家用中央空调施工步骤是什么

周香茹 | 被浏览217次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-12 12:09

      一、内机就位
      施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。
      ① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
      ② 内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
      二、冷媒铜管的安装
      安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
      ①所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。
      ②在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。
      ③焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
      三、充氮保压
      这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-03-12 10:33

    由于家用中央空调的特殊性,其使用效果与安装设计和安装质量存在很大的关系,不是一般的安装公司就可以安装的,而应该由专业的家用中央空调安装公司承担。安装前,安装人员要认真检查家用中央空调安装详图,要和装演设计协调统一进行。但目前的家用中央空调安装市场比较混乱,在设计和安装过程中,安装人员不提供安装详图,不计算和考虑空调的实际能效问题;安装人员技术素质差,有的施工队伍中经常找不到有专业安装上岗证书的技术人员,安装质量问题严重;安装过程中没有给用户提供可供选择的方案,不能根据品牌机的性能进行合理安装,对空调机在使用过程中发生的问题不能完全承担责任;合同中不公示安装所需要的材料清单,不公示材料的费用明细,在施工过程中以次充好,欺骗用户。
    上述情况如不彻底改变,必将对刚刚起步的家用中央空调的推广和使用带来较大的负面影响。所以,生产厂商要采取有力措施,加强对安装人员的培训,特别是新产品、新工艺的推出,更要花大力气做好这方面的工作,否则的话,不仅给用户造成较大的经济损失,同时也砸掉了生产厂家的空调品牌。
    小编根据目前家用中央空调安装过程中存在的问题,提出一些应该注意的问题,供有大家参考。
    (1)室外机安装
    家用中央空调的室外机,对独立式住宅建筑,可以安装在室外专设的基础上,也可以放置在屋顶上,对邻居和室内的噪音影响较小。而对于集合式建筑,一般只能设置在开启式阳台或挑台上(除顶层外)。有的安装人员没有采取任何防振措施,直接把空调室外机放置室外空地(阳台或挑台的基础)上,或者通过一个简易架子悬挂在墙壁上,机器运转时(特别是在晚上)对室内和邻居的影响很大,产生的噪音不仅影响用户使用,还要影响邻居的安宁,由此产生的邻里矛盾,甚至被投诉的事时有发生。
    在进行安装时,室外机的位置尽可能靠近室内机,以缩短制冷工艺管道,并尽量低于室内机,高度差一般在5000mm以内;有条件尽可能落地安装,或者安装在不会产生噪音的紧固台上,基座下应设置橡胶减振器或者厚度在10mm以内的条状胶皮,以保持室外机的运转稳定;为了让室外机热交换器有一个良好的换热条件,进排风要通畅,避免有回流现象,室外机靠墙一侧应留有200mm以上的间隙;在街面离地安装时,必须使机组的最底部离地面2500mm以上,不能妨碍交通和路人行走;室外机排出的热(冷)风,不能近距离直对邻居或路人,有必要的话应设置导向栅栏板;在空气污染和酸雨较严重及空气含盐较多的沿海地区,为了防止室外机锈蚀而降低空调机的使用寿命,同时也为了避免阳光直射,提高机组的制冷效果,在不妨碍空气流通的情况下,应设置遮阳棚;对于在集合式建筑的上层安装时,室外机的排水(热泵使用时的化霜水)包括室内机的冷凝水应接至建筑物的集中下水管,以免影响楼下的正常生活和路人行走。
    (2)室内机的安装
    室内机是风管型家用中央空调的重要组成部分,由于安装的原因,造成室内机漏水、噪音过大的情况时有发生,严重的甚至还影响空调机组的正常使用效果。
    室内机组的施工,首先要按照设计图纸指定的位置安装,没有特殊原因不要随意更改安装位置。室内机不能安装在房间内人员经常逗留(休息)的地方,最好设置在贮藏间、走道上方;安装用的吊、托和支架必须牢固,室内机安装后必须水平、无歪斜现象,以保证冷凝水盘无积水、无渗漏现象;安装架与机组之间应有减振性能良好的橡胶减振器或胶皮;从室内机组接出的冷凝水管不要使用廉价的塑料软管,而应该采用U一PVC管,其水平段要有5%左右的坡度,固定牢靠,不能有挠弯现象,立管应该垂直,全部的冷凝出水管在固定前要有良好的隔热保温措施,防止夏季使用时有凝露滴水现象。冷凝水排放应按设计要求安装水封弯管,并按有关规范或机组说明书的要求设置。安装结束后必须做排水试验,确保排水畅通;机组下面应有25mm厚的减振吸音板,吸音板应大于机组底座的面积。安装室内机组空间的上部和四周要粘贴有吸音作用的多孔性材料(如海绵)。当自然衰减不能达到允许噪声标准时,应设置消声器。为了防止振动的传递,机组与送风静压箱之间的连接应该是软连接而不应该为硬连接。根据国内环境标准,住宅内允许噪声白天≤50dB(A),晚间≤40dB(A);为了方便检修,吊顶装演时在室内机组的操作端应留有维修活动门,这一点在许多用户中经常被忽略,导致日后维修上的麻烦。
    (3)风机盘管的安装
    风机盘管是风管系统的末端装置。没有资质的安装公司在安装的工程中经常出现这样的问题:噪音大、效果差、风机盘管下方滴水。更有甚者,有的安装人员把风机盘管封闭在吊顶装演内,只有出风口而无回风口,根本无法正常使用。
    在安装风机盘管时,首先要安装牢固、水平;风机盘管与上、下水管的连接应为金属软管连接,绝对不能在管道连接处形成气囊,否则的话就会造成水流不畅而导致空调效果下降;冷凝水管的处理同风管系统的室内机;出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物,两者应有一定的间距,不能形成短路现象。风口表面应横平竖直,必须紧贴墙面或装饰面 板,使其美观大方。
    (4)上、下水管的安装
    水系统的上、下水管安装比较简单,主要存在的问题是个别安装工程上、下水管忽略了隔热保温措施,造成使用后出现凝露滴水现象,这一点应该引起各安装公司的高度重视。一般在做好管道的防锈处理后,在管道的外侧做保温处理;另外,水管安装结束后,必须进行打压试验,试验压力不低于工作压力的1.5倍;水管应固定牢靠,两固定点的间距视管道大小而定,一般不大于2000mm;当水管遇到障碍物时(如圈梁),避免形成气囊(即水管要从障碍物的下方经过,而不能从障碍物的上方经过);水管在与空调机组连通前,必须严格排污(以排出口的水色和透明度与人口对比相近,无可见杂物);水系统的膨胀水箱(起补水、定压膨胀和排除不凝性气体的作用)一般安装在系统的最高点,对于家用的小型水系统应比用户最高的用水点至少要高出500mm,膨胀水箱的膨胀管应接至水泵的人口处,膨胀水箱一般由安装公司在施工时制作和安装。
    (5)制冷剂管道安装
    空调机组的工艺管道(制冷剂管道)大小要按照设计要求,宁大忽小,宁短忽长,整个连接管道不应有折扁现象,管道外面的保温层应该完好无损管道需要焊接时接头要采用胀管或套管方式。焊接完成后要严格查漏,并用高压氮气排净管内氧化皮等污物;对VRV型的家用中央空调而言,其工艺管道的密封性更为严格。由于VRV型系统的制冷剂充注量大,一旦用户某个房间的管道或热交换器发生泄漏事故,那大量从系统内泄漏出来的氟里昂制冷剂有可能把房间内的空气赶走而造成室内人员在睡觉过程中发生窒息的严重事故,因此要特别注意VRV系统的密封性。
    (6)风管的安装
    首先,风管的制作要满足厂家设计要求。有些安装公司为了节约成本,采用劣质铁皮或采用其他对人体有害的不合格材料制作风管,严重影响了机组的使用寿命,并在使用过程中可能对用户造成不必要的伤害。特别应该指出的是:如采用复合材料制作的风管,其覆面材料必须为不燃材料,内部的保温材料也应该为不燃或难燃且对人体无害的材料。风管所用的保温材料厚度应满足使用时不产生凝露滴水现象,粘贴应牢固、铺设应平整、绑扎应紧密,无滑动、松弛与断裂现象。
    送风管道安装时,必须符合厂家设计要求。安装要牢固,所有吊、支、托架不得妨碍风口、阀门、控制系统及检查门的操作,并作良好的防锈处理;风管必须伸直,不得有强扭、挤压、死弯等现象,水平风管的坡度不大于3%;风管与风管对接处在连接前先涂上粘接剂然后再进行对接,接缝处应该用连接条粘贴并作相应的保温处理;为了降低噪声,风管的始端(与送风机连接处)不宜急弯,必要时,弯头和三通支管等处应装设导流叶片。矩形风管的长边和短边之比不宜大于4:1,截面大小应控制管内流速毛3m/s;风管穿过墙壁处,其孔洞四周的缝隙,应使用弹性材料填充密实。
    新风管安装除应遵守送风管道安装规定外,还应按设计要求作有坡度安装(坡向新风口),新风口要有防雨和过滤网罩,安装位置应选在空气不受污染的地方且便于检修。
    (7)电气设备安装
    在电气设备安装过程中,经常出现的问题主要有以下二种情况:一是机组的电源配线不是专线专用,电缆、电线的安装不符合要求;二是安装公司为了节约成本,所用电气设备不符合国家电气标准。
    为了安全起见,家用中央空调安装所选用的电缆、电线及电气附件必须使用国家强制认证的产品;机组要设置专用的电源,匹配要符合空调设备的功率,并单独安装相应容量的漏电保护器、空气开关等保护装置;隐蔽工程的电缆、控制线不要和制冷剂管道捆绑在一起布线,而应该穿管单独布置;主控面板一般安装在客厅、起居室等便于操作、不影响居室美观的地方,房间温控探头一般按用户的要求安装在合理的位置。
    为了适应行业发展的需要,规范市场,各空调生产厂商要加强对家用中央空调安装工程的质量管理,统一家用中央空调安装工程的施工标准,以保护用户、生产厂家及安装施工单位的利益。家用中央空调目前在我国还处在市场导人期,处于平稳上升趋势,市场潜力很大,但绝不能因为安装环节的问题而影响整个行业的正常发展。由于时间原因就说到这里。

    0 评论

  • Standby凡 2016-03-12 08:54

    第一步:水电进场时联系安装
    1.吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;
    2.安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。并做好冷媒管接头的保护。

    第二步:第一次安装结束24小时之后
    吊装中央空调室外机;
    充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

    第三步:第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后安装风口,最后设备运行测试。

    中央空调(水机)的安装
    中央空调(水机)要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要有以下几步:
    第一步:水电进场时联系安装
    1.吊装中央空调室内机-风机盘管,并对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入;
    2.安装排管:供回水管,冷凝水管、信号线。并做好冷媒管接头的保护。

    第二步:第一次安装结束24小时之后
    吊装中央空调室外机;
    测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

    第三次安装:第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后安装风口,最后设备运行测试。

    采购材料注意事项:

    1.冷媒铜管中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了40公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。
    小提醒:410A环保冷媒要求铜管壁厚要足够厚。目前比较可靠的选择是青岛宏泰,国内知名品牌。舒适100只选用“青岛宏泰”的冷媒铜管。

    2.铜管保温:
    冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。
    市场上占有率比较高的两种品牌为“世霸龙”和“华美”。两个品牌的保温管壁厚都达到一定标准,能有效起到保温作用,都是可以信赖的。

    3.冷凝水管:冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏不会影响空调的使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。
    所以舒适100只可选用联塑牌PVC水管作为冷凝管,一般使用排水管就可以,使用给水管则是更好选择。

    4.风口:
    小部位往往被很多消费者疏忽,但这部分影响使用感受。
    常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。
    两种风口各有利弊。ABS风口,采用ABS工程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄,并不容易清洗。
    铝合金风口,优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。
    两种风口各有其特点,大家可根据自己的需求来挑选。

    5. 信号线:信号线并不贵,一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以比较放心。
    6. 水管的选材:水系统安装还应考虑水管的选材,目前家庭中央空调水系统多用PPR水管做为空调水管,抗压耐温能力较好,不影响水质,选择国内成熟品牌即可。注意空调水管需要用PPR热水管,冬季使用时抗变形能力及耐温性好。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 冲击钻施工方案谁能给份?施工步骤是什么呢
    • 南枝0512 回答:冲击钻是一种既能转动又带冲击的电动工具。它带有可调机构,当调节环在转动的无冲击位置时,装上麻花钻头在金属上进行钻孔。当调节环在转动和带冲击位置上,安上带硬质合金的钻头,可在砖面、混凝土墙、屋面、墙面进行钻孔。除冲击钻成孔外,一般还有旋挖钻机成孔、固定式回旋钻机成孔、汽车钻成孔等。 冲击钻的特点是硬质岩中成孔效率相对较高,一般土层施工效率低。 旋挖钻机综合施工效率高,但孔壁稳定性不易掌握,不宜在淤泥层较厚区域使用,对特别坚硬的岩层无法钻进。 固定式回旋钻机施工效率偏低,但孔壁稳定性较强,也具备一定的嵌岩施工能力。 汽车钻施工效率高,成本相对较低,但孔壁稳定性较差,不宜在砂层和淤泥层较厚区域使用,不具备嵌岩施工能力
    • 施工 施工许可证 冲击钻 1年以前
  • 3 回答
    • 家用中央空调安装的方法步骤是什么
    • Andy421 回答:一、空调器安装步骤 1、断定安装地位后,丈量空调器的尺寸,并按请求开安装孔。如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检讨,并加以修改;有些房屋的预留孔四周全体堵逝世,则应把两侧面打开以免吸风受阻。 2、固定安装支架:将安装支架坚固固定在预定安装位置,用水平仪检测并校订至水平,安装支架的外侧应低于内侧6-10mm。 3、取下面板及空气过滤网。 4、取下底盘固定板,将底盘连同固定在底盘上的各部件从外箱里拉出来然后把机壳放在安装支架上,用程度仪检测及校订至水平并用螺栓将其固定,再将底盘及全部部份水平推进外箱内,安装底盘固定板并留神此时空调器应向后下方倾斜6-10mm,安装好出水嘴以保证冷凝水能顺利排出。 5、用水平仪检查空调器是否水平(是否底座放不平,甚至扭曲),否则空调器运转中会有异噪音及振动会影响空调器的零部件的相对位置偏移。 6、再装上空气过滤网和面板并加以固定。 7、检查侧面进气口是否堵塞并用海绵或泡沫将机壳四周填实。 8、异形紧固件排水:一般空调器会有冷凝水从空调器后面排出.安装时应负责排水的走向,并听取用户看法将水排入恰当的处所,以避免环境的损坏和邻居的纠纷.有些空调器在设计时采用了冷凝水喷洒在冷凝器上的设计,要留神对所发生的噪音进行处置。排水口必定要留神能将水排完,否则积累在底盘里会造成腐化或蚊子的生长。 9、接地:应以安全为重来进行斟酌,安装时应对供给的电源插座进行检讨是否已做到有效接地。 10、试运行:全部安装停止后可通电进行试运转,窗式空调器一般不须要进行体系的调试,安装职员仅需对声音,功效是否正常进行实验,氨来呫诺,进出风温差一般大于8℃可视为正常,一般可以拉下面板和过滤网,看蒸发器表面凝露情形来断定。如为带遥控功效的窗式空调器,还应检查遥控器的功效是否正常。
    • 格力家用中央空调 家用中央空调 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 浴室防水施工步骤是什么
    • prettygirl 回答:做浴室的防水的施工步骤: 1)、基面处理: 整平、清洁(基面无杂物、污油),潮湿基面。突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应先做处理。 2)搅拌: 先将2/3的液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时搅拌3-5分钟,再继续倒入剩下1/3液料,充分搅拌至形成无粉团和颗粒的均匀浆料即可使用(最好使用搅拌器); 3)、涂刷: 用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。 4)、养护、保护: 施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。 5)、检查(闭水试验): 防水涂层固化后,不应出现起泡,空鼓,皱折,露胎,起皮等;卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 田园风格特点是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 请问吊顶施工步骤是什么?
    • 荣耀vvv 回答:1、视屋内高度超平弹墨线或按墙砖上沿,用非标3﹡5木方立着用,或两层木方放扁用,用64钢排钉固定。四周墙面的木方固定好后,按扣板走向,扣板纵向,木方就横向固定。两端用气钉固定在墙面的木方上,间距在600左右。按木方走向,在棚顶用钢排钉或射钉固定木质吊杆,间距在700左右。用施工白线两端固定在对面墙的木方上,找平木方。    2、把扣角切成45度角,墙角处对好固定在墙面木方上,用15自攻钉或码钉固定。当四周扣角都固定好后,把扣板按安装方向的实际尺寸缩短8毫米左右,由外往里安装。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 田园风格特点是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙涂料施工步骤是什么
    • ag123456 回答:涂料外墙防水施工工艺: 放置安全吊绳→清除空鼓和开裂的涂料层→清理裂缝→裂缝处用弹性密封膏填充→空鼓处用防水水泥砂浆找平→整体涂刷防水涂料 ⑴ 施工人员按照施工要求,对需要做防水处理的部位安置好安全吊绳,以便进行高空作业。 ⑵ 将局部开裂、起鼓的外墙涂料层凿开至墙面基层,将窗框与墙体的结合处开裂的涂层揭开,并将所有凿开和脱落的墙面用软质刷子清扫干净,保证其中不存在任何尘土、水泥渣等松散颗粒及松动的涂料块。 ⑶用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将外墙所有的裂缝和孔洞嵌填密实,窗框与墙面结合处及墙面缝隙则用弹性体密封材料封堵,切断外墙渗漏水源。 ⑷将开裂、脱落和挖开处用防水砂浆填充找平,与原墙面涂料层相平,保证表面光滑,且与墙面结合紧密。 ⑸ 将JS防水涂料调配成需要的颜色。 ⑹ 用JS防水涂料对墙面进行整体涂刷,要求涂刷多遍达到一定的厚度,以能发挥防水材料的最佳性能为准。使墙面颜色均匀,平整美观。
    • 内外墙涂料 住房公积金提取条件是什么 内外墙涂料施工 1年以前