漏电保护开关如何接线?

程逸 | 被浏览755次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-03-08 19:46

    1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源断而断电,以致长时间通电而烧毁。
    2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保措施。
    3. 安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
    4. 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
    5. 采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。

    1 评论

  • 米多奇hq 2016-03-08 19:29

    正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
    大多都是这样接就不会错:相线与工作零线分别接到漏电开关。

    1 评论

  • -丶- 2016-03-08 19:26

    你好,希望帮到你
    漏电保护开关..1接火,2或2左边的孔接零线,只接一跟零线就可以了,3接出去的火线。下面电箱1是地线,2是零线(漏电保护开关你可以拿一根新线从电箱2接到N就可以了)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电保护开关怎么接线?
    • 倒叙_7629 回答:漏电保护器接线要求如下: 1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。 2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。 3. 安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 4. 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。 5. 采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关接线 6个月前
  • 3 回答
    • 老式漏电保护开关怎么接线?
    • -丶- 回答:L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关接线 4个月前