现浇混凝土工程量要怎么计算?

邢醉易 | 被浏览852次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-09 15:08

    柱:按图示尺寸乘以柱高以立方米计算,柱高按以下规定:

    (1)有梁板的柱高,应自柱基(或楼板)上表面至上一层楼板上表面高度计算。

    (2)无梁板的柱高,应自柱基(或楼板)上表面至柱帽下表面高度计算。

    (3)框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。

    (4)构造柱按全高计算,嵌入墙体部分并入柱身体积内。

    (5)依附柱上的牛腿,并入柱身体积内计算。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-09 14:37

    现浇楼梯工程量计算规则如下:
    ⑴楼梯的水平投影面积
    现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。 ①楼梯的水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁以及楼梯与楼板连接的梁(楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外侧面为分界)。
    ②当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。
    ⑵楼梯的实际体积(部分地区)
    分别计算楼梯踏步、楼梯板、休息平台砼体积。
    楼梯体积=踏步体积+梯板体积
    ①踏步体积 = 三角形面积(1/2*踏步宽度*踏步高度)* 梯板净宽 * 踏宽数。
    其中:踏步个数 = 踏宽数+1;踏宽数 = 楼梯净长/踏步宽度(楼梯净长:等于踏步段水平投影净长,即扣减(墙)后的长度);踏步高度 = 楼梯高度/(踏步个数+1);梯板净宽 = 楼梯宽度扣减墙后的宽度。
    ②梯板体积=梯板净宽*楼梯斜长*梯板厚度。
    其中:楼梯斜长=K*楼梯水平投影长度(楼梯水平投影长度=楼梯净长;K=[SQRT(踏步宽度^2 + 踏步高度^2)]/踏步宽度)
    ③休息平台体积:计算同板。
    如果休息平台与墙相交,扣除与墙相交部分体积
    ⑶楼梯栏板、栏杆
    ①栏板按面积或者体积计算
    栏板体积=栏板面积×栏板厚度计算
    栏板面积=栏板长度×栏板高度计算
    栏板长度是楼梯的实际长度,即斜长度
    ②栏杆按长度或者吨位进行计算
    栏杆长度是按照楼梯的实际长度(即斜长度)进行计算的。
    ⑷楼梯装修:楼梯侧面装修;楼梯底面装修。
    ①楼梯装饰按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm。
    ②楼梯侧面装修=踏步侧面面积+梯板侧面积
    其中:踏步侧面面积=1/2*踏步宽度*踏步高度*踏步个数;梯板侧面积=
    楼梯斜长*梯板厚度。
    ③楼梯底面装修=楼梯底部面积
    ⑸楼梯模板=楼梯侧模+楼梯底模;计算同装修面积。

    0 评论

  • 芒果5270 2016-03-09 14:36

    现浇混凝土桩
    (1)人工挖孔灌注混凝土桩注意事项。
    人工挖孔混凝土灌注桩综合基价,分别设置了桩径在140cm以内、180cm以内、180cm以外,挖孔深度在15m以内、20m以内、25m以内、25m以外综合基价子目。并规定,当桩径小于或等于100cm时,考虑到人工、机械降效,按桩径140cm以内相应综合基价子目,人工、机械费乘以1.2的系数。工作内容包括:挖土、提土、运土于50m以内,排水沟修造,修整桩底;安装护壁模具,安放钢筋笼,搅拌、灌注护壁和桩芯混凝土;抽水,吹风,照明安装设施搭拆等全部内容。
    挖孔深度,是指自桩孔底至挖孔桩施工时地面的距离,它与桩全长的概念不同。
    综合基价子目中,是按先用C25(40)混凝土浇灌护壁混凝土,然后再用C20(40)混凝土浇灌桩芯混凝土的施工方法编制的。其护壁混凝土、桩芯混凝土的综合基价含量是综合取定的,设计与综合基价不同时,混凝土的粒径、等级允许换算,护壁、桩芯混凝土含量不允许换算。如果采用同一等级混凝土一次浇灌成型、不做护壁,则仍执行此分项综合基价,仅对混凝土的等级、粒径按设计要求进行换算,混凝土综合基价含量及其他各项费用均不变。人工挖孔扩底混凝土灌注桩,仍执行此分项仍执行此分项综合基价。
    若设计采用砖护壁时,砖护壁另外列项计算,执行相应综合基价子目。
    (2)人工挖孔灌注混凝土桩工程量计算。
    工程量计算按设计桩长,乘以图示设计桩径截面面积,以m3计算。扩底桩的扩底增加部分的体积,并入相应工程量内计算。计算公式:
    工程量=设计桩长×设计桩径截面面积+扩底增量

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求助,泡沫混凝土能一次性现浇墙体吗
    • 荣耀vvv 回答:可以。 总体施工工艺流程如下:支架基础处理→支架搭设→支架静载预压→支架预拱度设置→模板制作→梁体钢筋制作→混凝土的施工→养生→施加预应力→压浆→养护→拆除支架 1 满堂支架搭设及地基处理   (1) 地基要经过压实处理且压实度≥90%,然后用C20混凝土硬化,待混凝土达到一定的强度后进行搭设满堂支架,在搭设支架之前要测出混凝土表面标高、计算出梁底底面标高,然后用不同长度的立杆进行配置,保证U托的可调高度在30cm范围之内。   (2) 支架搭设好后,在墩身或垫石支座上测量放出高程控制点,然后调节顶丝杠至设计高程,在可调顶托上铺设纵向方木(称纵梁),在纵梁上铺设横向方木(称横梁),间距为0.3m,横梁上铺底模。 2支架布置,其结构形式如下:   立杆纵向间距为90cm,横向立杆间距分两部分,在腹板范围内为60cm,在底板及翼缘板板范围为90cm,立杆步距为120cm。在端跨倒角处纵横加密到30cm(支架、模板计算书略)。为确保支架的整体稳定性,在每三排横向立杆和每三排纵向立杆各设置一道剪刀撑。 3支架预压   (1) 支架预压的目的:检查支架的安全性,确保施工安全,消除地基非弹性变形,有利于桥面线形控制。计算出预拱度设置值,对支架进行调整。   (2) 预压重量:预压重量为箱梁自重。   (3) 沉降观测:为了解支架沉降情况,预先布设测量控制点,位置设在2个支点、2个1/4跨、跨中,每个断面3个点。在预压之前测出各测量控制点标高。在加载50%和100%后均要复测各控制点标高,加载100%预压荷载后每24小时复测一次各控制点标高,如果所测数据不再变化时,表明地基及支架已基本沉降到位,否则还须持荷进行预压,直到地基及支架沉降到位方可卸压(根据经验一般要3-5天)。 (4) 预拱度调整   预压完成后要根据预压结果通过可调顶托调整支架的标高设置预拱度。 4模板工程   (1)底模:箱梁底模采用桥梁专用竹胶板,厚15mm,表面平整、光洁。在竹胶板下铺纵向10cm*10cm的方木,方木中心间距30cm,即净间距20cm,(受力验算略)以保证模板的平整度和整体性。注意模板接头要在方木上,否则适当调整方木位置。在铺设底模前先放置好桥梁支座,支座安装按照有关规定或设计说明进行安装。 (2)外侧模板和:翼缘模板:箱梁外侧模板和翼缘模板面板采用15mm厚竹胶板,加劲肋采用10cm×10cm的方木,直接支撑在底板方木上。 (3)内模:箱梁内模采用自制木模,为便于内模从箱梁内取出,在箱梁1/4跨顶板上设置1000*1000mm的工作洞,待内模取出后,将工作洞浇注同标号微膨胀混凝土封闭。注意模板的接缝必须密合,如有缝隙,采用宽带胶布粘贴,以防漏浆。 5梁体施工   (1) 钢筋的加工与安装按照有关规定和设计进行操作,腹板和底板内有大量的预埋波纹管,为了不使波纹管损坏,一切焊接在波纹管埋置前进行,管道安装后尽量不焊接,当普通钢筋与波纹管位置发生矛盾时,适当移动钢筋位置,准确安装定位钢筋网,确保管道位置准确。   (2) 混凝土浇筑及养护:浇注混凝土时,严格按规范要求施工,在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕,保证无层间冷缝,混凝土的振捣严格按振动棒的作用范围进行,严防漏捣、欠捣和过度振捣,当预应力管道或钢筋密集,空隙小时,配备小直径30型的插入式振捣器,振捣时不可在钢筋上平拖,不可碰撞预应力管道、模板、钢筋、辅助设施(如定位架等);控制好混凝土的坍落度及和易性。 6预应力管道布设及穿束   预应力管道为金属波纹管,在制作安装过程中注意不能使波纹管变形、开裂,并保证尺寸,然后按设计图纸所示位置布设波纹管,并用定位筋固定,安放后的管道必须平顺、无折角,波纹管应在最高位置设置通气孔。 7预应力的施工   (1) 预应力张拉设备使用前要校定,测定油泵线性回归方程,根据千斤顶的张拉力计算出压力表读数,施工过程中实行双控,以油表读数为主,伸长值为辅。   (2) 预应力筋张拉:采用张拉力与伸长量双控,以张拉力为主,实际伸长量与计算伸长量差值控在±6%以内,张拉时混凝土强度必须达到100%设计强度。   (3) 压浆:压浆前先将孔道里压满水,检查孔道是否畅通并润湿波纹管,孔道压浆采用纯水泥浆,水泥标号为52.5#且使用前必须进行过筛,掺入一定量的膨胀剂,使水泥浆达到无收缩膨胀。   (4) 割束和封锚:钢绞线割束在压浆达到强度后,割束必须用砂轮机锯割,任何预应力钢筋均不能用电弧烧割,封锚前应先将锚具周围冲洗干净并凿毛,然后按图纸要求布置钢筋网,浇注封锚混凝土。
    • 现磨咖啡机 泡沫混凝土价格 泡沫混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 预制混凝土构件与现浇混凝土构件的区别有哪些
    • 大智若愚_6913 回答:1.与现浇混凝土相比,在工厂中预制混凝土构件有什么优越性? 在工厂中预制混凝土构件,最大的优越性是有利于质量控制,而在现浇混凝土时,由于条件的限制,很多方面是难以做到的。这种优越性主要体现在以下几个方面。 (1)便于预应力钢筋或钢丝的张拉 在楼板、桁条等建筑构件中,常常配有预应力钢筋,这些钢筋不同于普通钢筋,它们在浇筑混凝土前预先加上一个外力,将其张拉。钢筋的张拉应力值对所制备构件的力学性质有着相当大的影响,必须严格加以控制。在现场张拉钢筋常常受到施工条件的限制,即便可以张拉,也可能由于锚固不好,或者模板的松动等原因,使张拉应力松弛而达不到设计的要求。而在预制构件厂中,由于有专门的场地,专用的模具和锚固件,以及专用的钢筋张拉设备,因而能比较好地控制钢筋的张拉应力。 (2)便于混凝土的质量控制 预制构件厂一般是一些专业性的企业,他们对所生产的构件具有一定的专业知识和较丰富的经验,对混凝土的制备控制比较严格,由于不受场地的限制,成型、振捣都比较容易。因此,比较容易控制混凝土的质量。 (3)便于养护 混凝土的养护对混凝土的质量来说是一个十分重要的环节。在施工现场,由于受到条件的限制,一般只是采取自然养护,因而受环境影响较大。而在预制厂中生产预制构件,由于它是一个独立的构件,相对于建筑物而言,它的体积要小得多,因而可以采取较灵活的养护方式,如室内养护、蒸汽养护等。
    • 建筑构件 混凝土 欧式构件 1年以前
  • 3 回答
    • 现浇楼梯工程量计算规则是什么?
    • 可爱的橙子 回答:⑴楼梯的水平投影面积 现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。 ①楼梯的水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁以及楼梯与楼板连接的梁(楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外侧面为分界)。 ②当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。 楼梯体积=踏步体积+梯板体积 三角弄面积公式=(1/2)*底*高
    • 现磨咖啡机 住房公积金提取条件是什么 踢脚线计算规则 1年以前
  • 3 回答
    • 现浇陶粒混凝土的施工方法是什么?
    • 热心网友 回答:一、根据现有预留空洞,四周以矩形管与欲埋件(植入化学锚栓)满焊。 二、主梁以60--80cm档距横向排列,纵向以矩形管拉接,施加预应力,形成网状结构。 三、表层以24mm LOFT钢结构夹层专用高压水泥楼板满铺。 四、上层以40---60mm轻体陶粒混凝土浇筑或直接拉铁丝网贴瓷砖。效果图如下: 五、夹层楼板经过模拟测试:平均载荷 1800kg ,集中载荷 500kg 施工要点: 1、 主次龙骨需600×600mm 或600×800mm的间距,主次龙骨间距不得超过600×1200mm。 2、 楼板两边搭接要搭接在钢龙骨的主梁上,不要搭接在空处。 3、 自攻螺丝钉将楼板固定在钢龙骨上。规格:M5*40-60mm的高强自攻螺钉。
    • 混凝土 现磨咖啡机 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 现浇混凝土盖梁怎么施工
    • AN拉勾勾 回答:现浇混凝土盖梁施工:  1.已办模板及施工缝的预检手续。   2.检查模板下口、洞口及角模拼接,大面模板拼接处是否严密,柱加固是否可靠,各种连接件及支撑是否牢固,是否按要求进行加固。   3.墙体钢筋应有可靠的定位与混凝土保护层措施。   4.施工缝处提前洇湿。   5现场工厂已对班组长交底,明确混凝土浇筑顺序,以及结合浆的数量。   6.“混凝土浇灌申请”已由现场工厂填写完毕,并经施工单位技术负责人签字确认,报监理单位。   7.已经做好施工前应具备的电力、机械及通讯、人员等准备。 (二)材料要求   1.水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。   2.砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、混凝土施工工艺、混凝土强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合国家现行标准。   3.水:自来水或不含有物资的洁净水。   4.外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。   5.掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料质量符合国家现行标准。   6.钢筋:钢筋的品种、级别、规格必须符合设计要求。质量符合国家现行标准。表面清洁无老锈和油污。   7.隔离剂:水质隔离剂。   (三)施工机具   混凝土搅拌机、输送设备、一般需固定式混凝土泵、插入式振捣器(Φ50,有效振捣直径375㎜)、灰槽两个、溜槽、铁锹、半截水桶、泵管、布料杆等。
    • 盖泽闭门器 现磨咖啡机 有梁怎么吊顶 1年以前