3条回答
蒙娜丽莎的小胖手 2016-03-12 19:56
混凝土屋面防水的选材有很多种,通常大家会选用SBS/APP沥青防水卷材,价廉物美,能满足GB验收要求,施工单位当然能省就省,只要能通过工程验收就好了。
至于今后再有渗漏水,那是以后的事情了。沥青卷材分国标和非标产品,施工单位常常会以次充好,用非标产品来替代国标产品,这也为今后的渗漏水造成隐患。高档一些的选材有高分子防水涂料和PVC、TPO卷材等。
因此,屋面防水具体怎么做,还是要根据设计要求和现场状况而定的。我个人建议使用果尔佳1011纯丙烯酸屋面专用防水涂料 防水聚酯布 的施工工艺,一次投入,10年以内没啥后顾之忧,且10年后再次维护的成本很低(无需铲除旧有涂层),且针对各犄角旮旯、管道柱脚等部位,更是要比SBS沥青卷材胜出一筹,整体液态无缝施工,性价比非常好。
灯泡大怪兽 2016-03-12 18:37
1.防水层的混凝土不应低于C25,水泥用量不少于330kg/m3,水灰比不宜大于0.55,并宜采用普通硅酸盐水泥。粗骨料的最大粒径不应大于防水层厚度的1/3,细骨料应用中砂或粗砂。
2.混凝土防水层的厚度应均匀一致,浇筑时应振捣密实、压实、抹平,收水后应立即二次抹光。
3.在有条件的地方,应积极采用补偿收缩混凝土,以减少刚性屋面的收缩裂缝。
4.防水层必须分格。分格缝应设在装配式结构的板端、现浇整体结构的支座处、屋面转折处、混凝土施工缝及突出屋面构件交接部位。分格缝的纵横间距不宜大于6m。
5.混凝土养护时间一般控制在10~14天,视水泥品种和气候条件而定
6.刚性防水屋面不得用于有高温或振动的建筑,也不适用于基础有较大不均匀下沉的建筑。
7.为减少结构变形对防水层的不利影响,在防水层下宜设置纸筋灰、麻刀灰、低强度等级砂浆或卷材隔离层。
8.凝土防水层厚度不宜小于40mm,内配φ4间距为100~20mm的双向钢筋网片。钢筋网片宜放置在混凝土防水层的中间或偏上,并应在分格缝处断开。
ag123456 2016-03-12 14:28
1、基地清理,符合要求,无积水;
2、找平层:基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。
3、结合层处理。
4、卷材铺设:卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材的铺贴方法应符合下列规定:卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm 内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;防水层采
取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。屋面卷材防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理;然后,由屋面最低处向上进。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少卷材的搭接。当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨、先远后近的次序。铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,各种卷材的搭接宽度应符合规范要求。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。卷材防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。
5、保护层施工:保护层的施工应符合下列规定:
(1)绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固,不得残留未粘结的绿豆砂。
(2)云母或蛙石保护层不得有粉料,撒铺应均匀,不得露底,多余的云母或蛭石应清除。(3)水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为1m 。
(4)块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100m ,分格缝宽度不宜小于 20mm。
(5)细石混凝土保护层,混凝土应密实,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于36m 。
(6)浅色涂料保护层应与卷材粘结牢固,厚薄均匀,不得漏涂。
(7)水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水层之间应设置隔离层。
(8)刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm 的缝隙,并用密封材料嵌填严密。
二、屋面涂膜防水施工
屋面基层的干燥程度应视所用涂料特性确定。当采用溶剂型涂料时,屋面基层应干燥。防水涂膜应分遍涂布,不得一次涂成。应待先涂布的涂料干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料,且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。需铺设胎体增强材料时,当屋面坡度小于 15%,可平行屋脊铺设;当屋面坡度大于15%,应垂直于屋脊铺设,并由屋面最低处向上进行。胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度不得小于70mm。采用二层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。涂膜防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。涂膜防水屋面应设置保护层。保护层材料可采用细砂、云母、蛙石、浅色涂料、水泥砂浆、块体材料或细石混凝土等。采用水泥砂浆、块体材料或细石混凝土时,应在涂膜与保护层之间设置隔离层。水泥砂浆保护层厚度不宜小于20mm。
三、屋面细部构造要求:
1.天沟、檐沟
(1)沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于200mm。
(2)卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严。
(3)涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
(4)在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处,应留凹槽并用密封材料嵌填严密。
2.檐口
(1)铺贴檐口800 ㎜范围内的卷材应采取满粘法。
(2)卷材收头应压入凹槽,采用金属压条钉压,并用密封材料封口。
(3)涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
(4)檐口下端应抹出鹰嘴和滴水槽。
3.女儿墙泛水
(1)铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。
(2)砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理。
(3)涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严,压顶应做防水处理。
(4)混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。
4.水落口
(l)水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处。
(2)防水层贴入水落口杯内不应小于50mm。
(3)水落口周围直径500mm 范围内的坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。
(4)水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm 凹槽,并嵌填密封材料。
5.变形缝
(1)变形缝的泛水高度不应小于25Omm。
(2)防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。
(3)变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖。
(4)变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。
6.伸出屋面的管道
(1)管道根部直径500mm 范围内,找平层应抹出高度不小于30mm 的圆台。
(2)管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留20mm×20 ㎜的凹槽,并用密封材料嵌填严密。
(3)管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm。
(4)管道上的防水层收头处应用金属箍紧固,并用密封材料封严。