    • ag123456 2016-03-11 10:16

      卫生间给热水器供电的线路规格要根据所选择的电热水器的工作功率大小来确定。
      热水器功率在4500W以及以下的储水式电热水器供电线路选择4平方的国标单芯铜线,穿管布线;热水器功率在4500W以上功率的即热式电热水器供电线路选择6平方或者以上规格的国标单芯铜线,穿管布线;浴霸供电线路选用4平方的单芯国标铜线;其它照明线路选用2.5平方线即可。
      由于家庭电源线布线都是穿PVC管套布线的,电源线本身的电流容量会有所降低,比如4平方的国标单芯铜线穿管布线时最大承载电流在25A左右,所以选择线径时要适当调大规格。卫生间供电线路无论是给热水器、浴霸还是照明供电的线路都应该同步布正规的、可靠的、连续的接地线,以免在使用过程中发生漏电危险。

      5 评论

    • Standby凡 2016-03-11 09:58

      需要知道你买的热水器的功率或最大输入电流。16A电流及以下可用2.5平方铜线,但必须是国标的线才有保障。这是保守值,可以护套穿管使用,也可单芯穿管使用。值得注意的是:热水器必须良好接地,且控制闸必须有漏电保护装置,漏电动作电流最好小于15毫安,漏电动作时间越短越好。
      如果热水器要使用的插座和卫生间其他用电器共用一条电线,那还用综合考虑总电流,看是不是适合。给你个参考值,基于单芯铜线穿管敷设方式:

      2.5平方--------20A
      4平方----------28A

      4 评论

    • Hzl_8542 2016-03-11 09:56

      你好:据我所知的是国标2.5平的铜质线就很好了。   16A电流及以下可用2.5平方铜线,但必须是国家   标准的线才有保障。这是保守值,可以护套穿管使用,也可单芯穿管使用。值得注意的是:热水器必须良好接地,且控制闸必须有漏电保护装置,漏电动作电流最好小于15毫安,漏电动作时间越短越好。

      0 评论