    1.材料准备。对小型工程,材料需一次性准备完毕。对大型工程,材料准备需按施工组织计划分步进行,并向供应商提出分步供应清单,清单中需注明每批板材的规格、型号、数量、连接件、配件的规格数量等,并应规定好到货时间和指定堆放位置。材料到货后应立即清点数量、规格,并核对送货清单与际数量是否相符合。当发现质量问题时,需及时处理,更换、代用或其他方法,并应将问题及时反映到供货厂家。   2.机具准备。彩板围护结构因其体轻,一般不需大型机具。机具准备应按施工组织计划的要求准备齐全,基本有以下几种:(1)提升设备:汽车吊、卷扬机、滑轮、拔杆、吊盘等,按不同工程面积、高度,选用不同的方法和机具。(2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。(3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。(4)脚手架准备:按施工组织计划要求准备脚手架、跳板、安全防护网。(5)要准备临时机具库房,放置小型施工机具和零配件。   3.技术准备:认真审读施工详图设计,排板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料;检查安装前的结构安装是否满足围护结构安装条件。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-10 21:50

    屋面工程施工方案

    一、 工程概况:
    本工程为山东中华发电有限公司聊城发电厂2*600MW机组烟气脱硫技改工程,
    根据图纸及规范制定一期脱硫屋面施工做法,本办法针对制浆楼屋面、石灰石仓屋面、电控楼屋面、石膏脱水楼屋面、废水楼屋面、循环泵房屋面。
    施工方案:参见中国建筑标准图集99J20-1-1-9-W9A
    屋面结构层为现浇钢筋砼板,屋面坡度为2%,上铺30mm厚挤塑聚苯板保温层1:8水泥膨胀珍珠岩找坡(最薄处为30mm)。20mm厚1:3水泥砂浆找平层。屋面防水采用3mm厚的高聚物改性沥青防水卷材,单层铺设。
    二、质量工作目标:
    (一) 具体质量目标
    建成后屋面工程无渗漏,达到优良标准。
    (二)屋面防水工程质量予控标准
    1.找平层要求设分格缝(6m×6m),表面无开裂、起砂、起皮。平整度偏差不大于5mm;
    2.屋面坡度为2%,无倒坡或积水;
    3.卷材搭接宽度正确,搭接缝严密,节点处理符合规范要求,无翘边、张口;
    4.防水层上的缸砖保护层完整、无损坏。
    (三)工序质量检验
    1. 找平层平整度用2m直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于5mm,外观检查
    无开裂、酥松、起砂;
    2. 坡度用水平仪或水平尺检查;
    3. 找平层含水率检查,可将1m2卷材摊开铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查找平
    层覆盖部位与卷材上未见水印方可铺设卷材防水层;
    4. 节点做法应符合要求,封固严密不得开缝、翘边、水落口及突出屋面设施与屋面
    连接处,应固定牢靠,密封严密;
    5. 防水层每完成一道工序后,应由专职质量检查人员进行检查,合格后方可进行下
    道工序的施工;
    6. 防水层做完后,检查屋面有无渗漏或积水,排水系统是否通畅,应在雨后或持续
    淋水2h后进行检查。
    三. 材料选用及要求:
    (一)材料选用
    1. 聚苯乙烯泡沫塑料板,表观密度为≤32kg/m3导热系数为0.033W/MK,抗压强
    度≥0.15MPa板的外形整齐。
    2. 根据图纸要求选用高聚物改性沥青防水卷材,铺贴厚度3mm。
    (二) 防水材料质量要求及保管运输
    1. 所用沥青防水卷材等材料均必须有出厂合格证;
    2. 防水卷材进场后,应抽样进行拉伸性能,耐热度、柔性和不透水性
    复试;
    3. 防水卷材宜直立堆放,高度不得超过两层,贮存处应阴凉通风,避
    免日晒,雨淋和受潮。
    四、施工方法
    (一) 施工方法和工序
    本工程采用热熔法进行卷材的铺贴,采用滚涂法进行冷底子油的施工。
    防水施工工序:材料进场验收→排汽道设置→找平层含水率测定→节点密封处理
    →涂刷冷底子油→附加层卷材铺贴→卷材收头固定和密封。
    (二) 施工条件准备:各项防水材料按时运输到现场,垂直运输可利用土建施工用的龙门架,屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定,伸出屋面的设施,予埋件等已安装完毕。
    五、主要技术措施:
    楼地面有打洞或管线直径大于30mm的必须浇注30mm---50mm的细石混凝土找平层。
    30mm厚挤塑聚苯板保温层1:8水泥膨胀珍珠岩找坡(最薄处为30mm),20厚水泥砂浆找平。
    (一) 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡:
    1. 清理基层,清除高出屋面的混凝土渣,以免影响找坡的有效厚度。
    2. 贴点标高、冲筋,图纸为双向坡,施工前找坡挂线。
    3. 施工时要厚度均匀,用刮杆找平并进行轻轻打夯,严格控制密度。
    (二) 找平层
    1. 找平层采用1:2.5水泥砂浆(20厚)体积配合比;
    2. 在铺设找平层前,应将下一层表面清理干净;
    3. 找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,均应做成元弧形,且整齐平顺;
    4. 找平层铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为1:0.4~0.5,并应随刷随铺;
    水泥砂浆找平层上留出20×20宽的分格缝(6m×6m),并用沥青油膏嵌缝;
    5. 水泥砂浆找平层应表面平整压光、压实、无起砂、脱皮、积水现象。
    (三) 水落口处理
    水落口应设在标高的最低处,水落口周围500mm半径内的找平层坡度应加大为5%
    在水落口与找平层的接触处应留宽20mm深20mm的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性密
    封膏嵌填严密,上面做SBS附加层一道。
    (四) 泛水节点处理
    本工程女儿墙上在距防水层上方250mm处予留凹槽,卷材防水层的收头应压入凹槽内,每隔900mm用水泥钉钉牢,然后用干硬性砼将凹槽嵌填、挤实,表面用水泥砂浆抹平。
    六、防水层施工操作要点
    (一) 卷材铺贴方向
    由于本屋面工程的坡度为2%,且室内无较大的振动影响,故采用平行屋脊的铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。
    (二) 卷材搭接缝宽度
    卷材防水层采用热熔法施工,故要求长边及短边的搭接缝宽度分别不小于150mm、
    100mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,排列正确后方可进行正式铺贴。
    (三) 掌握好卷材热熔胶的加热程度
    卷材底部的热熔胶加热不足,卷材与基层粘结不牢;过分加热,易使卷材烧穿,
    胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烧烤时要使卷材底面和基层,同时均匀加热,喷qiang要沿卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合适,使在卷材幅宽内加热温度均匀,至热熔胶熔融呈光亮黑色时即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。
    (四) 辊压排气
    应趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并使之粘贴牢固,表面平整、无皱折
    现象。
    (五) 搭接缝施工
    在进行搭接缝粘贴前,应先将下层卷材上表面清理,用喷qiang烧熔,注意不要烧伤
    搭接缝处的卷材。粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈现光亮的黑色即可
    粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。
    当整个卷材防水层铺贴完毕后,对所有搭接缝均要用SBS改性沥青弹性密封膏涂封、宽10mm。
    (六) 节点处理
    1. 在正式铺贴卷材前,对水落口、泛水、出屋面管等部位的防水应增加附加层一道,铺节点部位卷材时应根据节点部位的形状、剪口搭铺,封盖严密。
    (七) 冷底子油
    当找平层经检验证实已干燥后,在铺贴卷材前应在找平层上涂刷一道冷底子油。
    冷底子油采用长柄滚刷涂刷,要求涂刷均匀,不漏涂,当冷底子油挥发干燥后,即可铺贴卷材防水层。
    (八) 隔离层
    铺贴塑料布一层或干铺沥青油毡一层。
    (九)防水细石混凝土
    隔离层施工完毕后,浇注C20防水细石混凝土40mm厚。分割缝6m*6m,油膏嵌缝。
    (十)成品保护
    屋面防水层施工完后,不准在防水层上凿孔、打洞,也不准在防水层上拌制砂浆
    和进行其它工序的操作,如确需在上面进行少量工序的作业时,应对卷材防水层采取针对性的保护措施,完工后应通知防水专业施工队进行检查,如发现防水层有破损时,应及时组织修复。
    七、安全注意事项
    1. 热熔使用的火焰加热器经常检查,喷咀不得堵塞;
    2. 在屋面上施工时,应设置相应的灭火器材,以备急时使用;
    3. 卷材、油箱等堆放要远离火源,库房应做好防火值班措施;
    4. 滚铺卷材及刮边的操作人员应戴手套等防护用品,以防烫伤;
    5. 喷灯使用正确。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-10 21:25

    施工方案:一、施工工具 • 基面清理工具:开刀 /凿子,锤子,钢丝刷,扫帚,抹布 • 取料配料工具:台秤,水桶,称料桶,搅拌器 料涂膜工具:滚子(用于涂覆较稀的料),刷子(用于涂覆较稠的料以及小面积局部部位) 二、施工条件 • 不能在 5 ℃ 以下、 35 ℃ 以上和雨中施工 • 不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工 三、施工工艺: 1、 基层处理: 清洁处理: 清除表面浮土、黄沙、石子等废料,保持场地清洁、稳固、平整光滑、无灰尘、无油污。 基面必须平整、牢固、干净、无明水,不平及裂缝处须先找平,渗漏处须先进行堵漏处理,阴阳角应做成圆弧角。 加强处理:凡易渗漏的部位和节点细布构造,如:穿墙、穿板、管根、天沟、檐口、檐沟、伸缩缝,老虎窗、阴阳角等都必须先用Ⅰ型产品按比例进行混合搅拌涂敷并铺敷化纤无纺布作加强处理、不得有起砂、蜂窝麻面、砂眼、孔洞和裂缝。 屋面施工:防水层下面的屋面应按【GB50207-94屋面工程技术规范】施工。 2、配料: • 先将液体倒入搅拌桶,然后将粉料倒入液体之中,并充分搅拌至无小颗粒结块。在高温期间,可加入少量的水(控制在液体重量的 5%以内)。工程较大的,必须使用机械搅拌。 • 涂料颜色粉剂应先与液体混和溶解后再与粉料搅拌均匀。 • 配制好的防水涂料应在 45分钟内用完,随配随用。 3、施工方案: 根据不同的屋面和墙体有不同的涂层要求: • 三涂一布:通常用于屋面工程和异型部位的增强,厚度约在 1.5 ± 0.2mm • 三 涂:通常用于地下室、水池等夹层之中, 厚度约在1.5 ± 0.2mm • 二 涂:通常用于卫生间、厨房、内外墙, 厚度约在0.8~1.0mm • 一 涂:通常用于斜屋面,内外墙的底层, 厚度约在0.4~0.6mm • 四涂二布:通常用于特殊要求的重要屋面和部位,厚度约在 2.0 ± 0.2mm 注意:无纺布规格: 25~30g/m 4、施工方法: • 可采用滚涂、刷涂、刮涂施工,施工时,每遍涂刮的推进方向应与前一遍相互垂直,交叉进行。 • 刷第一遍涂料的同时贴铺无纺布,无纺布巾铺要平整,错缝搭接为 40-80mm • 每涂之间应干燥 3~4小时再涂,表干后方可做其它保护层,表干时间为6~8小时,以手指垂压不留指纹为感觉。 • 第一遍涂敷最好用刮板刮涂,以与基面结合紧密。 • 维修有保温隔热的屋面要尽可能晒干内部水分再做防水层。 • 施工人员不得穿带钉的鞋作业;涂膜未固化前严禁在上面行走,并应切实采取措施保护防水层不受人为破坏。 四、工程验收 按GB50207-94屋面工程技术规范进行验收。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面改造工程施工方案求一份?
    • 灯泡怪兽 回答:一、编制依据 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2.屋面工程质量验收规范                        (GB50207-2002) 3.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50211-2001) 4.本工程施工图纸及图纸会审记录 5.本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程1-7#楼总建筑面积约79000㎡,钢筋混凝土剪力墙结构,1-4#楼11层,5-7#楼16层,屋面结构分别为:结构找坡,结构平屋面两种形式,屋面做法分别为坡屋面(倒置式屋面)钉油毡瓦→铺卷材垫毡一层→35厚C15细石混凝土(内配A6@500×500钢筋网片)→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板 平结构屋面(不上人屋面)40厚C20细石混凝土(内配A4@150×150钢筋网片)→干铺无纺纤维布一层→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:6水泥珍珠岩找坡→钢筋混凝土屋面板 三、准备工作 1.   材料 1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥 2)钢筋:A6.5圆钢 3)无纺纤维布 4)4mm厚SBS   II型防水卷材 5)40mm厚挤塑聚苯保温板 6)中、粗砂,珍珠岩 7)油毡瓦,水泥钢钉 以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用。 2.   机械、工具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、平板式混凝土震动器、铁锹、水桶、大小括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等 四、施工方法 1.   1:6水泥珍珠岩混凝土垫层找坡(平屋面) 1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵。 2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度线,按流水方向进行放坡。 3)铺装水泥珍珠岩混凝土,依据放好的坡度线铺设垫层,虚铺时应略高于坡度线,然后用铁锹大致铲平,用大刮杠刮平之后用平板振动器进行振捣两遍以上使之密实。 4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 5)质量标准 珍珠岩垫层振压密实,表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 2.   20厚水泥砂浆找平层 1)贴灰饼、冲筋:根据结构坡屋面和珍珠岩垫层的坡度,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度,灰饼间距1.5m-2m。 2)留置分格缝:分格缝宽度为20mm,深度和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6m。 3)抹水泥砂浆:根据灰饼的高度抹上水泥砂浆,铺平后先用大刮杠沿灰饼刮平,然后用木抹子搓平,铁抹子压第一遍,待表面没有浮水,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可成活。 4)质量标准: 找平层表面无起皮、起砂、空鼓等质量问题,找平层和突出屋面的构造交接处和转角处,应做成圆弧形,且要求整齐平直,找平层分格缝的位置和间距应符合规范要求(纵横宽度均不得大于6m)表面平整,无积水现象。 3.   防水卷材 1)经检验水泥砂浆找平层质量符合要求且干燥后方可进行防水卷材施工。 2)将基层表面杂物及尘土清扫干净,即可涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要均匀,满涂到位。 3)做附加层:凡突出屋面的管道、通风道及墙根部的阴阳角、落水口处必须做附加层,附加层每边的高度(宽度)为250mm。 4)铺贴防水卷材 铺贴防水卷材时,平屋面可平行于屋面进行铺贴,坡屋面应垂直于屋脊进行铺贴,铺贴顺序应先沿檐口、天沟、雨水口等处,从最低标高处向最高标高方向进行铺贴。 铺贴开始前先将卷材依照屋面的尺寸进行裁割后卷好,铺贴时用喷灯加热卷材至出现黑色光泽、发亮、并稍有微泡出现,慢慢放下卷材铺平、压实,使空气完全排出,将边沿挤出的沥青刮平。 铺贴防水卷材搭接宽度为100mm,每边搭接的边缘用压棍进行滚压,使搭接边缘密闭牢固无开口、翘曲现象。 5)质量标准 防水卷材防水层的表面平整度应符合排水要求无倒坡现象。 冷底子油应涂刷均匀、到位,卷材的铺贴方法、压接顺序和搭接长度符合规定要求,卷材应粘贴牢固,无起泡、空鼓、翘边、皱折等缺陷,卷材附加层泛水收头等应符合设计要求及屋面工程技术规范的规定,卷材搭接宽度的偏差不大于10mm。 4.   挤塑聚苯保温板安装 根据屋面规格、尺寸进行排板后将挤塑保温板干铺在防水层上,要求表面平整,板和板的拼缝紧密,其上再铺设一道无纺纤维布。 5.   钢筋混凝土保护层 1)工艺要求:平屋面采用内配A4钢筋双向@150×150网片,40厚C20细石混凝土,坡屋面采用内配A6钢筋@500×500钢筋网片,35厚C20细石混凝土。 2)施工方法: ①拉线检查已完成的防水卷材面层的坡度,如有凹坑积水现象的部位,先用1:3水泥砂浆找平,使坡度顺畅,无积水现象。 ②按设计要求绑扎好钢筋网片。 ③贴混凝土灰饼间距1.5m-2m(平屋面厚40mm,坡屋面厚35mm) ④铺摊混凝土保护层,先用大刮杠刮平,再用木抹子搓平,用铁抹子压第一遍,待人踩上无脚印时,再用铁抹子抹压第二遍,要求混凝土表面平整、光洁,坡度顺直、流畅。 ⑤平屋面每5-6m留置分格缝,分格缝宽20mm,厚度为混凝土保护层厚度,用沥青砂浆填实、表面压光。 6.   油毡瓦施工:油毡瓦进场应有出厂合格证及质量检验报告,并对进场油毡瓦进行抽检,不合格的材料不准使用。 1)油毡瓦施工流程: 基层清理→分格弹线→排瓦→油毡瓦铺设→检查验收。 2)油毡瓦施工工艺 ①将基层表面杂物、垃圾清理干净,基层应具有足够的刚度,平整、干净。 ②根据油毡瓦的规格,在屋面弹出铺瓦纵、横线。 ③依据弹出的纵、横线,进行排瓦,并进行调整。 ④铺设油毡瓦:油毡瓦应自檐口向上铺设,第一层瓦应与檐口平行,切槽应向上指向屋脊用油毡钉固定,第二层油毡瓦应与第一层叠合,但切槽应向下指向檐口,第三层瓦压在第二层上,并露出切槽125mm,油毡瓦之间的对缝,上下层不应重合,每层油毡瓦不应少于4个油毡钉。 ⑤将油毡瓦切槽剪开,分成四块即可作为脊瓦,并搭盖二坡面油毡瓦1/3,脊瓦相互搭接面不应小于1/2。 ⑥屋面与突出屋面结构的交接处,油毡瓦应铺贴至立面上,高度不应小于250mm。 ⑦油毡瓦屋面搭接要求: A.脊瓦与二坡面油毡瓦搭接宽度≥100mm。 B.脊瓦与脊瓦的压盖面≥1/2(脊瓦面积)。 C.油毡瓦在屋面与实出屋面结构的交接处铺贴高度≥250mm。 五、高处作业安全事项 1.屋面工程施工前对原有外架作全面检查,尤其是栏杆防护的高度及安全网必须符合安全施工要求。 2.高处临边施工人员必须穿防滑鞋、系安全带。 3.所有材料、工具及建筑垃圾全部由塔吊或提升机进行上、下运输,不准由屋面向下乱扔材料、工具及杂物。 4.每天派出专人进行高处施工安全检查,不准违章作业,违章指挥,盲目施工。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有屋面施工组织设计方案
    • q747572634 回答:一、施工条件: 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。 三、施工工序 配专用粘结剂 基层墙体处理 刷界面剂一道 粘贴挤塑板 预粘板边网格布条 钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 刷界面剂一道 配聚合物砂浆 抹底层聚 配面层涂料 合物砂浆 埋贴网格布 抹面层聚合物砂浆 嵌密封膏 配专用瓷砖粘结剂 喷(涂)面层涂料或粘贴面砖 清理饰面层、验收 四、施工操作要点: 1、基层处理 彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。 3、配置专用粘结剂: 1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。 2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。 3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。 4、安装挤塑板 1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。 2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。 3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。 4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。 5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。 6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。 7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。 8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。 5、安装固定件: 1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。 2)固定件个数按设计说明要求设置。 3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。 6、打磨: 1)挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。 2)打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。 7、作装饰线角: 1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。 2)凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口,挤塑板凹口最薄处不小于15 。 3)凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 施工组织设计范本 1年以前
  • 5 回答
    • 跪求份屋面工程施工组织设计方案
    • Hzl_8542 回答:以下是办公楼装修工程施工组织设计方案 第一章   总体概述 第1节   1.1工程概况 第2节   1.2编制说明    第3节   1.3编制依据    第4节   1.4工程施工目标 第5节   1.5施工管理策略    第二章   施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺    第1节   2.1施工进度计划 第2节   2.2各阶段进度的保证措施    第三章   劳动力和材料投入计划及其保证措施 第1节   3.1劳动力投入计划及其保证措施 第2节   3.2材料投入计划及其保证措施    第四章   机械设备投入计划及检测设备 第1节   4.1机械的技术先进性与适用性    第2节   4.2机械设备计划与管理    第3节   4.3工具的保管、发放、维修的保障措施    第4节   4.4机械设备投入计划表    第五章   施工平面布置和临时设 第1节   施工总平面布置及管理 第六章   施工技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案    第1节   关键施工技术、工艺    1、   施工测量 2、   防水工程施工    3、   石膏板天花施工工艺    4、   实木栅格天花施工工艺    5、   防水石膏板吊顶施工工艺    6、   水泥预制板施工工艺标准    7、   墙面砖铺贴施工工艺    8、   墙面石材干挂工艺    9、   地面石材施工工艺    10、   地面砖施工工艺   .
    • 屋面防水施工方案 施工组织设计范本 单组份聚氨酯防水涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 护栏施工组织设计方案求一份?
    • 这妞很酷 回答: 1.护栏施工方法   (1)、严格按施工图纸进行立柱定位放样   中分带立柱放样测量的基准点(高程)和基准线(平面布置)均为路缘石,即以路缘石为基准进行立柱放样;路侧立柱放样的基准点为路面(上面层),基准线为路中心或路肩边线(最终成型)。首先以桥梁、通道、涵洞、中分带开口、立交等为控制点,再纵向展开测距定位;控制点之间利用调整段调整间距,并利用分配方法处理间距零头数,以减少非标准护栏板的数量和避让构造物、通讯、电力管线、横向排水管等不允许打桩点,尽量使构造物和地下管线等正好落在两立柱之间。第二、用水准仪测量定位立柱的标高,认真填写测量记录,并在每根立柱上用红线作出标记。第三、立柱放样后,再次检查每根立柱的地基状况,看是否有地下管线或涵洞、通道顶部埋土深度不足等情况。如果有,就调整某些立柱的位置或改变立柱的固定方式。第四、绘制立柱测量放样图报驻地监理工程师审批同意后再安装立柱。   (2)、严格按高速公路护栏施工技术规范进行立柱安装   立柱安装必须与施工图相符,并与道路线形相协调。首先进行试验段立柱安装,取得经验并经监理同意再全面开工。主要施工方法有:   ①打入法:一般路段,立柱采用打入法施工。施工时先根据测量标高,计算每根立柱实际打入的深度,再进行复核校对无误后方可在定位点打入立柱。在打入立柱的过程中,及时用水平尺测量打入立柱的纵向和横向竖直度,检查立柱是否偏离定位点,发现偏差要立即调整。立柱接近打入深度时,要控制好锤击频率和锤头落差,以确保立柱准确埋入规定标高位置。打入施工上道工序合格方可进行下道工序施工,以确保标高一致,间距准确,在纵向与横向都垂直竖立;打入的立柱应牢固地埋入土中,达到设计深度。   ②开挖法:如遇到不能直接打入的路基,则采用开挖后再打入立柱的方法,开挖尺寸约400×400×500。立柱打好后,必须做好回填工作。回填土时,要分层夯实,要保证回填土压实度不少于相邻原状土。岩石中的柱坑应用粒料回填并夯实。铺有路面的路段开挖时,面层5cm采用与路面相同的材料回填并压实。   ③砼基础法:当立柱下面有构造物,且构造物顶部的填土高度小于立柱的埋设深度,则采用砼基础法。   a设计20#混凝土配合比,并进行配合比试块试验,报驻地监理工程师审批后,才能浇筑砼;   b按设计要求,在定位处用风镐开挖地面;   c按设计图纸,放置铸钢底座;   d按设计标号拌制砼,并浇筑砼,底座预埋在砼中;   e待砼达到一定强度后,将钢管立柱套入安好防水垫圈的底座中,调整立柱高度后用紧固螺栓紧固;   f用稻草复盖砼,自然养护砼达设计强度。   ④立柱安装就位后,其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。护栏横梁中心相对于路缘石顶面或路面的平均高度为60cm。打入过深或发生缺陷,不得将立柱部分拔出加以矫正,须将其全部拔出,待基础压实后再重新打入。安装好的立柱不得出现任何可见的变形、裂缝或镀锌层的损坏。   ⑤渐变段及端部的立柱,严格按设计规定的坐标进行安装,并应与开口处的线形相一致。   (3)、 防阻块(托架)安装。防阻块(托架)通过连接螺栓将立柱和护栏板连接起来,在拧紧连接螺栓前应调整三者相互位置,以确保护栏板形成平顺的线形,避免局部凹凸。安装防阻块(托架)的同时安装好柱帽。   (4)、 波形梁的安装   波形梁的安装宜在路面施工完成并经驻地监理工程师同意后进行。先进行试验段安装,取得经验后并经监理同意再全线安装。   ①波形梁的搭接方向应与行车方向一致。   ②上连接螺栓,将波形梁固定于立柱的防阻块(托架),但连接螺栓不宜过早拧紧。   ③检查线形是否平顺,标高是否一致,利用波形梁的长圆孔及时进行调整。   ④上拼接螺栓。当护栏的线形认为比较满意时,最后拧紧连接螺栓和拼接螺栓。   ⑤安装后的波形梁应线形顺适,色泽一致,不得出现任何损坏。   (5)、端头梁安装   路侧护栏起、讫点应安装分设型圆头式端头或地锚式端头;分合流三角端安装组合型圆头式端头,其半径应与开口处的线形相一致;中分带护栏在分隔带开口处安装组合型圆头式端头,其半径应与开口处的线形相协调。   地锚式端头先安装4根抽换式立柱,在浇筑端头基础时,将端头立柱连同护栏板埋入砼中。   (6)、活动式钢护栏安装   ①在路面上面层沥青铺设施工前,进行活动式钢护栏安装。   ②首先按设计位置开挖基坑。   ③现场浇筑砼,埋入预埋钢管,并采取保护措施以免预埋管进入杂质。   ④安装活动式钢护栏,要求平直、高度一致,表面不得损伤,易拔插自如。   以上施工方法详见表E-5《护栏施工工艺框图》。   2.防眩板施工方法   1) 测量放样:   确定控制点(如桥梁、立交、中分带开口及防眩板需变化的路段),在控制点之间测距定位、放样。   2) 电锤钻孔   在防眩板定位点,用电锤钻孔,安放膨胀螺栓。在施工过程中,不得损坏中   分带上的相关设施。   3) 安装支架   在防眩板定位点,安装连接钢板支架,要求外形上不得有高低不平和扭曲现象。拧紧膨胀螺栓,要求连接钢板牢固地安装在定位点上。   4) 安装防眩板   在连接钢板上安装防眩板,要求防眩板整体与路线线型一致,遮光角一般路段为8,平(竖)曲线路段为8~15,防眩板高度必须符合设计要求,且高度一致,在同一水平线上,不得出现高低不平的现象,调整合适后,拧紧防眩板螺栓。   5) 线形调整,缺陷修复   施工结束后,再次对防眩板进行线形调整,要求其竖直度、防眩高板和顺直度在允许偏差范围内。对防眩板平面弯曲度超过板长0.3%的防眩板,以及色泽不均、表面有气泡、裂纹、疤痕等表现缺陷的防眩板,一律拆下更换。   3.轮廓标施工方法   (1)护栏安装完成后,安装轮廓标。   (2)按施工图设计的设置间距安装轮廓标,行车方向右侧安装白色轮廓标;左侧安装黄色轮廓标。   (3)在设置位置,将轮廓标通过护栏连接螺栓固定在波形梁钢护栏上。   (4)无钢护栏地段,将轮廓标安装在混凝土护栏墙上。   五.施工进度计划及保证进度的措施   1、施工进度计划   以上施工计划详见表E-7《施工总体计划表》。   2.保证进度的措施   为确保本合同工程按期竣工,本公司从施工实际出发,按紧前不紧后的原则,运用网络图计划技术,制订了详细的施工计划,明确各主要工序的作业顺序和完成工程量的时间,并对完成施工计划的人、财、物资源进行了周密的安排。   1、安排施工计划时,留有一定的机动时间,以防止天气、交叉施工、地方矛盾及其它不可预见因素对施工计划的影响。本工程机动时间可以调整到10至20天。   2、投入足够的设备和施工人员。本合同工程拟投入的设备和人员是充裕并留有余地的。   3、准备后备的设备和人员。一旦发生不可见因素,造成工期紧张,立即投入增加的设备及人员。   4、确定关键路线,抓关键工作。本合同工程的关键工作为护栏工程。为此本公司将合理的调配资源,使用先进的施工机械,采用科学的施工工艺,尽量缩短护栏工程的施工工期,确保整个工程工期。   5、采用流水施工方法,组织有节奏、均衡、连续的施工。施工过程中,我们将组织施工人员每天进行工期分析,根据实际情况,调整作业计划,不断优化进度方案,尽可能预见到施工中可能会出现的问题,准备相应的措施,缩短无效时间,加快施工进度。   6、确保施工设备完好。每天施工结束后,组织人员对设备检查和常规维护,发现问题及时修复,确保设备长期处于完好状态,杜绝因为设备故障造成工期延误。   7、做好材料计划和供应工作,提前安排材料采购及加工生产,均衡组织材料进场,确保施工无后顾之忧。   8、风雨无阻、顽强拼搏,确保每天施工进度。施工计划只能提前,不能拖延,特殊情况延误,千方百计采取措施,抢工挽回损失的工期。   六.质量目标、质量管理体系及质量保证措施   1、本合同项目的质量目标是:按《公路工程质量检验评定标准》(JTJ 071—98)评定达优良等级,各分项工程评分95分以上,分项工程优良率100%,做到内在质量与外观质量的统一,创国优,争一流,达到国内领先水平,为此本工程项目将推行全面质量管理,以确保质量,创优良工程。   2、建立质量保证机构和三级六层次质量保证体系,绘制质量管理及控制流程图,保证质量保证机构的有效运zuo和对本工程质量的严格控制。详见《质量保证机构图》、《质量保证体系图》和《质量管理及控制流程图》   3、质量保证措施   ①、建立各级岗位责任制度和质量奖惩条例,要求责任全面、明确、具体、奖惩严明并与合同、业主的有关规定和技术标准与规范的要求相一致。   ②、建立健全质量管理制度   (1)日常汇报制度   各施工队每天将质量与进度情况以施工日记形式上报项目经理部;项目经理部每10天将质量情况及工程进度以报表和文字说明向驻地监理组和工程指挥部报告。   (2)质量事故报告制度   各种质量问题,一经发现,立即向驻地监理组和工程指挥部报告。   (3)工程例会制度   项目经理部和各施工队均要建立工程例会制度,定期开会;时间:工程队每天一次,项目经理部每周一次;例会要做好准备,并有详细记录。   (4)业务学习制度:利用雨天和晚上定期组织施工人员学习有关部颁技术规范和技术标准;工程指挥部有关施工技术、质量管理的文件;交流施工技术,总结推广好的施工经验等。   (5)材料设备管理制度:严把材料质量,从源头抓起,派员驻生产单位专职检验;建立现场材料质量检查责任制,防止不合格品进入施工工序中;索要和认可每批原材料、半成品和成品的质保单;加强设备的检查及维修管理,杜绝因设备的漏油造成对路面的污染。   (6)工序管理制度:强化施工工序质量检验,上道工序质量不合格不准进入下道工序施工。   ③、推行全面质量管理   (1)质量保证的全面性,即把质量保证体系贯穿于整个工程施工的始终,包括选材定材过程、运输过程、施工过程和缺陷修复过程。   a.把好材料关。护栏立柱、波形梁等关键性材料采用符合交通部部颁标准,经交通部交通工程检测中心检测合格,质量可靠、性能稳定的,并经监理和业主批准同意的产品。不合格品不准进入施工工序。   b.把好施工关。正式开工前,认真组织好实验段的施工,以便总结经验,吸取教训,指导后续施工。开工后,严格按照图纸设计要求及施工技术规范和业主更改设计指令施工,并及时将在施工过程中出现的无法按图纸施工情况汇报业主,提出更改设计的合理化建议;提高测量放样的准确度及精度,施工中执行P、D、C、A工作循环法,不断总结提高。严格按要求的施工工艺顺序进行施工,控制好每道工序、每个环节的质量,在每道工序未合格前不准进入下道工序施工,做到内在质量和外观质量的统一。   c.把好缺陷修复关,包括各主要分项工程的调整及不能达标的缺陷修复;无法修复的进行更换;人为损坏的,在交工验收前其一切意外损失由本公司负责维修或更新。   (2)质量保证的全员性,即依靠业主代表及监理,依靠全体施工人员参加质量管理。   a.认真履行合同,服从业主监督、指导、协调及管理。   b.严格按监理程序办事,服从监理管理,与监理建立协调的工作关系。   c.加强对施工人员的质量教育,努力增强其质量意识。   d.成立QC小组,对质量问题进行攻关,提出质量改进措施。   e.强化质量检测,包括对材料的检测和工程施工的检测,做到自检、抽检、专检三结合,人人把好质量关。   (3)质量保证的预防性。一项优质工程是通过严格管理、精心施工干出来的,不是检验出来的,因此质量保证必须把“事后把关”转移到“事先控制”上来,实行控检结合,以控为主的工作方针,把不合格工序消灭在其形成过程中。   a.实行事先控制法,建立并落实工序各项质量控制措施,做到超前管理与超前控制,以工序质量保分项工程质量。   b.提高各层次、各系统工作质量,以工作质量保工程质量。   c.整个工程施工过程中的一切环节都要加强质量管理,形成一个能够稳定干好每道工序的施工系统,以保证和提高工程质量。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 施工组织设计范本 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份酒店装饰工程施工组织设计方案
    • Hzl_8542 回答:工程承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全、包深化设计   施工总工期:日历天计划开工日期:(实际开工日期将以业主的书面开工指令为准)   计划竣工日期:   质量目标:整体工程质量等级为不低于中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的合格标准,若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准,则按合同中约定的标准执行。   1.2工程总体概况   建成后是一间功能完备,经济实用,高星级具有时代感和人文意识的商务酒店。   本项目总建筑面积为×平方米,其中地上建筑面积为×平方米,地下面积为×平方米,写字楼、酒店地上为×层,高×米,分别位于建筑群的南部和北部;展厅地上4层,高31米,位于建筑群的中部。   1.3招标范围   1.4施工承包范围的说明   1、墙体工程:施工单位负责实施并完成图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的,除墙体二次结构以外的所有轻钢龙骨隔墙以及轻质隔墙的施工。   2、装饰装修工程:   2.1墙、柱面:施工单位负责实施并完成图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的,除墙体二次结构以外的所有轻钢龙骨隔墙以及轻质隔墙的施工。   2.2楼地面:施工单位负责实施并完成图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的所有楼地面装饰装修工程     2.3天棚:施工单位负责实施并完成合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的所有天棚装饰装修工程。   3、门窗工程     3.1有装饰要求的消防门(含五金配件):施工单位负责实施并完成图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的,有装饰要求的消防门(含五金配件)的施工。并保证通过消防验收。      3.2   装饰门(含门五金配件):施工单位负责实施并完成图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的装饰门、玻璃门的施工。   4、固定家具及窗帘盒(含五金配件):合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的全部固定家具及窗帘盒的制作安装(含五金配件)工作均由施工单位负责实施并完成。   5、洁具、五金(指毛巾杆、衣帽钩、厕纸架等):合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的洁具、五金均由施工单位负责安装,洁具、五金材料为甲供。
    • 酒店装饰画 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 1年以前