    一、一般规定抹灰工程适用于一般抹灰、装饰抹灰和清水砌体色缝等分项工程的质量验收;抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:
    1、抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
    2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
    3、隐蔽工程验收记录。
    4、施工记录。
    二、抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
    1、抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。
    2、不同材料基体交接处的加强措施。
    三、各分项工程的检验批应该按下列规定划分:
    1、相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000mm2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。
    2、相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
    四、检查数量应符合下列规定:
    1、室内每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
    2、室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。

    1、外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。
    2、抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d;罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。
    3、室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
    4、当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。
    5、各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结后应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。

    1 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-11 22:19

    一、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,抹灰出现空鼓属于不合格,不能出现空鼓是抹灰工程最基本的要求。二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例:1、立面垂直度:用2 m垂直检测尺检查不允许超过3mm。2、表面平整度:用2 m靠尺和塞尺检查不允许超过3mm。 3、阴阳角方正:用直角检测尺检查不允许超过3mm。4、阴阳角方正:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查不允许超过3mm。5、墙裙、勒脚上口直线度:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查不允许超过3mm。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-11 17:53

    您好,抹灰工程验收标准是:
    一、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,抹灰出现空鼓属于不合格,不能出现空鼓是抹灰工程最基本的要求。
    二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例:
    1、立面垂直度:用2   m垂直检测尺检查不允许超过3mm。
    2、表面平整度:用2   m靠尺和塞尺检查不允许超过3mm。   
    3、阴阳角方正:用直角检测尺检查不允许超过3mm。
    4、阴阳角方正:用5   m线,不足5   m拉通线,用钢直尺检查
    不允许超过3mm。
    5、墙裙、勒脚上口直线度:用5   m线,不足5   m拉通线,用钢直尺检查
    不允许超过3mm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问抹灰工程验收规范是什么呢?
    • 随意夜风 回答:一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定: 1 普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。 2 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。 检验方法:观察;手摸检查。 4.2.7 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。 检验方法:观察。 4.2.8 抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上; 4.2.11 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。
    • 新房验收 工程验收单 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 内墙抹灰质量验收标准规范是怎样的?
    • 福贵_3382 回答:主要内容:主控项目中对墙面抹灰层的质量、一般项目中对普通抹灰与高级抹灰的外观质墙面的平整度、阴阳角、分格条(缝)等提出要求。 主控项目 墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝 检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1㎡,沿墙面竖向均匀分布。 墙面是否有渗漏 检验方法:雨后观察检查。
    • 内墙防火乳胶漆 内墙砖 内墙瓷砖 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程主体验收标准规范是什么?
    • 梦见了什么 回答:1、GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范2、GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范3、GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范4、GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范5、GB50206-2002木结构工程施工质量验收规范6、GB50207-2002屋面工程施工质量验收规范7、GB50208-2002地下防水工程施工质量验收规范
    • 新房验收 完工验收 工程验收单 1年以前
  • 4 回答
    • 外墙抹灰验收标准规范是什么?
    • 胜利de微笑 回答:墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝,每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1㎡,沿墙面竖向均匀分布。
    • 新房验收 完工验收 验收 1年以前
  • 3 回答
    • 土建工程验收标准规范是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:填写范例: 施工现场质量管理检查记录 编号:××× 工程名称 ××工程 开工日期 ××年×月×日 施工许可证(开工证) ××× 建设单位 ××集团公司 项目负责人 ××× 设计单位 ××建筑设计院 项目负责人 ××× 监理单位 ××监理公司 总监理工程师 ××× 施工单位 ××建筑工程公司 ××× 项目技术负责人 ××× 序号 项目 内容 1 现场质量管理制度 质量例会制度;月评比及奖罚制度;三检及交接制度;质量与经济挂钓制度 2 质量责任制 岗位责任制;设计交底会制;技术交底制;挂牌制 3 主要专业工种操作上岗证书 测量工、钢筋工、起重工、木工、混凝土工、电焊工、架子工等主要专业工种操作上岗证书齐全,符合要求 4 分包方资质与分包单位的管理 制度 对分包资质审查,满足施工要求,总包对分包单位制定的管理制度可行 5 施工图审查情况 施工图经设计交底,施工方已确认 6 地质勘察资料 勘察设计院提供地质勘察报告齐全 7 施工组织设计、施工方案及审批 施工组织设计编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准 企业自定标准4项,其余采用国家、行业标准 9 工程质量检验制度 有原材料及施工检验制度;抽测项目的检验计划;分项工程的三检制度 10 搅拌站及计量设置 有管理制度和计量设施,经计量检校准确 11 现场材料、设备存放与管理 按材料、设备性能要求制定了管理措施、制度,其存放按施工组织设计平面图布置 12 检查结论: 通过上述项目的检查,项目部施工现场质量管理制度明确到位,质量责任制措施得力,主要专业工种操作上岗证书齐全,施工组织设计、主要施工方案逐级审批,现场工程质量检验制度制定齐全,现场材料、设备存放按施工组织设计平面图布置,有材料、设备管理制度。综述,施工现场质量管理制度完整,符合要求。 总监理工程师:××× (建设单位项目负责人) ××年×月×日
    • 新房验收 工程验收单 土建施工员 1年以前