唐守钧 | 被浏览236次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dys19951122 2016-03-13 09:53

    1、管道安装应具备下列条件:
    a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;
    b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;
    c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;
    d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;
    2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:
    a) 必须具有制造厂的质量合格证书;
    b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;
    c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;
    d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;
    e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。
    3、法兰连接应满足下列要求:
    a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;
    b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。
    c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。
    d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。
    4、阀门安装应符合下列要求
    a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;
    b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;
    c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
    d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;
    e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
    验收标准:
    1、管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
    2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
    a) 管材材质单
    b) 特殊工种操作证复印件
    c) 隐蔽工程检查记录
    d) 防腐工程施工记录
    e) 管道系统强度及严密性试验
    f) 竣工图及排版图
    g)设计修改文件
    h)阀门试验确认表
    I)管道吹扫/清洗检验记录

    0 评论

  • ag123456 2016-03-12 14:32

    (1)主控项目的质量经抽样检验合格;
    (2)一般项目中的实测(允许偏差)项目抽样检验的合格率应达到80%,且超差点的最大偏差值应在允许偏差值的1.5倍范围内;
    (3)主要工程材料的进场验收和复验合格,试块、试件检验合格;
    (4)主要工程材料的质量保证资料以及相关试验检测资料齐全、正确;具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

    0 评论

  • 14c17a 2016-03-12 13:11

    1.管道、管件质量应符合现行标准。
    2.阀门安装应端正,开关应灵活。
    3.经通水试压,所有管道。阀门、接头应无渗水、漏水现象。
    希望可以帮到你。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 管道安装验收规范标准是什么
    • lixuejuan 回答:市政给水排水工程施工验收评定标准 埋地聚乙烯给水管道工程技术规程 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 城市供水管网漏损控制及评定标准 给水排水制图标准 供水管井技术规范 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 给水排水管道工程施工及验收规范 城镇排水管渠与泉站维护技术规程 城镇供水厂运行、维护及安伞技术规程 城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程 市政排水管渠工程质量榆验评定标准 市政燃气工程施工验收标准 城镇燃气输配工程施T及验收规范 城镇燃气室内工程施T及验收规范 城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术姚科 城镇燃气设施运行、维护和抢修安伞技术规程 汽车用燃气加气站技术规范 家用燃气燃烧器具安装及验收规程 聚乙烯燃气管道工程技术规程 市政供热工程施工验收评定标准 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程 城镇供热系统安全运行技术规程 城镇直埋供热管道工程技术规程 供热工程制图标准 供热术语标准 城市供热管网工程质量检验评定标准 城市供热管网工程施工及验收规范
    • 管道 暖气管道 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道验收规范标准是什么
    • 繁华尽落 回答:1、消防管道安装应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3、法兰连接应满足下列要求: a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000; b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。 c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。 d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。 4、阀门安装应符合下列要求 a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量; b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向; c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装; d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装; e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定; 消防管道验收标准: 1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容: a) 管材材质单 b) 特殊工种操作证复印件 c) 隐蔽工程检查记录 d) 防腐工程施工记录 e) 管道系统强度及严密性试验 f) 竣工图及排版图 g)设计修改文件 h)阀门试验确认表 I)管道吹扫/清洗检验记录
    • 管道 暖气管道 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道要怎么验收,施工标准是什么
    • kitty1235 回答:消防管道埋地施工,参照《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-----2002)因为内有:“消火栓系统安装等内容”如: 9.1 一 般 规 定 9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。 9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。 9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。 9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 9.2 给 水 管 道 安 装 主 控 项 目 9.2.1 给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 检验方法:现场观察检查。 9.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。 9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。 检验方法:观察检查。 9.2.4 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或450mm时,不得250mm;管径450mm时,不得350mm。 检验方法:尺量检查。 9.2.5 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力检查,压力应保持不变,不渗不漏。 9.2.6 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。 检验方法:观察和切开防腐层检查。 表9.2.6 管 道 防 腐 层 种 类 防腐层层次 正常防腐层 加强防腐层 特加强防腐层 1 (从金属表面起) 冷底子油 冷底子油 冷底子油 2 沥青涂层 沥青涂层 沥青涂层 3 外保保护层 加强包扎层 加强保护层 (封闭层) (封闭层) 4 沥青涂层 沥青涂层 5 外保护层 加强包扎层 6 (封闭层) 沥青涂层 7 外保保护层 防腐层厚度不小(mm) 3 6 9 9.2.7 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。 检验方法:观察冲洗水的浊度,看有关部门提供的检验报告。
    • 管道 消防施工 暖气管道 1年以前
  • 3 回答
    • 压力管道验收规范标准是什么
    • Andy421 回答:1、压力管道验收应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3、法兰连接应满足下列要求: a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000; b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。 c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。 d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。 4、阀门安装应符合下列要求 a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量; b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向; c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装; d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装; e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定; 消防管道验收标准: 1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容: a) 管材材质单 b) 特殊工种操作证复印件 c) 隐蔽工程检查记录 d) 防腐工程施工记录 e) 管道系统强度及严密性试验 f) 竣工图及排版图 g)设计修改文件 h)阀门试验确认表 I)管道吹扫/清洗检验记录
    • 管道 暖气管道 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 通风管道验收标准是什么?
    • q747572634 回答: 4 风管制作   4 风管制作   4.1 一 般 规 定   4.1.1 本章适用于建筑工程通风与空调工程中,使用的金属、非金属风管与复合材料风管或风道的加工、制作质量的检验与验收。   4.1.2 对风管制作质量的验收,应按其材料、系统类别和使用场所的不同分别进行,主要包括风管的材质、规格、强度、严密性与成品外现质量等项内容。   4.1.3 风管制作质量的验收,按设计图纸与本规范的规定执行。工程中所选用的外购风管,还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证,符合要求的方可使用。   4.1.4 通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准。通风管道的规格宜按照表4.1.4-1、表4.1.4-2的规定。圆形风管应优先采用基本系列。非规则椭圆型风管参照矩型风管,并以长任平面边长及短径尺寸为准。   表4.1.4-1 圆彩风管规格(mm)   风管直径D   基本系列 辅助系列 基本系列 辅助系列   100 80 250 240   90 280 260   120 110 320 300   140 130 360 340   160 150 400 380   180 170 450 420   200 190 500 480   220 210 560 530   630 600 1250 1180   700 670 1400 1320   800 750 1600 1500   900 850 1800 1700   1000 950 2000 1900   1120 1060   表4.1.4-2 矩形风管规格(mm)   风 管 边 长   120 320 800 2000 4000   160 400 1000 2500 —   200 500 1250 3000 —   250 630 1600 3500 —   4.1.5 风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。表4.1.5 风管系统类别划分   系统类别 系统工作压力   P(Pa) 密 封 要 求   低压系统 P≤500 接缝和接管连接处严密   中压系统 500<P≤1500 接缝和接管连接处增加密封措施   高压系统 P>1500 所有的拼接缝和接管连接处,均应采取密封措施   4.1.6 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。   4.1.7 风管的密封,应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。   4.2 主 控 项 目   4.2.1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按本规范执行。钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表4.2.1-1的规定;不锈钢板的厚度不得小于表4.2.1-2的规定;铝板的厚度不得小于表4.2.1-3的规定。   表4.2.1-1 钢板风管板材厚度(mm)   类 别   风管直径D   或长边尺寸b 圆形   风管 矩形风管 除尘系统风管   中、低   压系统 高压   系统   D(b)≤320 0.5 0.5 0.75 1.5   320<D(b)≤450 0.6 O.6 O.75 1.5   450<D(b)≤630 0.75 0.6 0.75 2.0   630<D(b)≤1000 0.75 0.75 1.0 2.0   1000<D(b)≤1250 1.0 1.0 1.0 2.0   1250<D(b)≤2000 1.2 1.0 1.2 按设计   2000<D(b)≤4000 按设计 1.2 按设计   注:1 螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%~15%。   2 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。   3 特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。   4 不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。   表4.2.1-2 高、中、低压系统不锈钢板风管板材厚度(mm)   风管直径或长边尺寸b 不锈钢板厚度   b≤500 0.5   500<b≤1120 0.75   1120<b≤2000 1.0   2000<b≤4000 1.2   表4.2.1-3 中、低压系统铝板风管板材厚度(mm)   风管直径或长边尺寸b 铝板厚度   b≤320 1.O   320<b≤630 1.5   630<b≤2000 2.0   2000<b≤4000 按设计   检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。   检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。   4.2.2 非金属民管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按本规范执行。硬聚氯乙烯风管板材的厚度,不得小于表4.2.2-1或表4.2.2-2的规定;有机玻璃钢风管板材的厚度,不得小于表4.2.2-3的规定;无机玻璃钢风管板材的厚度应符合表4.2.2-4的规定,相应的玻璃布层数不应少于表4.2.2-5的规定,其表面不得出现返卤或严重泛霜。   用于高压风管系统的非金属民管厚度应按设计规定。   表4.2.2-1 中、低压系统硬聚氯乙烯圆形风管板材厚度(mm)   风管直径D 板 材 厚 度   D≤320 3.0   320<D≤630 4.0   630<D≤1000 5.0   1000<D≤2000 6.0   表4.2.2-2 中、低压系统硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度(mm)   风管长边尺寸b 板 材 厚 度   D(b)≤320 3.0   320<b≤500 4.0   500<b≤800 5.0   800<b≤1250 6.0   1250<b≤2000 8.0   表4.2.2-3 中、低压系统有机玻璃钢风管板材厚度(mm)   圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b 壁 厚   D(b)≤200 2.5   200<D(b)≤400 3.2   400<D(b)≤630 4.0   630<D(b)≤1000 4.8   1000<D(b)≤2000 6.2   表4.2.2-4 中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度(mm)   圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b 壁 厚   D(b)≤300 2.5~3.5   300<D(b)≤500 3.5~4.5   500<D(b)≤1000 4.5~5.5   1000<D(b)≤1500 5.5~6.5   1500<D(b)≤2000 6.5~7.5   D(b)>2000 7.5~8.5   表4.2.2-5 中、低压系统无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数(mm)   圆形风管直径D   或矩形风管长边b 风管管体玻璃纤维布厚度 风管法兰玻璃纤维布厚度   0.3 0.4 0.3 0.4   玻璃布层数   D(b)≤300 5 4 8 7   300<D(b)≤500 7 5 10 8   500<D(b)≤1000 8 6 13 9   1000<D(b)≤1500 9 7 14 10   1500<D(b)≤2000 12 8 16 14   D(b)>2000 14 9 20 16   检查数量:接材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。   检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。   4.2.3 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料.其耐火等级应符合设计的规定。   检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不应少于5件。   检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告.观察检查与点燃试验。   4.2.4 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。   检室数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不应少于5件。   检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。   4.2.5 风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:   1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;   2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:   低压系统风管 QL≤0.1056P0.65   中压系统风管 QM≤0.0352P0.65   高压系统风管 QH≤0.0117P0.65   式中 QL、QM、QH——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/(h•m2)];   P——指风管系统的工作压力(Pa)。   3 低压、中压圆形金属民管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金庸风管的允许漏风量,应为短形风管规定值的50%;   4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5倍;   5 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定。   检查数量:按风管系统的类别和材质分别抽查,不得少于3件及15m2。   检查方法:检查产品合格证明文件和测试报告,或进行风管强度和漏风量测试(见本规范附录A)。   4.2.6 金属风管的连接应符合下列规定:   1 风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。   2 金属风管法兰材料规格不应小于表4.2.6-1或表4.2.6-2的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。通形风管法兰的四角部位应设有螺孔。   当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时,其法兰材料规格相应的使用条件可适当放宽。   无法兰连接风管的薄钢板法兰高度应参照金属法兰风管的规定执行。   表4.2.6-1 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm)   风管直径D 法兰材料规格 螺栓规格   扁钢 角钢   D≤140 20×4 — M6   140<D≤280 25×4 —   280<D≤630 — 25×3   630<D≤1250 — 30×4 M8   1250<D≤2000 — 40×4   表4.2.6-2 金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)   风管长边尺寸b 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格   b≤630 25×3 M6   630<b≤1500 30×3 M8   1500<b≤2500 40×4   2500<b≤4000 50×5 M10   检查数量:按加工批数量抽查5%,不得少于5件。   检查方法:尺量、观察检查。   4.2.7 非金属(硬聚氯乙烯、有机、无机玻璃钢)风管的连接还应符合下列规定:   1 法兰的规格应分别符合表4.2.7-1、4.2.7-2、4.2.7-3的规定,其螺栓孔的间距不得大于120mm;短形风管法兰的四角处,应设有螺孔;   表4.2.7-1 硬聚氯乙燃圆形风管法兰规格(mm)   风管直径D 材料规格   (宽×厚) 连接螺栓 风管直径D 材料规格   (宽×厚) 连接螺栓   D≤180 35×6 M6 800<D≤1400 45×12 M10   180<D≤400 35×8 M8 1400<D≤1600 50×15   400<D≤500 35×10 1600<D≤2000 60×]5   500<D≤800 40×10 D>2000 按设计   表4.2.7-2 硬聚氨乙烯矩形风管法兰规格(mm)   风管边长b 材料规格   (宽×厚) 连接螺栓 风管边长b 材料规格   (宽×厚) 连接螺栓   b≤160 35×6 M6 800<b≤1250 45×12 M10   160<b≤400 35×8 M8 1250<b≤1600 50×15   400<b≤500 35×10 1600<b≤2000 60×18   500<b≤800 40×10 M10 b>2000 按设计   表4.2.7-3 有机、无机玻璃钢风管法兰规格(mm)   风管直径D或风管边长b 材料规格(宽×厚) 连接螺栓   D(b)≤400 30×4 M8   400<D(b)≤1000 40×6   1000<D(b)≤2000 50×8 M10   2 采用套管连接时,营管厚度不得小于风管板材厚度。   检查数量:按加工批数量抽查5%,不得少于5件。   检查方法:尺量、观察检查。   4.2.8 复合材料风管采用法兰连接时,法兰与风管板材的连接应可靠,其绝热层不得外露,不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法。   检查数量:按加工批数量抽查5%,不得少于5件。   检查方法:尺量、观察检查。   4.2.9 砖、混凝土风道的变形缝,应符合设计要求,不应渗水和漏风。   检查数量:全数检查。   检查方法:观察检查。   4.2.10 金属风管的加固应符合下列规定:   1 圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施;   2 矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施;   3 非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行。   检查数量:按加工批抽查5%,不得少于5件。   检查方法:尺量、观察检查。   4.2.11 非金属风管的加固,除应符合本规范第4.2.10条的规定外还应符合下列规定:   1 硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于500mm时,其风管与法兰的连接处应设加强权,且间距不得大于450mm;   2 有机及无机玻璃钢风管的加固,应为本体材料或防腐性能相同的材料,并与风管成一整体。   检查数量:按加工批抽查5%,不得少于5件。   检查方法:尺量、观察检查。   4.2.12 矩形风管弯管的制作,一般应采用曲串半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管,平面边长大于500mm时,必须设置弯管导流片。   检查数量:其他形式的弯管抽查20%,不得少于2件。   检查方法:观察检查。   4.2.13 净化空调系统风管还应符合下列规定:   1 矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不应有拼接缝;大于900mm时,不应有横向拼接缝;   2 风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料,或采取镀锌或其他防腐措施,并不得采用抽芯铆钉;   3 不应在风管内设加固框及加固筋,风管无法兰连接不得使用S形插条、直角形插条及立联合角形插条等形式;   4 空气洁净度等级为1~5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口;   5 风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂;   6 镀锌钢板风管不得有镀锌层严重损坏的现象,如表层大面   积白花、锌层粉化等。   检查数量:按风管数抽查20%,每个系统不得少于5个。   检查方法:查阅材料质量合格证明文件和观察检查,白绸布擦拭。   4.3 一 般 项 目   4.3.1 金属风管的制作应符合下列规定:   1 圆形弯管的曲率半径(以中心线计)和最少分节数量应符合表4.3.1-1的规定。圆形弯管的弯曲角度及圆形三通、四通支管与总管夹角的制作偏差不应大于3°;   表4.3.1-1 圆形弯管曲率半径和最少节数   弯管直径   D(mm) 曲率   半径   R 弯管角度和最少节数   90° 60° 45° 30°   中节 端节 中节 端节 中节 端节 中节 端节   80~220 ≥1.5D 2 2 1 2 1 2 — 2   220~450 D~1.5D 3 2 2 2 1 2 — 2   450~800 D~1.5D 4 2 2 2 l 2 1 2   800~1400 D 5 2 3 2 2 2 1 2   1400~2000 D 8 2 5 2 3 2 2 2   2 风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致;折角应平直,圆弧应均匀;两端面平行。风管无明显扭曲与翘角;表面应平整,凹凸不大于10mm;   3 风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当大于300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,短形风管两条对角线长度之差不应大于3mm;圆形法兰任意正交两直径之差不应大于2mm;   4 焊接风管的焊缝应平整,不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其他缺陷等,焊接后板材的变形应矫正,并将熄渣及飞溅物清除干净。   检查数量:通风与空调工程按制作数量10%抽查,不得少于5件;净化空调工程按制作数量抽查20%,不得少于5件。   检查方法:查验测试记录,进行装配试验,尺量、观察检查。   4.3.2 金属法兰连接风管的制作还应符合下列规定:   1 风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。   2 风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。   3 风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。除尘系统的风管,宜采用内侧满焊、外侧间断焊形式,风管端面距法兰接口平面不应小于5mm。   当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,间距不应大于100mm;法兰与风管应紧贴,不应有穿透的缝隙成孔洞。   4 当不锈钢板或铝板风管的法兰采用碳素钢时,其规格应符合本规范表4.2.6-1、4.2.6-2的规定,并应根据设计要求做防腐处理;铆钉应采用与风管材质相同或不产生电化学腐蚀的材料。   检查数量:通风与空调工程控制作数量抽查10%,不得少于5件;净化空调工程按制作数量抽查20%,不得少于5件。   检查方法;查验测试记录,进行装配试验,尺量、观察检查。   4.3.3 无法兰连接风管的制作还应符合下列规定:   1 无法兰连接风管的接口及连接件,应符合表4.3.3-1、表4.3.3-2的要求。圆形风管的芯管连接应符合表4.3.3-3的要求;   2 薄钢板法兰矩形风管的接口及附件,其尺寸应准确,形状应规则,接口处应严密;   薄钢板法兰的折边(或法兰条)应平直,弯曲度不应大于5/1000;弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰相匹配;角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴,端面应平整、相连处不应有缝隙大于2mm的连续穿透缝;   3 采用C、S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630mm;插条与风管加工插口的宽度应匹配一致,其允许偏差为2mm;连接应平整、严密,插条两端压倒长度不应小于20mm;   4 采用立咬口、包边立咬口连接的矩形风管,其立筋的高度应大于或等于同规格风管的角钢法兰宽度。同一规格风管的立咬口、包边立咬口的高度应一致,折角应倾角、直线度允许偏差为5/1000;咬口连接铆钉的间距不应大于150mm,间隔应均匀;立咬口四角连接处的铆固,应紧密、无孔洞。   表4.3.3-1 圆形风管无法兰连接形式   无法兰连接形式 附件板厚   (mm) 接口要求 使用范围   承插   连接 — 插入深度≥30mm,   有密封要求 低压风管直径<700mm   带加   强筋   承插 — 插入深度≥20mm,   有密封要求 中、低压风管   角钢   加固   承插 — 插入深度≥20mm,   有密封要求 中、低压风管   芯臂   连接 ≥管板厚 插入深度≥20mm,   有密封要求 中、低压风管   立筋   拖箍   连接 ≥管板厚 翻边与楞筋匹配一   致,紧固严密 中、低压风管   抱箍   连接 ≥管板厚 对口尽量靠近不重   叠,抱箍应居中 中、低压风管宽度≥100mm   表4.3.3-2 矩形风管无法兰连接形式   无法兰连接形式 附件板厚   (mm) 使用范围   S形插条 ≥0.7 低压风管单独使用连接处   必须有固定措施   C形插条 ≥0.7 中、低压风管   立插条 ≥0.7 中、低压风管   立咬口 ≥0.7 中、低压风管   包边立   咬口 ≥0.7 中、低压风管   薄钢板   法兰插条 ≥1.0 中、低压风管   薄钢板法   兰弹簧夹 ≥1.0 中、低压风管   直角形   平插条 ≥0.7 低压风管   立联合角   形插条 ≥O.8 低压风臂   注;薄钢板法兰风管也可采用铆接法兰条连接的方法.   表4.3.3-3 圆形风管的芯管连接   风管直径   D(mm) 芯管长度   l(mm) 自攻焊丝或抽芯   铆钉数量(个) 外径允许偏差(mm)   圆管 芯管   120 120 3×2 -1~0 -3~-4   300 160 4×2   400 200 4×2 -2~O -4~-5   700 200 6×2   900 200 8×2   1000 200 8×2   检查数量:按制作数量抽查10%,不得少于5件;净化空调工程抽查20%,均不得少于5件。   检查方法:查验测试记录,进行装配试验,尺量、观察检查。   4.3.4 风管的加固应符合下列规定:   1 风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式,如图4.3.4;   图4.3.4 风管的加固形式   2 楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形;   3 角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔应均匀,不应大于220mm;两相交外应连接成一体;   4 尽管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm;   5 中压和高压系统风管的管段,其长度大于1250mm时,还应有加固框补强。高压系统金属风管的单咬口缝,还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。   检查数量:按制作数量抽查10%,净化空调系统抽查20%,均不得少于5件。   检查方法:查验测试记录,进行装配试验,观察和尺量检查。   4.3.5 硬聚氯乙烯风管除应执行本规范第4.3.1条第1、3款和第4.3.2条第1款外,还应符合下列规定:   1 风管的两端面平行,无明显扭曲,外径或外边长的允许偏差为2mm;表面平整、圆弧均匀,凹凸不应大于5mm;   2 焊缝的坡口形式和角度应符合表4.3.5的规定;   表4.3.5 焊缝形式及坡口   焊缝形式 焊缝名称 图 形 焊缝高度   (mm) 板材厚度   (mm) 焊缝坡口   张角α   (°)   对按焊缝 V形   单面焊 2~3 3~5 70~90   V形   双面焊 2~3 5~8 70~90   对接焊缝 X形   双面焊 2~3 ≥8 70~90   搭接焊缝 搭接焊 ≥最小板厚 3~10   填角焊缝 填角焊   无坡角 ≥最小板厚 6~18   ≥最小板厚 ≥3   对角焊缝 V形   对角焊 ≥最小板厚 3~5 70~90   V形   对角焊 ≥最小板厚 5~8 70~90   V形   对角焊 ≥最小板厚 6~15 70~90   3 焊缝应饱满,焊条排列应整齐,无焦黄、断裂现象;   4 用于洁净室时,还应按本规范第4.3.11条的有关规定执行。   检查数量:按风管总数抽查10%,法兰数抽查5%,不得少于5件。   检查方法:尺量、观察检查。   4.3.6 有机玻璃钢风管除应执行本规范第4.3.1条第1~3款和第4.3.2条第1款外,还应符合下列规定:   1 风管不应有明显扭曲、内表面应平整光滑,外表面应整齐美观,厚度应均匀,且边缘无毛刺,并无气泡及分层现象;   2 风管的外径或外边长尺寸的允许偏差为3mm,圆形风管的任意正交两直径之差不应大于5mm;矩形风管的两对角线之差不应大于5mm;   3 法兰应与风管成一整体,并应有过渡圆弧,并与风管轴线成直角,管口平面度的允许偏差为3mm;螺孔的排列应均匀,至管壁的距离应一致,允许偏差为2mm;   4 矩形风管的边长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应加固。加固筋的分布应均匀、整齐。   检查数量;按风管总数抽查10%,法兰数抽查5%,不得少于5件。   检查方法:尺量、观察检查。   4.3.7 无机玻璃钢风管除应执行本规范第4.3.1条第1~3款和第4.3.2条第1款外,还应符合下列规定:   1 风管的表面应光洁、无裂纹、无明显泛霜和分层现象;   2 风管的外形尺寸的允许偏差应符合表4.3.7的规定;   3 风管法兰的规定与有机玻璃钢法兰相同。   检查数量:按风管总数抽查10%,法兰数抽查5%,不得少于5件。   检查方法:尺量、观察检查。   表4.3.7 无机玻璃钢风管外形尺寸(mm)   直径或   大边长 矩形风管外表   平面度 矩形风管管口   对角线之差 法兰平面度 圆形风管   两直径之差   ≤300 ≤3 ≤3 ≤2 ≤3   301~500 ≤3 ≤4 ≤2 ≤3   501~1000 ≤4 ≤5 ≤2 ≤4   1001~1500 ≤4 ≤6 ≤3 ≤5   1501~2000 ≤5 ≤7 ≤3 ≤5   >2000 ≤6 ≤8 ≤3 ≤5   4.3.8 砖、混凝土风道内表面水泥砂浆应抹平整、无裂缝,不渗水。   检查数量:按风道总数抽查10%,不得少于一段。   检查方法:观察检查。   4.3.9 双面铝箔绝热板风管除应执行本规范第4.3.1条第2、3款和第4.3.2条第2款外,还应符合下列规定:   1 板材拼接宜采用专用的连接构件,连接后板面平面度的允许偏差为5mm;   2 风管的折角应平直,拼缝粘接应牢固、平整,风管的粘结材料直为难燃材料;   3 风管采用法兰连接时,其连接应牢固,法兰平面度的允许偏差为2mm;   单风管的加固,应根据系统工作压力及产品技术标准的规定   执行。   检查数量:按风管总数抽查10%,法兰数抽查5%,不得少于5件。   检查方法:尺量、观察检查。   4.3.10 铝箔玻璃纤维板风管除应执行本规范第4.3.l条第2、3款和第4.3.2条第2款外,还应符合下列规定:   1 风管的离心玻璃纤维板材应干燥、平整;板外表面的铝箔隔气保护层应与内芯玻璃纤维材料粘合牢固;内表面应有防纤维脱落的保护层,并应对人体无危害。   2 当风管连接采用插入接口形式时,接缝处的粘接应严密、牢固,外表面铝箔胶带密封的每一边粘贴宽度不应小于25mm,并应有辅助的连接固定措施。   当风管的连接采用法兰形式时,法兰与风管的连接应牢固,并应能防止板材纤维逸出和冷桥。   3 风管表面应平整、两端面平行,无明显凹穴、变形、起泡,铝箔无破损等。   4 风管的加固,应根据系统工作压力及产品技术标准的规定执行。   检查数量:按风管总数抽查10%,不得少于5件。   检查方法:尺量、观察检查。   4.3.11 净化空调系统风管还应符合以下规定:   1 现场应保持清洁,存放时应避免积尘和受潮。风管的咬口缝、折边和铆接等处有损坏时,应做防腐处理;   2 风管法兰铆钉孔的间距,当系统洁净度的等级为1~5级时,不应大于65mm;为6~9级时,不应大于100mm;   3 静压箱本体、箱内固定高效过滤器的框架及固定件应做镀锌、镀镍等防腐处理;   4 制作完成的风管,应进行第二次清洗,经检查达到清洁要求后应及时封口。   检查数量:按风管总数抽查20%,法兰数抽查10%,不得少于5件。   检查方法:观察检查,查阅风管清洗记录,用白绸布擦拭。
    • 管道 通风空调 通风隔音窗 1年以前