3条回答
ag123456 2016-03-10 16:50
(1)安装前拆下连接螺母, 使刀开关和操作手柄解体.
(2)先将操作手柄安装于屏面上, 屏后用角铁架安装于屏架上 ,但应考虑架板和安装螺钉有足够的机械强度, 角钢一般采用40mm×4mm, 螺钉直径应大于5mm, 然后再将刀开关连同底座安装于角钢上, 并使刀开关与操作手柄连接, 并保持基本平行.
(3)调整连接螺母, 使手柄在合闸位置动触头平行地进入静插座, 并要保证动触头至少要有4/5进入静插座.
(4)对于双投刀开关调整连杆螺母,除要保证上述第3点的要求外,还要保证下投也应有4/5进入静插座.
(5)到开关调整好后, 应将灭弧罩装好,在操作时刀片不应与灭弧罩碰檫.
(6)刀开关的触头以及连接导线都必须保持良好的接触.
(7)刀开关应垂直安装,静插座必须装在上方, 以防止支座松动时, 动触刀因自重下落而误合闸, 从而造成以外事故.
请叫我雷锋 2016-03-10 15:26
消防水炮是远距离扑灭火灾的消防设备之一,在灭火救援中它的作用至关重要。一般来说,消防水炮是喷射水雾水流的设备,多用来喷射扑救一般固体物质。
消防水炮的安装有既定的程序。首先,需对系统管网进行试压,冲洗合格后才能进行消防水炮及灭火装置的安装;其次,安装灭火装置上的法兰到短立管下端,法兰端面用水平仪调成水平;然后通过4个配套螺栓固定灭火装置;之后需插上供电航空插头,调整线束的长度,保证灭火装置在转动范围内不受限制并略有余量。在对每台自动射流灭火装置安装完成和接线检查正确无误后,可以利用现场手动控制箱进行通电测试,在通过现场手动控制箱能够远程控制后方可拆除脚手架。
在安装消防水炮时,为了避免消防水炮在灭火转动和喷水时进行晃动,必须在短立管上安装防晃支架,而且防晃支架在短路管上的固定点距离消防水炮上的法兰不能大于200mm;在安装消防水炮前,必须对系统管网水压进行严格的试压作业,确保接头无渗漏,管网冲洗合格后才能对消防水炮进行安装;对于安装在舞台、电气焊等需要进行明火作业的大型场所的消防水炮,在演出或作业状态下,需将灭火装置切换到手动状态或者关闭装置电源。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。