pe给水管施工工艺是怎样的

丁兴发 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 荣耀vvv 2016-03-10 20:19

      1、装前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及与其他工种的配合措施。安装人员必须熟悉该塑料管的一般性能,掌握基本的操作要点,严禁盲目施工。   
      2、施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管材和管件在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场的环境温度。   
      3、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。   
      4、管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建预留孔洞。其尺寸设计无规定时,应按下列执行:a、预留孔洞尺寸较管径大50~100mm:b、嵌墙暗管槽尺寸的宽度宜为de 60mm,深度宜为de 30mm;   
      5、热水管道穿过墙体时,应配合土建预埋套管;冷水管道穿过墙体时可预留孔洞。套管或孔洞内径宜为dn      40-50mm.   
      6、直接埋设暗敷管道,宜采取先砌墙后开槽安装的程序,   墙体砂浆的强度达到或超过设计强度等级的75%时才可以开槽凿墙;当墙体材料采用小型空心砌块或轻质砌块时,必须采用专用工具切割钻孔开槽,不得引起砌体松动开裂。   
      7、室内明敷管道,宜在粉刷饰面层完成后进行。安装前应配合土建施工预留孔洞或预埋套管,不得采用事后打凿的方法   
      8、架空管顶部的净空不宜小于100mm.   
      9、管道系统的横管宜有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。   
      10、塑料管穿过楼板时,必须设套管,套管可采用塑料管;穿屋面时必须采用金属套管。套管应高出地面、屋面不小于100mm,采用严格的防水措施。   
      11、在塑料管道的各配水点、受力点处,必须采取可靠的固定措施。   
      12、管道安装前,宜按要求先设置管卡。位置应准确;埋设应平整、牢固管卡与管道接触应紧密,但不损伤管道表面。   
      13、若采用金属管卡固定管道时,金属管卡与塑料间应采用塑料带或橡胶胶物隔垫,不得使用硬物隔垫。   

      0 评论

    • ag123456 2016-03-10 18:25

        1、工艺流程
        安装准备——预制加工——干管安装——立管安装——支管安装——管道试验——管道冲洗——管腔内消毒
        2、施工准备
        认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好施工准备工作。参照有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否交叉、管道排列所用空间是否合理,有问题应及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录
        3、预制加工
        总体原则是按设计图纸画出管道分路、管径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际施工的结构位置上标记,按标记分段量出实际安装的尺寸,然后再按此尺寸进行下料预制。
        4、PPR热熔连接应按如下规程进行操作
        1)热熔器接通电源,到达温度指示灯亮后方能开始操作。
        2)切割管材必须使端面垂直于管轴线,管材切割一般使用专用管子剪,如为大管径,则用锯条切割,切割后断面去毛刺和毛边。 
        3)管格与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。
        4)用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度,热熔深度应符合下表规定:
         注:若环境温度小于5℃,加热时间应延长50%。
        5)熔接弯头或三通时,按设计图纸要求应注意其方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出其位置。 
        6)连接时,无旋转地把管端导入加热套管内,插入到所标志的深度,同时无旋转地把管件推到加热管上,达到规定标志处。一般地可用心中默读数字法掌握加热时间,或观察管件、管材的加热程度,当模头上出现一圈PPR热熔凸缘时,即可将管材、管件从模头上取下进行下道工序。
        7)达到加热时间后,立即把管材、管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。
        8)在规定时间内,刚熔接好的接头还可校正,但严禁旋转。
        5、支吊架安装
        1)管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,管卡与管道接触应紧密,不得损伤管道表面。
        2)若采用金属卡或吊架时,金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在实际操作中常以同材质的管材或PVC-U排水管材作垫圈。
        6、阀门安装
         阀门在安装前应做耐压强度试验,按照规范规定要求,试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个,如有漏、裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的,则须逐个做强度和严密性试验,强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。
        
      (二)PE管安装
        1、施工工序:
        管线测量→管线清表→修筑施工便道→管沟开挖→PE管材运输→施工砂垫层→PE管热熔连接→管道敷设→管身回填→管段试压→阀门、井室安装→管沟回填→设置管道标示→通水试验
        2、PE管连接操作方法
        热熔对接的连接界面是平面,其方法是将两相同的连接界面用热板加热到粘流态后,移开热板,再给连接界面施加一定压力,并在此压力状态下冷却固化,形成牢固的连接。其主要工艺过程为调整、加热、切换、合缝加压和冷却。对接时界面上处于粘流态的材料有流动也有扩散,流动太大不利于扩散和缠结,所以要把流动限制一定范围,在有限的流动中实现“熔后焊接”。因此,对接工艺的关键是要在对接过程中调整好温度、时间、压力三参数,要把连接界面材料的性能、应力状况、几何形态以及环境条件等因素一起考虑,才能实现可靠的熔焊。
        3、阀门安装
        闸阀、蝶阀安装前应检查填料,其压盖、螺栓需有足够的调解余量,操作机械和转动装置应进行必要的调整,使之动作灵活,指示准确,并按设计要求核对无误,清理干净,不存杂物。闸阀安装应保持水平,大口径密封垫片,需拼接时采用迷宫形式不得采用斜口搭接或平口对接。
        4、法兰
        (1)法兰盘密封面及密封垫片,应进行外观检查,不得有影响密封性能的缺陷存在;
        (2)法兰盘端面应保持平整,两法兰之间的间隙误差不应大于2mm,不得用强紧螺栓方法消除歪斜;
        (3)法兰盘连接要保持同轴,螺栓孔中心偏差不超过孔径的5%,并保证螺栓的自由出入;
        (4)螺栓应使用相同的规格,安装方向一致,螺栓应对称紧固,紧固好的螺栓应露出螺母之外2-3扣;
        (5)严禁采用先拧紧法兰螺栓,再焊接法兰盘焊口的方法。

        PP-R(polypropylene random)管又叫三型聚丙烯管和又叫无规共聚聚丙烯管或PPR管,具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点,广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。PP-R管采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。
        PPR管材与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比,具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点,广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。

        PE是聚乙烯塑料,最基础的一种塑料,塑料袋、保鲜膜等都是PE,HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。
        PE管的焊接,PE管道对接焊缝,该方法提供了最高的可靠性和直径的范围内和压力过程:加热的管子的端部,使用一个工具,称为接触压力和温度定义下的“镜像”。 端部被迅速接触,并保持在压力下,在冷却过程中。
        PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。根据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列。前者适用于输送气态的人工煤气、天然气、液化石油气,后者主要用于输送天然气。和钢管比较,施工工艺简单,有一定的柔韧性,更主要的是不用作防腐处理,将节省大量的工序。缺点就器械性不如钢管,施工中特别的注意热力供暖的安全间距,并且不能裸露于空气中阳光下,并且对化学物品敏感,防止污水管道的泄露造成伤害。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-10 18:19

      1、给水管道施工工序
        机械挖槽至设计给水基底上20cm——人工挖槽至基底——槽底验收合格——基础施工——下管按管——接口——安装阀门、消火栓——砌筑检查井——管线试压——冲洗消毒——管道回填
        2.1.1   施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。
        开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。
        2.1.2   机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。
        2.1.3   开槽坡度为1:0.25(当深>2.5m时,拔台宽度为0.50m),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面按设计要求执行。
        2.1.4   开槽后,在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行下道工序。
        2.1.5   槽底经验收合格后,采用1:9水泥石屑铺设基础,水泥石屑基础应洒水夯实(夯三遍)以确保密实。
        2.2   管道施工
        2.2.1   采用DN200HDPE管材,管道接口采用焊接的形式连接,管道的施工应该严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97要求施工。
        2.2.2   管材及配件的性能要求:
        2.2.2.1施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB13663-2001的要求,管道上所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明及实物的检查。
        2.2.3   管材及配件的运输和存放
        2.2.3.1   管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒。
        2.3.3.2   PE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。
        2.3.4   管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。
        2.2.4   管材吊运与下管:
        2.2.4.1   管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。
        2.2.4.2   每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。
        2.3   PE管接口施工热熔对接连接2.3.1热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间,对管材的连接面加热,当两管材的连接面加热到熔融状态时,抽出加热板,施加一定压力,使之形成均匀一致的凸缘,待冷却后即熔接牢固。是通过热熔对接焊机进行操作的。
        2.3.2热熔对接连接一般分为五个阶段;预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热温度和各个阶段所需要的压力及时间应符合热熔连接机具生产厂和管材、管件生产厂的规定。
        注:热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融参数,且最好应具备相同的SDR值。另外,采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与之相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。
        2.3.3管道连接时,其熔融、对接、加压、冷却等工序所需要的时间,必须按工艺规定,用秒表计时。
        2.3.4在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。
        2.3.5热熔对接连接的施工过程和操作工艺如下:
        (1)施工过程:
        A、将待连接管材置于焊机夹具上并夹紧;
        B、清洁管材待连接端并铣削连接面;
        C、校直两对接件,使其错位量不大于壁厚的10%;
        D、放入加热板加热,加热完毕,取出加热板;
        E、迅速接合两加热面,升压至熔接压力并保压冷却。
        (2)操作工艺:
        A、将两管段分别搁置在机架左右的夹具上,各伸出夹具4CM-5CM,并应校直,使两管段在同一轴线上(错边不宜大于壁厚的10%),中间插入铣刀的间距,然后固定;
        B、用洁净棉布擦净管段、铣刀、加热板上的油脂、灰尘等:
        C、铣削两管端表面,使其与轴线垂直,两管端面应相吻合。
        D、将加热板通电加温,升温至恒定温度,将加热板插入两管段之间,搁置在夹具间的机架拉杆上;
        E、开动液压系统,以加热压力推动夹具滑行端,使两管端面紧压在加热板两侧,两管端外圆开始形成熔融反边;
        F、当两管端明显形成1MM-2MM高的均匀反边时,将压力卸至为0,吸热开始,开始计时,直至吸热完毕;
        G、开动液压系统,使滑行端离加热板一侧,同时将加热板平行向已离开的滑端移动,使之脱离另一侧管端,迅速抽出加热板,开动液压系统,推动滑行端,使两端在规定的压力下,贴压在一起。
        H、两管端贴压在一起后,会形成均匀的凸缘,保持贴压的压力不变,至规定的时间,待接头冷却到40℃左右时,卸掉压力;
        I、冷却到环境温度后,松开机架夹具,取出连接管材。
        J、加热板温度、预热压力和时间、吸热压力和时间、加热板取出时间、对接压力和时间、冷却压力和时间等焊接工艺参数。
        2.3.6   钢塑过渡接头的PE管端与钢管连接采用法兰连接方式。
        2.3.6.1法兰连接是将两个法兰分别固定在需要连接的管端上   ,   然后用螺栓固定   ,   组成管路系统   ,   并在两个法兰之间加上垫片   ,   以保证连接的严密性。法兰连接的优点是具有可拆性   ,便于维修。法兰、螺栓、垫片是法兰连接不可缺少的组成部分。
        (1)凡管段与管段采用法兰盘连接或管道与法兰阀门连接者,必须按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘。
        (2)法兰盘的连接螺栓直径及长度应符合规范要求,紧固法兰盘螺栓时要对称拧紧,紧固好的螺栓外露丝扣应为2~3扣,不宜大于螺栓直径的二分之一。
        (3)法兰盘连接衬垫,一般给水管(冷水)采用厚度为3mm的橡胶垫,垫片要与管径同心,不得放偏。
        2.3.6.2法兰安装前的检查和清理
        (1)   应对法兰外形尺寸进行检查   ,   包括外径、内径、坡口、螺栓孔径及数目   ,   螺栓孔中心距   ,   凸缘高度等是否符合设计要求。
        (2)   法兰密封面应平整光沽   ,   不得有毛刺及径向沟槽。螺纹法兰的螺纹部分应完整   ,   无损伤   ,   凹凸面法兰应能自然嵌合   ,   凸面高度不得低于凹槽的深度。
        (3)   螺栓及螺母的螺纹应完整   ,   无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好   ,无松动或卡涩现象。
        (4)   橡胶石棉板、橡胶板、塑料等软垫片应质地柔韧   ,   无老化变质和分层现象   ,表面不应有折损、皱纹等缺陷   ,   材质应与设计选定的相一致   ,   不要搞错。
        2.4   钢管及钢制管件焊接
        2.4.1、注意事项
        1.1直埋钢管施工,两相邻环形焊缝中心之间距离应不小于2m;
        1.2不得在焊缝两侧加热延伸管道长度。不得用螺栓强力拉紧和夹焊金属填充物等方法对接管口。
        1.3管子及管件对口前,应检查坡口的外形尺寸和坡口质量。坡口表面应整齐、光洁,不得有裂纹、锈皮、溶渣和其它影响焊接质量的杂物,不合格的管口应进行修整。
        1.4电焊焊接壁厚等于或大于4mm,焊件应切坡口,坡口的切割和修整应采用机械方法进行,用等离子弧气割等热加工方法时,应清除熔渣。
        1.5潮湿或粘有冰、雪的焊件应进行烘干。
        1.6焊件组对时的定位焊应符合下列要求:
        (1)所用的焊条性能应与焊接所采用的焊条相同:
        (2)焊工应为该焊口的施焊焊工;
        (3)质量应符合焊缝质量标准;
        (4)根部必须焊透;
        (5)在焊件纵向焊缝的端部(包括螺旋管焊缝)不得进行定位焊;
        1.7手工电弧焊焊接钢管及管件时,厚度在6mm以下带有坡口的接头,焊接层数不得少于两层。
        管道接口焊接应考虑焊接顺序和方法,防止受热集中而产生附加应力。
        1.8每层焊完之后,应清除熔渣、飞溅物等并进行外观检查,发现缺陷,必须铲除重焊。
        1.9不合格的焊接部位,应根据可靠的补焊措施进行返修,同一部位焊缝的返修次数不宜超过两次。
        2、焊接及检验
        (1)基本规定①根据设计要求,管道穿越路口均采用螺旋钢管,该种材料可焊性良好,结构复杂系数一般,根据   GB50236-98和   GJJ28-89的规定,焊接材料选用   E4303电焊条。
        ②焊接方法采用手工焊,焊接条件为固定口和转动口全位置焊接。
        ③坡口开制方法为机械开制,型式为单“V”型对接。坡口角度   55-65度,间隙为0-2mm,钝边为0-2mm.
        ④焊接设备选用用BX系列焊机,其动特性能良好,外特性陡降,工艺性能良好。
        ⑤焊接电流种类为交流、无极性。
        ⑥焊条在使用前必须烘干,温度为   120℃-150℃,保温1-2小时,然后装入保温桶随时取用。
        ⑦焊接顺序采用先仰、后立、再平焊的顺序,结合先里后外,先难后易的原则进行焊接。
        ⑧焊缝成形采用多层压道焊,焊缝为   3道完成:第一道采用焊条   Φ   3.2   mm,电流120-140A;第二道采用焊条Φ4mm,电流140-160A;第三道采用焊条Φ4mm,电流   180-220A;层间必须清理检查合格后,方可进行下一道焊接。
        ⑨焊接外观质量应达到   GB50236-98标准的规定,否则进行修复,焊缝内在质量采取超声波探伤。
        ⑩不合格部位采用气割、磨光机返修,必须达到合格标准,方可认为合格。
        (2)工艺规定:
        ①焊工必须是持有效证件的合格焊工。
        ②坡口清理干净,无锈蚀、无油污、无氧化应、检查坡口角度。
        ③按照工艺要求点固,点固点的大小根据厚度不同而确定,不得高于母材。保证焊透,不得在此处起灭弧。
        ④检查合格后,进行封底焊接。
        ⑤仰焊位置时,采用敲击引弧法,自垂直中心线下方向两侧施焊;交错5-8mm(既一个溶池),分别焊接第一、二、三遍。
        ⑥层间清理要彻底,磨光机清根,清除污物同时进行层间检查。
        ⑦根据标准规定,进行表面清理,达不到规定表面质量标准的进行修补。
        ⑧焊接检验分为表面检查和内在质量检查。根据规定进行,超声波探伤,缺陷部分执行返修工艺,表面质量执行GB50236-98当中的有关规定。
        3、管道防腐DN200mm以下只做外防腐处理,防腐采用GZ-2型高分子涂料。具体方法为:
        钢管及钢配件内壁:普通防腐,即两层底漆,两层面漆(灰色)钢管及钢配件外壁:加强防腐,即一层底漆,两层玻璃丝布,一层底漆,两层面漆(黑色)。
        焊口防腐处理:焊口的防腐处理应与钢管的焊接安装密切配合,焊口在焊接完毕后应立即进行内外防腐的补充处理,处理方法同以上内外防腐。
        3.1防腐层施工
        (1)不得在雨、雾、雪或5级以上大风中露天施工。
        (2)涂底漆前管子表面应清除油垢、灰渣、铁锈。化铁皮采用人工除锈时,其质量标准应达St3级;喷砂或化学除锈时,其质量标准应达Sa2.5级;(注:St3级及Sa2.5级应符合国家现行标准《涂装前钢材表面处理规范》的规定。)
        (3)涂底漆时基面应干燥,基面除锈后与涂底漆的时间间隔不得超过8h.应涂刷均匀、饱满,不得有凝块、起泡、漏涂现象,底漆厚度宜为0.1~0.2mm,管两端150~250mm范围内不得涂刷;
        (4)涂刷完涂料后,立即缠绕玻璃布,玻璃布的压边宽度应为30~40mm;接头达接长度不得小于100mm,各层达接接头应相互错开,玻璃布的油浸透率应达到95%以上,不得出现大于50mm*50mm的空白;管段或施工中断处应留出长150~250的阶梯形搭茬;阶梯宽度应为50mm.
        (5)沟槽内管道接口处施工,应在焊接、试压合格后进行,接茬处应粘结牢固、严密。
        (6)面漆涂刷和包扎玻璃布,应在底漆表面干后进行,底漆与第一道面漆涂刷的间隔时间不得超过24h.
        3.2   注意事项
        (1)施工时必须计划用料,随用随配。漆料按比例混合,充分搅匀后静置20分钟再行施涂,余料不得倒回原桶。
        (2)施工所用容器、工具应洁净干燥,漆内不得混入水分及其它杂质。
        (3)必须待前道漆表面干后方可施涂下道漆。
        (4)缠绕玻璃纤维布必须平整张紧,网眼管满涂料。
        (5)管道接口处应注意清除泥土、水迹,回填土时注意避免损伤防腐层。
        (6)涂装后的防腐件在运输、吊装过程中应避免损伤,如有损伤应及时修补。
        (7)施工现场应注意通风,雨、雪、雾天不宜户外施工
        2.5   阀门、法兰安装
        2.5.1安装前的检查及试验阀门是管路上重要部件、必须保证安装质量,才能满足使用功能的要求。一般情况下,阀门产品从出厂到安装使用须经过多次运输和较长。在这些过程中,往往会造成阀门的泄漏。因此,阀门在安装前必须对其进行检查、试压。对安装在重要部位或使用压力、温度较高及阀门包装损坏,进入泥沙等赃物时,还应进行清洗,更换填料、垫片;当阀门密封面不严发生泄漏时,还应进行研磨。电动阀、安全阀应在进行工艺性能试验合格后才能安装使用。
        2.5.2   阀门的检查
        (1)阀门内外表面有无砂眼、沾砂、氧化皮、毛刺、缩孔、裂纹等缺陷。
        (2)阀座与客体接合是否牢固,有无松动、脱落现象。
        (3)阀芯与阀座是否吻合,密封面有无缺陷。
        (4)阀杆与阀芯连接是否灵活可靠,阀杆有无弯曲、螺纹有无损坏。
        (5)阀托与填料压盖是否配合妥当。
        (6)阀盖法兰的结合是否严密。
        (7)填料、垫片、螺栓的材质是否符合使用要求。
        (8)阀门开启是否灵活,有无卡住现象。
        (9)对于阀门检查中发现的缺陷,应及时检修处理,不合格的阀门不能安装。
        2.5.3   阀门的清洗阀门的清洗应解体进行。一般是浸泡在煤油里   ,   用刷子和棉布擦拭   ,   除去阀腔及各零件上的污物及锈漆。清洗后   ,   保持零件干燥   ,   重新更换己损坏的垫片和填料函。如发现密封面受到损伤   ,   还应视损伤情况进行研磨或更换。
        2.5.4   阀门的安装
        (1)安装前,应认真核对型号、规格是否符合设计要求:并根据水流方向确定其安装方向。
        (2)安装前,应检查阀杆和阀盘是否灵活、有无卡住和歪斜:阀盘关闭是否严密,填料是否完好,填料压盖有无足够的调节余量,是否进行了压力试验检查,不合格的阀门不得进行安装。
        (3)阀门安装的位置不应妨碍设备、管道和阀门本身的安装、操作和检修,安装高度一般以手轮距地面   1~1.2m   为宜。对安装在距操作面1.8米以上,且阀门较多时,应设置永久的操作平台,以方便操作。对中量较大的阀门或易损坏的阀门还应设置阀门支架。
        (4)水平管路上的阀门,阀杆一般应安装在上半圆范围内,阀杆不宜向下安装:
        垂直管路上的阀门,阀杆应沿着巡回操作信道方向安装   ,   并尽可能集中布置   ,以方便操作。
        (5)水平并排管路上的阀门,为了缩小管道间距,应将阀门前后错开整齐布置:垂直并排管道上的阀门最好安装高度一致:为了不妨碍操作,手轮之间的净距离不得小于(6)阀门安装应在关闭状态下进行,搬运要轻拿轻放,吊装绳索不得拴在手轮或阀杆上,以防损坏手轮与阀杆。
        (7)阀门传动杆(伸长杆)的夹角不应大于   300,其接头应转动灵活。有热位移的阀门,传动杆应有补偿措施。
        (9)螺纹阀门安装,须在阀门的出口处加装活接头,以方便拆装和检修。
        (8)阀门的操作机械和传动装置应进行必要的调整和整定   ,   使其传动灵活,指示准确。
        2.6、   管道附属工程的施工
        供水管线上的管道附属构筑物包括蝶阀井、排气阀井、排水阀井、支墩的砌筑以及各种阀体的安装。
        2.6.1附属设备安装
        (1)排气阀门应当垂直安装,切勿倾斜。
        (2)蝶阀安装前应检查填料,阀体,涡轮,涡杆阀轴,密封圈等,检查阀门是否灵活,止水密封圈是否牢固,关闭是否严密,安装时应按水流方向确定阀门的安装方向,应避免强力,受力不均匀联接。
        2.6.2支墩
        (1)管道折点施工完毕后,按设计要求,人工开挖基槽,应保证干糟施工,严禁超挖。
        (2)管道及管件的支墩应修筑在坚固的地基上,施工中应尽量减少破坏折点处的原状土,如无原状土做后背墙时,应采取措施确保支墩受力时,管道接口不被破坏。
        (3)用钢模板与木模板结合支模,清除所有杂物,严格配比,并留出试块以备检验,浇筑每个支墩必须一次完成,并每300-500mm厚分层用插入式振捣棒振捣于顶部,然后清理现场,进行养护。
        (4)管道安装过程中设置的临时固定支架,应在支墩砼的强度达到设计标号的75%以上时予以拆除。遇有地下水时,支墩底部应铺100mm厚碎石粗砂混合垫层。
        2.6.3阀门井的砌筑
        (1)包括阀门井、排水阀井、泄水阀井砌筑及井盖板的浇筑。
        (2)施工中应严格执行有关规范和操作规程,并应符合设计图纸要求。
        (3)材料:用于井室浇筑的钢筋、水泥、粗细骨料及砼外加剂等材料,应有出厂合格证,并经取样试验合格,其规格、型号符合要求。各种材料在施工现场的储存和防护应满足要求。
        (4)基坑开挖:基坑开挖坡度可根据土壤性质进行适当调整,一般为不应大于45°。基坑开挖至标高时,地基土是很软的淤泥土时,应相应挖深,挖至老土或一般的淤泥土为止,然后以中粗砂回填至设计标高。
        (5)阀门井砌筑及井室浇筑井室除底版外应在铺好管道,装好阀门之后着手修筑,接口和法兰不得砌筑井外,且与井壁,井底的距离不得小于0.25M雨天砌浇筑井室,须在铺筑管道时一并砌好,以防雨水汇入井室而堵塞管道。
        当盖板顶面在路面时,盖板顶面标高与路面标高应一致,误差不超过25毫米,当为非路面时,井口略高于地面,且做0.02的比降护坡。
        在井室砌浇筑时,应同时安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在浇筑砼未达到规定抗压强度前不得踩踏。
        ①室除底板外应在铺好管道装好阀门之后着手修筑,接口和法兰不得砌浇筑井外,且与井壁,井底的距离不得小于0.25M.雨天砌浇筑井室,须在铺设管道时一并砌好,以防雨水汇入井室而堵塞管道。
        ②砖砌圆形检查井的施工应在管线安装之后,首先按设计要求浇筑混凝土底版,待底版混凝土强度≥5Mpa后方进行井身砌筑。
        ③用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖之间灰缝保持1厘米,砖缝应砂浆饱满,砌筑平整。
        ④在井室砌浇筑时,应同时安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在浇筑砼未达到规定抗压强度前不得踩踏。
        ⑤砖砌圆形井应随时检测直径尺寸,当需要收口时,如为四面收进,则每次收进应不超过3厘米,如为三面收进,则每次收进   最大不超过5厘米。
        ⑥管径较大时,管顶应砌砖旋加固,当管径≥1000mm时,拱高应为250mm,当管径<1000mm时,拱旋高应为125mm.
        ⑦砌筑检查井时,井筒内壁应用原浆勾缝,井室内壁抹面应分层压实,盖板下的井室最上一层砖砌丁砖。
        ⑧井盖须验筋合格方可浇筑,现浇筑混凝土施工应严格遵守常规混凝土浇筑和养护的要求,保证拆模后没有露筋、蜂窝和麻面等现象,留出试块进行强度试验。井室完工后,及时清除聚积在井内的淤泥、砂浆、垃圾等物。
        ⑨当盖板顶面在路面时,盖板顶面标高与路面标高应一致,误差不超过25mm,当为非路面时,井口略高于地面,且作0.02的比降护坡。
        (6)检查井质量标准
        ①外观检查井壁必须互相垂直,不得有通缝,必须保证灰浆饱满,灰缝平整,抹面压光,不得有空鼓,裂缝现象。
        ②井内流槽应平顺,踏步安装就牢固位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。
        ③井框、井盖必须完整无损,安装平稳,位置正确。
        ④检查井允许偏差符合规定序号   项目   允许偏差(mm)   检验频率   检验方法范围   点数1井身尺寸   长、宽   ±20每座   2   用尺量、长、宽各计一点直径   ±20   每座   2   用尺量2   井盖高程   非路面   ±20   每座   1   用水准仪测量路面   与道路的规定一致   每座   1   用水准仪测量3   井底高程   D<1000mm   ±10   每座   1   用水准仪测量d>1000mm   ±15   每座   1   用水准仪测量
      序号 
      项目 
      允许偏差
      (mm) 
      检验频率 
      检验方法 
      范围  点数 
      1  井身尺寸  长、宽  ±20  每座  2  用尺量、长、宽各计一点 
      直径  ±20  每座  2  用尺量 
      2  井盖高程  非路面  ±20  每座  1  用水准仪测量 
      路面  与道路的规定一致  每座  1  用水准仪测量 
      3  井底高程  D<1000mm  ±10  每座  1  用水准仪测量 
      d>1000mm  ±15  每座  1  用水准仪测量 
        2.7、管道水压试验
        2.7.1试压前的准备工作试压要采用分段进行的方式,一般情况下分段长度在1.0km左右。
        (1)安装完成且检查合格后,对管顶以上回填大于50cm,各个拐点、接口以及其它附属构筑物的外观进行认真检查,对末设支墩及固设施的管件,相应的采取加固措施,此后方可进行水压试验。
        (2)试压堵头通常使用钢制内堵、帽堵或法兰堵板。墙头与管道的连接应为柔性接口,在高程较低、压力较大一端的堵板上接上压力表。
        (3)对管线上的管件进行详细检查,开是否、有漏水的可能性。
        2.7.2试压设备
        (1)弹簧压力表:压力表的表壳直径150mm.表盘刻度上限制为实验压力的1.3-1.5倍,表的精确不低于1.5级,使用前应校正,数量不小于两快。压力表安装前应进行检查和校正不合格者不得使用。
        (2)试压泵:泵的扬程和流量应满足试压管段压力和渗水量的需要,选用相应的多级泵。试压泵宜放在试压段管道高程较低一端,应放在盖堵侧面,并应提前进行启动检查。
        (3)排气阀:排气阀应启闭灵活,严密性好。排气阀应装在管道总段起伏的各个最高点,长距离的水平管道上也应考虑设置;在试压管段中,如有不能自由排气的高点,应设置排气孔。
        2.7.3强度试验
        (1)将压力泵接到试压短管上对管道进行充水。充水过程中应由专人沿线巡视,发现问题及时报告,同时应在管线最高点及时排气。
        (2)水充满管道后,应对管道进行充分的浸润,浸润完成后,方可对管道进行压力试验。
        (3)达到试验压力后,稳压10分钟,然后仔细进行检查,观察压力表读书,并逐个检查接口部位,无漏水、降价现象时符合要求。如发现有漏水点要及时划出漏水位置,待全部接口检查完毕后,将管道内的水排空后进行修补,修补后应进行复试。强度试验合格后可直接转入严密性试验。试压过程中应做好试压记录。
        2.7.4排水措施试压完毕,应利用潜水泵通过进水管和排水管将管道中的水抽至排水沟、附近的河流中,在排水过程中,应由专人负责,确保排水沟的畅通,避免排出的水乱流。
        2.8、管道冲洗消毒
        一次擦洗管道长度不宜过长,以1000m为宜,以防止擦洗前蓄积过多的杂物造成移动困难。放水路线不得影响交通及附近建筑物的安全,并与有关单位取得联系,以保证放水安全、畅通。安装放水口时,与被冲洗管的连接应严密、牢固,管上应装有阀门、排气管和放水取样龙头,放水管可比被冲洗管小,但截面不应小于其1/2,放水管的弯头处必须进行临时加固,以确保安全工作。
        冲洗水量较集中,选好排放地点,排至河道或下水道要考虑其承受能力,是否能正常泄水。设计临时排水管道的截面不得小于被冲洗管的1/2.
        冲洗时先开出水闸门,再开来水闸门。注意冲洗管段,特别是出水口的工作情况,做好排气工作,并派人监护放水路线,有问题及时处理。
        检查有无异常声响、帽水或设备故障等现象,检查放水口水质外观,当排水口的水色、透面度与入口处目测一致时即为合格。
        放水后应尽量使用来水闸门、出水闸门同时关闭,如做不到,可先关出水闸门,但留一两口先不关死,待来水闸门关闭后,再将出水闸门全部关闭。冲洗生活饮用给水管道,放水完毕,管内应存水24小时以上再化验。
        生活饮用的给水管道在放水冲洗后,如水质化验达不到要求标准,应用漂白粉溶液注入管道浸泡消毒,然后再冲洗,经水质部门检验合格后交付验收。
        2.9   回填
        2.9.1   回填工作在管道安装完成,并经验收合格后进行,槽底杂物要清除干净。
        2.9.2   回填密实度标准:胸腔部分(轻型击实)≥95%,管顶以上50cm以内(轻型击实)85%,管顶50cm以上至地面(重型击实)≥95%.
        2.9.3   胸腔及管顶以上25cm范围内填石硝;管道两侧要同时回填,两侧高差不得大于20cm,不得损坏管道,接口及外防腐层;用平板振动器轻振,保证达到设计要求;然后回填一层水泥稳定碎石。
        2.9.4   井室等附属构筑物回填四周同时进行,并须严密夯实,无法夯实之处必要时可回填低标号砼。
        2.9.5   与本管线交叉的其他管线或构筑物,回填时要妥善处理。
        2.9.6   HDPE管在距管顶上方50cm处铺设示踪带。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 19小时前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 27天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 27天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 29天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。