人防工程钢筋验收要求有哪些

曾红 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-03-10 19:00

      钢筋分项工程验收要点:1)   按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2)   检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。4)做好钢筋隐蔽工程记录。

      2 评论

    • ag123456 2016-03-10 12:30

      那要看你是什么验收了,是钢筋模板的验收还是主体验收还是竣工验收,钢筋模板验收具体点就是钢筋的锚固,保护层以及型号等相应的长度需要对照图纸和人防图集,模板么主要是看垂直度以及是否偏移是否加固,主体验收是在主体完工后进行主要是看预埋管件是否漏埋,是否在墙体开洞,人防门框是否合理安装以及混凝土的感官如何是否有漏筋是否有蜂窝麻面等,竣工验收主要看资料是否完善人防门是否检验合格(地方规定不同在我们这里人防门最后是要由第三方提供检测报告的)图纸设计的人防通风等设备是否安装完毕,消防电缆桥架等是否按人防要求施工,人防门是否安装到位是否开启方便以及战时封堵是否安装到位等。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-03-10 10:39

      1.主控项目
      (1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998)等的规定抽取试件作为力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
      检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
      检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
      (2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
      1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
      2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
      检查数量与方法同(1)。
      (3)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
      2.一般项目
      钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
      检查数量:进场时和使用前全数检查。
      检查方法:观察。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。