装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

屋面防水施工程序是怎样的?

宁芬则 | 被浏览145次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-08 20:13

    有三种做法:
    1.用防水剂.先用防水剂掺水泥砂浆在厨房或者卫生间的基层做一遍,待干透了以后,再用防水剂掺水泥素灰在第一次的表层在刷一层,这样主要是为了将第一次干透后所产生的小孔堵死,还有就是将管道的根部要仔细的刷到.
    2.用卷材,首先将基层清理干净,使基层干燥,然后将卷材铺在地面上,用喷枪将卷材加热,是卷材和卷材之间的缝隙黏合.但是卷材比较脆弱,表面容易被回填时候的石子弄破导致漏水,而且对与管道根部不太好处理.
    3.无纺布,这是一种类似于布的东西,将基层用水泥沙浆薄薄的刷一层后,直接将它铺在上面即可.
    注意:这三种无论做那种防水,四周都要高出地面300-500,以防止水顺着墙而流到下面.

    建议用丙烯酸防水涂料或者硅酮胶防水涂料涂刷(两种防水涂料均为半透明白色,对感观不会有太大影响)卫生间地面四周的瓷砖缝隙。很多时候是因为卫生间地砖铺贴时用的是水泥浆填缝,容易产生裂缝,水会从缝隙流入卫生间蹲坑,造成蹲坑积水。当积水达到一定高度时就会向下渗漏。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-03-08 20:11

    基面找平→清理基面→湿润基面→涂刷第一道防水涂料→涂刷第二道防水涂料→质量验收→覆盖层施工
    施工操作
    1.在干燥基面上施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准,若基面潮湿但无明水可直接施工。
    2.按配比先将防水浆料乳液倒入拌料桶中,然后再将粉料倒入,充分搅拌至均匀、无料粒糊状,静置十分钟后再搅拌一下,效果更佳。
    3.用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上,待第一层完全干透后(约2小时或手擦不粘为准),再涂刷第二遍,两遍的涂刷方向应交错。
    4.在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。
    5.待防水层完全干固后,方可在其上面做砂浆保护层或其它覆盖层。
    施工注意事项
    1.禁止在5℃以下或下雨的情况下施工。
    2.若在特别潮湿又通风的环境中施工,应采用通风设备加快防水涂料成膜,以免影响防水层质量;
    3.切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用;
    4.节点处理按有关规范要求进行,建议加一层玻璃纤维网;
    5.浆料涂后24小时内,需防止人行走并不能穿高跟鞋或钉鞋进入防水层区域。
    6.已完成的防水层在没有做保护层之前,不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放,以免破坏防水层;
    7.防水层完全干固后,方可做其它覆盖层;
    8.做好防护措施,如戴手套等。

    0 评论

  • Sweet瀦瀦 2016-03-08 20:11

    、防水浆料配制重量比为液料:粉料(425﹟白色硅盐酸水泥)=10:3.5。
    2、打开防水涂料包装桶后先将其充分搅拌,然后按比重取料配制防水浆料(把10公斤防水涂料倒入容量为18升的干净桶中,搅拌后缓慢加入3.5公斤425﹟白色硅盐酸水泥;或每桶18升防水涂料加6.3公斤白色硅酸盐水泥),将配比好的材料倒入另一个容器内充分搅拌直至料中不含团粒(搅拌时间3分钟左右,最好不用手工搅拌)。一桶18升的防水涂料能配制成约24升防水浆料。混合前,将防水涂料、水泥贮存在阴凉处。
      3、将搅拌好的防水浆料涂刷在预处理好的基面上,在其仍为湿润时,将增强聚酯布铺设其中,接着再在表面涂刷一道防水浆料,并让防水浆料充分的浸润增强聚酯布,确保不起泡、不起皱,使得防水浆料能通过增强聚酯布的空隙与底层涂料结为整体,以至干固(约12小时)。增强聚酯布的搭接宽度约为10厘米。
    4.、待上道涂层干固后,再涂刷一道防水浆料。
    5、如果是在已有防水层的旧屋面上直接使用本系统,只需在其表面涂刷一道表层涂料,既解决了防水又解决了隔热问题,并且不用在其表面做水泥砂浆找平,使用期又可以延长至25年,10年质量保证。
      二、注意事项:
    1、宜在5℃以上,35℃以下的条件下湿度不大于85%以下进行施工,当温度底于5℃以下,湿度大于85%以上或者24小时内有雨的情况下应该停止施工。
    2、使用前应充分搅拌均匀,经搅拌后的浆料应在4小时内用完。
    3、若不小心在使用中溅入眼睛,请马上用大量的清水冲洗。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面防水做法施工方案求一份?
    • ag123456 回答:一、屋面防水施工方案 1.施工前准备工作 1.1.施工管理准备 如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按施工组织机构的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1.2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批; 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作; 1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检; 1.2.材料准备 按照招标文件要求用河南金拇指、东方雨虹防水材料。 1.3.施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。 2.施工方法 2.1.施工方法 2.1.1.基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。 防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。 2.1.2.冷底子油施工 先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。 2.1.3.防水卷材的铺设 防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。 ⑴施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净。 ⑵涂刷基层处理剂要均匀一致; ⑶基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。 ⑷确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。 ⑸用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。 ⑹卷材搭接按以下方法进行: a长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层,同时应熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,用手持辊压实,并应有明显沥青条; b短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。 c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。 第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。 d带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层,在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。 ⑺卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。 2.1.4.成品保护措施 ⑴第一道卷材铺贴经检验合格后,应对防水层采取保护措施。尽量减少交叉施工,以避免防水层被破坏。 ⑵第二道卷材铺贴经检验合格后,进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若不慎将防水层破坏,破坏方应及时通知我方以便进行维修。若后继工序将对防水层造成较大影响时,请施工方在施工前与我方现场管理人员联系,以便共同商讨防水层的保护措施。 2.2.细部构造处理 防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。如细部的构造处理不能达到设计要求,将对防水工程的质量造成重大的影响。其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细部处理、与山墙连接处的处理等 。 3.质量标准及质量保证措施 3.1.质量标准: 本工程质量标准必须保证各项指标均达到国家有关规范、标准及设计图纸要求,其最终验收标准达到优良标准。 3.2.质量保证措施 3.2.1.基层应符合设计要求,经业主、现场监理及现场有关单位验收合格后,方可进行下一道工序的施工; 3.2.2.应严格要求全体施工人员要牢固树立“质量第一”的思想意识,严格按照施工规程及施工图纸进行施工; 3.2.3.施工负责人要积极配合土建施工单位及技术检查负责人的工作,及时做好防水层的自检手续。施工中如有不同意见,应及时与建设单位及现场监理取得联系,在其协调下得到妥善的解决; 3.2.4.做完附加层后,要及时邀请建设单位、监理及土建施工单位进行检查和验收。并应签字认可,验收合格后方可进行大面积铺设。蓄水试验后,邀请有关人员共同检查试验结果,并在验收单上签字认可; 3.2.5.土建施工单位在进行下一道工序施工时,应注意防水层的保护,如有损坏,应及时通知防水施工单位,以便补救。 4.安全、文明施工 施工中必须做好如下安全防护措施: 4.1.施工人员必须配戴安全帽,危险地带必须配备安全带; 4.2.严禁施工人员酒后施工; 4.3.在施工人员进场前做好安全教育,并在施工中确定安全员,落实安全检查措施; 4.4.严格施工用电安全保护工作,并在施工时应配备好灭火器材; 4.5.大风或大雨天气,为保证施工安全和施工质量,应停止施工。
    • 防水 屋面瓦 别墅屋面瓦 9个月前
  • 3 回答
    • 跪求份屋面防水改造工程施工方案
    • No1等 回答:一、 施工顺序: 先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。再做 基层处理 : 需30厚1:3水泥砂浆找平层 2%坡度放样 分隔缝、沿沟位置、屋面出气洞 ,SGF珍珠岩板找坡铺贴 ,1:1水泥砂浆沟缝(包括分格缝油膏) 细部处理,清洁、保护屋面至完工。 女儿墙滴水槽塑料条10×80,双重防水滴线,女儿墙压顶采用罗马线,细石砼找坡。 对沿沟、雨水口、女儿墙、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。 二.屋面防水找平层技术要求 1.坚固性要求 找平层介于防水层和结构层之间,它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载,又要传递防水层的施工荷重,故须具有一定的强度和硬度。本工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握稠度、含水量等。 2.平整度要求 防水层对于找平层的平整要求是用2m的长靠尺检验,平面间隙不超过3mm,保持表面平整、厚度一致是防止屋面积水、清除渗漏的重要措施之一,所以说不能在找平层埋管。 3.干燥性要求 基层含水率以不超过6%为宜,若含水量不符合要求,对防水层的施工质量影响很大,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,因此为确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。除用仪器测定外,现场可采用简易方法检验,例如用圆钉尖划痕,当划速快有坚硬感,线槽又浅,线痕呈白色时,表示符合干燥要求。 4.洁净度要求 防水层施工前基层必须保持清洁,清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,提高防水能力。 5.防水坡度设计要求: 正确的排水坡度和坡向必须在基层上明显给出,无论是结构找坡还是建筑找坡,在找平层上表示的都应是设计坡度。在同一个屋面上,女儿墙边每个落水口的标高都应按屋面坡度线设置,其下口边不得高出找平层面。天沟、雨水口安装要低于表面20mm,在基周围半径100mm范围内保持显著漏斗状水坡,使流水加快,以免发生排水倒流和水口堵塞不畅现象。 6.细部做法要求 由于温度应力引起双向变形,在屋面阴阳角处防水卷材皱折、断裂,因此在找平层的垂直面和水平面交接处要做成半径100—150mm的圆弧线。如女儿墙脚、泛水边、反梁底、斜沟、压顶、屋脊的阳角处也要做成小圆角,以满足受力要求,穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕,正确固定位置后,再仔细地用水泥砂浆和胶泥沿管四周分层抹实,并在管道周边隆起20mm向四周低下,经试水合格方可做防水层。 7.找平层裂缝的对策 用20—30mm厚水泥砂浆或细石混凝土做找平层的屋面,表面系数很大,在温湿度变化引起的内应力作用下,胀缩现象明显,会导致找平层空鼓、裂缝影响防水效果。这种裂缝虽难以避免,但应设法控制其宽度和分布区域,把危害降到最低限度,为此做找平层时一般采用沿轴线位置或预制板头、板边设置20mm宽分格缝的措施,缝距一般为4—6m,每块面积不超过36m2为宜,缝边顺直齐平,缝内用胶泥或油膏嵌填。 三.屋面防水层施工要点 1.卷材防水层施工工艺要点 ① 雨天严禁进行卷材施工,五级风以上不得施工,气温低于0℃时不宜施工,施工中途下雨应做好已铺卷材四周的防护工作,夏季施工时应避免在高温烈日
    • 水电改造 屋面瓦 别墅屋面瓦 9个月前
  • 3 回答
    • 屋面防水维修施工方案谁能给份
    • 灯泡大怪兽 回答:一、 施工顺序: 先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。再做基层处理 :需30厚1:3水泥砂浆找平层 2%坡度放样 分隔缝、沿沟位置、屋面出气洞 ,SGF珍珠岩板找坡铺贴 ,1:1水泥砂浆沟缝(包括分格缝油膏) 细部处理,清洁、保护屋面至完工。 三.屋面防水层施工要点 1.卷材防水层施工工艺要点 ① 雨天严禁进行卷材施工,五级风以上不得施工,气温低于0℃时不宜施工,施工中途下雨应做好已铺卷材四周的防护工作,夏季施工时应避免在高温烈日下施工。 ② 卷材铺贴时应避免过分拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横向两侧排气,不允许有翘边。 ③ 为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,应严格按照基层所弹标线进行铺贴,搭接上下层相邻两幅卷材应错开,搭接宽度50mm.
    • 水电维修 屋面瓦 别墅屋面瓦 8个月前
  • 3 回答
    • 跪求份坡屋面防水施工方案
    • 荣耀vvv 回答:屋面防水施工方案   1、 屋面做法:   现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层   2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。   3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的   检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。   4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。   5、防水卷材铺贴的施工要点:   (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。   (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。   (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。   (4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。   (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。   (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。   施工要点编辑   ①、出屋面管道补孔工作应在做屋面防水层前完成,包括穿层管补孔。并由专人负责,不得由管道工补孔,以确保修补质量。   凿除预留四壁松动浮石,清除垃圾,底模必须支撑牢固,以保证不漏浆,不下坠。   ②、提前洒水湿润后,浇20㎜1:2水泥浆接浆,上浇C20加微膨胀剂细石砼,并要求浇筑密实。   ③、隔天在其表面上用防水油膏嵌缝,然后用1:2水泥砂浆与屋面找平,并在管道周边做“馒头”,在“馒头”与管道之间宜填嵌密封材料再做防水处理。   8渗漏防治编辑   严格按屋顶平面图施工。在女儿墙四周弹出标高线,供天沟找坡及窝型落水口用。   天沟找坡必须先拉线,做塌饼,坡度要保证1%,落水口标高应比周围天沟标高低2~3㎝卷材应按顺水方向搭接,不得有翘边。   落水口施工必须按设计详图施工,要求每层卷材均应贴到落水口杯内,并用沥青胶封严。不得漏贴附加层。并做盛水试验确保不渗漏。   防治措施编辑   ①、女儿墙转角处应作R>15㎝的圆弧,附加层不得漏贴,并逐层做好隐蔽验收。   ②、墙体为砼时,卷材收头可在混凝土墙上留倒梯形凹槽,泛水高度应不小于250㎜,下口深度15㎜。用钉子钉牢并用C20细石砼加微膨胀剂填密实然后在其上钉两块防腐木条,粘   贴铝合金形压条作装饰条,并在铝合金形压条上下口与砼墙面交接处,满打密封胶以起防水作用。同时铝合金形压条下部做成鹰嘴以利排水。   安全要求编辑   ⑴ 屋面防水施工在屋顶高处作业,必须严格遵照建筑施工高处作业安全技术规范规定。   ⑵ 屋面施工要搞好防火、防毒工作,相应的防火消防器材和设施必须到位。   ⑶ 施工前对所有施工人员,必须进行安全技术交底。并要有记录和签名。   保护方案编辑人员准备   对工种,人数,工 作 内 容,技术人员,编制方案、制定措施、整理资料、技术交底,质安人员,质量安全监督、工程验收,测量人员,放线,采购人员,材料供应及时通知检验,主要施工人员,清除层面杂质灰尘,涂刷胶粘剂、铺贴增强聚酯布、表层处理,机械设备,维修所有机械小工具等零星工程都有一定的规范要求。   设备及工具   项目,机具名称,规格,用途,大口径喷嘴,聚酯布热熔粘贴。燃油火焰加热器,燃油式,立面铺贴,热熔搭接封边机,扁平式喷嘴,搭接缝热熔专用工具,单头喷灯,大口径喷嘴,细部处理,基层清理专用机具,小平铲,清理基层,吹灰器,清除细部灰尘,扫帚,清扫基层,基层处理剂涂刷:专用工具,滚动刷,涂刷基层处理剂,毛刷,细部涂布基层处理剂、胶粘剂或涂料用,橡胶刮板,涂布胶粘剂或涂料,聚酯布铺贴施工专用机具,剪刀,普通型,裁剪聚酯布,壁纸刀,聚酯布展铺器;用于聚酯布展开和铺贴,弹线盒,弹基准线,钢压辊,小压辊,搭接边及复杂细部滚压专用,腻子刀或嵌缝枪,嵌填密封材料等。以上工具实际施工时将根据工程现场实际情况及具体需要进行具体选用并确定具体数量。   防水施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工。防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷。基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化。两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角。基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方增强聚酯布覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层一侧聚酯布表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%。   施工人员应穿软质胶底鞋,严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中,严禁非本工序人员进入现场。防水层上堆料放物,都应轻拿轻放,并加以方木铺垫。施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加板材铺垫,以防破坏防水层。防水层验收合格后,及时作好保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补强措施,以确保防水层的质量。存放防水材料地点和施工现场必须通风良好,以保证工程质量的最终施工效果。 希望我的回答能够帮助到你!
    • 防水 屋面瓦 别墅屋面瓦 8个月前
  • 3 回答
    • sbs屋面防水施工方案求一份?
    • 灯泡大怪兽 回答:sbs屋面防水施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:徐州市建设工程交易中心 2、工程地点:徐州市新城区 3、工程造材:SBS改性沥青防水卷材(3.0mm) 二、施工准备 1、材料 SBS防水卷材、底气油、汽油,SBS防水卷材进工地必须有出厂合格证,进场后经复试合格方可使用。 2、工具 汽油喷灯、卷尺、美工刀、滚筒刷、喷枪、笤帚等。 3、防水基层应用水泥砂浆找平,阴阳角处抹成圆弧,其半径R大于或等于150 mm找平层保持干燥,其含水率不大于9%,表面坚实牢固,不起砂,无麻面。如遇找平层开裂,当裂缝宽度小于0.5 mm应用密封材料涂刷;大于0.5 mm时,应沿缝凿开,嵌填密实材料。 三、施工布署 1、工程质量:优良 2、组织机构:为保证现场管理力度、质量、安全、文明施工等各项目标的实现,我公司选派龚宝君队负责该项目工程施工。 3、劳动力计划:基础底板和永久性保护墙处防水施工,技术工人10-20名。 四、主要施工方法: 根据本工程特点及现场状况,粘贴工艺采用热熔法施工。 1、 工艺流程 基层表面清理→刷冷底子油→附加层处理→SBS改性沥青防水卷材铺贴→检查验收→保护层施工。 基层清理:彻底清扫基层表面杂物及灰尘,并涂刷冷底子油。 冷底子油的涂刷:在水泥砂浆面层上均匀涂刷冷底子油一道,小面积或细部可用毛刷蘸油涂刷,涂刷要示均匀一致,不得有露白见底等现象存在.干燥2-4小时. 附加层处理:所有的阴、阳角、转角处均空铺一层卷材附加层,其铺设方法是将卷材裁成500mm宽,搭接宽度为150mm,如粘贴两层可省去。 2、卷材粘贴:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用。以平面(水平找平层面)距边墙600mm处为卷材搭接起点,平立面卷材长边搭接宽度100mm,短边搭接宽度150mm。粘贴时,用汽油喷灯从卷材与粘巾基面成60度夹角,均匀往返烘烤,卷材加热时间不易过长或过短,以刚烤出沥青油为最好。手扶卷材两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好。上下两层卷材错开1/3幅宽。 3、卷材的接缝处理:无论是垂直面或水平面上的卷材,它的长边及短边搭接宽度应不小于100mm及150mm,卷材搭接缝处用喷灯加热,用抹子把边均匀细致的封好。 4、女儿墙卷材的粘贴:女儿墙体处卷材的粘贴:铺设立面,卷材自下向上进行,为了便于操作,卷材长度裁成2m左右,铺贴时先将卷材下段用热熔法粘住,然后一个人随着喷灯的移动自卷材下面开始,向上及左右两侧用力压平、压实,以挤出的沥青油为好,高度距平面不小于600 mm。 女儿墙面做防水前,应先清除砼墙,接搓处的跑浆等砼疙瘩,割除墙面穿墙螺杆头,呈“凹”形,凹处用防水砂浆抹平,墙面整体用水泥砂浆找平,干燥至含水率小于9%,方可进行防水卷材粘贴。 5、出屋面管道套管处铺贴:如果套有法兰盘时,应将卷材贴在法兰盘上,粘贴宽度不小于100 mm,铺贴前须将套管上的锈蚀,杂物清刷干净。如果套无法兰盘时,应增加一个圆环形和长条形附加层。 五、防水施工质量要求 1、防水层粘贴要“牢固,无损伤,翘边,开口、皱折。 2、卷材与卷材有拾接误差不大于10mm。 3、卷材搭接缝,收口封闭必须严密、牢固、无脱层等缺陷。 4、防水层无渗漏现象。 六、施工注意事项 1、严格遵守总包现场各种安全保卫及文明施工的规章制度; 2、施工人员必须按规定穿戴劳动保护用品,方可进入作业区域,按规程操作,不得违章作业; 3、现场严禁吸烟、用火; 4、防水材料设专人管理,发放,分类保存并保持安全距离,尤其是有稀释剂(如汽油、二甲苯等)易挥发、易燃材料; 5、注意成品保护,不得在防水层上剔凿打孔,不得穿钉鞋在防水层上走。
    • 防水 屋面瓦 别墅屋面瓦 8个月前