裘若香 | 被浏览231次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-10 13:52

    安全技术交底 工程名称 中粮生化能源(龙江)有限公司 60万吨/年玉米加工工程 施工单位 中铁十三局第六公司 中粮龙江项目部 交底提要 防水施工安全技术交底 交底日期 2011年5月12日 交底内容: 针对防水施工安全技术交底 (1)对有皮肤病、眼病、刺激过敏等患者,不得从事沥青工作。施工过程中,如发生恶心、头晕、刺激过敏等情况时,应立即停止操作。 (2)高处作业时应按照“高处作业”安全交底的要求进行操作。人员不得过分集中,必要时系好安全带。 (3)从事卷材及有毒防水材料作业工作时,必须穿戴规定的防护用品。操作人员不得赤脚、穿短裤和短袖衣服进行操作,裤脚袖口应扎紧,并应佩戴手套的防脚套。 (4)卷材加温烤融所使用的喷灯必须使用汽油燃料。使用时必须戴好个人防护面具及手套、防护鞋等安全防护用品。 (5)施工现场应有急救备用药品,以防被烫伤或恶心、头晕等时涂抹急救之用。 (6)操作时应注意风向,操作人员应站在上风方向;如遇大风,应停止工作,防止下风方向作业人员中毒或烫伤。 (7)严禁使用未成年或精神不正常的工人参加屋面上的卷材烤化工作。卷材烤化作业每班应适当增加间歇时间。 (8)存放卷材和胶粘剂的仓库或现场要严禁烟火,如需用明火,必须有防火措施,且应设置一定数量的灭火器材和砂袋。 (9)开工前,现场施工人员必须向参加操作全体人员进行安全技术交底。要详细、认真地将所用材料的品种、规格、性能和有关设备(包括防火设备),以及操作过程中应注意事项交底清楚。 (10)雨、霜、雪天,必须待屋面干燥后,方可继续进行工作,刮大风时应停止作业。 交 底 人 王 学 征 接受交底人

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-03-10 13:06

    当小口径管道采用溶剂粘接时,PVC管都应设置止推墩以承受水流的推力。石油等工业的介质输送。此外,PVC管还可以用于采煤、采矿等的浆液输送以及油田的地下输送,因而比其它材料更适合于输送化学介质。
    我国目前PVC管主要用做化工、PVC管作为一种新型非金属管,用现有金属管道探测设备,不能探测到其具体位置,但若管道埋设施工时在管道上面埋设一条电线就可方便地解决这个问题。还要检查胶圈质量是否合格。安装时必须将承口、PVC管支管开叉可用三通或立式止水栓开叉。在施工时可加一个马鞍形配件半个二合三通。
    然后直接在上面钻孔开牙,传统管道安装的管沟开挖只要求能把管道放入管沟和能进行封口即可,PVC管防水材料等市场占有率逐渐提高。PVC管凭借其优异的保温性能、塑料制品代替木材等其他传统材料成为最主要的包装材料是未来的必然趋势。
    PVC管作为一种新型非金属管,用现有金属管道探测设备,不能探测到其具体位置,但若管道埋设施工时在管道上面埋设一条电线就可方便地解决这个问题。当小口径管道采用溶剂粘接时,须将插口处倒小圆角,以形成坡口,并保证断口平整且垂直轴线,这样才能粘接牢固,避免漏水。PVC管的连接方式主要有密封胶圈、粘接和法兰连接3种。PVC管管径大于等于100毫米的管道一般采用胶圈接口;管径小于100毫米的管道则一般采用粘接接头,也有的采用活接头。管道在跨越下水道或其他管道时,一般都使用金属管,这时塑料管与金属管采用法兰连接。
    一般PVC管支管开叉可用三通或立式止水栓开叉。在施工时可加一个马鞍形配件半个二合三通,并用U形螺栓卡紧,这样就加厚了管壁,然后直接在上面钻孔开牙,再用外螺纹塑料件接出。试验表明用这种方法施工后试压验收完全可以达到规范的要求。另外在管内水流产生推力的位置,比如弯头、三通及管端封板处等部位都应设置止推墩以承受水流的推力。一般管径大于等于100毫米的PVC管都采用胶圈接口。安装前必须安排人员将管子插口部位倒角,还要检查胶圈质量是否合格。PVC管安装时必须将承口、胶圈等擦干净。传统管道安装的管沟开挖只要求能把管道放入管沟和能进行封口即可,在没有松动原有土层时,可不用加压夯实垫层。

    国联质检专业提供PVC管材检测,包括:PVC管材性能检测、PVC管材配方分析、PVC管材老化检测、PVC管材成分检测等其它PVC管材分析测试服务。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-10 11:41

    (1)   根据图纸要求,弹出标准线;
    焊接时应待焊枪升温,用干布擦睁焊缝,焊枪平口深入焊缝处,将PVC卷材用热风吹至表面熔融,用压滚压实,观察焊缝边处应有亮色提浆.
    (2)   施工时,首先要进行预铺,把PVC卷材自然平铺于放线的基层表面,要求平整顺直,不得扭曲.;
    (3)   卷材纵向搭接宽度50mm,并进行适当的剪裁.横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类)PVC卷材覆盖搭接施焊.;PVC卷材搭接部位焊接面应擦试干净,干燥,搭接宽度不小于100mm,上下两层卷材的接缝应错开1/3部分,卷材幅宽且上下两层卷材不得相互垂直铺贴.采用热风焊接,焊接时焊嘴与焊接方向呈45°角,压辊焊嘴平行并保持大约5mm的距离,焊接边应有呈亮色熔浆渗出,不应出现漏焊、跳焊、烧焦或焊接不牢现象,焊接时不得损害非焊接部位的卷材.
    (4)   铺设PVC防水卷材并焊接,对焊缝进行检测并做好记录;焊机焊接搭接宽度为100mm;手持操作焊接搭接宽度为50mm;
    (5)   所有焊接接头T型接点采用100×100的PVC防水卷材做焊接加强处理.需机械固定部位,用电钻钻孔,其间距不大于80cm,放入塑料胀塞,自攻螺丝加垫片用螺丝刀上紧,不得有松动现象,上面焊PVC圆盖封闭.
    (6)后浇带做加强处理.采用满粘法加铺1道,两边各余出0.5m,与两边PVC卷材搭接.
    (7)立面PVC卷材采用点粘法或条粘法施工.
    (8)卷材收头处用金属压条固定,最大钉距不应大于900mm,用密封膏密封,水泥砂浆封实.
    PVC防水卷材的铺设应平顺,不得有下垂.绷紧和破损现象.经检查确认后方可进行下道工序的施工.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 跪求份防水施工安全技术交底?
    • 勿忘初衷_5447 回答:安全技术交底 工程名称 中粮生化能源(龙江)有限公司 60万吨/年玉米加工工程 施工单位 中铁十三局第六公司 中粮龙江项目部 交底提要 防水施工安全技术交底 交底日期 2011年5月12日 交底内容: 针对防水施工安全技术交底 (1)对有皮肤病、眼病、刺激过敏等患者,不得从事沥青工作。    • 交底 空调技术 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份屋面施工安全技术交底
    • 我就是我d 回答:一、安全技术交底编制原则 安全技术交底要依据施工组织设计中的安全措施,结合具体施工方法,结合现场的作业条件及环境,编制操作性、针对性强的安全技术交底书面材料。 二、安全技术交底主要内容 1.工程概况; 2.工程项目和分部分项工程的危险部位; 3.针对危险部位采取的具体防范措施; 4.作业中应注意的安全事项; 5.作业人员应遵守的安全操作规程和规范; 6.安全防护措施的正确操作; 7.发现事故隐患应采取的措施; 8.发现事故后应及时采取的躲避和急救措施; 9.其他。 三、安全技术交底基本要求 1.实行逐级交底:施工总承包单位向项目部、项目部向施工班组、施工班组长向作业人员分别进行交底; 2.安全技术交底内容要全面、具体、针对性强; 3.安全技术交底要按不同工程的特点和不同的施工方法,针对施工现场和周围的环境,从防护上、技术上,提出相应的安全措施和要求; 4.安全技术交底必须是以书面形式进行,交底人、接底人、专职安全员要严格履行签字手续; 5.各工种安全技术交底一般同分部分项工程安全技术交底同时进行。施工工艺复杂、技术难度大、作业条件危险的工程项目,可单独进行工种交底。 四、分部分项工程安全技术交底基本项目 1.基础工程:包括挖土工程、回填土工程、基坑支护等。 2.主体工程:包括砌筑工程、模板工程、钢筋工程、砼工程、楼板安装工程、钢结构及铁件制作工程、构件吊装工程等。 3.屋面工程:包括钢筋砼屋面施工、卷材屋面施工、涂料防水层施工、瓦屋面施工、玻璃钢型屋面施工等。 4.装饰工程:内外墙装饰等。 5.门窗工程:包括木门窗、铝合金门窗、塑钢门窗、钢门窗工程等。 6.脚手架工程:包括落地式脚手架、悬挑脚手架、门型脚手架、吊篮脚手架、附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)。 7.临时用电工程。 8.垂直运输机械:包括塔吊、无物料提升机、外用电梯、卷扬机等机械设备的拆装、使用。 9.施工机具及设备:木工、钢筋、混凝土、电气焊等机具设备的安装、使用。 10.水暖、通风工程。 11.电气安装工程。 12.防火工程:包括电气防火、木工棚(车间)防火、职工宿舍防火及建筑材料防火等。 13.其他工程。
    • 交底 屋面防水工程施工 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 跪求份建筑施工现场安全技术交底
    • 可爱的橙子 回答:建筑施工现场用电安全规范   发电机房设在站区内全年最小频率风向的上风侧;控制室、配电室设在机房的下风侧。   冷却水池、喷水池设在机房和室外配电装置冬季最小频率风向的上风侧。   站内地面排水坡度不应小于0.5%.   燃油罐宜采用钢制油罐,其数量不应少于2个。   事故油池应设在发电房外,其与发电机房外墙的距离不应小于5m。事故油池的贮油量不应少于全部日用燃油的燃油量。   柴油机应有单独的排烟管道和消音器;发电机房内架空敷设的排烟管应设隔热层。地沟内的排烟管穿越油管路时应采取防火措施。发电机房外垂直敷设的排烟管至发电机房的距离不得小于1m;排烟管的管口应高出屋檐,且不小于1m。   移动式柴油发电机停放的地点应平坦,并宜高出周围地面0.25~0.3m。柴油发电机拖车的前后轮应卡住。   移动式柴油发电机的拖车应有可靠的接地。   移动式柴油发电机的拖车上部应设防雨棚。防雨棚应牢固、可靠。   移动式柴油发电机周围4m内不得使用火炉和喷灯,不得存放易燃   柴油发电机的总容量应满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不应低于额定电压的80%。   并列运行的柴油发电机应装设同期装置。   柴油发电机的出口侧应装设短路保护、过负荷保护及低电压保护装置。   发电站内应设可在带电场所使用的消防设施,并应设在便于取用的地方。   变电设施、配电设施   变电所、配电所的所址选择应符合下列要求:   靠近电源,交通运输方便。   接近负荷中心,便于线路的引入和引出。   所区不受洪水冲浸、不积水,地面排水坡度不小于0.5%.   设在污染源的全年最小频率风向的下风侧,并避开易燃易爆危险地段和有剧烈振动的场所。   变压器室、控制室及配电室的建筑应符合下列要求:   防雨、防风沙;防火等级不低于3级,其中变压器室不低于2级。   采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于10mm×10mm。   邻街采光高窗的下檐与室外地面高度不小于1.8m。   门向外开,其高度与宽度便于设备出入。   面积与高度满足配电装置的维护与操作所需的安全距离,并符合国家现行有关标准的规定。   容量在400KVA及以下的变压器,可采用杆上安装。杆上变压器的询底部距地面的高度不应小于2.5m。   容量在400KVA及以下的变压器应采用地面安装。装设变压器的平台应高出地面0.5m,其4周应装设高度不应小于17m的围栏。围栏与变压器外廓的距离不得小于1m,并应在其明显部位悬挂警告牌。   室外变电台变压器的高压侧和低压侧应分别装设高、低压熔断器;熔断器距地面的垂直距离,高压不宜小于4.5m,低压不宜小于3.5m。各相熔断器间的水平距离,高压不应小于0.5m,低压不应小于0.3m。   位于人行道树木间的变压器台,在最大风偏时,其带电部位与树梢间的最小距离,高压不应小于2m,低压不应小于1m。   变压器的引线与电缆连接时,电缆及其终端头,均不应与变压器外壳直接接触。   采用箱式变电站供电时,其外壳应有可靠的保护接地。接地系统应符合产品技术要求;装有仪表和继电器的箱门,必须与壳体可靠连接。   箱式变电站安装完毕或检修后,投入运行前应对其内部的电气设备进行检查和电气性能试验,合格后方可投入运行。   腐蚀环境中的电缆芯线中间不宜有接头。电缆芯线的端部,宜用接线鼻子与设备连接。   密封式配电箱、控制箱等设备的电缆进、出口处,应采取密封防腐措施。   重腐蚀环境中的架空线路应采用铜导线。   重腐蚀环境中的照明,应采用防腐密闭式灯具。   特别潮湿环境   1在特别潮湿环境中,电气设备、电缆、导线等,应选用封闭型或防潮型。   2.电气设备金属外壳、金属构架和管道均应接地良好。   3.移动式电动工具和手持式电动工具,应加装漏电保护器或选用双重绝缘设备。   长期停用的电动工具,使用前应测绝缘。   4.行灯电压不应超过12V。   潮湿环境不宜带电作业,一般作业应穿绝缘靴或站在绝缘台上。   照明   1.照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家标准的规定。   2.照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。   3.现场办公室、宿舍、工作棚内的照明线,除橡套软电缆和塑料护套外,均应固定在绝缘子上,并应分开敷设,穿过墙壁时应套绝缘管。   4.照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。   照明开关应控制相线。当采用螺口灯头时,相线应接在中心触头上。   使用行灯应符合下列要求:   1、电压不得超过36V。   2、在金属容器和金属管道内使用的行灯,其电压不得超过12V。   3、行灯应有保护罩。   4、行灯的手柄应绝缘良好且耐热、防潮。   5、行灯的电源线应采用橡套软电缆。   6、行灯变压器必须采用双绕组型。行灯变压器1、2次侧均应装熔断器;金属外壳应做好保护接地或接零措施。   7、严禁将行灯变压器带进金属容器或金属管道内使用。   8、变电所及配电所内的配电盘、配电柜及母线的正上方。不得安装灯具(封闭母线及封闭式配电盘、配电柜除外)。   9、照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。   安全技术管理   供用电设施投入运行前,用电单位应建立、健全用电管理机构,组织好运行、维护专业班组,明确管理机构与专业班组的职责。   用电单位应建立、健全用电设施的运行及维护操作规定;运行及维护人员必须学习这些操作规定,熟悉本单位的供用电系统。   用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。   用电设施的运行及维护人员必须具备下列条件:   1、经医生检查无妨碍从事电气工作的病症。   2、掌握必要的电气知识,考试合格并取得合格证书。   3、掌握触电解救法和人工呼吸法。   用电单位的运行及维护人员,必须学习和熟悉本规范的有关规定,并应每年考试1次,因故间断工作连续3个月以上者,必须重新学习本规范,并经考试合格后方可恢复电气工作。   新参加工作的维护电工、临时工、实习人员,上岗前必须经过安全教育,考试合格后在正式电工带领下,方可参加指定的工作。   变电所(配电所)值班人员应具备的条件:   1、熟悉本变电所(配电所)的系统、运行方式及电气设备性能。   2、持证上岗,掌握运行操作技术。   3、能认真执行本单位制定的各种规章制度。   变电所(配电所)值班负责人或单独值班人,应由有实践经验的人员担任。   变电所(配电所)值班人员单独值班时,不得从事检修工作。   变电所(配电所)内必须配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施。   供用电设施的运行及维护,必须配备足够的常用电气绝缘工具,并按有关规定,定期进行电气性能试验。电气绝缘工具严禁挪做它用。   各种电气设施应定期进行巡视检查,每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日志内。   1、低压配电装置、低压电器和变压器,有人值班时,每班应巡视检查1次。无人值班时,至少应每周应巡视1次。   2、配电盘应每班应巡视检查1次。   3、架空线路的巡视和检查,每季不应少于1次。   4、车间或工地设置的1KV以下的分配电盘和配电箱,每季度应进行1次停电检查和清扫。   室外施工现场供用电设施除经常维护外,遇大风、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等,恶劣天气时,应加强对电气设备的巡视和检查;巡视和检查时,必须穿绝缘靴且不得靠近避雷器和避雷针。   新投入运行或大修后投入运行的电气设备,在72h内应加强巡视,无异常情况后,方可按正常周期进行巡视。   供用电设施的清扫和检修,每年不宜少于2次,其时间应安排在雨季和冬季到来之前。   电气设备或线路的停电检修,应遵守下列规定:   1、1次设备完全停电,并切断变压器和电压互感器2次侧开关或熔断器。   2、设备或线路切断电源并经验电确无电压后,方可装设接地线,进行工作。   3、工作地点均应悬挂相应的标示牌。   用电管理应符合下列要求:   1、现场需要用电时,必须提前提出申请,经用电管理部门批准,通知维护班组进行   接引。   2、接引电源工作,必须由维护电工进行,并应设专人进行监护。   3、施工用电用毕后,应由施工现场用电负责人通知维护班组,进行拆除。   4、严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。   5、配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。   6、电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。   7、接地装置应定期检查。   8、施工现场大型用电设备、大型机具等,应有专人进行维护和管理。