自来水管道检测方法是什么?

邢涛 | 被浏览200次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-03-08 18:14

    自来水管道检测方法是:检漏仪装在一个专用PVC压注型铝合金箱内,仪器机箱长×宽×高为230×95×108,机箱由上下两部分合成,上部为装载电路的主箱体,高80MM,下部为装载电池的底盖,高28mm,合成后总同度为108MM,上半体由机箱正方面看,左半部为液晶显示屏幕,屏幕窗口下有保护玻璃,右半部为操作面板。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-08 17:47

    分区检漏法。分区检漏法是在管道听测漏水检测声时,     一般说来,     漏点大产生的漏水声比漏点小产生的漏水声要大一声,但漏点大到一定程度漏水声反而小了,因此,我们不能认为听到的漏水声大,其漏水量就大,有时实际情况正姨相反。分区检漏法使漏水点按漏水量大小分烦恼成为可能,并因此能做到:控制大的漏水点并首先被排除掉。     每个管网中都存在着多处小的漏水点和几处大的漏水点,经验表明,漏水总量的     80%%     是由     20%%大漏水点造成的。因此,尽快排除大的漏水点才能更好地控制漏耗,降低漏失率,同时,分区检漏可大大提高漏水检测速度。     所谓分区检漏法是:是主要应用流量计测漏。首先关闭与该区相连的阀门,使该区与其他区分离,然后用一条消防水带一端接在被隔离区的消火栓上,     另一端接到流量计的测试装置上;再将第二条消防水带一端接在其他区的消火栓上,另一端接流量计的测试装置上,最后开启消火栓,向被隔离区管网供水。借助于流量计,测量该区的流量,可得到某一压力下的漏水量。如果有漏水,可通过依此关     K     开该区的阀门,可发现哪一段管道漏水。德国SEB     A的流量计     TDM10-60     正是为分区检漏而设计的测漏仪。     采用分区检漏法检漏的优点:     (1)能迅速排除大的漏水点;(2)系统地测试,可进行管网状况分析;(3)用所测流量与正常流量比较,可以发现漏水的早期迹象。其不足之处就是可能会影响部分居民用水。另它装载在车上操作起来方便。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-08 17:43

    听音测漏法是目前进行“管道漏水检测”的主要方法,听音测漏法主要使用的检测仪器有听音杆、电子听漏仪、相关仪、管线定位仪等。我们利用漏水检测设备先直接接触管道的暴露点(闸听、消火栓、气孔等)直接听音进行漏水普查。如果听到声音说明管道可能漏水,找出怀疑点后。再用电子听漏仪、相关仪等进行漏水点精确定位。如果没有声音,说明在一定距离内基本无漏水。由于管材,口径、水压、漏点形状、管道埋深以及仪器的灵敏度等因素。也有一些漏点听不到声音。我们可以通过另外一些仪器如氢气测漏仪(向管道注入氢氮混合气体不需要听音)、探地雷达等与听音测漏法结合使用进行漏水探测可以起到很好的效果。
    听音测漏法的主要步骤:
    首先应该查看目标地区地形、管道设施以及有没有明显的漏水迹象。
    其次是查看管道图(也可用管线定位仪定位与核对)与管道漏水量的评估等准备工作
    然后用漏水检测设备进行漏水检测和漏点定位.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 自来水管道安装方法是什么
    • Standby凡 回答:1、用水管道敷设可用天花暗装,或埋墙不埋地,若必须埋地的,管道应沿墙边埋设,尽量沿走廊通道暗装,尽可能不穿越房间。水管与电管不得共槽埋设,各类管线应尽量归类归边,不纵横交错。 2、安装PE管、PPR管时,检查热熔接口熔胶翻边厚度是否适中(DN20管翻边厚度1~2mm为宜)、翻边厚度是否均匀。 3、铝塑复合管应选用高质量的铜接头管件,并尽量减少铜接头埋地安装。 4、管道安装后应进行水压试验,确认管道强度及水密性符合要求后再进行隐蔽。 5、要求家装公司提供用水管道安装竣工图纸,以便日后维护。 在用水管道末端安装量程精度为0.01MPa的压力表,用水泵(小型电动加压泵或手摇泵)加压至0.6MPa。在试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05Mpa,同时检查各连接处是否存在渗漏。若压力下降在限定范围内且没有发现渗漏,则管道水压试验合格。如无条件试压,也可将室内所有用水设备关闭,检查水表是否有缓慢转动,这样也可以检查出室内管道或用水洁具是否严密无漏水。
    • 管道 暖气管道 保温管道 1年以前
  • 3 回答
    • 家庭自来水管道安装方法是什么
    • 灯泡怪兽 回答:1、用水管道敷设可用天花暗装,或埋墙不埋地,若必须埋地的,管道应沿墙边埋设,尽量沿走廊通道暗装,尽可能不穿越房间。    • 自来水管道安装标准是什么?
    • 可爱的橙子 回答:(1)给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。 (2)工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。 (3)水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。 (4)外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。 (5)装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。 (6)有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。 (7)种管道不得改变管道的原有性质。 (8)道排列应符合设计要求,管道安装应固定牢固,无松动,龙头,阀门安装平整,开启灵活,出水畅通,水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。 (9)道与器具、管道与管道连接处均应无渗漏。采用通水的方法,目测和手感的方法检查有无渗漏。 (10)安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。用钢卷尺检查。
    • 管道 暖气管道 保温管道 1年以前
  • 3 回答
    • 自来水管道安装方法是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:1、用水管道敷设可用天花暗装,或埋墙不埋地,若必须埋地的,管道应沿墙边埋设,尽量沿走廊通道暗装,尽可能不穿越房间。    • 自来水管道铺设的方法是什么?
    • 森深不见鹿 回答:1、用水管道敷设可用天花暗装,或埋墙不埋地,若必须埋地的,管道应沿墙边埋设,尽量沿走廊通道暗装,尽可能不穿越房间。