电线管的国家标准是什么?

欧美 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 奋斗_9500 2016-03-08 20:41

      一、生产标准:本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
      二、使用范围:本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
      三、使用特性:1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
      2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
      3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
      4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
      5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。
      多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。

      0 评论

    • -丶- 2016-03-08 20:05

      pvc电线管全称“建筑用绝缘电工套管”,你问的是执行国家标准吗,还是规格的国家标准啊?不知道我回答的是不是你要的答案,具体你可以参考下吧,如果你问的执行国家标准的话就是:JG   3050-1998。具体规格的话主要分为轻型215,规格:16-2,20-2,25-2,32-2,40-2.中型315,规格:16-3,20-3,25-3,32-3,40-3.重型415。规格:16-4,20-4,25-4,32-4,40-4.

      0 评论

    • ag123456 2016-03-08 20:03

      1. KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护
      管或采取其它措施。
      2. KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。
      3. KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国
      家现行的有关规范的规定。
      4. KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大

      于管外径的10%。
      5. KBG管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:
      1)圆钢:直径6mm。
      2)扁钢:30 mm×3 mm。
      3)角钢:25 mm×25 mm×3 mm。
      4)埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80 mm。
      6. KBG管电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰。全长偏差
      不应大于管内径的1/2。
      7. KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合下
      表的规定
      注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为Φ16~20时,固定点间距可增大到1.5m为宜。
      8. KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)
      边缘的距离,宜为150~300mm。
      9. KBG管电线管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。
      10. KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:
      (1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm;
      (2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径5mm。固定点间距,不应
      大于1000mm;
      (3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面,固定点间距不应大于1000mm。
      11. KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。管路
      为水平敷设时,扣压点宜在管路上、下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左、
      右侧分别扣压。
      12. KBG管电线管路,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm
      。且扣压牢固,表面光滑,管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点,不应有毛剌。
      13.KBG管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁紧,管与盒连
      接采用型螺纹接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。
      14. KBG管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接
      规定时,连接处可不设置跨接线。管路外壳应有可靠接地。但不得熔焊连接。也不得做为电
      气设备接地线。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 24天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 24天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 26天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。