    • dxjian 2016-03-10 22:50

      1.材料准备。对小型工程,材料需一次性准备完毕。对大型工程,材料准备需按施工组织计划分步进行,并向供应商提出分步供应清单,清单中需注明每批板材的规格、型号、数量、连接件、配件的规格数量等,并应规定好到货时间和指定堆放位置。材料到货后应立即清点数量、规格,并核对送货清单与际数量是否相符合。当发现质量问题时,需及时处理,更换、代用或其他方法,并应将问题及时反映到供货厂家。   2.机具准备。彩板围护结构因其体轻,一般不需大型机具。机具准备应按施工组织计划的要求准备齐全,基本有以下几种:(1)提升设备:汽车吊、卷扬机、滑轮、拔杆、吊盘等,按不同工程面积、高度,选用不同的方法和机具。(2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。(3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。(4)脚手架准备:按施工组织计划要求准备脚手架、跳板、安全防护网。(5)要准备临时机具库房,放置小型施工机具和零配件。   3.技术准备:认真审读施工详图设计,排板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料;检查安装前的结构安装是否满足围护结构安装条件。

      0 评论

    • ag123456 2016-03-10 21:50

      屋面工程施工方案

      一、 工程概况:
      本工程为山东中华发电有限公司聊城发电厂2*600MW机组烟气脱硫技改工程,
      根据图纸及规范制定一期脱硫屋面施工做法,本办法针对制浆楼屋面、石灰石仓屋面、电控楼屋面、石膏脱水楼屋面、废水楼屋面、循环泵房屋面。
      施工方案:参见中国建筑标准图集99J20-1-1-9-W9A
      屋面结构层为现浇钢筋砼板,屋面坡度为2%,上铺30mm厚挤塑聚苯板保温层1:8水泥膨胀珍珠岩找坡(最薄处为30mm)。20mm厚1:3水泥砂浆找平层。屋面防水采用3mm厚的高聚物改性沥青防水卷材,单层铺设。
      二、质量工作目标:
      (一) 具体质量目标
      建成后屋面工程无渗漏,达到优良标准。
      (二)屋面防水工程质量予控标准
      1.找平层要求设分格缝(6m×6m),表面无开裂、起砂、起皮。平整度偏差不大于5mm;
      2.屋面坡度为2%,无倒坡或积水;
      3.卷材搭接宽度正确,搭接缝严密,节点处理符合规范要求,无翘边、张口;
      4.防水层上的缸砖保护层完整、无损坏。
      (三)工序质量检验
      1. 找平层平整度用2m直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于5mm,外观检查
      无开裂、酥松、起砂;
      2. 坡度用水平仪或水平尺检查;
      3. 找平层含水率检查,可将1m2卷材摊开铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查找平
      层覆盖部位与卷材上未见水印方可铺设卷材防水层;
      4. 节点做法应符合要求,封固严密不得开缝、翘边、水落口及突出屋面设施与屋面
      连接处,应固定牢靠,密封严密;
      5. 防水层每完成一道工序后,应由专职质量检查人员进行检查,合格后方可进行下
      道工序的施工;
      6. 防水层做完后,检查屋面有无渗漏或积水,排水系统是否通畅,应在雨后或持续
      淋水2h后进行检查。
      三. 材料选用及要求:
      (一)材料选用
      1. 聚苯乙烯泡沫塑料板,表观密度为≤32kg/m3导热系数为0.033W/MK,抗压强
      度≥0.15MPa板的外形整齐。
      2. 根据图纸要求选用高聚物改性沥青防水卷材,铺贴厚度3mm。
      (二) 防水材料质量要求及保管运输
      1. 所用沥青防水卷材等材料均必须有出厂合格证;
      2. 防水卷材进场后,应抽样进行拉伸性能,耐热度、柔性和不透水性
      复试;
      3. 防水卷材宜直立堆放,高度不得超过两层,贮存处应阴凉通风,避
      免日晒,雨淋和受潮。
      四、施工方法
      (一) 施工方法和工序
      本工程采用热熔法进行卷材的铺贴,采用滚涂法进行冷底子油的施工。
      防水施工工序:材料进场验收→排汽道设置→找平层含水率测定→节点密封处理
      →涂刷冷底子油→附加层卷材铺贴→卷材收头固定和密封。
      (二) 施工条件准备:各项防水材料按时运输到现场,垂直运输可利用土建施工用的龙门架,屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定,伸出屋面的设施,予埋件等已安装完毕。
      五、主要技术措施:
      楼地面有打洞或管线直径大于30mm的必须浇注30mm---50mm的细石混凝土找平层。
      30mm厚挤塑聚苯板保温层1:8水泥膨胀珍珠岩找坡(最薄处为30mm),20厚水泥砂浆找平。
      (一) 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡:
      1. 清理基层,清除高出屋面的混凝土渣,以免影响找坡的有效厚度。
      2. 贴点标高、冲筋,图纸为双向坡,施工前找坡挂线。
      3. 施工时要厚度均匀,用刮杆找平并进行轻轻打夯,严格控制密度。
      (二) 找平层
      1. 找平层采用1:2.5水泥砂浆(20厚)体积配合比;
      2. 在铺设找平层前,应将下一层表面清理干净;
      3. 找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,均应做成元弧形,且整齐平顺;
      4. 找平层铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为1:0.4~0.5,并应随刷随铺;
      水泥砂浆找平层上留出20×20宽的分格缝(6m×6m),并用沥青油膏嵌缝;
      5. 水泥砂浆找平层应表面平整压光、压实、无起砂、脱皮、积水现象。
      (三) 水落口处理
      水落口应设在标高的最低处,水落口周围500mm半径内的找平层坡度应加大为5%
      在水落口与找平层的接触处应留宽20mm深20mm的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性密
      封膏嵌填严密,上面做SBS附加层一道。
      (四) 泛水节点处理
      本工程女儿墙上在距防水层上方250mm处予留凹槽,卷材防水层的收头应压入凹槽内,每隔900mm用水泥钉钉牢,然后用干硬性砼将凹槽嵌填、挤实,表面用水泥砂浆抹平。
      六、防水层施工操作要点
      (一) 卷材铺贴方向
      由于本屋面工程的坡度为2%,且室内无较大的振动影响,故采用平行屋脊的铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。
      (二) 卷材搭接缝宽度
      卷材防水层采用热熔法施工,故要求长边及短边的搭接缝宽度分别不小于150mm、
      100mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,排列正确后方可进行正式铺贴。
      (三) 掌握好卷材热熔胶的加热程度
      卷材底部的热熔胶加热不足,卷材与基层粘结不牢;过分加热,易使卷材烧穿,
      胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烧烤时要使卷材底面和基层,同时均匀加热,喷qiang要沿卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合适,使在卷材幅宽内加热温度均匀,至热熔胶熔融呈光亮黑色时即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。
      (四) 辊压排气
      应趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并使之粘贴牢固,表面平整、无皱折
      现象。
      (五) 搭接缝施工
      在进行搭接缝粘贴前,应先将下层卷材上表面清理,用喷qiang烧熔,注意不要烧伤
      搭接缝处的卷材。粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈现光亮的黑色即可
      粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。
      当整个卷材防水层铺贴完毕后,对所有搭接缝均要用SBS改性沥青弹性密封膏涂封、宽10mm。
      (六) 节点处理
      1. 在正式铺贴卷材前,对水落口、泛水、出屋面管等部位的防水应增加附加层一道,铺节点部位卷材时应根据节点部位的形状、剪口搭铺,封盖严密。
      (七) 冷底子油
      当找平层经检验证实已干燥后,在铺贴卷材前应在找平层上涂刷一道冷底子油。
      冷底子油采用长柄滚刷涂刷,要求涂刷均匀,不漏涂,当冷底子油挥发干燥后,即可铺贴卷材防水层。
      (八) 隔离层
      铺贴塑料布一层或干铺沥青油毡一层。
      (九)防水细石混凝土
      隔离层施工完毕后,浇注C20防水细石混凝土40mm厚。分割缝6m*6m,油膏嵌缝。
      (十)成品保护
      屋面防水层施工完后,不准在防水层上凿孔、打洞,也不准在防水层上拌制砂浆
      和进行其它工序的操作,如确需在上面进行少量工序的作业时,应对卷材防水层采取针对性的保护措施,完工后应通知防水专业施工队进行检查,如发现防水层有破损时,应及时组织修复。
      七、安全注意事项
      1. 热熔使用的火焰加热器经常检查,喷咀不得堵塞;
      2. 在屋面上施工时,应设置相应的灭火器材,以备急时使用;
      3. 卷材、油箱等堆放要远离火源,库房应做好防火值班措施;
      4. 滚铺卷材及刮边的操作人员应戴手套等防护用品,以防烫伤;
      5. 喷灯使用正确。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2016-03-10 21:25

      施工方案:一、施工工具 • 基面清理工具:开刀 /凿子,锤子,钢丝刷,扫帚,抹布 • 取料配料工具:台秤,水桶,称料桶,搅拌器 料涂膜工具:滚子(用于涂覆较稀的料),刷子(用于涂覆较稠的料以及小面积局部部位) 二、施工条件 • 不能在 5 ℃ 以下、 35 ℃ 以上和雨中施工 • 不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工 三、施工工艺: 1、 基层处理: 清洁处理: 清除表面浮土、黄沙、石子等废料,保持场地清洁、稳固、平整光滑、无灰尘、无油污。 基面必须平整、牢固、干净、无明水,不平及裂缝处须先找平,渗漏处须先进行堵漏处理,阴阳角应做成圆弧角。 加强处理:凡易渗漏的部位和节点细布构造,如:穿墙、穿板、管根、天沟、檐口、檐沟、伸缩缝,老虎窗、阴阳角等都必须先用Ⅰ型产品按比例进行混合搅拌涂敷并铺敷化纤无纺布作加强处理、不得有起砂、蜂窝麻面、砂眼、孔洞和裂缝。 屋面施工:防水层下面的屋面应按【GB50207-94屋面工程技术规范】施工。 2、配料: • 先将液体倒入搅拌桶,然后将粉料倒入液体之中,并充分搅拌至无小颗粒结块。在高温期间,可加入少量的水(控制在液体重量的 5%以内)。工程较大的,必须使用机械搅拌。 • 涂料颜色粉剂应先与液体混和溶解后再与粉料搅拌均匀。 • 配制好的防水涂料应在 45分钟内用完,随配随用。 3、施工方案: 根据不同的屋面和墙体有不同的涂层要求: • 三涂一布:通常用于屋面工程和异型部位的增强,厚度约在 1.5 ± 0.2mm • 三 涂:通常用于地下室、水池等夹层之中, 厚度约在1.5 ± 0.2mm • 二 涂:通常用于卫生间、厨房、内外墙, 厚度约在0.8~1.0mm • 一 涂:通常用于斜屋面,内外墙的底层, 厚度约在0.4~0.6mm • 四涂二布:通常用于特殊要求的重要屋面和部位,厚度约在 2.0 ± 0.2mm 注意:无纺布规格: 25~30g/m 4、施工方法: • 可采用滚涂、刷涂、刮涂施工,施工时,每遍涂刮的推进方向应与前一遍相互垂直,交叉进行。 • 刷第一遍涂料的同时贴铺无纺布,无纺布巾铺要平整,错缝搭接为 40-80mm • 每涂之间应干燥 3~4小时再涂,表干后方可做其它保护层,表干时间为6~8小时,以手指垂压不留指纹为感觉。 • 第一遍涂敷最好用刮板刮涂,以与基面结合紧密。 • 维修有保温隔热的屋面要尽可能晒干内部水分再做防水层。 • 施工人员不得穿带钉的鞋作业;涂膜未固化前严禁在上面行走,并应切实采取措施保护防水层不受人为破坏。 四、工程验收 按GB50207-94屋面工程技术规范进行验收。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 8小时前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。