电线管的国家标准是什么?

欧美 | 被浏览986次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-03-08 20:41

    一、生产标准:本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
    二、使用范围:本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
    三、使用特性:1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
    2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
    3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
    4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
    5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
    多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-08 20:05

    pvc电线管全称“建筑用绝缘电工套管”,你问的是执行国家标准吗,还是规格的国家标准啊?不知道我回答的是不是你要的答案,具体你可以参考下吧,如果你问的执行国家标准的话就是:JG   3050-1998。具体规格的话主要分为轻型215,规格:16-2,20-2,25-2,32-2,40-2.中型315,规格:16-3,20-3,25-3,32-3,40-3.重型415。规格:16-4,20-4,25-4,32-4,40-4.

    0 评论

  • ag123456 2016-03-08 20:03

    1. KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护
    管或采取其它措施。
    2. KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。
    3. KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国
    家现行的有关规范的规定。
    4. KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大

    于管外径的10%。
    5. KBG管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:
    1)圆钢:直径6mm。
    2)扁钢:30 mm×3 mm。
    3)角钢:25 mm×25 mm×3 mm。
    4)埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80 mm。
    6. KBG管电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰。全长偏差
    不应大于管内径的1/2。
    7. KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合下
    表的规定
    注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为Φ16~20时,固定点间距可增大到1.5m为宜。
    8. KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)
    边缘的距离,宜为150~300mm。
    9. KBG管电线管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。
    10. KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:
    (1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm;
    (2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径5mm。固定点间距,不应
    大于1000mm;
    (3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面,固定点间距不应大于1000mm。
    11. KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。管路
    为水平敷设时,扣压点宜在管路上、下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左、
    右侧分别扣压。
    12. KBG管电线管路,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm
    。且扣压牢固,表面光滑,管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点,不应有毛剌。
    13.KBG管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁紧,管与盒连
    接采用型螺纹接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。
    14. KBG管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接
    规定时,连接处可不设置跨接线。管路外壳应有可靠接地。但不得熔焊连接。也不得做为电
    气设备接地线。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 插头插座国家标准是什么?
    • Qyana 回答:你好,据了解: 按GB2099-1,GB1002-1标准执行,接受CCC认证,插头为扁三角类似澳标插头,电气参数有10A和16A之分,中国要求插头,连接器,耦合器和电缆需要强制接受中国电工委委员会批准合格的电气设备CCC标志认证。阿根廷制造标准是IRAM-2073。IRAM是阿根廷的标准认证机构。 国标: 适用中国大陆、澳大利亚、新西兰、阿根廷等地。 英标: 适用香港地区、新加坡、英国等地。 美标: 适用美国、加拿大、日本、台湾地区、菲律宾、泰国、巴西等地。 南非印度标:适用印度、英联邦国家等地。 欧标:(德标)适用德国、法国、奥地利、比利时、捷克共和国、斯洛伐克、芬兰、意大利、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、土耳其、丹麦、韩国等地。 意大利标:适用于意大利 西欧标:瑞土等西欧国家 希望我的回答能帮助你。
    • 插头插座 工业插头插座 插头插座价格 2个月前
  • 3 回答
    • 钢筋混凝土排水管国家标准是什么?
    • Eternally 回答:标准规定了混凝土和钢筋混凝土排水管的分类、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品出厂证明书等内容。 标准适用于采用离心、悬辊、芯模振动、立式挤压及其他方法成型的混凝土和钢筋混凝土排水管。 标准适用于雨水、污水、引水及农田排灌等重力流管道的管子。生产其他用途(如需要特殊防腐)的混凝土和钢筋混凝土排水管,由供需双方协商,可参照本标准执行。 按标准生产的管子适用于开槽施工、顶进施工及其他施工方法。
    • 洗衣机排水管 马桶排水管 厨房排水管 2个月前
  • 3 回答
    • 水泥基渗透结晶型防水材料国家标准是什么?
    • 忆苦思幻 回答:CCCW水泥基渗透结晶型防水涂料中溶出的硅酸离子随着表层水在混凝土中渗透扩散,与混凝土中的钙离子发生化学反应,生成不溶于水的硅酸钙水化物(枝蔓状结晶体),结晶体充满毛细管孔隙并与混凝土结合成整体,堵塞混凝土内部的毛细孔道,从而使混凝土致密,防止水渗漏。并且,CCCW具有催化特性,一旦遇水可以不断产生化学反应,生成的结晶体不断生长并填充混凝土内部的毛细孔隙,因此,混凝土结构即使局部受损发生渗漏,在遇到水后也会产生结晶作用自行修补愈合(0.4mm的裂缝)。根据实验,CCCW产生的结晶体可以修复0.4mm的裂缝,所以,对于0.4mm的裂缝CCCW具有自我修复愈合的作用,不需要做其他的防水层修补,CCCW具有多次抗渗和自我修复的特点和性能,并且具有极强的抗压能力,最高可达3.0MPa,防水层和混凝土表面形成完整的体系,不会分离,并且材料可以充分吸收混凝土表面的水分来参与其结晶反应,不会发生空鼓现象。由于具有透气不透水的特点,因此可以和混凝土结构同步进行养护。
    • 水泥基渗透结晶型防水涂料价格 水泥基渗透结晶型防水涂料 水泥基渗透结晶型防水材料 2个月前