装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室后浇带防水施工方案求一份?

kimi | 被浏览301次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-03-09 14:39

    在高层建筑地下室工程施工中,地下室防水及后浇带施工是两个比较关键的工序。地下室防水施工过程中,往往重视底板、外墙的防水而忽视了顶板防水及后浇带的施工。

    1、地下室顶板防水这里所说的地下室顶板系指其上无建筑物的那部分顶板,它往往为回填土、室外广场砖或花坛所隐蔽,既要承受车辆、行人等荷载,又要经历风霜雪雨,因而其防水尤为重要。

    地下室顶板一般由与底板、外墙同强度等级及抗渗等级的防水混凝土浇筑。对混凝土自防水能力进行检测的一个重要手段是进行蓄水试验,而设计施工中往往未对地下室顶板的自防水检验引起足够重视。尤其值得注意的是有些地下室顶板设有反梁,遇雨水则形成顶板“水池”,为确保地下室无渗漏,应对这部分顶板进行更细致的防水处理。

    1.1试水检验应参照地下室外墙对地下室顶板进行试水检验,特别是对设有反梁的顶板更不能疏忽,及时对渗漏部位进行补强、补漏处理。蓄水试验可以根据施工需要分段分片进行,但要保证该部分顶板全部进行检验。

    1.2施工防水层在对地下室顶板进行试水及补漏处理后,开始施工防水层。地下室顶板宜采用柔性材料作防水层,并采用水泥砂浆或细石混凝土设置良好的保护层。施工管理上,应使防水层施工、保护层设置及回填土等工序连续进行,以减少和避免对防水层、保护层的破坏。

    1.3调坡在进行地下室顶板找平时,应形成一定的坡度,使雨水不积存于顶板。遇地下室顶板设有反梁时,应事先预留泄水孔。

    2、地下室后浇带地下室后浇带施工中,有后浇带防水及后浇带支模两个值得注意的问题。

    2.1后浇带防水许多工程中的后浇带,设计要求必须待结构封顶乃至更晚方可进行封闭,因而在后浇带封闭前,必须设置后浇带防水。中南地区通常采用的后浇带防水做法参见《中南地区通用建筑标准设计》(88ZJ311)。实际施工中,应依据不同工程作相应的调整。

    2.1.1基础梁的防水处理后浇带封闭前的防水应构成一个整体,因而后浇带处基础梁的防水处理需事先安排,不可遗漏。为方便施工,该部分基础梁侧模宜采用砖模,且应抹平后做防水。梁底则可参照底板后浇带防水进行处理。

    2.1.2后浇带处混凝土垫层

    为防止地下水产生突涌的措施较多,如果工程采用了降水方法,则对于后浇带处混凝土垫层施工应考虑到后浇带未封闭时,因地下室施工等因素使降水减少甚至停止,因而要对该处垫层进行加强。如采用加厚、提高混凝土强度等级及配筋等措施,以防止突涌。混凝土垫层的厚度、配筋量可依据后浇带宽度、地下水压力等计算确定。

    2.1.3外墙后浇带防水采用88ZJ311的外墙后浇带防水做法,由于施工中支模加固、混凝土浇捣等影响,极易造成护墙及防水层的破坏。

    2.2后浇带支模留置后浇带时,后浇带两侧模板支撑不仅要牢固紧密,还应易拆除或一次性使用不拆除。采用一次性单层钢板网,往往造成混凝土及混凝土浆流入后浇带,不易清理。施工中可采用以下做法:梁板底筋以下用防水水泥砂浆在支模处做成一道宽约5cm的阴拦坝,避免混凝土从底筋下涌入后浇带。对于较深、较厚、不易清理的梁板,则采用双层网作一次性模板,双层网中一层为钢板网,一层则为细网眼铁丝网,两层网片可事先绑扎固定在一起。双层网用定型钢筋支撑,定型钢筋与底筋、面筋焊接固定。有条件时,也可采用一次性模板,如快易收口网等

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-09 14:06

    (一)地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。
    (二)一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理);卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。
    (三)地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。
    (四)地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。
    (五)地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。
    (六)地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。
    (七)地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。
    (八)地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。
    (九)对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理。
    地下室防水做法适用范围:
    (一)做法适用于一般民用及工业建筑的地下室防水或半地下室防水工程。
    (二)地下室防水工程的设计和施工应符合技术先进,保证质量,经济合理,安全可靠的要求。
    (三)本推荐做法遵循“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则。在选材上可推广使用高聚物改性沥青防水卷材,合成高分子防水卷材,合成高分子防水涂料,UEA补偿收缩防水混凝土等新材料、新技术。在施工上宜采用冷粘法、热熔法和混凝土掺加防水剂等新工艺,以提高地下室防水工程的质量,杜绝工程渗漏,促进防水技术不断发展。
    地下室防水做法基本要求:
    (一)前期准备
    1.施工前应对图纸审核,了解地下室工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并编制地下室防水工程施工方案或技术措施。
    2.地下室防水工程施工应按各道工序进行验收,合格后方可进行下道工序施工。
    3.所使用的防水材料应有出厂合格证书,及北京市建委颁发的防水材料使用认证书。材料必须符合设计要求。防水材料进入现场,应按规定进行现场取样复试,复试合格后方可使用。
    4.地下室防水工程必须由防水专业队施工,其技术负责人及班组长必须持有市建委颁发的防水施工人员上岗证书。
    5.使用本推荐做法施工必须遵守国家现行的有关安全防火、环保规定。
    (二)作业条件
    1.基层15-20mm厚的1:3水泥砂浆找平层应具有足够的强度。找平层应抹平压光、坚实、牢固、不起砂,不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。
    2.找平层表面必须干净、干燥,其含水率不大于9%。
    3.底板找平层与立墙交接处,找平层与积水坑,凹坑等交接处的阴阳角均应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材材种类按表2选用。
    4.找平层的坡度应符合设计及有关规定要求,不得局部积水。
    (三)注意事项
    1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场必须符合国家有关防火规定。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。
    2.地下室防水工程部位作业时,操作人员必须戴安全帽。
    3.高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不低于-10oC;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5oC;合成高分子防水涂料一般不宜冬期施工,如确实急需施工时,环境温度应大于0oC。雨天、雪天、五级风以上均不得施工。
    4.注意成品保护。防水施工要与有关工序作业配合协调,防水专业队与有关施工操作人员共同保护防水层不遭破坏。不穿带钉的鞋上防水层。
    5.劳动组织可根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。
    地下室防水做法验收及保修期:
    (一)地下室防水工程质量应符合下列要求。
    1.竣工的防水层不得有渗漏和积水现象。
    2.所有材料必须符合质量标准与设计要求。
    3.防水层铺贴方法和卷材搭接顺序应符合施工工艺规定,搭接宽度应符合附表1要求,搭接缝必须粘牢、准确、严格,接缝边缘嵌填密封。盖压条必须粘结牢固,缝隙嵌填密封严实。卷材表面平整,收头牢固。合成高分子防水涂膜总厚度规定不应小于2mm,防水层表面应平整无折皱。
    4.细部构造做法必须符合设计要求。
    5.每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程要达到合格,经验收后方可进行下道工序。
    6.地下室防水工程施工完毕,应及时整理全部技术资料,做好归档工作。
    (二)保修期
    地下室防水工程的保修期应不少于3年。由施工与使用单位签约,凡保修期内出现渗漏,由施工单位负责返修,费用由责任方负担。
    地下室防水涂料做法:
    施工顺序:基层处理 涂刷底层涂料 涂布第一道涂膜防水层 涂布面涂膜防水层 质量检查验收合格 进行下道工序卷材施工。
    施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为宜。
    涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。
    地下室防水做法:
    1、室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。
    2、基础底板防水层为两道,采用卷材-涂料相结合防水防案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。
    3、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道防水层,采用卷材-涂料相结合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2:8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。
    4、地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用卷材-涂料相结合防水方案,防水层保护层为50㎜厚C20细石砼。
    地下室防水设计基本要求:
    1、地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。
    2、一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。
    3、地下工程 比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。
    4、地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。
    5、地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。
    6、地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。
    7、地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。
    8、地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。
    9、对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理。
    地下室防水施工要求:
    1.基层15-20mm厚的1:3水泥砂浆找平层应具有足够的强度。找平层应抹平压光、坚实、牢固、不起砂,不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。
    2.找平层表面必须干净、干燥,其含水率不大于9%。
    3.底板找平层与立墙交接处,找平层与积水坑,凹坑等交接处的阴阳角均应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材材种类按表2选用。
    4.找平层的坡度应符合设计及有关规定要求,不得局部积水。
    地下室防水施工注意事项:
    1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场必须符合国家有关防火规定。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。
    2.地下室防水工程部位作业时,操作人员必须戴安全帽。
    3.高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不低于-10oC;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5oC;合成高分子防水涂料一般不宜冬期施工,如确实急需施工时,环境温度应大于0oC。雨天、雪天、五级风以上均不得施工。
    4.注意成品保护。防水施工要与有关工序作业配合协调,防水专业队与有关施工操作人员共同保护防水层不遭破坏。不穿带钉的鞋上防水层。
    地下室在施工、装修时应多注意,了解掌握防潮防水做法,这样居住质量也有所提高。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-09 11:46

    外防外贴法施工   外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。   地下室防水施工方案二:外防内贴法施工   外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 后浇带防水施工方案求一份?
    • 等你爱我_7053 回答:后浇带防水施工方案 一、 预留后浇带要求 1、 设计要求留后浇带位置模板支撑应按公司“后浇带施工工法”执行独立支模系统。钢筋绑扎按设计要求施工。 2、 地下室底板后浇带做法应按“地下室工程施工工法”中后浇带施工一节执行。底板400mm厚以上的建议用“加强带”代替后浇带施工。 3、 地下室底板侧墙及顶板种植屋面预留后浇带的两侧一定要加焊止水钢板。且必须要用“快易收口网”(钢板网)代替软铁丝网,防止跑浆过多(尤其是大梁跑浆很严重)造成浪费和影响顶板砼质量。 4、 后浇带浇砼时间按设计要求,高层建筑不少于60天,低层建筑不少于42天。 二、 后浇带砼施工 1、 凿除后浇带两侧接触面的松散石子及浮浆,露出新鲜砼面,并冲洗干净。 2、 提前湿透模板,浇砼前要用掺15%UEA膨胀剂调1:1水泥砂浆涂抹两侧砼梁板接触面10mm厚。 3、 后浇带砼要提高一个等级,且要加“多功能高效减水剂”及加10~12%的膨胀剂,并加聚炳烯纤维丝(长19~22mm)1kg/m3砼,水灰比要小,坍落度小于100mm,梁砼分层振捣,楼面要拉平板振捣器,且收浆前(初凝)时进行第二次抹压密实磨平收光。立即复盖薄膜麻袋保湿养护7~14天。 三、 防水层施工 1、 检查后浇带两侧有无明显收缩裂缝,凡有0.3mm宽以上的裂缝均应沿裂缝凿出10~15mm宽、15mm深的凹槽清洗干净,用环氧胶泥予埋灌浆嘴@250~300mm并封闭裂缝。 2、 用环氧树脂液作压浆灌缝处理,压力在0.2~0.5MPA。待硬化后割去灌浆嘴,用防水砂浆补平。 3、 大面积处理应先清理冲洗干净基面,地下室工程及屋面工程刷渗透结晶型防水涂料2遍(纵横各一遍)。 4、 一般砼楼面用JS聚合物水泥基复合防水涂料2遍(纵横各一遍),材料可用971、K11或丙烯酸乳液及防水宝等。 5、 地下室顶板可在防水层上面加一道自粘防水卷材加强层后作保护层施工。 6、 防水层上面按设计要求作砂浆或砼保护层。 四、 其他 1、 施工缝处理参照《建筑工程防水工法》中“施工缝处理与防渗漏施工工法”。 2、 各细部处理参照《建筑工程防水工法》有关章节。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • sbs地下室防水施工方案求一份?
    • 可爱的橙子 回答:一、地下室外墙渗漏水工程概况   工程地下室防水设防标准为GB50108-2001《地下工程防水技术规范》二级防水等级。地下室外墙防水采用结构自防水混凝土加卷材外防水, 50厚聚苯板保护层。   二、地下室外墙渗漏水工程施工准备   2.1技术准备   2.1.1施工方法的选择   防水工程是关系到工程使用功能的一项重要指标,它是工程施工过程中的一项重点工程、难点工程。施工方法和方案的选择对工程施工质量的好环有着直接的影响。   本工程的地下室外墙SBS防水卷材采用热熔法满粘施工。   2.1.2工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与实施工艺之间的矛盾。   2.1.3技术交底   防水工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经过现场技术负责人的审核后严格执行。   2.2现场准备   2.2.1外墙面对拉螺栓应预先割掉,木垫块取出后用水泥砂浆抹平。   2.2.2基层应清理干净,混凝土接缝处理平整,阴阳角处作成圆弧形或135°折角。   2.2.3基层表面应干燥,含水率不大于9%(将1米见方的卷材盖在基层表面上,静置3h左右,若覆盖处表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材无结露现象,即认为基层含水率小于9%)。   2.3材料准备   本工程地下室外墙防水选用3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。防水卷材的外观质量、品种规格应符合地下工程防水技术规范(GB50108-2001)和地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)的有关规定要求。   聚酯胎防水卷材主要物理性能指数:   项 目 性能要求   拉伸性能 拉力(N/50mm) ≥800(纵横向)   最大拉力时延伸率(%) ≥40(纵横向)   低温柔度(℃) ≤-15   R=15mm,弯180°,无裂纹   不透水性 压力0.3Mpa,保持30分钟不漏水   本工程所用防水材料在进场时,必须有出场合格证、质量检验报告,并经过现场抽样复试合格后方可投入工程使用。   2.4机具准备   主要施工机具一览表   名称 规格 单位 数量 用途   钢丝刷 把 10 清理基层   铲刀/扁铲 把 20 清理基层   扫帚 把 10 清理基层   滚刷 把 20 刷基层处理剂   剪刀 把 10 裁剪卷材   壁纸刀 大号 把 10 裁剪卷材   墨线盒 个 2 弹线   钢卷尺 5/50米 把 20/1 丈量尺寸   喷灯 3公斤 个 10 烘烤卷材   2.5人员准备   本工程工期紧,质量要求高。根据工程情况,计划进场技术熟练的防水工20人,所有进场人员服从项目部的统一管理。   三、地下室外墙渗漏水工程施工方案   3.1工艺流程   基层清理→底胶涂布→复杂部位增强处理→加热器加热卷材表面→卷材铺贴→排气→压实→刮封接口→保护层施工。   3.2施工要点   3.2.1基坑降水   为了保证正常施工,施工期间必须持续降水,使基坑底部的水位低于底板混凝土上表面300mm以下。   3.2.2基层处理   1 检查基层的平整和干燥情况,对高低不平或凹坑较大的部位,可以用1:3水泥砂浆抹平,对突出墙面的异物、浮浆等用扁铲铲平,并清理干净。   2 对阴阳角用水泥砂浆做成均匀一致、平整圆滑的圆弧形或135°折角。   3.2.3涂刷基层处理剂   在已经处理好的基层上用滚刷满涂基层处理剂,不可漏涂或者漏底,涂刷的基层处理剂应该均匀,在第一层基层处理剂干燥以后再涂第二遍。在第二遍基层处理剂刷完8小时并干燥以后,在铺设之前现在基层上画好粉线,确定卷材铺贴位置和搭接尺寸后进行试铺。   3.2.4复杂部位增强处理。   阴阳角及混凝土接缝处等部位在在铺贴防水层前,用墙体同种防水卷材作附加增强处理,防水附加层宽度500mm。附加层施工完毕验收合格后方准进行墙面大面积卷材铺贴。   3.2.4铺贴卷材   1 卷材防水层应从阴阳角部位逐渐向上铺贴,阴阳角部位的第一块卷材,平面与立面各贴半幅,然后在已铺卷材的搭接边上弹出基准线,再按线铺贴卷材。   2 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不小于100mm。   平面卷材铺贴方法   3 喷灯加热卷材应均匀,烘烤时间不易过长(烘烤时间过长会导致胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离或烧穿卷材),烘烤到卷材底部胶层呈黑色光泽并伴有少量气泡即可。卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。   4 卷材搭接缝及收头的位置必须粘接牢固,接头处的卷材必须100%烘烤,粘接时必须有熔融的沥青从边端挤出,并立即用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。   5 卷材搭接缝施工方法:   1)先将已经铺好的下层卷材表面的防粘隔离层熔掉,为了防止烘烤到搭接范围以外的卷材,使用烫板沿搭接粉线移动,火焰随烫板移动。这样,火焰就不会影响到其他部分的卷材   2)粘贴搭接缝:一手用抹子或者刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持汽油喷灯,从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并将熔融的沥青挤出,用刮刀刮平。搭接缝或者收头粘贴后,再用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压严实。   3.2.5后浇带处理   后浇带处在地下室外墙外侧预先用混凝土预制板进行封闭,室内用螺栓将混凝土预制板拉紧,外侧抹灰后做卷材防水。   3.3质量标准   3.3.1主控项目   1 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。   检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。   2 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。   检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。   3.3.2一般项目   1 卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。   检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。   2 卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。   检验方法:观察检查。   3 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密。   检验方法:观察检查。   4 卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。   检验方法:观察和尺量检查。   4.4质量验收   4.4.1检验批的验收由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。   4.4.2每检验批按铺贴面积每100m2抽查1处,每处10m2。   四、地下室外墙渗漏水工程成品保护   4.1卷材在运输及保管时平放不高于四层,不得横放、斜放,应避免雨淋、日晒、受潮,以防粘结变质。   4.2已铺贴好的卷材防水层,应及时采取保护措施。操作人员不得穿带钉鞋在底板上作业。   4.3穿墙管道根部等,不得碰坏或造成变位。   4.4卷材铺贴完成后,要及时做好保护层。留槎的卷材要妥加保护,防止断裂和损伤;卷材铺完后,其顶端应给予临时固定,并加以保护。保护层做好后及时进行回填土。   五、地下室外墙渗漏水工程安全环保措施   5.1卷材、汽油等物品设立专用库房,保持通风,配齐干粉灭火器等消防器材,指定防火负责人。   5.2 现场动用明火应经主管领导批准,并备有消防器材。操作工应受专门培训、持证上岗,作业前办理用火手续,并配备适当的看火人员,随身携带灭火器具。
    • 地下室防水 屋面防水施工方案 地下室顶板防水 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份地下室外墙聚氨酯防水施工方案~~
    • AN拉勾勾 回答:地下室外墙聚氨酯防水施工有三种: 方案一:外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。 方案二:外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。 方案三:离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室剪力墙防水施工方案求一份?
    • 胜利de微笑 回答:地下室防水施工方案一:外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。 地下室防水施工方案二:外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。 地下室防水施工方案三:离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。
    • 框架剪力墙 地下室防水 屋面防水施工方案 1年以前