装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

10kv电缆耐压标准是什么?

栾凌旋 | 被浏览2953次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-09 20:50

    按照电气设备试验规程中的规定,电力电缆只进行直流耐压试验和泄漏电流的测试,这两项试验常同时进行,至于你问的耐压试验的标准是根据不同的电缆绝缘材质而不同的,一般1KV一下等级的电缆最高可以使用2500摇表代替耐压试验。纸绝缘的6KV/10KV电缆耐压试验电压为40KV,而橡塑绝缘的6KV/10KV电缆耐压试验电压为25KV,上述试验历时1min.

    5 评论

  • 请叫寡人大王 2016-03-09 20:53

    首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。6/10KV电力电缆交流耐压为21KV,5分钟不击穿,直流电压时50.4KV,5分钟不击穿;8.7/10KV的电力电缆交流耐压为30.5KV,5分钟不击穿,直流电压则为73.2KV,5分钟不击穿。执行标准为GB/T12706-2008标准规定。通过我的回答,希望可以解决问题。

    2 评论

  • ddd_3192 2016-03-09 20:47

    如果电缆额定电压是8.7/10kV,一般直流试验电压47kV。
    1、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。
    2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。
    3、直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 10kv高压电缆敷设要求是什么?
    • 桔子的橘 回答:1、电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。 2、电缆型号、电压、规格应符合设计。   3、电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断; 4、直埋电缆与水底电缆应经试验合格。   5、电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 6、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。   7、在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。   8、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 9、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。
    • 照明设计要求 10kv电缆 10kv高压开关柜 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆如何做交流耐压试验?
    • 清水一掬 回答:电缆交流耐压试验前,应查明其他项试验是否都合格,合格后才能做交流耐压试验。待试电缆与外界所有连接线要断开,试验时,待测相加高压的,其它的要对地短接。
    • 电缆 橡套电缆 控制电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 请问电缆打耐压等级是如何划分的
    • 鸡酱咯咯哒 回答:10kV电缆耐压: 1、10kv电缆做耐压试验:交流电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟;直流耐压试验为额定电压4倍,时间也是1分钟。 2、交流工频耐压试验属于破坏性试验,对试验对象可能产生不可恢复的形变,所以有以直流代替交流的趋势,但目前常见的做法还是交流、直流耐压都做。按照标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。 3、10kV电缆耐压预防性试验3分钟,直流35KV。竣工耐压试验15分钟,直流35KV。 4、电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。 5、电缆是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。电缆电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV几种,只有高低压之分,1KV以下属于低压电缆,以上是高压电缆。
    • 水电改造打压 防火门等级 煤气灶打火器 1年以前