装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室外墙防水怎么做?

戎向真 | 被浏览200次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-09 12:52

    一、施工准备,包含材料准备和作业条件两方面。
    1.材料准备:
    (1)防水卷材:聚合物改性沥青SBS防水卷材Ⅲ型(3毫米厚),防水材料应出具合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
    (2)胶结材料:冷底子油。
    2.作业条件:
    (1)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。
    止水螺杆的外漏部分用气割切除后,用手持砂轮机切磨到距砼表面0.5厘米处,用1:3水泥砂浆抹平。
    2、基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。
    3、防水层所用卷材、冷底子油、应单独存放,远离火源,操作时应通风,夜间有足够的照明。
    二、工艺流程:
    清理基层——细部处理——涂刷基层处理剂——弹线——铺贴SBS防水卷材——检测验收
    四、实际操作
    1.底板部位铺贴于砼垫层上的SBS卷材采用空铺法施工,仅在需要固定定位的周边、几何形状在三维空间变化部位、附加层、以及承台与基坑等部位,卷材与基层之间采用热熔满粘。
    2.卷材的搭接拼接均采用热熔满粘,卷材长边搭接宽度为100mm,短边搭接宽度为100mm。
    3.阴阳角、转角处及细部节点部位加设雨虹专用卷材(与主材同材质)附加层及预制件。
    4.卷材在地下室侧墙部位采用满粘法施工。
    五、特殊部位处理
    1.卷材收头处理
    卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。
    2.阴阳角处理
    在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工,第一遍验收合格后方可进行第二遍施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留300宽,第二步预留500宽,以便于墙面施工时搭接。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-09 09:48

    地下室外墙防水做法
    1.施工前准备
    1.1 清理砼或砂浆基层,清理表面油泥污染杂物,不允许表面有尖角结块或麻面小孔洞。表面保持干燥,且具有适合做防水层的干燥度。
    1.2 准备材料进场,以及施工现场应使用的脚手架、工具、防火器材等。
    2.操作工艺要点
    2.1 聚胺酯涂膜防水施工
    2.1.1 基层处理:把基层表面凸起部分铲平,凹陷处用聚合物(107)砂浆填平,不得有空鼓、开裂及起砂,脱皮等缺陷。
    2.1.2 聚胺酯底胶的配制:按产品说明书配制。
    2.1.3 聚胺酯底胶的涂刷:在涂第一遍涂膜之前,应先立面、阴阳角、排水管、立管周围。地下室应先上后下面的原则,然后大面积平面涂刷。
    2.1.4 涂膜防水材料的配制:目前由于生产厂家不同,其材料出厂的成分也不同,一般有二种配制方法:
    a.按甲乙料的1:1.5(重量比)的比例用人工或电动搅拌均匀,必要时再掺入甲料重量0.3%的二月桂酸,二丁基锡促凝剂并搅拌均匀待用。
    b.按甲乙丙料的1:1.5:0.2的比例配制,搅拌同上。
    2.1.5 第一遍涂膜施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层涂料,涂刮时用力要均匀一致。
    2.1.6 第二遍涂膜施工:在第一层膜固化24小时后对所抹涂膜的空鼓、气孔、砂粒卷进涂层的灰尘,涂层伤痕和固化不良等进行修补后涂刮第二遍,涂刮方向与第一遍垂直。涂刷总厚度要按设计要求,一般应控制在1.5 mm左右(即涂刮量约2.5kg/m2),涂刷顺序先下后上,先立面后平面。
    2.1.7 突出地面,墙面的管子根部、地漏排水口、阴阳角、变形缝等簿弱环节,应在大面积涂刷前先做一布二油防水附加层,底胶表面干后将纤维布裁成与管根、地漏等尺寸、形状相同并将周围加宽200mm的布。套铺在管根部等细部,同时涂刷涂膜防水涂料,常温4小时左右表面干后,再刷第二道涂膜防水涂料。经24小时干燥后,即可进行大面积涂膜防水层施工。
    2.2 改性沥青等卷材施工
    2.2.1 沥青胶结材料应当天熬制当天使用,否则,应与新熬制的材料分批混合使用,必要时适当作性能试验。
    2.2.2 地下工程防水采用外防外贴的施工方法,铺贴顺序原则上是先下后上,先立面后平面,先底板后壁板。
    2.2.3 粘结油毡的沥青胶结材料厚度一般为1.5~2.5mm,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开,油毡的搭接长度,长边不应小于100mm,短边和立面接槎不应小于150mm,同时卷材不得相互垂直铺贴。油毡应展平压实,搭接缝应用沥青胶结材料仔细封严,铺贴时应边涂胶边滚铺油毡,要求粘结牢固,铺贴平直。
    2.2.4 卷材应采取浇油挤压法铺贴,用力推毡时,力量必须均匀压紧,在浇油铺贴时,应先浇纵向接缝处,后浇大面,再一起推毡,并由中心向两侧浇油推毡。
    2.2.5 改性沥青油毡的铺贴方法与上述基本相同,但也可采用煤油喷灯或热空气进行加热熔接。同时用铁抹子烘热熔压,喷灯距油毡0.5m左右,待油毡表面熔化后进行铺贴。
    2.2.6 复杂部位的加强处理,一般在簿弱处200mm范围内,加铺一层。平面与立面相连接处,应由下而上压缝铺贴,并使油毡紧贴阴角,不允许有明显的空鼓现象。
    2.2.7 油毡的接触一般为纵横之间的搭接宽度为100mm,一般接缝既可用胶粘剂粘合,也可用垫烘法进行熔接。
    2.2.8 保护层施工:在防水层铺贴完毕后并经清扫干净和检查验收合格后应及时使用砂浆层盖面保护。
    3.本交底卡仅写明上述两种材料的操作和施工,如某项目工地有不同的防水材料,可另行编制这一材料的技术安全交底卡,并报公司生技部统一编审下发使用。
    4.安全规定
    4.1 操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒受伤。
    4.2 炉灶防雨棚不可用易燃物搭设,炉灶附近严禁放置易燃物品,防雨棚附近必须备有灭器等防火器材。
    4.3 沥青锅内不得有水,装入锅的沥青不应超过容量的2/3。
    4.4 喷烘使用煤气时,气瓶应与喷灯保持10米以外。
    5.本卡无规定者按DBJ/T15-7-92《PUK聚氨脂涂膜防水工程技术规程》和JGJ59-99《建筑施工 安全检查标准》执行。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-03-09 09:48

    浇筑混凝土——对拉螺杆处理——缺陷修补——防水附加层——防水层——防水保护层——室外回填土

    浇筑混凝土
    地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。
    地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。
    模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。
    严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。
    拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14 天。
    养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。
    对拉螺杆处理
    按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。
    缺陷修补
    防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。
    对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。
    当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。
    防水附加层
    防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。
    在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。
    防水层
    防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水层。
    防水保护层
    施工30 厚聚苯板防水保护层。
    当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。
    室外回填土
    回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。
    回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑垃圾作为回填土使用。
    回填土必须按规定分层夯压密实,密实度≥93%。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室外墙做防水要怎么做
    • 清水一掬 回答:有可能的话,最好外墙做。瓷砖缝肯定有勾的不好的地方。或者勾缝的材料不防水。可以考虑有无机的防水剂涂刷一遍,不会改变颜色等。(有机的沥青,有机硅等寿命很短。)如果在里面做。你说的凿一个坑,用水泥堵上。普通水泥是不防水的,要用堵漏水泥,再加点防水材料。不过如果进水你没解决,下雨了,在里面堵的地方可能不会阴水,但是也可能会在其他薄弱的地方漏出来。
    • 外墙壁灯 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室外墙防水高度要如何确定
    • 没有昵称_0108 回答:地下室墙体防水根据设计图纸要求,按其图示长度乘以高度以平方米计算,柱及墙垛的侧面面积并入墙体工程量内;扣除0.3m2以上孔洞所占的面积。地下室外墙一般是刚柔两道防水层,首先是水性渗透永凝液DPS,然后是SBS一类的卷材,可以万无一失,防水高度2.5米。 地下室反防水做到室外地平上不小于300mm或±0.00为宜。地下室防水易设两道道设防,不过这也要看所处地区上有无其他的规定及具体实际情况。
    • 浴缸高度 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室外墙防水等级要如何划分?
    • 请叫寡人大王 回答:地下防水工程共分四级,一级防水对应防水层要求是三道及以上二级防水对应防水层要求是二道以上三级、四级对应防水层要求是一道; 地下室防水规范里规定:一级二级三级四级的使用年限都是五到十年。 通过我的回答,希望可以解决问题。
    • 防火门等级 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室外墙卷材防水怎么施工?
    • -丶- 回答:地下室卷材防水   1   工艺流程:底板:检查清理基层→涂刷冷底子油→阴阳角附加层铺贴→铺贴卷材防水层→检查验收→保护层施工。   墙面:外墙、外侧混凝土墙面阴阳角修补、堵螺栓眼→防水层接茬清理→涂刷冷底子油→铺贴防水卷材→检查验收→抹20mm   厚的砂浆保护层→砌120mm   厚的保护墙或贴50mm   厚聚苯板→3:7   灰土回填。   2   底板防水层施工。   (1)检查基层的含水率不大于9%(具体方法采用1m×1m   的卷材铺放在基层上,3   ~4h,掀开检查卷材上没有水印即可)。将表面清理干净,有灰碴铲掉,达到表面清洁、平整、不空鼓、不起砂并且所有阴阳角均抹成钝角或圆弧。   (2)涂刷基层处理剂:将改性沥青胶结剂和工业汽油按1:0.5(重量比)的比例稀释,经搅拌均匀后用滚刷均匀涂布在干净干燥的基层上,经干燥后方可进行下道工序施工。   (3)附加层的施工:待基层处理剂干燥后,在转角处铺贴一道附加层,热熔法贴于基层,附加层总宽度不小于500mm。   (4)底板卷材铺设前应根据基坑尺寸确定卷材铺设的位置,并拉线找好方正,先铺一趟卷材,其后卷材根据第一趟卷材位置搭接铺设。电梯基坑铺设应根据实际尺寸进行裁剪。铺贴方法见图5-16:   (5)底板卷材搭接缝距墙根部应大于600mm,两幅卷材长边搭接不小于100mm,短边不小于150mm,上、下两层卷材不应相互垂直方向铺贴。   (6)采用热熔法进行铺贴,火炉加热器喷嘴距卷材约为350mm   左右,沿幅宽内加热应均匀,边加热边缓慢向前滚动卷材,搭接缝部位以溢出热的沥青胶为准,且不得烧穿卷材,在接缝处要附加120mm   的补强胶条,与原卷材熔接。   (7)立面永久性保护墙铺贴好卷材后,作好收口的保护,以免在施工时破坏。   (8)卷材铺贴好并经检查合格后在防水卷材上面做50mm   厚的C20   细石混凝土保护层,立面永久性保护墙防水抹1:2.5   水泥砂浆保护层15~20mm   厚。   3   墙面卷材的铺设   (1)   根据整体墙面的距离确定卷材的幅数,转角处要利用整幅卷材铺设。   (2)   将原底板卷材收口部位清理干净,检查有无破坏现象,并与墙面卷材搭接熔焊,卷材沿长边搭接不小于100mm,短边搭接不小于150mm,上、下层两幅接缝应错开1/3   幅宽。   (3)   卷材铺贴好,经检查合格后,在防水层外侧抹20mm   厚的1:3水泥砂浆保护层,并根据图纸要求位置砌红机砖保护墙或贴50mm   厚的聚苯板,然后回填3:7   灰土。
    • 自粘性防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 改性沥青防水卷材施工工艺 11个月前