3条回答
荣耀vvv 2016-03-11 20:38
一、一般规定 1、太阳能热水系统验收应根据其施工安装特点进行分项工程验收和竣工验收。 2、太阳能热水系统验收前,应在安装施工中完成下列隐蔽工程的现场验收: 预埋件或后置锚栓连接件; 基座、支架、集热器四周与主体结构的连接节点; 基座、支架、集热器四周与主体结构之间的封堵; 系统的防雷、接地连接节点。 3、太阳能热水系统验收前,应将工程现场清理干净。 4、分项工程验收应由监理工程师(或建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业技术(质量)负责人等进行验收。 5、太阳能热水系统完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检验评定,并向建设单位提交竣工验收申请报告。 6、建设单位收到工程竣工验收申请报告后,应由建设单位(项目)负责人组织设计、施工、监理等单位(项目)负责人联合进行竣工验收。 7、所有验收应作好记录,签署文件,立卷归档。 二、分项工程验收 1、分项工程验收宜根据工程施工特点分期进行。 2、对影响工程安全和系统性能的工序,必须在本工序验收合格后才能进入下一道工序的施工。这些工序包括以下部分: 在屋面太阳能热水系统施工前,进行屋面防水工程的验收; 在贮水箱就位前,进行贮水箱承重和固定基座的验收; 在太阳能集热器支架就位前,进行支架承重和固定基座的验收; 在建筑管道井封口前,进行预留管路的验收; 太阳能热水系统电气预留管线的验收; 在贮水箱进行保温前,进行贮水箱检漏的验收; 在系统管路保温前,进行管路水压试验; 在隐蔽工程隐蔽前,进行施工质量验收。 从太阳能热水系统取出的热水应符合国家现行标准《城市供水水质标准》CJ/T206的规定。 系统调试合格后,应进行性能检验。 太阳能热水器之资料整理 在工程移交用户前,应进行竣工验收。竣工验收应在分项工程验收或检验合格后进行。 竣工验收应提交下列资料: 1设计变更证明文件和竣工图; 2主要材料、设备、成品、半成品、仪表的出厂合格证明或检验资料; 3屋面防水检漏记录; 4隐蔽工程验收记录和中间验收记录; 5系统水压试验记录; 6系统水质检验记录; 7系统调试和试运行记录; 8系统热性能检验记录; 9工程使用维护说明书。 希望对你有帮助
ag123456 2016-03-11 16:16
1、安装前首先选择好安装位置,确定太阳能热水器安装位置下面不是居民活动场所,安装场地符合产品要求,例如挂机安装的墙体必须是厚度>10cm的实心墙,容量为80升以上的安装时最好加装较牢固的托架;由于水箱与集热器是分离的,那么可以将集热器“嵌”在阳台、墙壁等有日照的地方,水箱则可根据需要,置于厨房、卫生间等处,由于上下水都在室内,热水器再不怕冬天的严寒,具有防风、防冻、热效率高等诸多优点,大大降低了建筑对太阳能热水器使用的限制,使用舒适。从外表看,集热器与楼房有机结合,在整齐美观的同时,避免了传统太阳能热水器置于楼顶带来的不安全因素;而由于水箱与出水点靠得很近,在节水的同时,又大大提高了热水利用率。
2、如果墙外有墙托或者有向外延伸的部分,而且向阳,可把集热器固定在上边,并用不锈钢的三角架加固,以及用加长膨胀钉加固,长度应该超过墙体的厚度;
3、若无墙托,可以在向阳的墙体用不锈钢托架把集热器固定在墙上;
4、如果遭遇既有建筑结构障碍,例如有些高层墙体外层有保温层,物业部门不让安装,也不是所有的地方都不能安装,比如阳台下面,没有保温层的部位,就可以统一确定一处美观、实用的位置,让业主安装阳台壁挂式太阳能;
5、可以参考空调的安装方式;
6、如果不能安装可以选购外挂式太阳能热水器;
7、最后就是找厂家专业人员来施工处理。
-丶- 2016-03-11 13:29
(一)支架(桁架)施工 1、室外支架安装 室外支架安装在土建预留的支座上。一般是先打膨胀螺栓,然后安装支架,固定支架。 1.1工艺流程 安装准备→钻孔→按预埋件→支架安装→支架固定→支架防腐 2、安装形式: 根据环境条件,可采用多种角度安装方式,采用强制循环方式可以从0度到90度任意安装运行。 (二)集热器施工 1、集热器安装 集热器安装在支座上。一般是先把位置放正,然后安装固定,检验稳定性。 1.1工艺流程 安装准备→位置放正→按螺栓→固定支架→检验 2、安装形式: 根据环境条件,可采用向阳安装方式,采用强制循环方式可以从0度到90度任意安装运行。
(三) 水箱施工 1、水箱安装
水箱安装在支座上。一般是先把位置放正,然后安装固定,检验稳定性。 1.1工艺流程
安装准备→位置放正→按螺栓→固定支架→检验
(四)安装工程
1、室内给水管道安装
室内水管道由引入管(进户管)、干管、支管等组成。其安装顺序一般是:先安装引入管,然后安装干管、立管和支管。以上工作一般在土建主体A工程完成而墙面粉刷完毕后进行。但在土建施工过程中,要与土建部门配合。 1.1工艺流程
安装准备→预制加工→干管安装→支管安装→管道试压管道冲洗→管道防腐和保温 1.2质量要求
A、管道和给水系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 B、热水系统竣工后或交付使用前,必须进行吹洗。 1.3安装要求
A、进户引出管安装
从给水管网中接出支管,把水引入室外给予水系统。每条引出管上均应安装止回阀门,并在旁边靠近室内一侧设置泄水装置,以便在室内管道需要检修时排清管内积水。 B、干管安装
先了解和确定干管的标高、位置及管径等,并正确地打按尺寸埋好支架,待支架牢固后,即可架设干管。连接干管时,应先预定出立管的位置,按尺寸要求在干管上连接立管的管件。安装好的干管,应在支架上先用卡环固定,此时要求整根管道都应在一条直线上。干管和变径位置,应在支管之后,离主分管要有不小于大管的直径,全不能小于100MM的距离。最后,在整个水平方向上,用水平尺分段进行一次复核,不使局部管段有“塌腰”或“驼背”现象。
C、支立管安装
干管安装后,即可安装立管。
凡穿过楼板的立管。均需设置套管,套管内不能有接口。为便于检修,在安装过程中,按照支管的高度,装在分支管件如三通或四通。支管是连接立管处,应装设阀门,安装阀门手轮应向上与垂直线成45度。