装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电缆焊接的要求是什么?

戴明明 | 被浏览968次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • q747572634 2016-03-09 12:53

    电缆安装要求:
    1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。

    2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。

    3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。

    4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。

    5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。

    6、6kv及以上电缆接头。

    A. 安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。

    B. 塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至\"打火\"及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。

    C. 三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。

    7、对电缆终头和中间接头的基本要求:

    a. 导体连接良好;

    b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;

    c. 密封良好;

    d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。

    8、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。

    9、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。分享来自山东阳谷绿灯行电缆。

    10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。

    1 评论

  • ag123456 2016-03-09 12:50

    1、焊接电缆线的检验技术要求:电缆材料规格,绝缘层绝缘等级,绝缘层耐高温性能;标准需查一下电缆相关标准。
    2、电焊机电缆:(YH电缆)全称高强度橡套电焊机电缆,俗称焊把线,是YC电缆(通用橡套电缆)的一种。用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳、电焊机的专用电缆,其特性是电阻大、电压低。工作电压一般为450V到750V。 常用电焊机电缆的规格型号有16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方等。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-09 11:26

    1、焊接材料的品种、规格、性能等应符合国家现行有关产品标准和设计要求,焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料应与设计选用的钢材相匹配,且应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的有关规定。
    2、用于重要焊缝的焊接材料,或对质量合格证明文件有疑义的焊接材料,应进行抽样复验,复验时焊丝宜按五个批(相当炉批)取一组试验,焊条宜按三个批(相当炉批)取一组试验。
    3、用于焊接切割的气体应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661   的规定。

    0 评论

  • 99小小毛 2016-03-09 11:23

    主要看电流大小。电流大小取决于所焊板厚大小。板越厚,电流越大,所用电缆越
    粗。
    另外,电流大小,埋弧焊大于CO2,大于手工电弧焊,大于氩弧焊。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 钢筋焊接验收规范要求是什么?
    • 芒果5270 回答:根据住房和城乡建设部建标[2009]88 号文的要求,标准修订组认真贯彻国家节材节 能,环境保护的政策,调查研究,进行大量钢筋焊接试验,总结实践经验,参考国内外相关 标准和资料,并在广泛征求意见的基础上修订、编制了本规程。 本规程主要技术内容是:1 总则;2 术语和符号;3 材料;4 钢筋焊接;5 质量检验与 验收;6 焊工考试;7 焊接安全。 本规程修订的主要内容: 1.增加了术语和符号; 2.根据国家现行标准, 特别是 GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2 部分:热轧带肋钢筋》中细晶粒钢筋的出现,做了细 晶粒钢筋各种焊接方法的试验后,增加了适用于焊接的钢筋牌号和规格;3.对用于钢筋电渣 压力焊的钢筋下限直径,从14mm 延伸至12mm;4.在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊 从原来“钢筋闪光对焊”中列出,增补内容,单独成节;5.在钢筋电弧焊中,增加了CO2 气体保护电弧焊的内容;6.在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化 石油气熔态气压焊的内容;7.在预埋件T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 在质量检验与验收的一般规定中,对于焊接接头拉伸试验质量要求作了较大修改,更好 地符合生产实际,便于操作;对焊箍筋接头质量要求,独立成节;增加对焊箍筋接头、预埋 件钢筋T 型接头的连接方式和力学性能检验为主控项目
    • 焊接 栏杆规范 验收要求 2年以前
  • 3 回答
    • 钢结构焊接设计规范要求有哪些
    • xhp613 回答:焊接钢筋的质量验收内容和标准 E.1 钢筋闪光对焊接头 E.1.1 批量规定:在同一台班内,由同一焊工按同一焊接参数完成的300个同类型(指钢筋级别和直径均相同的接头)接头作为1批。一周内连续焊接时可以连续计算,一周内累计不足300接头。电渣压力焊接头验收规范要求:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18--2003第5.5.2条规定:1、四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm;2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;3、接头处弯折角不得大于3°;4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍;.在预埋件T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 在质量检验与验收的一般规定中,对于焊接接头拉伸试验质量要求作了较大修改,更好 地符合生产实际,便于操作;对焊箍筋接头质量要求,独立成节;增加对焊箍筋接头、预埋 件钢筋T 型接头的连接方式和力学性能检验为主控项目
    • 焊接 栏杆规范 照明设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆敷设要求是什么?
    • 芒果5270 回答:电缆敷设的基本要求如下: (1) 电缆在敷设以前,根据设计要求检查电缆的型号、绝缘情况和外观是否正确、完好。对于采用直埋和水下敷设方式时,则应在直流耐压试验合格后方可敷设。 (2) 三相系统中使用的单芯电缆,应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆和水下电缆除外),以减少损耗。每隔1~1.5m应用绑带扎紧,避免松散。 (3)在三相四线制系统中,不允许采用三芯电缆另外加一根单芯电缆或电线、甚至直接利用三芯电缆的金属护套等作中性线的方式。否则,当三相电流不平衡时,相当于单芯电缆的运行状况,容易引起工频干扰。对铠装电缆来说,则使铠装发热,甚至导致绝缘的热击穿。 (4) 并列运行的电力电缆,其型号和长度应相同,以免因导电线芯的直流电阻不同,造成载流量分配不均。 (5) 在运输、安装或运行中,应严格防止电缆扭伤和过度弯曲,电缆的最小允许弯曲半径应满足相关技术要求。 (6) 在有比较严重的化学或电化学腐蚀区域里,直埋的电缆除应采用具有黄麻外被层的铠装电缆或塑料电缆外,还应加以防腐措施。 (7)油浸纸绝缘电力电缆线路的高度差,不应超过20m。否则应选用不滴流电缆或塑料电缆。 (8)敷设电缆时,应留出足够的备用长度(一般为1%〜1.5%),以备补偿因温度因素所引起的变形。在易于发生位移的地(如沼泽地等),直埋备用段应不少于1.5%~2%。保护管的出(入)口处也应留有3~5m的备用段,以备检修时使用。 (9)在敷设电缆前的24h内,如果电缆的存放处及敷设现场的平均温度低于允许数值时,不宜施工。如因特殊情况必须施工时,应将电缆预先加热,使电缆在开始施工至敷设完毕,电缆线芯和外皮温度均保持在5℃以上,否则需二次加热。 (10) 沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护套,应沿全长与金属支架或桥梁的金属构件绝缘,以防止电气铁路的回流烧坏电缆。水平敷设的电力电缆支架间的距离不得大于1m,操作电缆不得大于0.8m,垂直敷设的电缆两固定点间不得大于2m。 (11)油浸纸绝缘电缆在切断后,应将两头立即铅封;橡皮绝缘和塑料绝缘电缆在切断后,则应用热缩封帽或塑料绝缘自粘带严密封好,以防潮气的侵人。 (12)电缆接头的布置应符合下列要求:并列敷设时,接头应前后错开。明敷电缆的接头,应用托板托起,并用耐弧隔板与其他电缆隔开,以缩小由接头故障引起的事故范围。托板及隔板应伸出电缆接头两侧各0.6m以上。直埋电缆接头外应加装保护壳。 (13)电缆敷设时,不宜交叉;电缆应排列整齐,加以固定;并及时装设标志牌。标志牌应装设在电缆三头、隧道和竖井的两端及人井内,标志牌上应注明电缆线路的编号或电缆型号、电压、起讫地点及接头制作日期等内容。 (14)电缆进入电缆隧道、沟、井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。这对防火、防水以及防止小动物进人而引起电气短路事故是极为重要的。 (15)从地下引至地上的明敷电缆,应在地面以上2m内加装保护管。 (16)电缆敷设时,应从盘的上端引出,并严格避免电缆在支架上摩擦拖拉。电缆上不应有未消除的机械损伤,如铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等。 (17)在电缆隧道、沟内敷设电缆时,不应破坏其防水层。采用机械敷设电缆时,其牵引强度不应超过相关规定的数值。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 10kv高压电缆敷设要求是什么?
    • 桔子的橘 回答:1、电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。 2、电缆型号、电压、规格应符合设计。   3、电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断; 4、直埋电缆与水底电缆应经试验合格。   5、电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 6、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。   7、在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。   8、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 9、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。
    • 照明设计要求 10kv电缆 10kv高压开关柜 1年以前