电线管的国家标准是什么?

欧美 | 被浏览1517次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-03-08 20:41

    一、生产标准:本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
    二、使用范围:本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
    三、使用特性:1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
    2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
    3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
    4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
    5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
    多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-08 20:05

    pvc电线管全称“建筑用绝缘电工套管”,你问的是执行国家标准吗,还是规格的国家标准啊?不知道我回答的是不是你要的答案,具体你可以参考下吧,如果你问的执行国家标准的话就是:JG   3050-1998。具体规格的话主要分为轻型215,规格:16-2,20-2,25-2,32-2,40-2.中型315,规格:16-3,20-3,25-3,32-3,40-3.重型415。规格:16-4,20-4,25-4,32-4,40-4.

    0 评论

  • ag123456 2016-03-08 20:03

    1. KBG管电线管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护
    管或采取其它措施。
    2. KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。
    3. KBG管电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国
    家现行的有关规范的规定。
    4. KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大

    于管外径的10%。
    5. KBG管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:
    1)圆钢:直径6mm。
    2)扁钢:30 mm×3 mm。
    3)角钢:25 mm×25 mm×3 mm。
    4)埋注支架应有燕尾,埋入深度不应小于80 mm。
    6. KBG管电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰。全长偏差
    不应大于管内径的1/2。
    7. KBG管电线管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固、间距均匀,其最大间距应符合下
    表的规定
    注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为Φ16~20时,固定点间距可增大到1.5m为宜。
    8. KBG管电线管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)
    边缘的距离,宜为150~300mm。
    9. KBG管电线管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。
    10. KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:
    (1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,固定点间距不应大于1000mm;
    (2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径5mm。固定点间距,不应
    大于1000mm;
    (3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面,固定点间距不应大于1000mm。
    11. KBG管电线管路连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。管路
    为水平敷设时,扣压点宜在管路上、下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左、
    右侧分别扣压。
    12. KBG管电线管路,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距宜均匀。扣压点深度不应小于1.0mm
    。且扣压牢固,表面光滑,管内畅通。管壁扣压形成的凹、凸点,不应有毛剌。
    13.KBG管进入盒(箱)时,应一孔一管,并采用螺纹接头连接,同时应锁紧,管与盒连
    接采用型螺纹接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)。
    14. KBG管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接
    规定时,连接处可不设置跨接线。管路外壳应有可靠接地。但不得熔焊连接。也不得做为电
    气设备接地线。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 安全护栏国家标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:1、 栏杆抗水平荷载;住宅建筑不应小于500N/m,人流集中的场所不应小于1000N/n 2、 栏杆材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料,阳台、外走廊和屋顶等遭受日洒雨淋的地方,不得选用木材和易老化的复合塑料等,金属型材壁厚应符合以下要求; (1) 不锈钢:主要伤力杆件壁厚不应小于1.5m一般杠件不宜小于1.2mm (2) 型钢:主要伤力杆件壁厚不应小于3.0mm 一般杠件不宜小于2.0mm (3) 铁合金:主要伤力杆件壁厚不应小于3.5mm 一般杠件不宜小于2.0mm 3、 栏杆高度及立杆间距必须符合((住宅设计规范))GB50096的规范,即多层住宅及以下及以上的临空栏杆高度不低于1.05m,中高层住宅的临空栏杆高度不低于1.1m,楼梯楼段栏杆和落地窗维护栏杆的高度不低于0.9m,楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时其高度不低于1.05m栏杆垂直杆件的净距不大于0.11m采用非垂直杆件时,必须采取防止儿童攀爬的措施。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 田园风格特点是什么 3个月前
  • 3 回答
    • 瓷质砖国家标准是什么?
    • 一点留恋 回答:瓷质砖国家标准: 1、强度:厚度≥7.5mm,破坏强度平均值不小于1300n 。 2、抗热震性:经10次抗热震试验不出现炸裂和裂纹。 3、光泽度:抛光砖的光泽度不低于55。 4、耐磨性:无釉砖耐深度磨损体积不大于175mm3。 希望我的回答能帮到你。
    • 钢质进户门 瓷地砖价格 瓷地砖 2个月前
  • 3 回答
    • 静电地板国家标准是什么?
    • 一点留恋 回答:静电地板国家标准: 1、我们要保证防静电地板和下面的地板之间的空隙没有灰尘,且整个板面无尘、干净、无遗留物等; 2、相邻之间的防静电地板的错位不可以大于1毫米,地板的边条要保证其成直线; 3、防静电地板之间的高度差要小于1毫米,这样要求虽然比较高,但是对以后防静电地板的使用和维护起到很大的影响。 4、防静电地板的表面要求无刮痕、无涂层脱落,地板的边条无破损现象。 希望我的回答能帮到你。
    • 静电地板 机房静电地板 地板是什么材料 2个月前