装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

渗透结晶防水材料施工工艺是怎样的?

龚自强 | 被浏览158次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-03-09 10:37

    施工工艺:

    1、防水基层要求坚固、干燥、平整,无杂物。凹凸不平处及裂缝必须用水泥砂浆抹平;

    2、使用适量稀释剂(200#汽油或二甲苯)稀释调配好的涂料,薄涂一层(0.2~0.3㎜厚)对基层进行预处理;3、一般分三层涂刮,待头道涂膜实干(一般24小时)后再刷第二道。每层之间按垂直方向涂覆;

    4、配比:A:B=1:2或按包装要求执行。施工时将A、B两组分倒入一个干净容器内,手工或电动搅拌3~5分钟至混合均匀,用塑料或橡胶刮板均匀涂刷到基层上。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-09 09:46

    (一)基层处理 先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,面层有坑凹处凹时,用水泥砂浆找平,或用水泥腻子补平,泛水坡度是否符合设计要求,面层有凹凸不平处用钢丝刷、开刀等将粘结在面层上的浆皮铲掉,最后用笤帚将尘土扫干净。 (二)涂刷第一遍防水涂料 用搅拌器将防水涂料搅拌均匀,倒人小桶中使用,用油漆刷或滚动刷蘸SBS橡胶改性沥青防水涂料满刷一遍,要先上后下,先高后低,涂刷要均匀,不得有漏刷之处,表面不得有流淌堆积现象,第一遍涂料兼做冷底子油。 (三)细部构造加强层 阴阳角先做一道加强层,即将玻璃丝布(或无纺布)铺贴于上述部位,同时用油漆刷刷橡胶改性沥青防水涂料,要贴实、刷平,不得有折皱,墙面防水加强层往墙面四周卷起100mm高,平层铺150mm。做管子根部加强层时,可将玻璃丝布(或无纺布)剪成锯齿形,铺贴在管表面,上端与标准地面平,下端贴实在管根部平面上,宽为150mm,同时刷SBS橡胶改I生沥青防水涂料,要贴实贴平。为了保证加强层质量,要做二层加强层,第二层做法同第一层,刷涂料时要满刷,玻璃丝布及无纺布不得有漏刷、铺贴不实等缺陷。 (四)铺玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍防水涂料 细部加强层做完之后,可进行大面积涂布操作,将玻璃丝布(或无纺布)按基面形状尺寸剪好,摊平,保证玻璃丝布(或无纺布)搭接≮100mm。紧跟着用油漆刷在已铺好的布上涂刷第二遍涂料,直到玻璃丝布网眼布满涂料。涂刷时,使布均匀地粘结在基层上,不得有漏涂和皱折。一般平面施工从低处向高处做,按顺水接槎从里往门口做,先做水平后做垂直面。 (五)铺第二层布刷第三遍涂料 待第二层涂料干燥后,同上述方法铺第二层布刷第三遍涂料。
    (六)刷第四遍涂料 第三遍涂料干燥后,用油漆刷或滚动刷满刷第四遍涂料,表面撤一层石渣,干透后做蓄水试验。橡胶改性沥青防水涂料的遍数和玻璃丝布(或无纺布)的层数,均根据设计要求去操作,可参照上述方法。

    0 评论

  • axiba 2016-03-09 08:50

    渗透结晶型防水涂料施工工艺(各施工单位大体都如此)
    一、 基层处理
    渗透结晶型防水涂料是藉由使混凝土的密致化,并与其成为一体来发挥防水效果。
    1、基层的一般条件
    ① 混凝土拆除模板后,其结构强度属正常水平,且密度基本符合规范要求。
    ② 待涂刷的混凝土表面须平整、坚实,符合防水作业的常规技术规范要求。
    ③ 防水作业表面应干净、无油污、灰尘及其它杂物。
    ④ 无积水,即将涂刷的防水涂料完工后48小时内不得积水。
    2、防水基面准备及其处理方法
    ① 水泥浮浆
    常见于楼板面及大底板上面施工缝。以刮除、凿除、 磨光等方法彻底去除混凝土面的杂物和浮浆, 并清洗混凝土基面,使防水涂料能密切接合。
    ② 施工缝
    施工缝包括楼板与墙壁之接缝、墙壁中间的施工缝(水平施工缝、冷缝、垂直施工缝)。施工缝处的蜂窝及水泥乳皮货杂物的沉积,容易形成漏水。沿着施工缝将新混凝土凿成 U 型槽,并使用进行修补、 抹平、 压实。
    ③ 蜂窝
    多见于墙面, 有时亦可见于天花板面, 特别在墙面之施工缝附近容易产生。 在混凝土表面发现蜂窝时,将蜂窝及其四周围松脱物打除,并填实、抹平。
    ④ 油污
    灰尘、油脂类、污垢及铁锈会影响柯宝防水涂料的接着性能,尤其是油脂类会形成隔膜而阻碍防水涂料的渗透作用,因此必清除干净。
    清水模板的脱膜剂,因具有高度的疏水性及泼水性,亦会阻碍防水涂料的渗透作用,因此在脱模后需用水清洗混凝土表面,必要时可用铁丝刷清理这些表面区域。
    ⑤ 裂缝
    超过0.4mm的裂缝,均须加以处理
    ⑥ 模板固定器
    若使用固定头之间隔器时, 须在间隔器之周围挖掘U型槽,并在U型槽之较深处切断钢筋,并填实,压平。
    ⑦ 渗漏部位
    防水施工前,一切渗漏部位均须进行修补和封堵,使得防水施工面不至积水或流水
    渗透结晶防水涂料施工前对基层面检视及处理工作,是本体防水机理得以发挥作用的重要环节,是必不可少的施工步骤。
    二、材 料 配 制:
    1、 刮涂施工法:
    料 :水 =3.5 : 1。(可根据工程情况作适当调整)
    要 求:一次涂布完成。
    2、 刷涂施工法:
    料 :水 =3 : 1。(可根据工程情况作适当调整)
    要 求:两次或两次以上涂布完成。
    3、 干撒施工法:
    料 :干粉
    要 求:一次布撒完成。
    三. 施工方法:
    用水润湿施工面,使施工面潮而不湿。
    渗透结晶防水涂料施工可采用干撒法,刮涂法和涂刷法。涂刷法常用硬毛刷子(采用人造纤维为较佳)施工涂刷。
    一般涂刷二遍,涂层要求均匀,各处都要涂到,涂层太厚养护困难。涂刷时应注意用力,来回纵横的刷以保证凹凸处都能涂上并达到均匀。
    在第一遍防水涂层完成后,用手指轻压无痕,4小时后即可以进行第二遍防水涂层施工,如太干则应先喷水湿润养护,防水层搭接宽为100mm,施工时在搭接处用水润湿后直接施工防水层。
    在地下室基础地坪及一般地坪于新浇灌的混凝土表面,可以用手或筛网将防水干洒粉直接撒在其表面,再以镘刀或粉光机打平,让防水干洒粉渗入混凝土内部达到永久防水效果。
    对于易产生变形的缝隙,应选用其它柔性材料和渗透结晶型材料结合使用。对水平地面或台阶阴阳角必须注意将防水涂料涂匀,阳角要刷到位,阴角及凹陷处不能有防水涂料的过厚的沉积,否则在堆积处可能开裂。
    四. 用量:
    一般民用建筑工程用量:
    视渗漏情况、基层平整度而定,一般每平方米用量0.8-1.5 kg/m2,分二次涂刷
    干撒施工用量:
    每平方米用量1.5kg/m2以上
    地铁、隧道、水坝等大型土木工程用量:
    必须保证每平方米用量1.5kg/m2以上
    五. 温度要求:
    当气温高于5℃时,产品均可施工。
    六、固化及养护处理:
    在防水工程完工后,若天气较炎热,在防水涂层表面初凝至足够硬度时(用手指触压、无痕迹)应立即进行喷洒水养护处理,在大多数情况下,48小时内只须在防水涂层涂刷表面喷洒清水3-4次,但若天气为盛夏炎热,有可能需要持续数天,每天喷水多次。
    养护期间,不得在防水层上堆放任何物品或进行其他施工;
    施工后48小时内,必须防避雨淋、沙尘暴、霜冻、暴晒、污水及4℃以下的低温。
    假如施工现场通风不良,应采取通风措施,加速空气流通,保证防水涂层正常干固。露天施工用湿草袋覆盖较好,但要避免涂层积水,如果使用薄膜作为保护层,必须注意架开,以保证涂层的通风。
    防水工程完工48小时后,可回填湿土(7天内均不可回填干土,以防止其向防水涂层吸水)或进行下一道工序施工。
    对盛装液体的混凝土结构(如游泳池、水库、蓄水槽等)必须经过3天的养护之后,再放置4天才能灌进液体。对盛装特别腐蚀性液体的混凝土结构,需放置18天才能灌盛。
    七、中和方法:
    在经过防水涂料处理的表面上涂敷油漆等涂层时,应以醋水混合液或盐酸:水=1:10混合液清洗中和表面,中和后用清水冲洗干净。
    若应用于蓄水箱或饮用水水库,应按环保要求处理.
    八、 注 意 事 项:
    1) 混料及施工时:
    请戴上橡胶手套,用于喷射喷浆及高空操作时,请戴上护眼罩,
    2) 如果皮肤上粘有防水涂料浆液:
    用干净水冲洗即可;
    3) 如果防水涂料浆液溅到眼睛里:
    先用干净水冲洗后,及时到医院治疗。
    希望我的回答可以帮助到你。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 水泥基渗透结晶型防水材料标准是什么?
    • 荣耀vvv 回答:CCCW水泥基渗透结晶型防水涂料中溶出的硅酸离子随着表层水在混凝土中渗透扩散,与混凝土中的钙离子发生化学反应,生成不溶于水的硅酸钙水化物(枝蔓状结晶体),结晶体充满毛细管孔隙并与混凝土结合成整体,堵塞混凝土内部的毛细孔道,从而使混凝土致密,防止水渗漏。并且,CCCW具有催化特性,一旦遇水可以不断产生化学反应,生成的结晶体不断生长并填充混凝土内部的毛细孔隙,因此,混凝土结构即使局部受损发生渗漏,在遇到水后也会产生结晶作用自行修补愈合(0.4mm的裂缝)。根据实验,CCCW产生的结晶体可以修复0.4mm的裂缝,所以,对于0.4mm的裂缝CCCW具有自我修复愈合的作用,不需要做其他的防水层修补,CCCW具有多次抗渗和自我修复的特点和性能,并且具有极强的抗压能力,最高可达3.0MPa,防水层和混凝土表面形成完整的体系,不会分离,并且材料可以充分吸收混凝土表面的水分来参与其结晶反应,不会发生空鼓现象。由于具有透气不透水的特点,因此可以和混凝土结构同步进行养护。
    • 铝基板 反渗透纯水机 地板基材 9个月前
  • 3 回答
    • 渗透结晶防水材料有哪些品牌?
    • 鸡酱咯咯哒 回答:1东方雨虹 (中国驰名商标,工程防水全国最牛,家庭防水属一线品牌,北京东方雨虹防水技术股份有限公司。) 防水首家上市公司。 2雷邦仕 (中国著名名牌、家庭防水概念提出和制定者,做家庭防水专家的倡导和引导者,广州雷邦仕化工建材有限公司) 3德高(创立于1883年,是国内最早做聚合物水泥基防水涂料世界应用化学领域知名品牌, ) 4汉高 (源于1876年,世界应用化学领域知名品牌,) 5龙马(中国驰名商标,大型建材化学企业,广东龙马化学有限公司。) 6西卡 (瑞士西卡sika创始自1910年,世界领先的建筑化工材料供应商) 7依来德 (集建筑防水材料研发/制造于一体的国家级高新技术企业,广东科顺化工实业有限公司)
    • 反渗透纯水机 9个月前