室外给水管道埋深一般是多少?

家思 | 被浏览9688次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

5个月前

参照《建筑给水排水设计规范》:3.5.3 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。


如果您家现在正好要装修设计,建议您先找位优秀的室内设计师,先设计后装修,房子布局隔断更合理,优秀的室内设计师,不仅能给房子好设计,还能让您省钱更省心呢。>>>详情咨询了解


3条回答

  • 小小小帅 2016-03-09 19:03

    参照《建筑给水排水设计规范》:3.5.3 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。

    4 评论

  • ag123456 2016-03-09 19:27

    设计规范规定管顶覆土:人行道下0.6米,车行道下0.7米,还要在冰冻线以下。至于实际操作雨水起头最浅处控制0.7米,污水深于雨水,保证交叉位置不撞。另外小区内各种管线较多,热力给水燃气电力都应在雨污水上层走管,所以,实际雨水覆土应控制在1.2米左右,污水还要在其下侧。
    规范规定:排水管道覆土厚度可在当地冰冻线200mm,给水管在冰冻线以下150mm。

    1 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-09 19:10

    华北地区是大于60cm深,越往北应该越深
      在设计时应满足以下要求:
      一、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。一般居住建筑和企业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
      二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。

    1 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室外排水管道埋深大概是多少?
    • 一追再追 回答:室外排水管道埋深大概是:(1)污水管道必须防止管道因地面载荷而受到破坏。在车行道下,管道最小覆土厚度一般不小于0.7米 (2)必须防止管道的污水冰冻和因土壤冻胀而损坏管道。管顶可埋在冰冻线以下0.15米。
    • 埋管 地埋灯 中深建装饰 1年以前
  • 3 回答
    • 室外给水管道支架安装要注意什么?
    • 大智若愚_6913 回答:1、满足最佳水力条件的要求给水管道的布置应力求短而直。   引入管从配水平衡或供水可靠考虑,宜布置在用水水量最大处或不允许间断供水处。当建筑物用水点分布比较均匀时,应在建筑物中央部分接入,以缩短管道向不利配水点的输水长度,减少管道的水压损失。   室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水;对于不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同侧设两条或两条以上引入管,在室内连成环状或贯通枝状双向供水。    2、力求美观与合理维护检修管道应尽量沿墙、梁、柱呈直线敷设。   对于美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。   为便于检修,管井应每层设检修门。暗设地顶棚或管槽内的管道,在阀门、仪表附件等处应留有检修门。管道井当需要进入检修时,其通道宽度不宜小于0.6m.室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。   给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置;给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以便检修时排放存水。   给水立管应布置在用水量最大的卫生器具附近,并靠墙角布置,少占建筑空间。   走廓顶的管道不宜单层满布,宜分层布于两侧,以便维修。    3、应保证生产及使用安全给水管道的位置,不得妨碍生产操作,交通运输和建筑物的使用。   不得布置在遇水引起燃烧、爆炸的原料和产品的上面,并应尽量避免在生产设备上面通过。   不宜穿过商店的橱窗、民用建筑的壁橱及木装修等,更不得穿过配电间。   对不允许断水的建筑物,给水引入管应设置两条,在室内连成环状或贯通枝状以双向供水。   每条引入管上均应设置水表和逆止阀;对设置两根引入管的建筑物,应从室外环网的不同侧引入,如不能满足,且又不允许间断供水时,应采取下列保证安全供水措施之一。    ①设贮水池、贮水箱或增设第二水源。    ②有条件时,利用循环给水系统。    ③由环网的同侧引入,但两根引入管应保持一定距离。每根引入管上应设水表和逆止阀,并在接点间的室外给水管道上设置闸阀。   给水管道穿过地下室或地下建筑物外墙处时,应采取防水措施。   给水管道外表面如可能结露,应根据建筑物的性质和使用要求,采取防结露措施。   管道布线时应尽量避免减少穿越结构剪力墙。   4、应有利于避免损坏与污染给水埋地管道应避免布置在可能承受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础。   给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道内,不得穿过大便槽和小便槽,否则应当采取建筑隔断措施。    建筑物内给水管与排水管平行埋设或交叉埋设时,管外壁的最小允许距离应分别为0.5m和0.15m,且在交叉埋设时,给水管宜布置在排水管上面。   给水管道穿楼板、承重墙或基础处应预留孔洞。管道通过楼板时,应设套管,套管顶端宜高出地面且小于50㎜.给水管道穿过承重墙或基础处应预留孔洞,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不小于0.1m.给水管不宜敷设在可能结冰的房间内,否则应采取防冻措施。   通过铁路或地下构筑物下面的给水管,宜敷设在套管内。   给水管不宜穿过伸缩缝、沉降缝和抗震缝,必须穿过时应采取有效措施,如:   ①螺纹弯头法:丝扣弯头法,建筑物的沉降由螺纹弯头的旋转补偿,适用于小管径的管道。   ②软性接头法:用橡胶软管或金属波纹连接沉降缝、伸缩缝两边的管道。   ③活动支架法:沉降缝两侧的支架使用管道能垂直位移而不能水平位移,以适应沉降伸缩的变化。   给水管道宜敷设在排水管、冷冻管的上面,热水管、蒸气管的下面,给水管不宜与输送易燃、可燃有害的液体或气体管道同沟敷设。
    • 管道 暖气管道 给水管材 1年以前
  • 5 回答
    • 室外给水管道材料哪种好?
    • hll961714764 回答:室外给水管道管材一般选用的管材有三种: 第一类是金属管,如内搪塑料的热镀铸铁管、铜管、不锈钢管等。 第二类是塑复金属管,如塑复钢管,铝塑复合管等。 第三类是塑料管,如PB、PP-R。
    • 管道 暖气管道 给水管材 1年以前
  • 3 回答
    • 燃气管道埋深是多少?
    • xhp613 回答:普通钢筋就可以了,在钢筋上刷上防锈漆,就用一根钢筋埋到地下就可以了,但必须要一直接到房顶才有用,接地体2.5米,接地体埋入不低于0.6米,随便埋两三米就可以了,如果你家房子挖得有孔桩,埋在孔桩里最好了!!房顶一圈也都要和接地线连通。
    • 埋管 地埋灯 中深建装饰 1年以前
  • 3 回答
    • 室外给水管道内的流速一般是多少?
    • 亮123 回答:你好,室外给水管道内的流速一般采用下列数值: 1 吸水管: 直径小于250mm时,为1.0~1.2m/s; 直径在250~1000mm时,为1.2~1.6 m/s; 直径大于1000mm时,为1.5~2.0 m/s。 2 出水管: 直径小于250mm时,为1.5~2.0 m/s; 直径在250~1000mm时,为2.0~2.5 m/s; 直径大于1000mm时,为2.0~3.0 m/s。
    • 管道 暖气管道 给水管材 1年以前