自动探测报警装置的联动性怠七。
    (2)自动充气装置和传动管路。
    (3)水雾系统中喷头与管路、电气设施的间距。
    (4)喷雾喷头过滤装置。
    完成上述检查后,应对系统进行试验,以检查系统中各部位的联动性能。
    对湿式系统可通过末端试验装置进行试验。试验时,打开末端试验装置的放水阀,通过喷嘴放水模拟喷头喷水,此时湿式阀应立即开启,水力警铃应发出响亮声响,压力开关等部件亦应发出相应信号。
    对于于式系统和预作用系统,同样可以进行上述试验,检查由喷头开启至水喷出的时间,即系统管路充水时间。
    对雨淋系统等开式系统的试验,则可通过雨淋阀中的手动阀来进行。
    经过检查和试验,符合规范和技术要求的,即可投人正常运行。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 自动喷水灭火系统施工及验收规范是什么?
    • 哎哟喂哟 回答:  《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3规定的是溅水盘距离顶板的距离不大于三十公分,若是梁下则是小于10公分大于2.5公分。事实上在现场,若是上喷,溅水盘离顶板7-15公分,下喷则是20公分左右。当火灾发生时,热气上升顶板就相当于集热罩,喷头与顶板距离越近,温度越高,喷头的玻璃球就越容易爆裂。预警性和灭火及时性也能达到预期效果。   《自动喷水灭火系统设计规范》的7.2.3条规定当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。
    • 新房验收 栏杆规范 鞋柜及屏风 1年以前
  • 3 回答
    • 消防自动报警系统设计规范是什么?
    • 我就是我d 回答:根据GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范 下列场所应单独划分探测区域: 1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间; 2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道; 3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道; 4 建筑物闷顶、夹层。
    • 消防斧 消防闭门器 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防自动喷淋系统设计规范谁知道?
    • 一追再追 回答:消防自动喷淋系统设计规范:1.有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下; 2.无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。 3.>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。
    • 道闸 麦道地板 栏杆规范 1年以前
  • 4 回答
    • 最新的自动喷水灭火系统设计规范是什么?
    • 流绪 回答:根据建设部《关于印发1995~1996年工程建设国家标准制订修订计划的通知》(建标[1996]4号)的要求,本规范由公安部天津消防科学研究所会同北京市消防局、上海市消防局、四川省消防局、公安部四川消防科学研究所、大连市消防局、深圳市消防局、建设部建筑设计院、天津市建筑设计院、化工部第一设计院、天津大学、深圳市捷星消防工程公司等单位共同修订。 本规范的修订,遵照国家有关基本建设的方针,和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国自动喷水灭火系统的科研成果、设计和使用现状的基础上,广泛征求了国内有关科研、设计、生产、消防监督、高校等部门的意见,同时参考了国际标准化组织和美国、英国等发达国家的相关标准,最后经有关部门共同审查定稿。 本规范修订本,共分十一章和四个附录。内容包括:总则、术语符号、设置场所火灾危险等级、系统选型、设计基本参数、系统组件、喷头布置、管道、水力计算、供水、操作与控制等。 此次修订的主要内容包括: 1.按设计系统的工作步骤重新编排了章节顺序; 2.充实了设置场所火灾危险等级、系统与组件选型、设计基本参数、喷头布置、管道及供水设施的配置等相关章节的技术内容; 3.补充了新型系统和新型洒水喷头及各类仓库设置该系统的技术要求; 4.特别强调合理的系统选型和配置,对保证自动喷水灭火系统整体性能的重要作用。
    • 室内新风系统 监控系统 栏杆规范 8个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头验收规范是什么?
    • 热心网友 回答:消防喷淋头验收规范 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
    • 消防斧 消防闭门器 栏杆规范 1年以前