施耐德家用漏电保护器有哪些型号?

夏帛 | 被浏览924次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 吃饱睡赌嫖 2016-03-08 15:40

    以施耐德第五代终端配电Acti9为例来讲,漏电保护类主要有:“Vigi iC65/iDPN/C120/NG125 漏电保护附件”,“iDPN vigi 漏电保护断路器”,“iDPN vigi+ 漏电保护断路器”,“iID漏电动作开关” 等等。

    2 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-08 15:50

    漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。Vigi iC65/iDPN/C120/NG125 漏电保护附件”,“iDPN vigi 漏电保护断路器”,“iDPN vigi+ 漏电保护断路器”,“iID漏电动作开关” 等等。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-08 15:41

    你好一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。
    如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。
    二、计算公式:
    Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中:
    Ijs-------计算电流;
    Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够;
    P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去);
    cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。
    得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):
    16A----------对应线路为BV-2.5;
    20、25A------对应线路为BV-4;
    32A----------对应线路为BV-6;
    40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。
    三、品牌:
    最好的,选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE
    一般的,同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施耐德电涌保护器价格多少
    • AN拉勾勾 回答:施耐德电涌保护器价格150左右 施耐德电涌保护器优点:保护通流量大,残压极低,响应时间快;采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;采用温控保护电路,内置热保护;带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;
    • 保护器 施耐德开关 施耐德插座 1年以前
  • 4 回答
    • 施耐德漏电保护开关要多少钱一个
    • **其实我不帅 回答:施耐德漏电保护开关工作温度-25°C to +70°C,工作湿度95%,并已通过盐雾测试,符合CCC和ROHS标准,制造工厂通过ISO9001和ISO14000认证。而且更优异性能,保护更全面,更高性价比。由于这些特点,所以整体上来说价格还是有一点高的,但质量还是很不错,施耐德漏电保护开关价格一般在32元左右一个。
    • 漏电保护开关 施耐德开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 德力西漏电保护器有哪些型号?
    • 随意夜风 回答:德力西漏电保护器型号 5SM漏电保护器型号参数 规格/型号:5SM; 适用范围:用于配电线路及电器设备中,对直接或间接接触带电体(包括人体或生物体触电)而产生的漏电、火灾事故以及绝缘遭到破坏等故障的保护; 使用范围广,额定工作电流从16~80A,额定故障电流从10~500mA。漏电开关的外壳采用热固性材料制成,具有很高的耐热性和抗冲击强度,绝缘强度高。漏电开关外形为标准模数化结构,体积小重量轻;安装部件采用金属片和弹簧,可以安全牢固地安装 在35mm的标准导轨上。对于5SM系列漏电开关,采用漏斗式组合型接线端子使接线简单可靠;并可在下接线端子连接汇流母 线排。另外还可以在它的侧面加装辅助开关。对于5SU系列漏电开关,除具有漏电保护功能外还具有短路及过载保护功能,并且具有很强的限流能 力,能量限制等级高达 3 (5SU3747除外)。所有系列的产品均采用电磁式脱扣系统,无需辅助电压,使用更安全,且不受电压波动和气候环境等 因素的影响。 额定工作电压:AC230/400V 额定工作电流:16-80A 额定漏电电流:10~500mA 脱扣特性 (用于5SU):B,C 分断能力 (用于5SU):4.5KA, 6KA, 10KA, 20KA 极数:2P(1P+N),4P(3P+N) 符合标准:IEC1008, IEC1009,DIN VDE 0664等
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答