  • Hzl_8542 2016-03-10 14:21

    基层处理   —→   抹水泥(防水)砂浆   —→   揭掉CBA防水卷材下表面的隔离膜   —→   铺CBA防水卷材   —→   拍打卷材上表面、提浆   —→节点加强处理   —→   质量验收   
         (1)基层处理:将基层表面清理干净,基层可以潮湿,但不能有明水,湿铺法施工时干燥的基层需洒水润湿。   
         (2)配制和涂刮聚合物水泥砂浆:按照1:10的重量比将专用胶和水泥搅拌均匀后,加水调成浆状,然后用刮板将拌制好的聚合物水泥砂浆均匀涂刮在基层上,厚度在1.0-1.5mm左右,一边涂刮一边将KN-05-CBA湿铺法防水卷材铺贴在上面,并排气辊压粘牢,搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;   
         (3)拍打卷材上表面、提浆:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,提浆,排出卷材下表面的空气,使卷材与水泥砂浆紧密贴合。

    0 评论

  • 请叫我郭坚强 2016-03-10 14:03

    沥青防水卷材施工工艺
    1、施工前将基层清理干净,并确定基层干燥度符合施工要求;
    2、按照屋面坡度以平行屋脊方向将防水卷材摆放,并松卷;
    3、点火:先旋开液化气瓶开关,然后手持喷枪把慢慢旋开喷枪开关,待听到燃气喷出的嘶嘶声时,点燃火焰,再调节开关,使火焰呈蓝色。fsclzs.com点火人应站在喷头侧后,以免被火焰烧伤;
    4、滚铺卷材:首先将末端翻起1m长左右,用长喷灯熔化底面的热熔胶后,迅速粘贴固定在基层上,然后将其余部分重新收成一卷。fsclzs.com持枪者站在已铺贴的卷材上,用长喷枪的火焰对准成卷的卷材与基层表面的夹角,边熔化热熔胶边向前缓慢地地滚铺,使卷材粘贴在基层上;
    5、搭接缝处理:卷材铺好后,相邻两幅卷材的搭结缝要用短喷灯熔焊粘牢,加热以溢出热熔的粘胶为度,然后再用火焰和铁抹子将接缝边缘均匀加热抹压;
    6、对卷材搭接边进行密封施工

    0 评论

  • -丶- 2016-03-10 14:03

    基层处理:基面应平整、无凹凸、无尘、无油污、裂缝应用聚合物水泥砂浆抹平。●         涂基层处理剂:处理剂容器打开后应充分搅拌均匀,用毛刷对基层节点周边、转角处进行涂刷,然后用刷涂或喷涂施工,喷刷应均匀一致。干燥后应保持表面清洁,如有污染变脏,应重新涂刷处理,待干燥后及时铺粘卷材。         ●细部节点处理:对檐沟(天沟)、变形缝、泛水、落水孔、伸出屋面管道等部位,应按《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)的要求处理。●         水平面铺贴:先在基层上弹出一条基准线,然后由低向高铺贴。展开卷材同时,揭开隔离纸,沿基准线铺贴,卷材搭接宽度≥50mm(满粘)、≥60mm(空铺、点粘、条粘),铺贴后应及时用橡胶压辊压实卷材。         ●垂直面铺贴:垂直面由低向高铺贴,边展开边揭去隔离纸。搭接宽度同上,铺贴后用压辊压实。●         收口处理:收头处要用密封胶密封,然后用金属压条固定,固定螺钉和压条顶端缝要密封。●         施工检查:检查全部自粘卷材有无撕裂、破损、气泡、卷边、开口。遇有缺陷,应在缺陷处切开,排放气泡,之后修补切开处并压实。●         防水保护:应根据《屋面工程技术规范》的规定做保护层。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • sbs改性沥青防水卷材施工工艺是什么?
    • 快乐大白兔 回答:  亲,以3+3mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材施工为例哦。   1、施工条件及要求   1 水泥砂浆找平层,不到有酥松、起砂、起皮、蜂窝现的象,否则应用水泥砂浆进行找平处理;处理后基层应坚实、平整、干燥、干净,不得有突出尖锐杂物、砂浆疙瘩,基层须合格后方可进行防水层的施工(干燥可用厚度为1.5~2.0mm的卷材覆盖的基层表面,放置4小时,若覆盖的基层表面没有水印,且紧贴基层的橡胶板一侧也无水印,则基层可进行防水层施工);   2 阴阳角、管根部等处更应仔细清理,若有不同污渍、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等清除干净。基层的交接处和转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺,圆弧半径不小于50mm;;   3 卷材与屋面基层之间(可选用空铺或满粘)、卷材与卷材之间采用热熔满粘施工。   2、工艺流程基层处理   →涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→弹线→第一层SBS卷材→热熔搭接缝→检查验收第一层卷材→弹线铺贴第二层卷材→第二层卷材热熔满粘→热熔焊接搭接缝→防水层验收→成品保护   3、卷材的铺贴及搭接   卷材横、纵向搭接宽度均为80mm,搭接缝采用热熔施工。阴阳角、转角处及细部节点部位加设附加卷材作附加增强层。必须注意上下层卷材不得相互垂直铺贴且上下两层卷材的接缝应错开,长短边错开1/3~1/2幅宽卷材。   4、操作要点及技术要求   ①基层处理:将基层清扫干净,涂刷基层处理剂部分的基层要求干燥。   ②涂刷基层处理剂:将基层处理剂涂刷在需做附加卷材的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行附加卷材的热熔施工。   ③一般细部附加处理:用专用附加层卷材及标准预制件在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用火焰加热器烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。   ④弹线铺贴第一层卷材:在已处理好的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边均为100mm),将铺贴卷材的基准线弹好,按此基准线进行卷材铺贴施工。铺贴后卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得扭曲。然后热熔卷材下表面进行满粘结施工。   ⑤接缝处理:用热熔搭接封边机充分烘烤搭接边上层卷材底面和下层卷材上表面沥青涂盖层,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,形成宽度约2-3mm的匀质沥青条,达到封闭接缝口的目的。   检查验收第一层卷材:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道工序施工。   第一层卷材验收合格后,弹线铺贴第二层卷材,操作方法同第一层卷材。但必须注意上下层卷材不得相互垂直铺贴且上下两层卷材的接缝应错开,相邻两幅卷材及上下两层卷材错开1/3~1/2幅宽卷材。   第二层卷材热熔满粘:施工时,将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。搭接缝的施工与第一层卷材的搭接缝相同。   9 待自检合格后报请监理及建设方验收合格后方可进入下一道工序施工。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 高聚物改性沥青类防水卷材施工工艺如何?
    • 可爱的橙子 回答:高聚物改性沥青防水卷材是以玻纤毡、聚酯毡、黄麻布、聚乙烯膜,聚酯无纺布,金属箔或者两种复合材料为胎基,以掺量不少于10%的合成高分子聚合物改性沥青、氧化沥青为浸涂材料,以粉状、片状、粒状矿质材料,合成高分子薄膜,金属膜为覆面材料制成的可卷曲的片状类防水材料。 高分子聚合物改性沥青防水卷材一般可分为弹性体聚合物改性沥青防水卷材、塑性体聚合物改性沥青防水卷材、橡塑共混体聚合物改性沥青防水卷材三大类,各类可再按聚合物改性体作进一步分类,例弹性体聚合物改性沥青防水卷材可进一步分为SBS改性沥青防水卷材,SBR改性沥青防水卷材,再生胶改性沥青防水卷材等
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 自粘橡胶沥青防水卷材施工工艺?
    • Hzl_8542 回答:基层处理:基面应平整、无凹凸、无尘、无油污、裂缝应用聚合物水泥砂浆抹平。●   涂基层处理剂:处理剂容器打开后应充分搅拌均匀,用毛刷对基层节点周边、转角处进行涂刷,然后用刷涂或喷涂施工,喷刷应均匀一致。干燥后应保持表面清洁,如有污染变脏,应重新涂刷处理,待干燥后及时铺粘卷材。   ●细部节点处理:对檐沟(天沟)、变形缝、泛水、落水孔、伸出屋面管道等部位,应按《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)的要求处理。●   水平面铺贴:先在基层上弹出一条基准线,然后由低向高铺贴。展开卷材同时,揭开隔离纸,沿基准线铺贴,卷材搭接宽度≥50mm(满粘)、≥60mm(空铺、点粘、条粘),铺贴后应及时用橡胶压辊压实卷材。   ●垂直面铺贴:垂直面由低向高铺贴,边展开边揭去隔离纸。搭接宽度同上,铺贴后用压辊压实。●   收口处理:收头处要用密封胶密封,然后用金属压条固定,固定螺钉和压条顶端缝要密封。●   施工检查:检查全部自粘卷材有无撕裂、破损、气泡、卷边、开口。遇有缺陷,应在缺陷处切开,排放气泡,之后修补切开处并压实。●   防水保护:应根据《屋面工程技术规范》的规定做保护层。
    • 卷材 自粘卷材 橡胶沥青 1年以前
  • 3 回答
    • 厚高聚物改性沥青防水卷材施工工艺谁知道?
    • 可爱的橙子 回答:1、基层清理――涂刷基层处理剂――特殊部位处理――确定铺贴卷材基准线――铺设防水卷材――节点密封――自检合格――工作面移交、保护。 2、搭接:屋面防水工程满足GB50207-2002要求规定,高聚物改性沥青防水卷材短边搭接:在满粘法施工时为80mm,空铺、点粘、条粘时100mm。 长边搭接:粘满法施工时为80mm,空铺、点粘、条粘时100mm。地下室防水工程满足CB50108-2001要求,两幅卷材的长边和短边不应小于100mm。搭接缝的粘贴是关键,防水施工时必须把搭接缝焊结牢固、密封严密,无起皮翘边现象。 3、防水层在平面板与墙体转角处,卷材的搭接应留在平面板上,距墙体不应小于600mm。相邻两幅卷材的接缝要错开三分之一的宽度,上下两层卷材禁止相互垂直铺贴。 4、施工时注意边烘烤卷材边用力向前滚压,接缝处溢出的沥青热熔胶随即刮封接口使接缝粘结严密。加热时卷材宽度必须均匀一致,要求火焰加热器的喷嘴与卷材的距离应适当,加热至卷材表面有光亮黑色才可进行粘合。 5、铺贴顺序为:先高跨后低跨;同等高度,先远后近;同一平面,从低处开始铺贴。 6、屋面铺贴方向:(1)当坡度小于3时,平行屋脊铺贴。(2)当坡度在3-15时,平行或垂直屋脊铺贴。(3)当坡度大于15或受振动时,宜垂直屋脊铺贴。(4)平行屋脊铺贴时搭接顺流水方向,垂直屋脊时,搭接应顺主导风向铺贴 7、细部处理按设计图纸及施工规范要求。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 自粘聚合物改性沥青防水卷材施工工艺谁清楚?
    • 奋斗_9500 回答:  清理基层→定位、弹线→抹聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆→揭掉卷材下表面的隔离膜→节点加强处理→铺贴防水卷材→提浆、排气→养护(48小时)→搭接口密封→质量验收   1.基层清理、湿润:用扫帚、铁铲等工具将基层表面的灰尘、杂物清理干净,干燥的基面需预先洒水调湿,但不得残留积水。   2.抹聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆:   采用聚合物水泥基弹性防水涂料时,其厚度一般为2mm~3mm,与自粘卷材构成刚柔二道复合防水系统,铺抹涂料时应注意压实、抹平。在阴角处,应在基层处理时用水泥砂浆抹成半径为50mm的圆角。抹聚合物水泥弹性防水涂料宽度比卷材的长、短边各宽出100mm~300mm,并确保聚合物水泥基弹性防水涂料的平整度。   采用1:3水泥砂浆时,其厚度一般为10mm~20mm(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实、抹平。在阴角部位,应以水泥砂浆分层抹成半径为50mm的圆角。铺抹水泥砂浆时,铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、短边各宽出300mm。   3.细部节点加强处理:在大面积卷材铺贴前,应对细部节点部位按照规范要求加强处理。   4.防水层大面卷材铺贴:   揭掉防水卷材下表面的隔离材料,将卷材平铺在聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行搭接方式铺设(一般情况下,不宜采用对接防水)。搭接缝宽度不少于60mm。   5.提浆、排气:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,排出卷材下面的空气,使卷材与聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆紧密粘结。   6.养护:卷材铺贴完成后养护48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所需时间愈短)。卷材搭接缝及密封处理:可采用自粘封口条压盖在对接部位。操作时,先将卷材搭接部位上表面的隔离膜(或硅油隔离纸)揭除,再粘帖自粘封口条。若搭接部被污染,需先清理干净。