  • 奋斗_9500 2016-03-08 20:41

    一、生产标准:本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
    二、使用范围:本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
    三、使用特性:1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
    2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
    3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
    4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
    5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
    多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-08 20:05

    pvc电线管全称“建筑用绝缘电工套管”,你问的是执行国家标准吗,还是规格的国家标准啊?不知道我回答的是不是你要的答案,具体你可以参考下吧,如果你问的执行国家标准的话就是:JG   3050-1998。具体规格的话主要分为轻型215,规格:16-2,20-2,25-2,32-2,40-2.中型315,规格:16-3,20-3,25-3,32-3,40-3.重型415。规格:16-4,20-4,25-4,32-4,40-4.

    0 评论

  • ag123456 2016-03-08 20:03

    1. KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护
    管或采取其它措施。
    2. KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。
    3. KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国
    家现行的有关规范的规定。
    4. KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大

    于管外径的10%。
    5. KBG管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:
    1)圆钢:直径6mm。
    2)扁钢:30 mm×3 mm。
    3)角钢:25 mm×25 mm×3 mm。
    4)埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80 mm。
    6. KBG管电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰。全长偏差
    不应大于管内径的1/2。
    7. KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合下
    表的规定
    注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为Φ16~20时,固定点间距可增大到1.5m为宜。
    8. KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)
    边缘的距离,宜为150~300mm。
    9. KBG管电线管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。
    10. KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:
    (1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm;
    (2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径5mm。固定点间距,不应
    大于1000mm;
    (3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面,固定点间距不应大于1000mm。
    11. KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。管路
    为水平敷设时,扣压点宜在管路上、下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左、
    右侧分别扣压。
    12. KBG管电线管路,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm
    。且扣压牢固,表面光滑,管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点,不应有毛剌。
    13.KBG管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁紧,管与盒连
    接采用型螺纹接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。
    14. KBG管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接
    规定时,连接处可不设置跨接线。管路外壳应有可靠接地。但不得熔焊连接。也不得做为电
    气设备接地线。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • pvcu电线管是什么,与pvc电线管有什么区别
    • 上官苏志燮 回答:PVC是聚氯乙烯材料的简称,以聚氯乙烯树脂为主; PC是聚碳酸酯 两者区分对待时,应注明用处,如你提到的电线管,一般这两种材料只能用于敷设在底板下面,不应用于天花板! PVC是聚氯乙烯,最常用,便宜。 PC是聚碳酸酯,价格昂贵,强度高,用时长。
    • PVC 金属电线管 衣柜与床的搭配 1年以前
  • 3 回答
    • 铝合金建筑型材国家标准是什么?
    • A啊三三_ 回答:1、除压条、压盖、扣板等需要弹性装配的型材之外,型材最小公称壁厚应不小于1.⒛ mm。  2、壁厚偏差等级由供需双方商定,但有装配关系的型材壁厚偏差,应选择表1的高精级或超高精级。  3、壁厚偏差选择高精级或超高精级时,其允许偏差值应在型材图样中注明,图样中不注明允许偏差值,但可以直接测量的壁厚,其偏差按普通级执行。  4、壁厚公称尺寸及允许偏差相同的各个面的壁厚差应不大于相应的壁厚公差之半。
    • 铝合金梯子 铝合金百叶窗 铝合金暖气片 1个月前
  • 3 回答
    • 外墙砖国家标准是什么?
    • 猫女 回答:你好,外墙砖国家标准: 1、国家规定有釉砖的耐污染性指标为:经耐污染试验后不低于3级,耐污染性根据用户的要求而确定釉而配方。外墙砖耐污染性,在当今生态环境日益恶化的条件下,用户对张贴的外墙砖在耐污染性方面比较重视,以利于使用一定时间后进行冲洗,若耐污染性差,一经张贴,短时间内釉面变脏,清洗不干净,进行釉料配方时,对釉面的耐污染性比较重视。 2、国家标准规定;陶瓷砖坯经抗冻性试验后应无裂纹或剥落。
    • 外墙装饰砖 白兔外墙砖 佛山外墙砖 1个月前
  • 3 回答
    • 荧光灯管国家标准是什么?
    • Qyana 回答:欧标基本尺寸为: T8-0.6米——588±1mm(带灯头长度);T8-0.9米——894±1mm(带灯头长度);T8-1.2米--1198±1mm(带灯头长度);T8-1.5米——1498±1mm(带灯头长度); 日标基本尺寸: T8-0.6米——578±1mm(带灯头长度);T8-0.9米——(无);T8-1.2米--1195±1mm(带灯头长度);T8-1.5米——无;
    • led灯管 荧光漆 节能灯管 1个月前
  • 3 回答
    • 三元材料电池国家标准是什么?
    • Qyana 回答:主要是指做电池的正极材料,. 通常锂电池的正极材料是钴酸锂. 而用镍钴锰酸锂做正极材料的锂电池俗称三元材料锂电池. 它价格比钴酸锂便宜.耐压略高一点.平均电压略低(电池界称电池平台). 克容量略高一点但压实比低一点..同型号的电池容量略低于钴酸锂电池.
    • 装修材料 玻璃材料 雨棚材料 1个月前