松井除湿机故障代码e3要如何修

封梦 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 灯泡大怪兽 2016-03-11 10:34

      你好,E3故障代码就是3次过电流保护。一般是由于压缩机堵转,压缩机太凉,压缩机电容故障,或者压缩机本身故障造成的。可以在这些方面检查一下。也可能是接线问题。出现E3故障代码,很有可能是接错线了,例如屏蔽线不接就会出现E4故障,建议找安装工检查一下!

      1 评论

    • 爱跳坝坝舞的大厨 2016-03-11 10:34

      建议您先检查一线三相电的电源,是否缺相或相序接反,如果近期附近有过线路改动,就很可能是相序的事,将2根火线调换一下试试吧。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2016-03-10 19:55

      E1   故障名称:湿度传感器故障,故障原因:开路或低于10%RH或高于98%RH
        E2   故障名称:除霜温度传感器故障,故障原因:开路或短路
        E3   故障名称:相序故障,故障原因:反相或缺相
        E4   故障名称:环境温度传感器故障,故障原因:开路或短路或高于、低于环境温度设定点
        E5   故障名称:系统高压故障,故障原因:电路
        E6 故障名称:系统低压故障,故障原因:电路
        E7   故障名称:满水警报,故障原因:水箱
        E8   故障名称:压缩机电流过载故障,故障原因:压缩机
        E9   故障名称:风机电流过载故障,故障原因:风机

      0 评论

    • ag123456 2016-03-10 18:37

      松井除湿机报E3是因为:室内温度过高。
        处理方法:
      检查一下过滤网是否有脏物堵塞;
      出风量是否正常;
      检查表冷器和表冷器上的温度探头是否有问题。
      知识扩充: 
        E1=温湿度传感器A故障
        E2=湿度传感器故
        E3=相序、缺相故障
        E4=系统A高压保护
        E5=系统A低压保护
        E6=系统B低压保护
        E7=系统B高压保护
        E8=温度传感器B故障
        E9=通讯故障。

      0 评论