装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

排水管道施工工序是怎样的?

杜丝祺 | 被浏览2014次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dys19951122 2016-03-09 13:23

    施工准备




    测量放线

    沟槽开挖 基础混凝土浇筑 管道铺设 检查井砌筑 沟槽回填 雨水口及连接支管 1.施工准备:排水管道施工前,建设单位应向施工单位提供施工影响范围内的地下管线(构筑物)及其他公共设施资料,施工单位应采取措施加以保护。同时施工单位应做好人、料、机的施工组织,做到流水作业施工,防止窝工。 2.测量放线:施工测量采用全站仪导线测量放样,采用水准仪测高程。施工时严格控制流水面高程,保持水流方向及与交叉结构物的衔接。 3.沟槽开挖:沟槽开挖采用挖掘机开挖,人工配合的开挖方法,机械开挖至设计高程以上0.3米,余下部分用人工开挖。开挖槽底宽度应符合规范要求,并留够工作面宽度。开挖深度小于5米,采用放坡开挖,放坡坡度应符合规范要求。开挖深度大于5米时,应采取支承措施,或分层留台阶放坡开挖。开挖堆土距沟槽边缘不小于0.8m,且高度不应超过1.5米,以防止塌方。施工开挖时遇地下水时,应采取降排水措施,一般采用挖边沟排水和井点排水。沟槽内施工人员必须佩戴安全帽,预留上下施工通道,做好安全防护措施。沟槽开挖完成后,应清槽并请监理验槽合格后方可进行下一道工序。 4.基础混凝土浇筑:本项目设计计算基础支承角为120度和180度两种,施工时严格按照06MS201-1图集17、19页施工。设计标号

    C15混凝土,混凝土振捣应密实。管道基础达到一定强度才能安装管节。 5.管道铺设:管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,应修补并经鉴定合格后方可使用。管道铺设要沿管轴线带线铺设,铺设顺直,且管口的纵向间隙符合规范规定,DH600间隙1-5mm,DH≥700间隙7-15mm,同时留好检查井位置。管道接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。管接口处应凿毛刷净,抹带及填缝均采用1:2.5水泥砂浆。钢丝网应锚入基础混凝土10-15cm,以加强连接。钢丝网宽度,抹带厚度及宽度应符合06MS201-1图集28、29页规定。抹带完成后要及时养护,管道中心、高程经复验合格后,应按规范要求及时浇筑管座混凝土。 6.检查井砌筑:检查井施工参考标准图集02S515-12、15、17、32、34、36施工。井室基础应与管道基础同时浇筑,砌筑前砌块应充分润湿;井墙用M7.5水泥砂浆,现场拌制应拌合均匀,随用随拌。检查井内的流槽宜与井壁同时进行砌筑;流槽需在安放踏步的同侧加设脚窝。砌块砌筑应垂直,铺浆应饱满,灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆,上下砌块应错缝砌筑;砌筑时应同时安装踏步,踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏。检查井内外均用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部,厚2cm。检查井井室砌筑达到设计标高后,开始安装盖板,盖板座浆应饱满,四周应抹三角灰。抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆。然后接井筒,安装井圈及井盖。盖板、井圈应提前预制,达到一定强度方可安装。

    7.沟槽回填:管道在闭水试验合格后应及时回填。回填时沟槽内不得有积水,沟槽内砖、石、木块等杂物清除干净。井室周围的回填压实时应与管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填应同时进行,且要沿井室、管道两侧对称回填,且不得漏夯,不能同时进行时应留台阶形成接茬。回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。本项目沟槽回填设计用5%石灰土,压实度不得小于90%。回填时应在运入槽内前拌合,不得槽内拌合,每层回填的虚铺厚度不得大于25cm。 8.雨水口及连接支管:本项目雨水口连接支管采用內径300的聚乙烯塑钢缠绕排水管,SN8级,采用卡箍式弹性连接,雨水口连接管坡度不小于1%,雨水口连接支管与检查井的连接参见图集06MS201-1-2页56、57连接方式。雨水口连接支管的埋设在道路灰土基层压实后(水稳施工前),采用二次开挖,开挖范围内的回填材料为中粗砂,压实度标准符合设计要求,管顶以上0.5米采用C20混凝土回填。开挖雨水口槽及支管管槽每侧宜留出30-50cm的施工宽度。槽底应夯实。雨水口砌筑应符合规范规定,管端面在雨水口内的露出长度不得大于2cm,管端面应完整无破损。砌筑时,灰浆饱满,随砌随勾缝,抹面应压实,雨水口底部应用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡;砌筑完成后应保持口内清洁,及时加盖,保证安全

    1 评论

  • 疾风剑豪 2016-03-09 13:23

    (一)、施工进度计划(二)、管道支架制作、安装1、工艺流程预制加工→测量→画线→定
    位→剔孔洞→支架安装→复检养护2、施工方法1)支吊架的预制加工根据施工图纸,设计要求,标准图集,分系统列出支架的选用型式、规格、间距、数量、工艺
    标准等,并画出草图,计算材料数量。在管道安装之前进行支架的预制加工,加工前检验所使用的型钢等材料,必须符合要求方可使用。室内型钢支架作法:按要求
    使用台钻开孔,孔径大于φ12mm采用气焊开孔,对切割处进行处理。孔径不得超出穿孔螺栓或圆钢直径5㎜,角钢的切料、下料采用砂轮锯,角钢的端头处采用
    30度倒角,尾部燕尾长0~50㎜,倒角20~30度。端头边缘用砂轮锯进行处理,要求光滑无毛刺。支架埋入墙内尺寸根据支架形式及管径确定,常规做法埋
    入150毫米。支架预制后除锈刷防锈漆,支架尾部埋墙部分留100毫米不刷防锈漆。吊架的预制根据管道标高、坡度、管径、吊架距离计算每根吊杆长度;按标
    准图集确定吊杆直径:管径DN15-40为φ8,DN50-100为φ12,DN125-150为φ16,DN200-250为φ20,DN300为
    φ24。管卡按标准图集选用,按标准图集材料表中的下料长度进行下料,下料后的扁铁两端在砂轮上进行处理,然后按尺寸表中规定的孔眼位置成批地在台钻上钻
    孔,钻孔后将扁铁码放整齐,两端画弯曲位置线,用焊枪将扁铁弯曲位置线部位烤红,在台虎钳上进行煨弯。
    立管卡制作:根据施工图纸,按系统估算出使用规格数量:其中单独计算出保温墙处所使用的数量,卫生间的使用数量可以根据样板间安装数量而定,支管管径小于
    DN25mm,管中心距墙不超过60mm采用单管卡,层高小于或等于4 m安装1个,层高大于
    4.5m,不少于2个,管卡采用25×3扁钢制作,加长管卡采用25×4扁钢制作,而且在拐角处及易受外力变形部位需加设管卡。管卡采用外加工订作。2)
    支吊架的安装
    管道支、吊架安装前应有明确的标高线,并根据管径确定支吊架型式。管径DN20~DN50的选用卡环式支架;管径DN65~150的选用带弧形板支架。固
    定支架的位置和构造,必须符合设计要求和规范规定。以管道的管底标高进行支架的测量放线,根据管道标高确定管道放线标高,从低点(进户管)至末端高点,中
    间转弯处等再确定几点,用22号铅丝或尼龙丝线在测量点间做固定点,然后拉直绷紧,根据管径和支架间距,依次画支架位置的十字线,十字线部位为剔孔洞之
    处。所剔孔洞的大小、深度根据墙体结构、支架的型钢尺寸和管径确定。立管管卡的安装:
    立管安装完测量立管的垂直度,符合要求后再安装立管卡架。立管的卡架在立管安装完成后及时安装,层高小于或等于4米,每层安装一个,层高大于4.5米,每
    层不少于2个。管卡安装高度距地面1.8米,2个以上匀称安装,安装高度保持一致。由于卫生间、开水间墙面贴瓷砖,立管卡应安装在砖缝上,同一房间安装高
    度保持一致。将已剔好的支架洞用清水冲洗干净,将立管卡架固定到立管上,填C20细石混凝土至一半时,用石子进行固定,校正支架卡孔中心距墙尺寸和支架高
    度、水平度,要求支架两个方向呈90度,然后再用细石混凝土填平或凹入墙面5毫米,以后由土建处理,检查合格后安装管卡。安装完进行检查,检查支架的安装
    高度、水平度、与墙面的垂直度、管中心与墙的距离。吊架的安装:安装在角钢或槽钢上的吊架,根据管道距墙尺寸在型钢上统一钻孔,按管道标高从低点和高点拉
    线安装管道吊架。安装在板下的吊架,其作法按国家标准图集作法,安装在水泵间、人防层和有防水要求的卫生间等处的管道常采用此种吊架。(三)、给水管道安
    装1、工艺流程及施工方法:安装准备→预制加工→管卡安装→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗1)管道安装:生活给水管
    DN≥60主管(立干管)选用内衬塑(PE)热镀锌钢管,DN??100丝扣连接,DN≥100为卡箍连接;DN≤50支管采用环压式薄壁不锈钢管道及管
    件,环压式连接。局部施工完后找直找正,复核甩口位置、方向及变径无误,做好临时封堵。⑵、管道试压:管道安装完成后进行单项强度严密性试验,检查各接口
    无渗漏,观察压力降在允许范围内,通知有关人员办理验收手续

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-09 13:08

    平铺排水管道施工方法
    (一)、排水管道槽土方工程
    施工顺序:管道线路测量.定位   →   沟槽开挖
    (1)土方开挖时设专人管理,不得扰动天然地基,槽底高程控制在±20mm   以内。
    (2)土方开挖前,由专职测量人按设计给定的高程和规划线位,计算出挖方断面图,在现场用仪器、钢尺将开工线画出,用白灰撒线,作为挖槽依据。
    (3)土方开挖前应对地下排水管网进行详细调查,弄清管线之间的相互关系,开槽挖方须拆除部分管渠时,应尽量利用其它管线对管渠中的污雨水进行导流。
    (4)土方采用机械挖方,测量人员跟班作业,随挖随定出中心线和基础高程桩,机械挖方严禁超挖,在挖方时槽底留10cm-30cm用人工清理,一旦有超挖部分,严禁用原土回填,要用水撼砂进行回填处理。
    a.   槽底宽度为0.5m(施工作业面)+B(设计基础宽度)+0.5m(施工作业面)。
    b.   沟槽边坡按1:0.5考虑。
    (5)在沟槽形成后,要及时进行工序交接验收,并及时请监理人员和质检部门进行验收检查,否则不准进行下一道工序的施工。土方挖土后要及时将多余的土方运出并将回填土方堆放在沟槽的一侧,另一侧作为施工用作业面。
    (6)施工开挖基础遇淤泥全部挖出换撼砂处理。
    (二)平基法铺设
            1)施工顺序:
               支平基模板→浇平基混凝土→下管→安管→支管座模板→浇注管座混凝土→抹带接口→养护。
            2)浇注平基施工要点
               ①   基础砼
            a.基础模板采用钢模板。模板安装偏差控制在-20mm~+10mm之内。
            b.砼采用流态砼,罐车运输到现场,用吊车或砼流子下到基础模内。砼浇注时用插入式震捣器震捣,砼表面用长木方搓压,木抹压平。
            c.底板养生采用塑料膜履盖洒水养生,强度达到5mPa以上方可进行下管。
            ②验槽合格后,应及时浇筑平基混凝土,减少地基扰动的可能;
            ③应严格控制基础顶面高程,不能高于设计高程,低于设计高程不起过10mm;
            ④基础砼终凝前不得泡水,应覆盖、洒水进行养护;
               3)下管、安管施工要点
            ①平基砼强度达到5mPa(50#)以上时,方可直接下管;
            ②下管时采用边线法控制安管中心线;
            ③安管的对口间隙可不留。
            ④管子安好后,应用干净石子或碎石卡牢,并及时灌筑混凝土管座。
               4)模板
         ①   对于管径小于600mm的砼管,基础厚度小于90mm,模板采用6cm×9cm木方,木方两侧用木楔钉牢,待砼浇灌后拔除内侧木楔,并用砼填平。
         ②   管径大于600mm时,采用50mm木板做模板。
    (三).雨水管道接口
            ①抹带接口的程序
    浇管座混凝土→勾捻管座部分管内缝→管带与管外皮及基础结合处凿毛清洗→管座上部内缝支垫托→抹带→勾捻管座以上内缝→接口养护。
            ②抹带接口操作要点
    抹带前将管口及管带覆盖到和管处皮洗干净,并刷水泥浆一道抹
    第一层砂浆时,应注意找正使管缝居中,厚度约为带厚1/3,压实
    使之与管壁粘结牢固。在表面划成线槽,以利于与第二层结合。待
    第一层砂浆初凝后抹第二层,用弧形抹子捋准确无误成形,凝后
    再用抹子赶光压实;带、基相接处三角灰要坐实;
            ③养护:管带抹好后,立即用湿纸带覆盖上,并铺以草帘,3~4小            
               时后,要洒水养护,避免裂缝与脱落现象。
            ④小于700mm管,应配合浇筑管座,用麻袋球在管内来回拖动,      将            流入管内的杰浆拉平。
    (四).污水管道接口
            ①钢丝网抹带接口的程序
    浇管座混凝土→勾捻管座部分管内缝→管带与管外皮及基础结合处凿毛清洗→管座上部内缝支垫托→抹带→勾捻管座以上内缝→接口养护。
            ②抹带接口操作要点
    抹带前将管口及管带覆盖到和管处皮洗干净,并刷水泥浆一道抹
    第一层砂浆时,应注意找正使管缝居中,厚度约为带厚1/3,压实
    使之与管壁粘结牢固。在表面划成线槽,以利于与第二层结合。待
    第一层砂浆初凝后抹第二层前,铺钢丝网,一定要铺平、压实后,抹
    第二层砂浆,用弧形抹子捋准确无误   成形,凝后再用抹子赶光压实;
    带、基相接处三角灰要坐实;
            ③养护:管带抹好后,立即用湿纸带覆盖上,并铺以草帘,3~4小时后,要洒水养护,避免裂缝与脱落现象。
            ④小于700mm管,应配合浇筑管座,用麻袋球在管内来回拖动,      将            流入管内的杰浆拉平。
    (五).砼排水管道的吊装
            1)砼管下管采用16t或25t吊车、人工配合的方法吊装。
            2)吊装时砼管长向轴线与底板纵向轴线垂直。
            3)砼管铺设前应对基础高程进行复测。如有误差,及时调整。
            4)砼管下管时采用吊车下管,人工配合的施工方法。
    5)砼管下管前须进行管口凿毛处理。凿毛后砼管口处不能有砼光面。
            6)平口砼管接口处包结按刚性处理砼管接口处不漏水。
            7)包接砼模板应顺直,包接砼应保证结构尺寸。
    (六).检查井
            1)井墙用m7.5水泥砂浆砌U10砖,无地下水时可用m5.0混合砂         
               浆砌U10红砖。
            2)抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2水泥砂浆,并应密实、
               平整。
            3)接入支管超挖部分用级配砂石,混凝土或砌砖填实。
    (七).沟槽土方回填
               1)排水管道工程施工结束后,经监理人员或质检部门进行隐蔽工程验      
                  收合格后方可进行沟槽回填土的施工。
    2)按要求管上皮覆土大雨0.7m米,在回填时要从管两侧同时
    进行,以达到设计要求的密实度为准,如实际不能满足0.7米的
    覆土时,对连接管进行加固处理。
    3)上层土方的回填要分层进行,并用压路机分层碾压,以保证路
    基的密实度。
    4)管线不在路床内不须撼砂,回填土方要从管两侧同时进行,回
    填要分层进行,并用压路机分层碾压,以保证路基的密实度,回填
    到道路结构层。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 精装修施工工序大概有哪些
    • 请叫我雷锋 回答:主要包括:墙、地砖,花岗岩、大理石,吊顶板材,吊顶主、次龙骨,复合木地板,木饰面板,墙面布艺,木门五金件,木踢脚线,壁纸,仿古砖,镜子,乳胶漆、木工漆、真石漆,玻璃,隔断五金件,开关、插座、灯具及其它成品装饰的样品。
    • 上海精装修 精装修多少钱一平米 施工工序 6个月前
  • 3 回答
    • 土木建筑施工工序有哪些?
    • 一点留恋 回答:土木建筑施工工序:土方开挖—垫层浇筑—施工放线—基础钢筋、模板安装—基础浇筑—基础模板拆除—基础柱、基础墙放线—砖基础施工—基础柱、地圈梁钢筋、模板安装—基础柱、地圈梁砼浇筑—模板拆除—基础验收—土方回填 资料:土方开挖报审—垫层浇筑报审—施工测量放线报审—基础模板、钢筋、砼报审—砖基础报审—基础柱、地圈梁模板、钢筋、砼报审—土方回填报审(工序的每个分项工程都需要报审) 希望我的回答能帮到你。
    • 施工 油漆工序 施工工序 5个月前
  • 3 回答
    • 吊顶施工工序有哪些?
    • 言尔无心 回答:吊顶施工包括四大步骤:1、准备好吊顶的材料、对吊顶天花做好测量与标记;2、安装木龙骨与轻钢龙骨;3、做出木吊顶造型;4、吊顶封板。1、阅读图纸,充分理解图纸造型2、将木方刨平,刷上防火涂料3、在墙面上弹出吊顶水平线,并根据需要,在顶上先固定几根纵向龙骨4、制作龙骨框架,可在地面上先钉好,异型顶应用细木工板做出模型5、利用吊杆将木龙骨固定好,并注意调整水平和垂直度。6、预留出灯座底板或灯槽位置7、由电工将电线接好,并留出线头8、将裁切的石膏板用自攻钉固定1)、用水平管找水平点,用墨斗沿水平点弹水平线;2)、轻钢龙骨:木龙骨作边龙,灯槽位置用木龙骨或木工板制作,有木制作处须刷防火涂料,龙骨最少50以上,间距30公分为宜,吊筋间距60-80公分为宜,石膏板与板之间要人为预留5-8毫米空隙,石膏板面自攻螺丝内陷1-2毫米并做防绣处理,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅。
    • 木龙骨吊顶施工 龙骨吊顶施工 施工工序 5个月前
  • 3 回答
    • 墙面乳胶漆施工工序有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:1、基层处理:先将装修表面上的灰块,浮渣等杂物用开刀铲除,如表面有油污,应用清洗剂和清水洗净,干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净; 2、批腻子:一般满刮腻子至少两遍以上。第一遍应用胶皮刮板满刮,要求横向刮抹平整、均匀、光滑,密实平整,线角及边棱整齐为度。待第一遍腻子干透后,用粗砂纸打磨平整。注意操作要平衡,保护棱角,磨后用棕扫帚清扫干净;第二遍满刮腻子方法同第一遍,但刮抹方向与前腻子相垂直。然后用粗砂纸打磨平整,否则必须进行第三遍、第四遍,用300W以上太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整,最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 3、底层涂料施工:底层涂料应在干燥、清洁、牢固的底层表面上进行,喷涂一遍,涂层需均匀,不得漏涂。 4、中层涂料施工:涂刷第一遍中层涂料前,如发现有不平整之处,可用腻子补平磨光。涂料在使用前应用手提电动搅拌枪充分搅拌均匀。如稠度较大,可适当加稀释剂稀释,但每次稀释需一致,不得稀稠不一。然后将涂料倒入托盘,用涂料滚子醮料涂刷第一遍。滚子应横向涂刷,然后再纵向滚压,将涂料赶开,涂平。滚涂顺序一般为从上到下,从左到右,先远后近,先边角棱角、小面后大面。要求厚薄均匀,防止涂料过多流坠。滚子涂不到的阴角处,需用毛刷补充,不得漏涂。滚涂时,要随时剔除沾在墙上的滚子毛。一面墙要一气呵成,不能中途停隔,避免接槎刷迹重叠现象。沾污到其他部位的涂料,要及时用清理擦净。 第一遍中层涂料施工后,一般需干燥4小时以上,才能进行下道磨光工序。如遇天气潮湿,应适当延长间隔时间。然后,用细砂纸进行打磨,打磨时用力要轻而匀,并不得磨穿涂层,磨的将表面清扫干净;第二遍中层涂料的涂刷与第一遍相同,但不再磨光。
    • 立邦墙面乳胶漆 墙面乳胶漆施工 施工工序 4个月前