装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

防静电瓷砖施工方案求一份?

劉鴻西 | 被浏览271次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 布拉克丶 2016-03-09 13:46

    防静电瓷砖施工方法,1)基层处理:将尘土、杂物彻底清扫干净,不得有孔鼓、开裂及起砂等缺陷。2)     弹线:施工前在墙体四周弹出标高控制线,在地面弹出十字线,以控制地砖分隔尺寸。3)预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对地砖色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整、交换,直至达到最佳效果,按铺贴顺序堆放整齐备用。4)铺贴:铺设选用1     ︰4干硬性水泥砂浆,砂浆厚度25mm     左右。铺贴前应将瓷砖背面湿润,需正面干燥为宜。把瓷砖按要求放在水泥砂浆上,用橡皮锤轻敲瓷砖饰面直至密实平整达到要求。5)     勾缝、清理:瓷砖铺完后24     小时进行清理勾缝,勾缝前应先将瓷砖缝隙内杂物擦净,用1     ︰1水泥砂浆勾缝。当水泥浆凝固后再用棉纱等物对瓷砖表面进行清理。6)     成品保护:铺设48     小时内禁止上人。如需要在上作业时,需48     小时后进行,并应在地面铺塑料布或层板,以免破坏地面。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-09 13:45

    一、一般规定
    1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。
    2、施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。
    二、材料、设备与工具
    1、施工材料应符合要求。在设计无特殊要求时,应符合以下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通风规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质,严禁置于室外日晒雨淋。
    2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1M钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。
    三、施工准备
    1、施工应做如下准备工作:熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140平方米的工程,应作样铺设。
    2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100平方米以内的设1到2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得上下交叉作业。
    四、施工步骤
    1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
    2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
    3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
    4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
    5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
    6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
    7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
    8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
    9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
    五、测试于质量检测
    1、活动地板地面检测所用的仪器:数字兆欧表:测试电压100V,量程应大于1.0X103——1.0X1011欧姆;精度等级不得低于2.5级。电极:两只,铜质,表面应镀铬,圆柱型,与数字兆欧表配套使用,用于测试防静电地面的表面电阻与系统电阻。测量电极垫片:采用干燥导电海绵或导电橡胶,起体积电阻应不大于1.0X103欧姆。接地电阻测量仪用于测量接地极与大地间的接地电阻。其量程和精度等级必须满足测量要求。直尺:长度应为2M,用于检查地面平整度。防静电性能检测所用的器具均应在计量鉴定有效期内。
    2、测试环境温度应在15-30摄氏度间,对湿度应小于70%。
    3、测试电极一端置于地板表面。另一测试电极与接地端子连接
    4、质量评定方法应按(逐批检查计数抽样程序及抽样表)GB2828规定执行
    5、防静电活动地板板面电性能指标应符合以下规定:
    系统电阻:导静电型低于1.0X106欧姆,静电耗散型为1.0X106—1.0X1010欧姆,静电 耗散型为1.0X105—1.0X1010欧姆(测量电极间距900——1000MM)系统接地电阻应满足设计要求。
    6、防静电活动地板板面覆盖层应柔软光滑,色泽均匀,不应气泡,不得有明显疵点;板面黏贴应牢固,应无开胶现象。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-09 11:02

    一、对铺设场地的要求
    1、   地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行;
    2、   地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘;
    3、   地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
    4、   大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
    5、   施工现场备有220V/50HZ电源及水源。
    二、   地板安装铺设工具
    1、   云石切割锯;2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪;3、水泡水平仪、卷尺、墨线;4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀;5、吸尘器、笤帚、拖布;
    三、施工步骤
    1、   认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
    2、   拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;   {$nextpage}
    3、   将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
    4、   用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
    5、   用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
    6、   若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
    7、   在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
    8、   在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
    9、   HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份机房防静电地板施工方案
    • zsysandman 回答:方案: 1、抗静电效果优良持久、不受时间、温度、湿度等影响; 2、选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成; 3、表面平滑、美观、防潮、达镜面效果; 4、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀,特别是耐强碱性能好; 5、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性 施工工艺: 1.基面处理 2.涂刷封闭底漆 3.铺设铜线,割槽 4.刮涂导电中层漆
    • 防静电地板 机房防静电地板价格 机房防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 瓷砖铺贴施工方案求一份?
    • 可爱的橙子 回答:第一、铺设瓷砖之施工原则   (1)施工的原则:我们在家庭装修中如果没有很特别的要求,可以选择在一个之内生产的325水泥,这样对水泥的质量还是可以得到保证的。   (2)施工原则:使用1:3水泥:沙子调成的砂浆。贴墙砖的话要用泥沙,而粉墙、砌墙、以及封各种槽要用中沙,铺地砖的话要用粗沙。   第二、铺设瓷砖之地砖铺贴原则   原则之一:在铺设瓷砖之前,我们要对购买砖的尺寸和地面的尺寸进行提前预排。   原则之二:按照同一个房间里,横向或者纵向半块砖不可以超过一行,而且半块砖要留在将来要放家具的一边或是不显眼的地方的预排方法。   原则之三:预排规划好了之后,还要进行纵横拉基准线,只有存在了基准线,才可以保证房间的瓷砖贴得很规矩。   原则之四:要检查房间的基准线是否标准,我们可以沿着交叉点量出1.6米点或者是1.2米点,然后测量两点之间的距离,如果它们之间距离是2.0米,那么就证明此基准线是垂直的,接下来,我们就可以贴砖了。   第三、铺设瓷砖之安装顺序   在铺贴瓷砖的时候,我们是先铺墙砖还是地砖呢?一般情况下,贴瓷砖的顺序为先贴墙砖,后贴地砖。先贴内屋再贴外屋。   第四、铺设瓷砖之铺贴工艺   1)我们要在地面刷一层0.4~0.5素水泥,然后铺设水泥:水为1:3的砂浆。   2)保证砂浆的干湿适度,以“手握成团,落地开花”为准,砂浆要摊开铺平开来。   3)我们要把地砖铺在砂浆之上,使用橡皮锤敲打结实,并保证其和第一块的基准砖平齐。   4)敲打结实之后,我们要拿起瓷砖,看砂浆是否有欠浆或是不平整的位置,撒上砂浆进行补充填实。   5)我们要第二次铺设上瓷砖,敲打结实并保持基准砖平齐状态。   6)我们要检查地面的砂浆是否已经饱满了,砂浆有没有缝隙,如果砂浆已经处于饱满或者是平整,我们就要在瓷砖上均匀地涂抹上素水泥浆。   7)第三次铺好砖,然后敲打结实,并同样保持基准砖平齐。   8)使用水平的尺子检查瓷砖是否铺贴水平,使用橡皮锤敲打到完全的水平。   9)我们可以用刮刀从砖缝的中间划开一道,这样可以保证砖和砖之间的缝隙,这样可以防止热胀冷缩,用刮刀在两块砖上纵向的划拉,同时检查两块瓷砖是否保持平齐。
    • 商铺阁楼装修 地面砖铺贴 墙面贴瓷砖好吗 1年以前
  • 3 回答
    • 防水安全施工方案防水安全施工方案求一份?
    • 瞎激动51 回答:外墙防水施工方案: 外墙防水基面处理:施工面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、阴阳角应做成圆弧。 外墙防水物料混和:按照物料比例I型按:粉料:液料=1:0.8;II型按:粉料:液料=1:0.8(重量比)将粉料慢慢加入液料中,用电动搅拌器(每分钟350~450转)充分搅拌至均匀细腻,不含团粒的混合物,搅拌时间为5分钟。 外墙防水施工时要用滚刷或刮板涂覆,采用薄涂多遍的方式。一次涂覆不能太厚,否则会出现开裂现象;后道工序涂层应在前道涂层实干后进行。涂覆时尽量做到均匀一致,不可有局部沉积现象,底涂层要多滚刷几次,保证涂料与基层之间不留痕充分粘结。
    • 防水 防水壁灯 防水卫生间隔断 1年以前
  • 3 回答
    • 墙面瓷砖施工方案求一份?
    • Lin_4987 回答:  ◆墙面瓷砖粘贴的施工程序   墙面陶瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面陶瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。   墙面陶瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修的效果,特别是深颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。   ◆常见问题及处理方法   ①变色:变色导致的原因是瓷砖质量差,釉面过薄或施工方法不当。   施工中应严格选好材料,浸泡釉面砖应使用清洁干净的水。粘贴的水泥砂浆应使用纯净的砂子和水泥。操作时要随时清理砖面上残留的砂浆。如色变较大的墙砖应予更新。 瓷砖空鼓   ②空鼓脱落:原因是安装时基层处理不净,砖块浸泡不透或粘结材料不充实。   施工时,釉面砖必须清净干净,浸泡不少于2小时,粘结厚度应控制在7-10毫米之间,不得过厚或过薄。   粘贴时要使面砖与底层粘贴密实,可以用木锤轻轻敲击。产生空鼓时,应取下墙面砖,铲去原来的粘结砂浆,采用加占总体积3%合格胶的水泥砂浆修补。 瓷砖接缝不平直   ③接缝不平直:是因为砖的规格有差异或者接缝超过允许误差。   施工时应认真挑选面砖,将同一类尺寸的归在一起,用于一面墙上。必须贴标准点,标准点要以靠尺能靠上为准,每粘贴一行后应及时用靠尺横、竖靠直检查,及时校正。如接缝超过允许误差,应及时取下墙面瓷砖,进行返工。   ◆墙面瓷砖粘贴的施工规范   (1)基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应进行排砖、弹线、粘贴面砖。   (2)正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。   (3)瓷砖粘贴之前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。粘贴时自下向上粘贴,要求灰浆饱满,亏灰时,必须取下重粘,不允许从砖缝、口处塞灰补垫。   (4)铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合,禁止用非整砖拼凑粘贴。整间或独立部位粘贴宜一次完成,一次不能完成时,应将接茬口留在施工缝或阴角处。   ◆墙面瓷砖粘贴的工期概算   墙面瓷砖粘贴是技术性极强的施工项目,比较耗费工时,在辅助材料备齐、基层处理较好的情况下,每个工人一天能完成5平方米左右,一般家庭装修铺粘卫生间、厨房墙面需要7天左右时间。   陶瓷墙砖的规格不同、使用的粘结剂不同、基层墙面管线多少的不同,都会影响到施工工期。所以,实际工期应该根据现场情况确定。墙面砖的粘贴施工,可以和其他项目平行或交叉作业,但应注意成品保护。
    • 施工 阳台墙面瓷砖 墙面贴瓷砖好吗 1年以前
  • 3 回答
    • 瓷砖干挂施工方案求一份?
    • YR依然 回答:  干挂瓷砖施工方法   1、瓷砖准备   首先用比色法对瓷砖的颜色进行挑选分类;安装在同一面上的瓷砖的颜色保持一致,并根据设计尺寸和图纸的要求,将专用模具固定在台钻上,对石材进行打孔。随后在瓷砖背面刷不饱和树脂胶。瓷砖在刷第一遍胶前,先把编号写在瓷砖上,并将瓷砖上的浮灰及杂污清除干净。   2、墙面分格放线及安装骨架   首先清理干挂瓷砖部位的结构表面。然后将骨架的位置弹线到主体结构上,放线工作根据轴线及标高点进行。用经纬仪控制垂直度,用水准仪测定水平线,并将其标注到墙面和梁柱上。墙面上先弹出竖向槽钢的位置,确定竖向主龙骨的固定点,待竖向槽钢布置完毕,再将横向角钢位置弹在竖向槽钢上。骨架施工的重点为主龙骨与墙体预埋件的焊接质量、焊接变形及无预埋件部位的施工方法,并由业主、监理、质监站对其进行隐蔽验收。安装骨架的质量控制点:竖向、横向龙骨弹线位置;竖向龙骨是否在同一平面内。   3、安装墙面瓷砖   放线:从所在施工面部位的两端,由上至下吊出垂直线,投点在地面上或固定点上。找垂直时,一般按板背与基起始层挂装板材的基准,基层立面上按板材的大小和缝隙的宽度,弹出横平竖直的分格墨线。   挂件安装:按放出的墨线和设计挂件的规格、数量的要求安装挂件,同时必须以测力板手检测膨胀螺和连接螺母的旋紧力度,使之达到设计质量的要求。   板材连接:在板材端面的孔中,灌入适量的环氧树脂混合料并插入锚固销,环氧树脂混合料的配合比要保证有适当的凝固时间,应视具体而定,一般在4-8小时为宜,避免过早凝固而出现脆裂,过慢凝固而产生松动。   板材安装:一般由主要的立面或主要的观赏面开始,由下而上依次按一个方面顺序安装,尽量避免交叉作业以减少偏差,并注意板材色泽的一致性。每层安装完成,应作一次外形误差的调校,并以测力板手对挂件螺栓旋紧力进行抽检复验。   4、安装瓷砖底层板   先根据固定在墙上的不锈钢锚固件位置,安装底层瓷砖。将瓷砖背板和锚固件固定销对位安置好,然后利用锚固件上的长方形螺栓孔,调节瓷砖的平整、垂直度及缝隙。再用锚固件将瓷砖固定牢固,并且用嵌固胶将锚固件填堵固定。   5、安装上行板   先往下一行板的背板槽内注入嵌固胶,擦净残余胶液后,将上一行瓷砖按照安装底层板的方法就位。检查安装质量,符合设计及规范要求以后进行固定。   6、海棠角密封胶填缝   瓷砖挂贴施工完毕后,进行表面清洁和清除缝隙中的灰尘。在海棠角两侧的瓷砖上,靠缝粘贴10-15mm宽的塑料胶带
    • 干手机 干手器 莫干山板材 1年以前