曾红 | 被浏览568次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-03-10 19:00

    钢筋分项工程验收要点:1)   按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2)   检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。4)做好钢筋隐蔽工程记录。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-10 12:30

    那要看你是什么验收了,是钢筋模板的验收还是主体验收还是竣工验收,钢筋模板验收具体点就是钢筋的锚固,保护层以及型号等相应的长度需要对照图纸和人防图集,模板么主要是看垂直度以及是否偏移是否加固,主体验收是在主体完工后进行主要是看预埋管件是否漏埋,是否在墙体开洞,人防门框是否合理安装以及混凝土的感官如何是否有漏筋是否有蜂窝麻面等,竣工验收主要看资料是否完善人防门是否检验合格(地方规定不同在我们这里人防门最后是要由第三方提供检测报告的)图纸设计的人防通风等设备是否安装完毕,消防电缆桥架等是否按人防要求施工,人防门是否安装到位是否开启方便以及战时封堵是否安装到位等。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-10 10:39

    1.主控项目
    (1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998)等的规定抽取试件作为力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
    检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
    (2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
    1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
    2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
    检查数量与方法同(1)。
    (3)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
    2.一般项目
    钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
    检查数量:进场时和使用前全数检查。
    检查方法:观察。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 钢筋焊接验收规范要求是什么?
    • 芒果5270 回答:根据住房和城乡建设部建标[2009]88 号文的要求,标准修订组认真贯彻国家节材节 能,环境保护的政策,调查研究,进行大量钢筋焊接试验,总结实践经验,参考国内外相关 标准和资料,并在广泛征求意见的基础上修订、编制了本规程。 本规程主要技术内容是:1 总则;2 术语和符号;3 材料;4 钢筋焊接;5 质量检验与 验收;6 焊工考试;7 焊接安全。 本规程修订的主要内容: 1.增加了术语和符号; 2.根据国家现行标准, 特别是 GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2 部分:热轧带肋钢筋》中细晶粒钢筋的出现,做了细 晶粒钢筋各种焊接方法的试验后,增加了适用于焊接的钢筋牌号和规格;3.对用于钢筋电渣 压力焊的钢筋下限直径,从14mm 延伸至12mm;4.在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊 从原来“钢筋闪光对焊”中列出,增补内容,单独成节;5.在钢筋电弧焊中,增加了CO2 气体保护电弧焊的内容;6.在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化 石油气熔态气压焊的内容;7.在预埋件T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 在质量检验与验收的一般规定中,对于焊接接头拉伸试验质量要求作了较大修改,更好 地符合生产实际,便于操作;对焊箍筋接头质量要求,独立成节;增加对焊箍筋接头、预埋 件钢筋T 型接头的连接方式和力学性能检验为主控项目
    • 焊接 钢筋 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 人防工程验收程序是怎样的?
    • 随意夜风 回答:人防工程竣工验收程序 为了保证人防工程能够达到设计深度,满足人防工程的战时和平时的使用功能,人防工程内部设备安装满足规范要求,在建设单位组织参建各方对人防工程进行自验自评合格的基础上,组织竣工验收,验收的形式、程序和内容是否符合规范要求。 一、竣工验收申报条件 1、完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工验收标准; 2、施工单位在工程完工后,对工程质量进行了全面检查,确认工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,并提出人防工程竣工验收报告(合格证明书); 3、设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位参加签署的设计变更文件进行了检查,确认设计符合国家规范、标准要求,施工单位的工程质量达到设计要求,并提出人防工程质量检查报告(合格证明书); 4、监理单位在施工单位自评合格,勘察、设计单位认可的基础上,对竣工工程质量进行了检查并核定质量等级,提出人防工程质量评估报告(合格证明书); 5、有完整的工程项目建设全过程竣工档案资料; 6、施工单位和建设单位签署了工程质量保修书; 7、人防工程质量监督站要求整改的质量问题全部整改完毕。 二、竣工验收申报程序和提交材料 1、竣工验收申报程序 1)在参建各责任主体自验自评合格的基础上,建设单位提前7天向人防质监站提交竣工验收申请和验收资料; 2)人防质监站审查提交资料是否完整准确,并确定验收时间; 3)监督验收; 4)验收合格后出具《人防工程质量监督报告》。 2、提交材料 第一册 1.人防工程质量验收申请报告(附件1) 2.人防工程战时平面图(A3白图3张) 3.建设单位:人防工程竣工验收报告 4.设计单位:人防工程质量检查报告(附件2) 5.施工单位:人防工程竣工验收报告(附件3) 6.监理单位:人防工程质量评估报告(附件4) 7.人防工程竣工验收方案(附件5) 8.人防工程竣工验收备案自行验收结论(附件6) 9.单位工程质量检验评定(记录)表 10.人防工程基本概况综合登记表(附件7) 第二册 1.人防工程专项验收申报表(杭州市行政服务中心人防窗口领取, 备人防工程专项验收用) 2.人防工程质量检验评定(记录)表(含分项、分部、单位工程以及隐蔽工程检查验收记录的全套表格) 3.人防工程战时、平时竣工平面图(蓝图) 4.人防工程设计变更(联系单、修改图等)(复印件) 5.人防设备订购合同、订货清单及合格证(原件) 6.工程定位坐标资料(复印件) 7.监理会议纪要 8.混凝土施工日记 9.隐蔽工程验收记录 10.实体检测资料 11.水泥、钢材、砖出厂合格证或试验报告 12.材料构配件检验报告及合格证 13.砂浆试块、混凝土试块试验报告 材料说明:以上资料除注明外均一式一份,第一册材料提交后由人防工程质量监督站做为存档材料,第二册在验收合格后返还建设单位。 三、竣工验收主要内容 竣工验收主要对孔口防护、装饰、防水、通风、给排水、电气、消防各分部 工程进行核查,并对上报的相关合格证复印件和评定表进行核对。 1、孔口防护分部 所有防护密闭门、密闭门、防爆波活门、超压排气活门、手动密闭阀是否开启灵活、门扇与门框关闭紧密,配件是否齐全,门扇是否完整,门扇上开启方向是否标明,门框及门扇上铁件油漆颜色一致,门扇批嵌粉刷到位,临战封堵预埋件应除锈油漆,封堵槽尺寸是否符合规范要求。 2、通风分部 1.风管制作、安装及支吊架是否规范; 2.手动密闭阀安装是否正确; 3.风机前通风管道采用3mm钢板制作,连接法兰采用8mm车制法兰。垫圈采用4mm厚的橡胶垫圈(要整条的)、3mm分管焊接质量符合规范要求。如没有设扩散室的工程,防爆活门门框必须与扩散箱满焊;。 4.风机软接头采用不燃材料连接; 5.过滤吸收器两端是否已安装柔性橡胶短管; 6.测压装置安装是否到位; 7.风机能否正常运行,风机房独立设置,进排风系统设备安装是否符合规范要求; 8.超压排气活门、悬板活门启闭是否灵活; 9.输出分压是否达到设计要求。 3、给排水分部 1.口部排水管口采用铜质管堵或防爆地漏; 2.进出人防工程的给排水、消防、喷淋等管道在人防工程内侧是否按规范设置阀门; 3.临空墙上进出管道是否安装抗力片; 4.进出人防工程套管是否密闭封堵; 5.穿越临战封堵处的给排水管在封堵处两侧安装闸阀,便于临战拆除; 6.与人防无关的管道不得穿越人防围护结构,穿越人防围护结构的管道应采取防护密闭措施; 7.输出水压达到设计要求。
    • 新房验收 工程验收单 竣工验收程序 1年以前
  • 3 回答
    • 人防工程竣工验收表求一份?
    • 梦见了什么 回答:工程名称工程批准文号 结构类型层数和面积M2 预算造价设计图号 开工日期年月日竣工日期年月日 工程范围及主要内容单位工程质量评室等级 分部工程 分部工程质量验收情况地基与基础工程 主体工程 地面与楼面工程 门窗工程 装饰工程 屋面工程 暖卫与煤气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程 电梯安装工程 其它 业主(含临理)设计施工质监 名称 (公章) 负责人(签章)名称 (公章) 负责人(签章)名称 (公章) 负责人(签章)名称 (公章) 负责人(签章)
    • 燃气表 工程验收单 竣工验收程序 1年以前
  • 3 回答
    • 人防工程验收表格求一份?
    • 哎哟喂哟 回答:  1 结构工程 土石方,爆破掘进,盾构,沉井,地下连续墙,打(压)桩,灌注桩,模板,钢筋,混凝土,喷射混凝土,构件安装,钢结构,砌砖,砌石等 2 防水工程 防水混凝土,水泥砂浆防水层,涂料防水层,卷材防水层,金属防水层,油膏嵌缝防水,止水带防水等 3 孔口防护工程 防护门、防护密闭门、密闭门门框墙制作,防护门、防护密闭门、密闭门安装,防爆波活门、防爆超压排气活门或自动排气活门安装,进出工程管线的防护密闭等 4 建筑装修工程 一般抹灰,装饰抹灰,油漆,刷浆,裱糊,饰面,罩面板及钢、铝合金骨架安装,整体地面,板块地面,木质板地面,门窗安装等 5 给水排水工程 给水管道安装,给水管道附件及卫生器具给水配件安装,给水附属设备安装,排水管道安装,卫生器具安装,洗消器具安装,立式污水泵安装等 6 采暖、通风与空调工程 采暖管道安装,散热器及太阳能热水器安装,采暖附属设备安装,金属风管制作,无机玻璃钢风管制作,通风 部件制作,风管及部件安装,非金属风管(风道)制作 与安装,过滤器,除尘器,过滤吸收器安装,密闭阀门 安装,消声设备制作与安装,通风机和除湿机、柜式空调机安装,防腐与油漆等 7 建筑电气安装工程 电缆线路,配管及管内穿线,护套线配线,槽板(桥架) 配线,变压器安装,成套配电柜(盘)及动力开关柜安 装,低压电器安装,电气照明器具及配电箱(盘)安装,接地装置安装,柴油发电机组安装等 8 防火设备安装工程 防火门和防火卷帘安装,灭火器具安装,防烟排烟部件 制作与安装,火灾自动报警装置安装,火灾事故广播、 消防通迅设备安装等
    • 新房验收 完工验收 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 钢筋工程验收规范有哪些?
    • 青春奋斗者 回答:1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等; 2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; 3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; 4 预埋件的规格、数量、位置等。
    • 钢筋 工程验收单 栏杆规范 1年以前