    • modiudiu 2016-03-10 13:02

      墙面基层处理→刮(抹)涂柔性耐水腻子2-3遍 →滚涂抗碱封闭底漆 1遍→滚涂液态花岗石专用中间漆2遍→弹线分格、粘贴胶带→喷涂液态花岗石2-3遍,去除胶带→粘贴胶带,描线,去除胶带→喷涂溶剂型罩光清漆或水性罩光清漆2遍。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-03-10 10:47

      液态花岗岩施工工艺流程 ⑴ 工艺流程:准备工作→试拼→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺花岗岩板块→灌缝、擦缝→打蜡 ⑵准备工作: ① 以施工大样图和加工单位为依据,熟悉了解各部位尺寸和作法,弄清洞口、边角等部位之间的关系。 ② 基层处理:将地面垫层上杂物清净,用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆,并清扫干净。 ⑶ 试拼:在正式铺设前,对每一房间的花岗岩板块,应按图案、颜色、纹理 试拼,将非整块板对称排放在房间靠墙部位,试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐。 ⑷弹线:为了检查和控制花岗岩板块的位置,在房间内拉十字控制线,弹在混凝土垫层上,并引至墙面底部,然后依据墙面 50cm标高线找出面层标高,在墙上弹出水平标高线,弹出水平线时要注意室内与楼道面层标高一致。 ⑸试排:在房间内的两面个相互垂直的方向铺两条干砂,其宽度大于板块宽度,厚度不小于3cm。结合施工大样图及房间实际尺寸,把花岗岩板块排好,以便检查板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置。 ⑹刷水泥浆及铺砂浆结合层:试铺后将干砂和板块移开,清扫干净,用喷壶洒水湿润,刷一层素水泥浆(水灰比为0.4-0.5,不要刷的面积过大,随铺砂浆随刷)。根据板面水平线确定结合层砂浆厚度,拉十字控制线,开始铺结合层干硬性水泥砂浆(一般采用1:2-1:3的干硬性水泥砂浆,干硬性程度以手捏成团,落地即散为宜),厚度控制在放上花岗岩板块时宜高出面层水平线3-4mm。铺好后用大杠刮平,再用抹子拍实找平(铺摊面积不得过大)。 ⑺铺砌花岗岩板块:1)板块应先用水浸湿,待擦干或表面晾干后方可铺设;2)根据房间拉的十字控制线,纵横各铺一行,做为大面积铺砌标筋用。依据试拼时的编号、图案及试排时的缝隙(板块之间的缝隙宽度,当设计无规定时不应大于1mm),在十字控制线交点开始铺砌。先试铺即搬起板块对好纵横控制线铺落在已铺好的干革命硬性砂浆结合层上,用橡皮锤敲击木垫板(不得用橡皮锤或木锤直接敲击板块),振实砂浆至铺设高度后,将板块掀起移至一旁,检查砂浆表面与板块之间是否相吻合如发现有空虚之处,应用砂浆填补,然后正式镶铺,先在水泥砂浆结合层上满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆(用浆壶浇均匀),再铺设板块,安放时四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击木垫板,根据水平线用铁水平尺找平,铺完第一块,向两侧和后退方向顺序铺砌。铺完纵、横行之后有了标准,可分段分区依次铺砌,一般房间宜先里后外进行,逐步退至门口,便于成品保护,但必须注意与楼道呼应。也可从门口处往里铺砌,板块与墙角、镶边和靠墙处应紧密砌合,不得有空隙。 ⑻灌缝、擦缝:在板块铺砌后1-2昼夜进行灌浆擦缝。根据花岗岩颜色,选择相同颜色矿物颜料和水泥(白水泥)拌合均匀,调成都市1:1稀水泥浆,用浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙中(可分几次进行),并用长把刮板把流出的水泥浆刮向缝隙内,至基本灌满为止。灌浆1-2h后,用棉纱团蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平,同时将板面上水泥浆擦净,使花岗岩面层的表面洁净、平整、坚实,以上工序完成后,面层加以覆盖。养护时间不应小于7d。 ⑼打蜡:当水泥砂浆结合层达到强度后(抗压强度达到1.2Mpa时),方可进行打蜡。打蜡后面层达到光滑洁亮。 ⑽成品保护:花岗岩地面完工后,房间应封闭或在其表面加以覆盖保护;在其表面行走时,找平层水泥砂浆的抗压强度不得低于1.2Mpa。

      0 评论

    • 598568 2016-03-10 09:36

      液态花岗岩施工方法及步骤:
      1、辊涂专用抗碱底漆(可以选择黑色底漆);
      2、 弹线分格贴分色胶带;
      3、 喷涂液态花岗岩造型骨材(可选择使用);
      4、喷涂专用有色底涂;
      5、 喷涂液态花岗岩主材,用专用喷枪,调整气压,试喷点状达到要求后,施工一次成型,喷涂时注意不能多喷,以免出现流挂现象;
      6、去除遮蔽分格缝胶带,干燥后喷涂液态花岗岩专用面漆。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 16小时前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 27天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、