3条回答
灯泡大怪兽 2016-03-10 09:04
1.用检测仪器检查电路中的电压,确认是否符合电缆运行电压;检查电线的规格,判断载流量,一般建议电源的载流大于将安装的电缆额定电流的20%,且电源配电箱内必须设置漏电保护装置。
2.铺设之前必须发热电缆测试,检查电缆的标称电阻和绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象,如果有多根电缆,则全部电缆都要经过检查。
3. 在打扫干净的铺设场地,将起到保温、隔热作用的隔热保温板铺设在平整干净的结构面上。保温板应切割整齐,铺设间隙不得大于5mm,保温板可用胶带粘接平顺。
4. 铺设反射复合铝箔,材料为聚酯真空镀铝膜,可以起到热量均匀传导的作用,以使地表温度均匀,铺设在挤塑板上,铺设必须平整,并用胶带固定。
5.将钢丝网铺设在反射膜上,将其固定在保温板上,接头处应用卡钉或绑扎带捆扎牢固,钢丝间应搭接并绑扎固定。
6. 按设计图纸铺设电缆,将电缆的一端和温度传感器,从地面通过的PVC预埋管,连接到温控器底盒内,固定好电缆到底盒的距离,地面伸出部分,使用塑料卡钉将电缆和钢丝网固定,然后按照U型平直铺设。
7. 电缆铺设完成后,必须再次检测电缆的标称电阻和绝缘电阻。如施工过程造成电缆损坏,可及时发现并处理,检测方法同第一次检测方法。
森深不见鹿 2016-03-10 09:01
1.穿管敷设时,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。
2、布线中要注意导线的敷设,按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护、导线截面的选择,低压电气的安装应按国家现行标准进行。
3、在配电箱内应设漏电断路器,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。 4、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座宜选用防溅式。
5、照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于该分路内所有电器的额客电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量。强电线的颜色应该用不同颜色的电线,相线用红色、绿色或黄色电线,零线用蓝、黑色等线,接地线应用黄、绿相间双色专用接地线,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.