跪求一份外墙铝板幕墙施工方案?

王梦慧 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 芒果5270 2016-03-09 14:38

      铝板幕墙安装施工方案

      一. 铝板幕墙安装施工准备及说明
      1.依据放线组所布置的钢丝线,结合施工图进行安装先将单个角码依据尺寸线点焊在预埋件上,然后检查位置尺寸和垂直度
      2 铝板幕墙安装按设计位置铝板尺寸编号安装,接线缝宽度、水平、垂直及板块平整度应符合规定要求。最后清理接缝注胶。
      3 安装前,要清洁铝板四边污物,保证嵌耐候胶可靠粘接。
      4 板块经自检、互检和专检合格后,方可安装。
      5 铝板安装完毕,在易于被污染的部位,用塑料薄膜覆盖保护。易被划、碰的部位,应设安全栏杆保护。
      6 铝板与铝板之间的间隙一般为10~20㎜,用橡胶条或密封弹性材料处理。
      7 安装过程中,依据设计规定的螺钉的数量进行安装,不得有少装现象,安装过程中,不但要考虑平整度,而且要考虑分格缝的大小及各项指标,控制在误差范围内。
      二. 立柱、横梁安装
      1.整个墙面竖龙骨的安装尺寸误差要在外控制线尺寸范围内消化,误差数不得向外伸延。各竖龙骨安装依据靠近轴线处控制钢四线为基准,进行分格安装。
      2.竖向龙骨安装完毕,检查分格情况,若符合规范要求后进行横向龙骨的安装,横向钢龙骨断料尺寸,越精确越好,若间隙过大,焊接过程中,将产生焊接变形,影响整幅幕墙的平整度。
      2.3.横料安装进行点焊后,在施工焊接过程中要注意焊接的顺序(图示a),以及横料与竖料之间空隙过大进行填充(图示b)。

      3. 焊接工艺施工完毕后,进行自检、检验焊缝质量以及几何尺寸,若自检合格后填写隐蔽单,报监理验收,验收合格后焊缝涂刷二涂防锈漆。进行下道工序施工。

      三. 铝板面板安装施工工艺及技术方案
      1.工艺操作流程:施工准备→检查验收铝板板块→铝板板块维护→将铝板板块按安装部位堆放→初安装→调整→固定→验收。
      2基本操作说明:
      2.1.施工准备:由于铝板板块安装在整个幕墙安装中是最后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作。在安排计划时根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排2~3人。材料工器具准备是要检查施工工作面的铝板板块是否全部到齐,是否有没有到场或损坏的板块,施工现场准备是要检查施工工作面的铝板板块是否到场,是否有没有到场或损坏的铝板,施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要。
      2.2.检查验收铝板板块:
      a. 检查的内容有:
      (1)规格数量是否正确,颜色编号是否正确完好;
      (2)各部位是否有错位板块;
      (3)铝板堆放是否安全,可靠;
      (4)是否有误差超过标准的铝板;
      (5)是否有已经损坏的铝板面板。
      b. 验收的内容有:
      (1)三维误差是否在控制范围内;
      (2)铝板挂件是否有损伤,该更换的要更换;
      (3)抽样连接测试。
      c. 检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名单。
      2.3.铝板板块按编号规格堆放:在安装铝板板块前要将铝板清理按安装部位堆放好,同时要按安装编号顺序进行准放。堆放进要适当倾斜,以免铝板倾覆。
      2.4.铝板面板表面维护:
      d. 清理干净铝板面板表面;
      e. 将防护包装在安装过程保护安装完毕后进行拆除;
      2.5.初安装:安装时每组4~6人,安装有以下几个步骤:(右上而下安装)
      f. 检查寻找铝板面板;
      g. 运输铝板面板;
      h. 调整方向;
      i. 将铝板板块运至至安装位;
      2.3.依据编号图的位置,进行铝板的安装,安装铝板要拉横向、竖向控制线,因为整个钢架总有一些不平整,铝板支承点处需进行调整垫平。
      2.4.铝板在搬运、吊装过程中,应竖直搬运,不宜将铝板饰面上下平台搬运。这样可避免铝板的挠曲变形(图示)

      2.5.铝板面板安装
      A. 铝板板块安装前对横竖连接件进行检查、测量调整;
      B. 安装时,左右、上下的偏差不大于1.5mm;
      四. 打胶
      铝板幕墙采用隐性胶缝打胶难度较大,打胶时需要特殊的尺子戴在胶枪上保证打胶厚度。
      1.铝板安装完毕后,进行泡沫条的填塞工作,泡沫条的选择,应根据胶缝的大小进行选择,填塞前将泡沫棒切割开,切割面向内侧。泡沫条填塞深浅度要一致,不得出现高低不平现象,在施工中应采用靠尺进行填塞。

      2.泡沫条填塞后,进行美纹纸的粘贴,美纹纸的粘贴应横平竖直,不得有扭曲现象。
      3.打胶过程中,注胶应连续饱满,刮胶应均匀平滑,不得有跳刀现象。
      3.1.胶缝注胶采用从下向上施胶注意注胶的均匀性,施胶后胶缝表面刮压,修整光洁可克服一些起泡现象。更重要是工作操作者的熟练性和责任心。
      3.2.上午在建筑物的西侧或北侧注胶,下午在建筑物的东侧或南侧注胶。注胶后,胶经过一段时间的固化,表层已结皮,太阳再晒时,有了一定的抵抗能力,便可克服一些起泡现象。
      3.3.在金属铝板幕墙的耐候嵌缝时,在炎热的夏季,当太阳暴晒金属板时,特别是铝板表面温度会达到80℃,此时注胶极易引起胶缝起泡。所以应选在后半下午或阴天时注胶,以改善起泡情况。

      1 评论

    • 梦琪77 2016-03-09 14:06

      (1)幕墙以及铝合金构件要横平竖直,标高正确,表面不允许有机械损伤(如划伤、擦伤、压痕),也不允许有需处理的缺陷(如斑点、污迹、条纹等)。
      (2)幕墙全部外露金属件(压板),从任何角度看均应外表平整,不允许有任何小的变形、波纹、紧固件的凹进或突出。
      (3)牛腿铁件与T形槽固定后应焊接牢固,与主体结构混凝土接触面的间隙不得大于lmm,并用镀锌钢板塞实。牛腿铁件与幕墙的连接,必须垫好防震胶垫。施工现场焊接的钢件焊缝,应在现场涂二道防锈漆。
      (4)在与砌体、抹面或混凝土表面接触的金属表面,必须涂刷沥青漆,厚度大于100um。
      (5)玻璃安装时,其边缘与尤骨必须保持间隙,使上、下、左、右各边空隙均有保证。同时,要防止污染玻璃,特别是镀膜一侧应尤加注意,以防止镀膜剥落形成花脸。安装好的玻璃表面应乎整,不得出现翘曲等现象。
      (6)橡胶条和胶条的嵌塞应密实、全面,两根橡胶条的接口处必须用密封胶填充严实。使用封缝胶密封时,应挤封饱满、均匀一致,外观应平整光滑。
      (7)层间防火、保温矿棉材料,要填塞严实,不得遗漏。
      2.成品保护
      (1)吊篮升降应由专人负责,其里侧要设置弹性软质材料,防止碰坏幕墙和玻璃。收工时,应将吊篮放置在尚未安装幕墙的楼层(或地面上)固定好。
      (2)已安装好的幕墙,应设专人看管,其上部应架设挡板遮盖,防止上层施工时,料具坠落损坏幕墙。上层进行电气焊作业时,应设置专用的“接火花斗”防止火花飞溅损坏幕墙。靠近幕墙附近施工时,亦应采取遮挡措施,防止污染铝合金材料和破损玻璃。
      (3)竣工前应用擦窗机擦洗幕墙。
      3.工程验收
      (1)幕墙工程验收应在建筑物完工(不包括二次装修)后进行,验收前应将其表面擦洗干净。
      (2)幕墙工程验收时应提交下列资料:
      1)设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件;
      2)材料、构件出厂质量证书,型材试验报告、结构硅酮密封胶相容性和粘结力试验报告;
      3)隐蔽工程验收文件;
      4)施工安装自检记录。
      (3)幕墙工程质量应按观感检验和抽样检验进行检验。以一幅幕墙为检验单元,每幅幕墙均应检验。
      (4)幕墙工程观感检验,应按下列要求进行:
      1)明框幕墙框料应竖直横平;单元式幕墙的单元拼缝或隐框
      幕墙分格玻璃拼缝应坚直横平,缝宽应均匀,并符合设计要求;
      2)玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符,色泽应基本均匀,铝合金料不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象;
      3)玻璃的安装方向应正确;
      4)金属材料的色彩应与设计相符,色泽应基本均匀,铝合金料不应有脱膜现象。
      5)铝合金装饰压板,表面应平整,不应有肉眼可察觉的变形、疲纹或局部压碾等缺陷;
      6)幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合砖门规定。
      7)幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。
      8)幕墙不得渗漏。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-09 14:06

      一、材料要求:      1、材质:铝单板材质选择应符合《铝合金建筑型材》GB/T5237的规定,通常采用的材质型号为3003H24;本工程拟采用铝单板厚度为3mm。      2、涂层:采用氟碳漆涂层,涂层遍数不得小于两道,厚度应大于25μm;且氟碳树脂含量不应小于75%;氟碳涂层应无起泡、裂纹、剥落等现象。      3、加工、储存及搬运:铝单板的加劲肋及连接件可采用焊接、铆接,应位置准确、固定牢固;铝单板面层应贴聚乙烯塑料保护膜,保护膜厚度不小于0.3mm,铝单板内外表面不得有划伤。

      0 评论