电线管的国家标准是什么?

欧美 | 被浏览2457次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-03-08 20:41

    一、生产标准:本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
    二、使用范围:本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
    三、使用特性:1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
    2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
    3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
    4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
    5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
    多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-08 20:05

    pvc电线管全称“建筑用绝缘电工套管”,你问的是执行国家标准吗,还是规格的国家标准啊?不知道我回答的是不是你要的答案,具体你可以参考下吧,如果你问的执行国家标准的话就是:JG   3050-1998。具体规格的话主要分为轻型215,规格:16-2,20-2,25-2,32-2,40-2.中型315,规格:16-3,20-3,25-3,32-3,40-3.重型415。规格:16-4,20-4,25-4,32-4,40-4.

    0 评论

  • ag123456 2016-03-08 20:03

    1. KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护
    管或采取其它措施。
    2. KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。
    3. KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国
    家现行的有关规范的规定。
    4. KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大

    于管外径的10%。
    5. KBG管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:
    1)圆钢:直径6mm。
    2)扁钢:30 mm×3 mm。
    3)角钢:25 mm×25 mm×3 mm。
    4)埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80 mm。
    6. KBG管电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰。全长偏差
    不应大于管内径的1/2。
    7. KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合下
    表的规定
    注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为Φ16~20时,固定点间距可增大到1.5m为宜。
    8. KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)
    边缘的距离,宜为150~300mm。
    9. KBG管电线管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。
    10. KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:
    (1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm;
    (2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径5mm。固定点间距,不应
    大于1000mm;
    (3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面,固定点间距不应大于1000mm。
    11. KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。管路
    为水平敷设时,扣压点宜在管路上、下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左、
    右侧分别扣压。
    12. KBG管电线管路,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm
    。且扣压牢固,表面光滑,管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点,不应有毛剌。
    13.KBG管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁紧,管与盒连
    接采用型螺纹接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。
    14. KBG管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接
    规定时,连接处可不设置跨接线。管路外壳应有可靠接地。但不得熔焊连接。也不得做为电
    气设备接地线。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 电线管20是什么管,价格多少?
    • 繁华尽落 回答:你说的是电线管TC20是用薄壁的电线管(一般就是KBG管),一般4-5元每米。由于设计人员手里的资料不统一,所以管材的标注方法也不相同.一般情况下,TC就是表示穿电线管敷设,SC表示穿水煤气管敷设.以前的电线管分6m\4m两种规格,一种为内外镀锌的,一种不镀锌,均为丝扣连接.管径略薄于焊接钢管,目前已逐渐被JDG\KBG管取代.现在地下室\人防工程及防爆场所的强弱电配管时要求使用镀锌钢管(DN),丝扣连接,施工难度较大.
    • 金属电线管 20寸液晶电视 镀锌电线管 2年以前
  • 3 回答
    • 天津电线管是什么价格?有谁知道的..
    • 梦见了什么 回答:金属电线管30元一米, 1、可弯曲,有一定的柔韧性,它是软管的一种! 2、种类不锈钢真空金属软管、螺旋形波纹金属软管等! 3、金属软管一般用在软连接处! 广泛应用于纺织、化纤、印染、石油、化工、钢铁、燃气、空调、汽车、消防、城市供水,建筑、冶金石化等领域。
    • 道闸 金属电线管 镀锌电线管 2年以前
  • 3 回答
    • pvc电线管安装规范是什么?
    • 梦见了什么 回答:不知道你是明敷设还是暗敷设在墙内。一般来说,PVC线管穿线比钢导管穿线施工要简单的多,主要注意一下几点: 1、扫管。传入钢丝后绑上棉布拖出,清扫管内的卫生。 2、将要穿入的芯线捋直,不能有弯曲的地方,防止在线管内打结。 3、线管内不能有污水等杂物,防止时间长了造成对芯线的绝缘层的损害从而导致漏电或短路事故。 4、穿线时两边的施工人员,要配合好,一边在拖曳的时候,另一边要一起往线管里送,这样做起来会事半功倍。
    • 栏杆规范 金属电线管 镀锌电线管 2年以前