电线管的国家标准是什么?

欧美 | 被浏览883次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-03-08 20:41

    一、生产标准:本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
    二、使用范围:本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
    三、使用特性:1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
    2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
    3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
    4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
    5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
    多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-08 20:05

    pvc电线管全称“建筑用绝缘电工套管”,你问的是执行国家标准吗,还是规格的国家标准啊?不知道我回答的是不是你要的答案,具体你可以参考下吧,如果你问的执行国家标准的话就是:JG   3050-1998。具体规格的话主要分为轻型215,规格:16-2,20-2,25-2,32-2,40-2.中型315,规格:16-3,20-3,25-3,32-3,40-3.重型415。规格:16-4,20-4,25-4,32-4,40-4.

    0 评论

  • ag123456 2016-03-08 20:03

    1. KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护
    管或采取其它措施。
    2. KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。
    3. KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国
    家现行的有关规范的规定。
    4. KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大

    于管外径的10%。
    5. KBG管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:
    1)圆钢:直径6mm。
    2)扁钢:30 mm×3 mm。
    3)角钢:25 mm×25 mm×3 mm。
    4)埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80 mm。
    6. KBG管电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰。全长偏差
    不应大于管内径的1/2。
    7. KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合下
    表的规定
    注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为Φ16~20时,固定点间距可增大到1.5m为宜。
    8. KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)
    边缘的距离,宜为150~300mm。
    9. KBG管电线管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。
    10. KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:
    (1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm;
    (2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径5mm。固定点间距,不应
    大于1000mm;
    (3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面,固定点间距不应大于1000mm。
    11. KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。管路
    为水平敷设时,扣压点宜在管路上、下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左、
    右侧分别扣压。
    12. KBG管电线管路,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm
    。且扣压牢固,表面光滑,管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点,不应有毛剌。
    13.KBG管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁紧,管与盒连
    接采用型螺纹接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。
    14. KBG管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接
    规定时,连接处可不设置跨接线。管路外壳应有可靠接地。但不得熔焊连接。也不得做为电
    气设备接地线。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 2017楼房层高国家标准是什么?
    • -丶- 回答:1,层高为上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。也就是一层房屋的高度。在1987年发布的《住宅建筑模数协调标准》中,明确规定了砖混结构住宅建筑层高采用的参数为:2.6米、2.7米、2.8米。目前一般住宅层高都在2.8米左右。 2,层高是指住宅高度以\"层\"为单位计量,每一层的高度国家在设计上有要求,这个高度就叫层高。它通常包括下层地板面或楼板面到上层楼板面之间的距离。
    • 楼房水电改造 复式楼房 二层楼房 2个月前
  • 3 回答
    • 广场砖国家标准是什么?
    • 肖666 回答:你好,广场砖是属于耐磨砖一种,具有整体性强,抗压抗折,强度较高,不易变色,不粉化,比较的经久耐用。一般规格有:100*100mm、108*108mm、150*150mm、190*190mm、100*200mm、200*200mm、150*300mm、150*315mm、300*300mm、315*315mm、315*525mm等尺寸。   广场砖的国家要求标准是,耐磨性好,不易粉碎,防滑效果好,平整度可以的,一般大厂子的都可以的。 希望我的回答可以帮助到您。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 广场砖价格 4个月前
  • 3 回答
    • 丙烯酸涂料国家标准是什么?
    • 忆苦思幻 回答:根据GB/T9755标准: 1)要是一次把所有需要的材料全进场了,就按吨取样送检; 2)如果是分次进的,每次都应该送检,送检的量就按屯取样; 3)如果合同有规定的话,在不违背上面两种情况下,可以也按合同取。 外墙涂料,是用于涂刷建筑外立墙面的,所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。外墙涂料能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能;而内墙涂料却不具备抗晒功能,所以不能把内墙涂料当外墙涂料用。
    • 丙烯酸漆 丙烯酸涂料 丙烯酸地坪漆 1个月前
  • 3 回答
    • 室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:在10向国家标准中,对室内装饰装修材料中甲醛、总挥发性有机化合物(TOVC)、本、甲苯和二甲苯、氨、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)、氯乙烯单体、苯乙烯单体、可溶性的铅、铬、镉、汞、砷等有害元素,以及建筑材料放射性核素的限量值,都做了明确的规定。此10项标准如下: (1)《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580—2001) (2)《室内装饰装修材料溶剂型木器中有害物质限量》 (GB 18581—2001) (3)《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001) (4)《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 (GB 18583—2001) (5)《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 (GB 18584—2001) (6)《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》 (GB 18585—2001) (7)《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB 18586—2001) (8)《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯用胶黏剂中有害物质释放限量》(GB18587—2001) (9)《混凝土外加剂中释放氨限量》(GB 18588——2001) (10)《建筑材料放射性核素限量》GB18589——2001)
    • 装修流程是什么 新型室内装饰材料 室内装饰材料有哪些 1个月前