张艳波 | 被浏览3057次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-03-11 18:55

    民用建筑消防验收规范,按条款验收。可以验收以下几个方面:
    1、有无按规范设置消火栓系统。
    2、有无按规范设置喷淋系统。
    3.消火栓下是否设置灭火器。
    4.是否有足够哦的逃生通道。
    5.是否设置了符合要求的防火门。
    6.是否设置了消防水池、消防泵组。

    3 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-11 20:54

    建筑消防设计标准规范如下:
    1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定。 2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。 3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。 4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。 5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定: 5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。 5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。 5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。 5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。 6 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。 每个防烟分区的建筑面积不宜超过500㎡,且防烟分区不应跨越防火分区。 防火墙和楼板 5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。 7紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。 8防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。 9输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。 穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧材料。 10管道穿过隔墙、楼板时,应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。 11高层建筑内的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留有缝隙。 12设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。 13地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/㎡的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。 电梯和管道 14电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。 15电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。 5.3.3 建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。 电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。 16垃圾道宜靠外墙设置,不应设在楼梯间内。垃圾道的排气口应直接开向室外。垃圾斗宜设在垃圾道前室内,该前室应采用丙级防火门。垃圾斗应采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。 门窗安全 17防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。 18防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。 用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。 19设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。 20在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。 21设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。 屋顶安全问题 22屋顶采用金属承重结构时,其吊顶、望板、保温材料等均应采用不燃烧材料,屋顶金属承重构件应采用外包敷不燃烧材料或喷涂防火涂料等措施,并应符合本规范第3.0.2条规定的耐火极限,或设置自动喷水灭火系统。 23高层建筑的中庭屋顶承重构件采用金属结构时,应采取外包敷不燃烧材料、喷涂防火涂料等措施,其耐火极限不应小于1.00h,或设置自动喷水灭火系统。 24变形缝构造基层应采用不燃烧材料。 电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设在变形缝内。当其穿过变形缝时,应在穿过处加设不燃烧材料套管,并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实。

    1 评论

  • dxjian 2016-03-12 00:03

    这个根据规定的住宅消防验收知识备案抽查,不是都是到现场验收的,根据
    第二十四条 对本规定第十三条、第十四条规定以外的建设工程,建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内,通过省级公安机关消防机构网站进行消防设计、竣工验收消防备案,或者到公安机关消防机构业务受理场所进行消防设计、竣工验收消防备案。
    建设单位在进行建设工程消防设计或者竣工验收消防备案时,应当分别向公安机关消防机构提供备案申报表、本规定第十五条规定的相关材料及施工许可文件复印件或者本规定第二十一条规定的相关材料。按照住房和城乡建设行政主管部门的有关规定进行施工图审查的,还应当提供施工图审查机构出具的审查合格文件复印件。
    依法不需要取得施工许可的建设工程,可以不进行消防设计、竣工验收消防备案。
    第二十五条 公安机关消防机构收到消防设计、竣工验收消防备案申报后,对备案材料齐全的,应当出具备案凭证;备案材料不齐全或者不符合法定形式的,应当当场或者在五日内一次告知需要补正的全部内容。
    公安机关消防机构应当在已经备案的消防设计、竣工验收工程中,随机确定检查对象并向社会公告。对确定为检查对象的,公安机关消防机构应当在二十日内按照消防法规和国家工程建设消防技术标准完成图纸检查,或者按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查,制作检查记录。检查结果应当向社会公告,检查不合格的,还应当书面通知建设单位。
    建设单位收到通知后,应当停止施工或者停止使用,组织整改后向公安机关消防机构申请复查。公安机关消防机构应当在收到书面申请之日起二十日内进行复查并出具书面复查意见。
    建设、设计、施工单位不得擅自修改已经依法备案的建设工程消防设计。确需修改的,建设单位应当重新申报消防设计备案。
    第二十六条 建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的,公安机关消防机构应当依法处罚,责令建设单位在五日内备案,并确定为检查对象;对逾期不备案的,公安机关消防机构应当在备案期限届满之日起五日内通知建设单位停止施工或者停止使用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑消防设计标准规范是什么
    • 木子星生 回答:建筑消防设计标准规范如下: 1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定。    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装饰装修验收标准规范是什么
    • 荣耀vvv 回答:装修工程验收标准 1.电改造工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 010201、同一房间同一类型的开关、插座高度一致,相邻面板间的间距一致,安装牢固、盖板端正、位置合理、表面清洁。 010202、所有房间灯具使用正常。 010203、所有房间电源及空调插座使用正常。 010204、所有房间电话、音响、电视、网络线可正常使用。 010205、提供本次装修线路改造的竣工图给客户,标明导线规格及线路走向。 010206、所有安装的电器设备(如排气扇、浴霸、感应设备等)使用正常。 2.水改造工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 020201、所有龙头使用方便、滤网清洁干净,左热右冷安装无误。 020202、卫生器具安装牢固平稳,无损伤,使用方便、无渗漏、排水通畅。 020203、所有接有软管的用水器在接口处都已安装三角减压阀,并调节到合理位置。 020204、地漏低于安装处的排水表面。 020205、热水器进气、进出水安装正确,正常使用。 020206、天然气使用正常。 3.墙砖工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 030201、表面洁净,不得有划痕,色泽均匀,图案清晰,接缝均匀,板块无裂纹、缺棱掉角等现象; 030202、墙砖粘贴时,平整度用2M靠尺检查,平整度≤2㎜,相邻间缝隙宽度≤2㎜,平直度≤3㎜,接缝高低差≤1㎜。 030203、墙砖粘贴时必须牢固,无歪斜。空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%。 030204、墙砖粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度,砖粘贴阳角必须45°碰角,碰角严密,缝隙贯通。 030205、墙砖切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严缝。 030206、墙砖的管道出口位掏孔处理,掏孔应严密。 030207、墙砖镶贴时,与门洞的交口应平整,缝隙顺直均匀。 4.地砖工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 040201、表面洁净,纹路一致,无划痕,无色差,无裂纹、无污染、缺棱掉角等现象。 040202、地砖边与墙交接处缝隙合适,踢脚线能完全将缝隙盖住。 040203、地砖平整度用2M水平尺检查,误差不得超过2㎜,相邻砖高差不得超过1㎜。 040204、地砖粘贴时必须牢固,空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%(主要通道上不得有空鼓)。 040205、地砖缝宽1㎜,不得超过2㎜,勾缝均匀,顺直。 040206、水平误差不超过3㎜。 5.门窗工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 050201、门套垂直度允许误差≤1㎜,对角线允许误差≤2㎜,相同类型的门应作到高度一致。 050202、门窗扇安装:安装后应开关灵活,门窗与地面(面层高度)距离5-8mm,门扇左,右,上口间隙2-3mm,门扇与门档结合严密,缝隙≤2mm,门扇装好后,不得高于边线厚度。 050203、合页安装位置适宜、固定可靠,螺钉齐全,不得车胚、滑丝,平整、牢固。门碰安装固定牢实,位置合理。 050204、门锁离地高度900-1000mm(锁中心位),安装牢固,开启自如。锁具无污染、划痕。 050205、推拉门开启自如、轻松,无擦挂,横竖缝应均匀、严密。 050206、门窗外观表面洁净,无划痕、碰伤、浸蚀。 6.家俱工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 060201、外观面板木纹顺直、美观,色差小,板面无瑕疵、划痕等损伤。 060202、收口线条挑选使用,色泽均匀,无明显缺陷,接缝顺直、清洁,修边时未修伤面板。 060203、门扇无变形,开启自如,门板间隙缝均匀,尺寸为1-2㎜,门扇关闭时不得超出柜帽。 060204、合页及其它柜内五金件安装紧固,开启灵活,螺钉齐全,滑轨清松自如。 060205、柜内清洁干净,无污染,背板应固定牢固。 060206、柜体垂直度≤2㎜,水平误差≤1㎜,翘曲度≤2㎜,对角线误差≤3㎜。 7.油漆工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 070201、手感光滑、无颗粒感。 070202、漆面饱和。 070203、光泽合适、(清面漆清亮、透明度高)。 070204、无流坠、刷痕。 070205、对其它工种无污染。 070206、清漆基层无污染。 070207、混油基层平整、光滑,无挡手感。 070208、透底有色漆施工色彩、深浅均匀一致。 8.乳胶漆工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 080201、无刷纹、流坠。 080202、手感平整、光滑,无挡手感、无明显颗粒感。 080203、无掉粉、起皮、裂缝现象。 080204、无透底、反碱、咬色现象,色彩均匀一致。 080205、未污染其它工种(与木作、开关面板等的接口必须严密、平整,不得漏缝未刷及污染)。 080206、乳胶漆做线条饰面时,应线条纹理应清楚、贯通。 9.吊顶工程施工工艺及验收标准 A.验收标准: 090201、表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角或锤伤等缺陷,接缝应均匀一致。 090202、用2米靠尺检查,平整度误差在3㎜以内。 090203、光带、造型部分平直、无波浪,弧形、圆形吊顶光滑、顺畅。 090204、装饰线条接缝光滑、顺畅,色差小,阴阳角接口严密。 090205、扣板施工,平整顺直,板面不被有污染、划痕、损伤,收口线接缝应严密
    • 新房验收 完工验收 室内装饰画 11个月前
  • 3 回答
    • 屋面验收标准规范是什么
    • 荣耀vvv 回答:建筑工程施工质量验收统一标准   GB50300-2013 建筑地基基础工程施工质量验收规范   GB50202-2013 建筑地面工程施工质量验收规范   GB50209-2010 混凝土结构工程施工质量验收规范   GB50204-2011 钢结构结构施工质量验收规范   GB50205-2012 地下防水工程施工质量验收规范   GB50208-2011 建筑电气工程施工质量验收规范   GB50303-2011 建筑装饰装修工程施工质量验收规范   GB50210-2011 建筑节能工程施工质量验收规范   GB50411-2013
    • 新房验收 屋面瓦 别墅屋面瓦 11个月前
  • 3 回答
    • 防火门质量验收标准规范是什么
    • 请叫我郭坚强 回答:防火门质量验收标准 一、   防火门的质量是必须要符合国家标准,门框、门扇以及填充物均为国家规定材料且对人体无害。检验方法相对较简,只需向商家要求提供产品的合格证明即可。 二、   防火门的安装必须要在规定的位置,安装好之后的密封性要达到一定的标准,门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm;其他缝隙不应大于3mm,并且开关灵活无变形等现象。若门上有玻璃,还要检验玻璃压条的密封已经稳定。 三、   合格的防火门是配有一套齐全的附件的,包括防火合页、防火锁、闭门器、顺序器、门框与门扇之间以及双扇门门扇之间的膨胀型防火密封条。而许多时候因为某些装饰效果或者价格因素而使用普通的附件,这会严重影响到防火或隔烟的效果,这是不可取的。
    • 防火门 天津防火门 深圳防火门 10个月前
  • 3 回答
    • 建筑竣工验收标准规范是什么
    • Hzl_8542 回答:(1)工程项目按设计图纸建成,所有粉刷、装修作业全部施工完毕。  (2)所有该项目的设备均已按设计规定全部落位安装完毕,并且起动、运转正常,能满足使   用要求,如电梯、灭火装置、采暖通风装置等均已落位,并能正常起动。  (3)上下水道铺设完毕,所有管道及沟道无梗阻、滴漏、渗漏现象,供水正常、排水通畅。   照明及动力用电的工作回路结构清晰,控制操作方便,有过载和短路防护装置。卫生设备安   装齐全,使用灵活方便,其他公用设施均完好。  (4)建筑物四周2米之内的场地平整,由于本项目施工所造成的障碍物均已清除。  (5)整个工程经按现行施工技术验收规范进行检验后,均达到合格标准以上。  经正式验收合格后的物业应迅速办理固定资产交付使用的转帐手续,并移交与建设项目有关   的所有技术资料。
    • 新房验收 竣工 竣工验收程序 10个月前